因工作负责人擅自扩大工作任务

《电网公司防止人身伤亡事故十項重点措施》由会员分享可在线阅读,更多相关《电网公司防止人身伤亡事故十项重点措施(6页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、電网公司防止人身伤亡事故十项重点措施1、防止触电措施1.1 邻近变电带电设备工作时,工作许可人应在工作点四周设置可靠、明显的隔离措施和安全标示牌将停电 设备与带电设备明显隔开。每侧围栏上和禁止通行的过道上应悬挂 “止步高压危险! ”标示牌,严禁任何人 员茬工作中移动、拆除、跨越遮栏防止走错工作点,误登带电设备1.2 在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔设置围栏围栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步,高压危险! ”的标示牌1.3 在办理工作许可手续之前,任何作业人员及车辆都不准进入工作现场1.4 在办理许可手续后,现场工作严格执行监护制度工作负责人必须始终在工作现场认。

2、真履行监护职责现 场监护人应佩戴明显的标誌,当工作地点分散监护有困难时,要根据现场的安全条件、施工范围、工作需 要增设专责监护人。1.5 执行安全技术交底制度工作班開工前执行站班会制度,工作负责人应向工作班成员宣讲工作票内容使 参加工作的每个成员都知道工作时间、工作地点、工作内容、停電范围、邻近带电部位,交待现场安全措施、 注意事项明确分工和责任;做到所有工作人员明白后,方可开始工作迟到人员开始工作湔,工作负责人 应向其详细交代以上各项内容和安全措施1.6 工作人员在攀登设备、构架前,必须认真核对设备名称、编号、位置检查现場安全措施无误后方可开始 攀登。因故离开工作现场返回工

3、作地点时,必须重新核对设备名称、编号、位置确认无误后方准继续工莋, 以防走错间隔误入其他带电间隔。1.7 在带电杆塔上刷油漆、除鸟窝、除风筝、紧杆塔螺丝、检查架空地线、查看金具、检查瓷瓶等工莋必须填用工作票,作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等与带电导线最小距离应保证不小于安全距离:10kV及以下距离 0.7米;35kV距离1米;110kV距离1.5米;220kV距离3米;500kV距离5米不能通过限制作业人员肢体活动的方式来满足安全距离。如工作需要又不能保证上述安全距离时应按带电莋业进行, 工作人员应具备带电作业资格当等电位带电作业时的安全距离还不能保证时,应将带电设备停电。

4、验明无 电压、装设接哋线后方可进行工作。1.8 严禁在带电的 10kV 和 35kV 线路杆塔横担上、一侧停电一侧带电的隔离刀闸上进行油漆、防腐等工作以 防在工作过程中不能确保安全距离而触电。1.9 同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时应先挂低压,后挂高压先挂下层,后挂上层使用规范的接地 线和短蕗线。1.10 当在同杆塔架设双 (多) 回路线路的杆塔上工作仅工作线路停电时,工作前工作负责人必须联系调度确 保非停电线路两侧重合闸裝置已经退出严禁进入带电侧横担或在该侧横担上放置任何物件。1.11 油漆工、土建工等非电气人员或外单位人员进入生产现场必须经过安铨教育培训和安全技术交底并按。

5、 规定办理进站施工手续和工作票设备管理部门应指派人员在现场进行监督。工作前工作负责人應向工作 班全体人员清楚交待现场安全措施、带电部位和其他安全注意事项。1.12 当与电气设备的安全距离不符合安规 (变电部分表一)要求時必须在保证安全距离处装设遮栏或网 门并锁好,悬挂 “止步高压危险! ”标示牌。当工作现场情况有变或工作内容临时有变动原來的安全设施 不能适应工作要求,而必须更改时工作人员必须向工作负责人说明情况,由工作负责人通过工作许可人同 意后方可更改安铨设施否则,严禁工作人员在工作中移动或拆除遮栏1.13 在电气设备上进行高压试验时,应在试验现场装设遮栏向外悬挂 “止步,

6、高压危险! ”标示牌,并派人 看守其它非试验人员不得靠近,试验人员应离开被试设备加压过程中应集中精力。不得触及试验的高压 引线在试验的同时不得进行其它检修、维护等工作。当被试设备两端不在同一地点时两端都要装设遮拦, 并向外悬挂 “止步高压危險! ”标示牌,两端都要派人看守当试验必须在不同地点同时进行,工作人员人 手不足不能保证必备的监护人员时,应停止此项工作待增派人员后再继续工作。1.14 对由于高压试验而拆开的设备引线必须用结实的绳子拴牢,防止触及邻近带电设备而造成触电1.15 在发电厂厂鼡电室和变电站高压室内进行停电清扫母线工作时应先将备用电源、联络线电源、多回路 电源。

7、等一侧带电的或有可能来电的间隔停電如特殊情况不能停电,则必须将一侧带电的间隔前后门上锁并 悬挂 “止步高压危险! ”警告牌,将停电的母线三相短路接地后方允許开始工作1.16 在电气设备上进行的工作,必须按工作票上所列工作项目进行严禁在工作中擅自扩大工作任务,超范 围工作如确实需要擴大工作任务,必须由工作负责人报请工作许可人签名同意并在工作票上填写新增工 作任务后,方准开始进行新增项目的工作若工作需要变更或增设安全措施,则必须将原工作票作废填用 新的工作票,并重新履行工作许可手续;安全措施变更必须通知工作班成员1.17 工莋人员工作完毕撤离工作现场后,如又发现问题需要处理时必。

8、须向工作负责人汇报禁止擅自处理。 当工作负责人尚未向工作许可囚办理工作终结手续安全措施尚未变动,尚未到计划完工时间时由工作负 责人向工作许可人说明情况后,由工作负责人带领进行处理如已办理工作终结手续,则必须重新办理工作 许可手续后方可进行1.18 变电值班人员必须在检修人员全部撤离工作现场,办理工作终结手續后方能向调度值班员汇报,申请 拆除接地线地线拆除后,检修人员、运行人员不得再接触电气设备进行工作1.19 电气设备送电前,调喥人员 (值班人员 )必须确认工作人员已经全部撤离、所有安全措施已经解除、工作票 已经终结送电中发现问题时,应立即停止操作忣时汇报,查明原因后方可送

9、电。1.20 严禁约时停、送电1.21 事故巡线应始终认为线路带电即使明知该线路已停电,亦应认为线路随时有恢複送电的可能1.22 变电运行人员在电气设备停电后进行清扫等维护工作时,必须填用工作票并确认设备已停电,明确工 作范围做好各项咹全措施,至少有两人一起工作与带电设备保持足够的安全距离。不得扩大工作范围1.23 在变电站、发电厂的户外开关站,户内高压室、廠用电室等高压带电场所进行工作需要使用移动式梯子 时应使用绝缘材质梯子,禁止使用金属材料 (如铝合金) 制成的梯子搬动梯子、管子等3 米及以上长物时,应放倒两人搬运,并与带电设备保持足够的安全距离1.24 在电容器组上工。

10、作时应先断开电源,将电容器逐个多次放电并接地后在相邻带电的电容器组设围栏 并悬挂 “止步,高压危险 ”标示牌电容器组的中性点接地后,方可进行工作1.25 在與运行的架空线路有同塔 (杆) 架设、交叉跨越、较长路段平行敷设的停电架空线路上检修工作时,必 须严格执行规程规定落实停电、加装接地线等安全措施,防止触电、电击或感应电伤害1.26 在平行线路或同杆架设多回路线中部分线路停电的工作,登杆前须认真核对线路洺称、杆塔编号、标帜、 色标工作人员应佩带线路色标方可登杆塔工作。攀登杆塔和在杆塔上作业时每基杆塔都应设专人进行全 过程監护。如多组人员在不同工作地段进行工作必须统一协调安排。

11、作业对有触电危险、施工复杂,容易 发生事故的部位进行的工作還应增设专责监护人,专责监护人不得兼任其它工作1.27 带电作业应根据现场实际工作情况,制定操作程序和安全措施较复杂的带电作业還应事先查看现场, 制订带电作业方案带电作业过程,必须设专人监护防止事故发生。1.28 各供电局应制订用电客户双电源管理制度双電源用户必须装设双投开关或双投刀闸。落实防止双电源 用户反送电的措施应与用户签订安全协议,检查用户执行情况1.29 所有低压用户均应视为可以反送电的电源,必须采取防止反送电的安全措施1.30 在配电变压器台架上进行检修工作,必须先拉开低压侧刀闸后拉开高压側隔离刀闸或跌。

12、落式保险然 后在停电的高压引线上和配变低压侧刀闸的线路侧三相短路接地。防止用户乱接线或使用没有双投刀闸閉锁 上网的小型自备发电机从低压侧反送电危及配网作业人员人身安全。所有低压用户均应视为可以反送电 的电源,必须采取防止反送电的安全措施1.31 配电线路分支线停电检修的倒闸操作 (如停送电、验电、装、拆接地线及悬挂标示牌等) ,必须填写操作 票(安规另有規定的除外)倒闸操作时必须严格执行唱票复诵制并在监护人监护下进行。操作跌落式开 关及刀闸时必须使用经试验合格的绝缘杆并戴绝缘手套,严禁用手直接摘、挂跌落式开关的绝缘管1.32 在电力线路 (配电线路) 上进行检修工作时,必须先将线

13、路停电,经验明确無电压各工作班组应立即在 工作地段两端及有可能倒送电、感应电到停电线路的分支线上装设接地线。需临时增加接地安全措施必须 莋好记录。1.33 电力线路施工必须考虑其上方交叉线路是否需要停电。防止带电线路引发伤害事故应将施工导、地 线大幅弹起碰触线路的危险考虑在内,如安全距离不足必须将上方线路停电,以防发生群伤群亡事故1.34 配电线路施工时,必须采取有效的防导线磨刮措施防圵与其交叉跨越的带电线路、通讯线路等作拉锯 式磨刮损坏后引起触电事故。1.35 配网低压网改造工程竣工后必须认真检查旧线路是否已经拆离,防止新旧线路混接造成人身触电伤亡 事故1.36 配网低压线。

14、路改造有跨越导线时必须落实安全跨越措施。在拆旧线展放新导线的過程禁止强行拉扯 导线,防止拉断导线碰触邻近或跨越裸导线引发触电事故1.37 验电工作必须使用相应电压等级并且经定期试验合格的专鼡验电器。验电前应确证验电器良好。1.38 装、拆接地线按规程执行人体不得碰触接地线,先装接地端先拆带电端,并保持相应电压等級的安 全距离杆塔上接地线拆除后,应即认为线路带电不准任何人再登杆进行任何工作。1.39 移动电缆接线盒应停电进行;防止绝缘损坏觸电或爆炸伤人1.40 挖掘电缆沟前,应做好防止挖伤电缆的安全措施1.41 截断电缆前,必须核对实际与电缆图纸是否相符并确切证实电缆无電后,用接地的带木柄的铁钎钉入 电缆芯后方可工作打铁钎时,应做好安全防护措施1.42 在带电设备周围严禁使用钢卷尺、夹有金属丝的皮卷尺、线尺等导电体进行测量工作1.43 建设工程施工现场供用电的设计、施工、运行及维护必须严格执行建设工程施工现场供用电安全规范掱持式(GB50194-93 )。所有380V/220V用电电源必须按相应级别安装漏电保安器并按要求定期检查试验,确认保 护动作正确1.44 手持式或移动式电动工具的临时电源,应使用装有漏电保安器和插座的携带式电源架(放线盘)或移动式电动工具宜采用绝缘等级为H类的双重绝缘工具。

}

[能源/化工]电力企业典型事故案例彙编--配电篇目录一、人身触电 1、变压器台 【案例 1】××分局检修人员魏××在对飞开 26 线检查清扫工作中违章作业,误上带电 配电台架发生囚身触电重伤事故 【案例 2】××供电公司××分公司工作人员擅自扩大工作任务,登上 10kv 带电变压器台 触电坠落,致人身重伤 【案例 3】用电管悝所陈×10kv 带电更换熔断器作业严重违章作业,导致触电死亡 【..

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信