气体充装工累吗至少几个人

没有吧。规定只有井下、高涳、高温、特别繁重体力劳动及有害身体健康的工作。。

才能55岁退休吧。。

乙炔气体充装工累吗里面应该只有电石粉碎这个工种也許能达到这个条件。就是对身体有害。长期处于大量粉尘的工作环境吧

还有就是如果你的乙炔气站是国有的而且倒闭了。。你也鈳以55岁退休。

你对这个回答的评价是?

炔气体充装工累吗里面应该只有电石粉碎这个工种也许能达到这个条件。就是对身体有害。长期处于大量粉尘的

你对这个回答的评价是?

采纳数:2 获赞数:9 LV2

你对这个回答的评价是

}

经常有客户咨询气体灭火系统鋼瓶能充装多少药剂,本文就根据相关规范给出相应的数据。

柜式七氟丙烷的最大充装量为钢瓶容积*1.12kg;

4.2MPa有管网七氟丙烷的钢瓶最大充装量为钢瓶容积*0.95kg;

5.6MPa有管网七氟丙烷的钢瓶最大充装量为钢瓶容积*1.08kg

以上数据为钢瓶的最大充装量,实际工程中钢瓶充装多少是根据防护区嘚功能和体积计算出来的。特别是管网七氟丙烷气体灭火系统需要考虑多个防护区的均衡、输送距离等,实际充装量会比最大充装量低


《气体灭火系统设计规范》 GB条文:

3.3.9七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送。氮气的含水量不应大于0.006%

储存容器的增压压力宜分为三级,並应符合下列规定:

3.3.10七氟丙烷单位容积的充装量应符合下列规定:

1一级增压储存容器不应大于1120kg/m?;

2二级增压焊接结构储存容器,不应大於950kg/m?;

3二级增压无缝结构储存容器不应大于1120kg/m?;

4三级增压储存容器,不应大于1080kg/m?。

柜式七氟丙烷灭火装置采用的钢瓶一般为2.5MPa为一级增壓储存容器,一般为焊接钢瓶其充装量不应大于1120kg/m?。

4.2MPa管网七氟丙烷灭火采用的钢瓶为4.2MPa,为二级增压有焊接钢瓶和无缝钢瓶两种。焊接鋼瓶的充装量不应大于950kg/m?;无缝钢瓶的充装量不应大于1120kg/m?。

5.6MPa管网七氟丙烷灭火系统采用的钢瓶为5.6MPa为三级增压,为无缝钢瓶其充装量不應大于1080kg/m?。

《柜式气体灭火装置》GB,是柜式七氟丙烷灭火系统生产应遵循的规范

其中柜式七氟丙烷灭火装置钢瓶的最大充装量为1150kg/m?。

     《氣体灭火系统及部件》GB是管网七氟丙烷灭火系统生产应遵循的规范,其对钢瓶充装量的规定如下表所示

a)内贮压式七氟丙烷灭火系统最夶充装密度:

——4.2MPa贮存压力时(焊接结构贮存容器)为950kg/m3;

——4.2MPa贮存压力时(无缝结构贮存容器)为1120kg/m3;

《悬挂式气体灭火装置》GA13-2006 是悬挂式七氟丙烷灭火装置生产应遵循的规范,其对钢瓶充装量的规定如下表所示:

根据规范规定悬挂式七氟丙烷灭火装置钢瓶的充装量最大值为1150kg/m?。

《气体灭火系统设计规范》 GB

《气体灭火系统及部件》GB

《柜式气体灭火装置》GB

《悬挂式气体灭火装置》GA13-2006

从上表可以看出,预制(柜式、懸挂式)七氟丙烷灭火装置的设计规范与产品规范对最大充装量的规定不一致到底应该选用哪个值呢?个人认为设计规范是气体灭火系统设计应用时采用的规范,所以在确定钢瓶的最大充装量时应采用设计规范

注:本文为气体灭火设计(公众号:qitimiehuosheji)原创,转载请注明處出

}

我要回帖

更多关于 充装工 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信