经常有客户咨询气体灭火系统鋼瓶能充装多少药剂,本文就根据相关规范给出相应的数据。
柜式七氟丙烷的最大充装量为钢瓶容积*1.12kg;
4.2MPa有管网七氟丙烷的钢瓶最大充装量为钢瓶容积*0.95kg;
5.6MPa有管网七氟丙烷的钢瓶最大充装量为钢瓶容积*1.08kg
以上数据为钢瓶的最大充装量,实际工程中钢瓶充装多少是根据防护区嘚功能和体积计算出来的。特别是管网七氟丙烷气体灭火系统需要考虑多个防护区的均衡、输送距离等,实际充装量会比最大充装量低
《气体灭火系统设计规范》 GB条文:
3.3.9七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送。氮气的含水量不应大于0.006%
储存容器的增压压力宜分为三级,並应符合下列规定:
3.3.10七氟丙烷单位容积的充装量应符合下列规定:
1一级增压储存容器不应大于1120kg/m?;
2二级增压焊接结构储存容器,不应大於950kg/m?;
3二级增压无缝结构储存容器不应大于1120kg/m?;
4三级增压储存容器,不应大于1080kg/m?。
柜式七氟丙烷灭火装置采用的钢瓶一般为2.5MPa为一级增壓储存容器,一般为焊接钢瓶其充装量不应大于1120kg/m?。
4.2MPa管网七氟丙烷灭火采用的钢瓶为4.2MPa,为二级增压有焊接钢瓶和无缝钢瓶两种。焊接鋼瓶的充装量不应大于950kg/m?;无缝钢瓶的充装量不应大于1120kg/m?。
5.6MPa管网七氟丙烷灭火系统采用的钢瓶为5.6MPa为三级增压,为无缝钢瓶其充装量不應大于1080kg/m?。
《柜式气体灭火装置》GB,是柜式七氟丙烷灭火系统生产应遵循的规范
其中柜式七氟丙烷灭火装置钢瓶的最大充装量为1150kg/m?。
《氣体灭火系统及部件》GB是管网七氟丙烷灭火系统生产应遵循的规范,其对钢瓶充装量的规定如下表所示
a)内贮压式七氟丙烷灭火系统最夶充装密度:
——4.2MPa贮存压力时(焊接结构贮存容器)为950kg/m3;
——4.2MPa贮存压力时(无缝结构贮存容器)为1120kg/m3;
《悬挂式气体灭火装置》GA13-2006 是悬挂式七氟丙烷灭火装置生产应遵循的规范,其对钢瓶充装量的规定如下表所示:
根据规范规定悬挂式七氟丙烷灭火装置钢瓶的充装量最大值为1150kg/m?。
《气体灭火系统设计规范》 GB |
《气体灭火系统及部件》GB |
《柜式气体灭火装置》GB |
|
《悬挂式气体灭火装置》GA13-2006 |
|
从上表可以看出,预制(柜式、懸挂式)七氟丙烷灭火装置的设计规范与产品规范对最大充装量的规定不一致到底应该选用哪个值呢?个人认为设计规范是气体灭火系统设计应用时采用的规范,所以在确定钢瓶的最大充装量时应采用设计规范