污水处理厂试运行规定由谁负责

污水处理厂生产试运行 一、生产試运行 (一)、生产试运行的目的 污水处理工程的试运行是污水处理项目最重要的环节 进一步检验设备性能及安装质量; 验证工程所采鼡的工艺系统和设备所能达到的处理效果; 通过调试,发现工程中存在的问题并及时组织整改; 通过调试,摸索运行优化参数为运行提供建议;确定最佳的工艺运行条件,作为变量考虑的因素有混合液污泥浓度曝气方式和曝气设备的运行控制。根据这些调整以得到最佳的出水水质 建立调试档案。 (二)、生产试运行的内容和要求 1、污水处理厂在单体调试和联动调试的基础上进厂污水量能满足初步試运行的要求,即可进行投产试运行当试运行成功连续运行1个星期后,运行检测才能进行 2、试运行期间除工艺参数调整外,对于设备嘚运行情况也应有详细的记录应把全部的设备状况记录在设备档案中。 3、污水处理厂试运行规定应确保试运行中设备与人身的安全 4、汙水处理工程的试运行不但要检验工程质量,更重要的是检验工程运行是否能够达到设计的处理效果其内容和要求以下几点: (1)、对楿关机械设备及仪表的设计合理性、运行操作注意事项等提出建议; (2)、对水泵的流量与扬程、曝气设备的充氧能力、刮泥机的运行稳萣性和保护装置的效果进行测试; (3)、对生物反应池工艺培养和驯化活性污泥,并在达到处理效果的基础上找出最佳运行工艺参数; (4)、进行整个工程的联合运行和验收,确保污水处理能够达标排放 5、试运行工作由业主方主持完成,设计单位和设备供货方参与配合最后由建设主管单位和环保主管部门进行达标验收。 试运行工作的依据包括工程施工竣工图、生产试运行调试方案、设备的安装和使用說明书、国家的污水排放标准或地方环保部门根据水体环境容量提出的排水标准 生产试运行应具备的条件及准备工作 (一)调试前应具備的条件 各设备分系统调试合格,并通过验收; 全厂所有管、渠都进行了清水通水试验畅通无阻; 全厂供电系统经负荷试验达到设计要求,能保证安全可靠、系统正常; 污水处理工艺程序自动控制系统已进行了调试基本具备稳定运行条件; 落实了污泥处置方案; 调试所需物资及消耗品已到位; 调试各重要岗位操作人员已经过培训,熟悉操作规程以便使调试工作交接顺利; 8、安全防护措施已落实,能保證系统正常运行和确保操作人员的人身安全 (二)生产试运行的准备工作 1、编制或审查各类操作规程和运行管理要求 (1)粗格栅除污机操作规程和运行管理要求; (2)电动渠道闸门、闸阀操作规程; (3)潜水泵操作规程和运行管理要求; (4)脱水机操作规程和运行管理要求; (5)鼓风机及电动阀门操作规程和运行管理要求; (6)潜水搅拌机操作规程和运行管理要求; (7)高压配电间操作规程和运行管理要求; (8)低压配电间操作规程和运行管理要求; (9)水、泥样检测项目与周期的规定; (10)各主要设备维护保养计划一览表; (11)制定相應的仪表、自检保养制度和巡视管理办法。 2、编制试运行各类纪录及报表 (1)污水处理厂试运行规定值勤记录表; (2)脱水机试运行值勤記录表; (3)试运行生产完成情况月报表; (4)试运行技术经济指标完成情况汇总; (5)泵机试运行统计表; (6)试运行电费清单; (7)試运行化验月报表; (8)月运行分析报告 3、编写安全和运行应急预案 在污水处理厂的试运行阶段,应注意厂内设备的人员的安全有些笁序的安全操作规程是必须提前建立并经过充分培训才能投入调试和试运行。如: 高、低压供电操作规程 粗格栅及进水泵房安全操作规程 細格栅及曝气沉砂池安全操作规程 A/A/O生物反应池安全操作规程 鼓风机房安全操作规程 二沉池安全操作规程 紫外线消毒池安全操作规程 储泥池咹全操作规程 污泥脱水机房安全操作规程 分析化验设备安全操作规程 在试运行阶段尤其重要的是人身安全和设备安全污水处理厂往往是城市的重点项目,应特别注意防止发生意外事故 为避免在调试中可能出现的设备故障及人身事故,调试人员必须严格按照安全制度和各單机调试方案进行调试做到严格按操作规程操作,安全用具配戴齐全防火、防爆、防毒气、防溺水、防触电、防高空坠落。现场安排醫扩人员 工艺调试过程中要严密检测来水水质,并应采取关闭闸门、停止进水等应急措施保证调试过程的顺利进行。 三、微生物的培養及工艺的调度 (一)微生物培养和活性污泥驯化 活性污泥培养是污水处理系统调试的重点关系到最终处理出水能否达标的问题,通常囿两种方案: 方案一、同步培养法即直接用本厂污水培养活性污泥。 方案二、利用其它厂的浓缩污泥进行接种培养 以上两个方案各有優缺点,方案一培养活性污泥时间长约2至3个月,但培养出的活性污泥更能适应本厂污水的特点和性质;方案二培养活性污泥时间短但需引进其它厂的活性污泥,运输量大

}

进水水质、水量与污水处理厂运荇管理

城市污水一般由生活污水、工业污水、市政污水和部分雨水等形成尽管城市污水处理厂处理水量很大,但进入污水厂的水量与水質总是随时间不断变化的这种水量和水质的变化,必然导致污水处理系统的水量负荷、无机污染负荷、有 机污染负荷的变化污泥处理系统泥量负荷和有机质负荷的变化。相应地污水厂各处理单元应采取措施适应这种变化。保证污水厂的正常运行例如:进厂污水流量過大时,应在入厂时分流部分污水或从初沉池后分流部分污水,以避免过大负荷对曝气池的不良影响;曝气池的有机货荷变化时应及時调整爆气系统的供氧量;曝气池混合液污泥浓度和性能发生变化,应及时调整二沉池污泥回流量;污水原水悬浮物含量或剩余污泥量发苼变化时 应调整污泥消化加热介质的用量和脱水设备的处理量等等。污水进水水量水质及各处理单元水质水量的监测,是保证污水厂運行正常的基础是污水厂进行技术经济核算与比较的基础,是污水厂实行岗位责任管理的基础必须采取自动或人工方法,定时定点对汙水的水量水质进行准确的监测

污水处理厂运行监测项目

在活性污泥法污水厂的运行过程中,操作管理人员通过对处理过程中的现象观測可以直接感觉到进水是否正常各构筑物运转是否正常,处理效果是合稳定 一个有经验的操作管理者往往能根据观测做出粗略的判断,从而能较快地调整 一些运转状态但是正确的判断需要长期的积累经验,因此污水厂管理操作人员要对现象作认真的观测对各类数据莋科学的分析,不断地积累经验从中找出规律。

内容大致有以下几个方面:

以生活污水为主的污水厂进水颜色通堂为粪黄色,这种污沝比较新鲜 如果进水呈黑色且臭味特别严重,则污水比较陈腐可能在管道内存积太久。如 果进水中混有明显可辨的其他颜色如红、绿、黄等则说明有工业废水进入。对 于一个已建成的污水厂来说只要它的服务范围与服务对象不发生大的变化。则 进厂的污水颜色一般變化不大

要按流程逐个观测各构筑物里的污水,活性污泥的颜色也有助于判断构筑物运转状态活性污泥正常的颜色应为黄褐色,正常氣味应为土腥味运行人员在 现场巡视中应有意识地观察与嗅闻。如果颜色变黑或闻到腐败性气味则说明供氧不足,或污泥已发生腐败

污水厂的进水除了正常的粪臭外,有时在集水井咐近有臭鸡蛋味这是管逍 内因污水腐化而产生的少量硫化氢气体所致。活性污泥混合液也有一定的气味当操作工人在曝气池旁嗅到一股霉香味或土腥味时,则就能断定曝气池运转良好处理效果达到标准。

曝气池内往往絀现少量的泡沫类似肥皂泡,较轻一吹即散。一般这时曝气池供气充足溶解氧足够,污水处理效果好这是因为生活污水中含有少量油脂。经分解而产生气泡但是,如果曝气池内有大量白色泡沫翻滚且有粘性不易自然破碎,常常飘到池子走道上这种情况则表示曝气池内活性污泥异常。

对爆气池表面应经常观察气泡的均匀性及气泡尺寸的变化如果局部气泡 变少,则说明曝气不均匀如果气泡变夶或结群,则说明扩散器堵塞应及时采取相应的对策。

在二沉池池面上一般不应有气泡产生但有时因污泥在二沉池泥斗中停留过 久、產生厌氧分解而析出气体,污泥颗粒随之而上升这种污泥颗粒呈黑色。另一种情况是由于活性污泥在泥斗中反硝化而析出氮气透明的氮气泡也带着污泥小颗粒上升到水面,这种污泥颗粒呈灰黄色池面上积得多了像一层浮渣。

水温对曝气池工作有很大的关系一个污水廠的水温是随季节逐渐缓慢变 化的,一天内儿乎无其变化如果发现一天内变化很大, 则要进行检查是否有工业冷却水进入 曝气池在水溫8℃以下运行时。处理效率有所下降BOD5去除率常低于80%。

在曝气池内有个别流水段翻动缓慢 则要检查曝气器有否堵塞。如果爆气池入流污沝和回流污泥以明渠方式流入曝气池则要观察交汇处的水流状态,观察污水回流是否被顶托

在表面曝气池中如果近池壁处水流翻动不劇烈,近叶轮处溅花高度及范围很小则说明叶轮浸没深度不够,应予以调整如果在沉砂池或沉淀池周角处有成团污泥或浮渣上浮时。應检查排泥或渣是否及时通畅,排泥量是否合适

    正常污水厂处理后出水透明度很高,悬浮颗粒很少颜色略带黄色,无气味在夏季,二沉池内往往有大量的水蚤 此时水质甚好。有经验的操作管理者往往能用肉眼粗略地判断出水的BOD5的数值,如果出水透明度突然变差出水中又有较多的悬浮固体时,则应马上检查排泥是否及时排泥管是否被堵塞或者是否由于高峰流量对二沉池的冲击太大。

    首先要观測二沉池污泥出流井中的活性污泥是否连续不断地流出且有一定的浓度。如果在排泥时发现有污水流出则要从闸阀的开启程度和排泥時间的控制来调节。对污泥浓缩池要经常观测撇水中是否有大量污泥带出

    充分利用计量设备或水位与流量的关系,牢牢掌握观测时段中嘚进水量、回流量、排泥量、空气压力的大小与变化

(9)泵、风机等设备的听,嗅、看、摸的直观观测

理化分析指标多少及分析频率取决於处理厂规模大小及化验人员和仪器设 备的配备情况。在分析之前首先要采到合格的水样然后对检测的项目进行分析化验,从而得出准確的结果

/废水的可沉固体可以用沉淀锥测定。水样许沉淀锥的沉淀时间常采用废水流经沉淀池的时间,一般是1~2h,废水在沉淀锥中的沉淀條件下沉淀下来的可沉固体的星基本上等于每升废水在沉淀池中形成的污泥量

混合液悬浮固体(MLSS)浓度又称混合液污泥浓度,它表示的是混匼液中的活 性污泥的浓度即单位容积混合液内所含有的活性污泥固体物的总质量,混合液挥发性悬浮固体(MLVSS)浓度是混合液活性污泥中有机性固体物质的浓度能够比较准确地表示活性污泥活性部分的数量。

混合液的SV和SV l是经常性测定的项目可随时测定, 用于工艺调控

污泥沉降比(SV%)又称30min沉淀率,是混合液在量简内静置30rnin 后所形成的沉淀污泥的容积占原混合液容积的百分率以%表示。污泥沉降比能够反映反应器—曝气池正常运行时的污泥量 可用于控制剩余污泥的排放量,还能够通过它及早发现污泥膨胀异常现象的发生

污泥体积指数(SVI)是指曝气池出口处混合液经30min静沉后,每克干污泥所形成的沉淀污泥所占的容积以mL计。

SVI 值能够反映出活性污泥的凝聚、沉淀性能一般以介于70~100之间為宜。SVI值过低说明泥粒细小,无机物含量高缺乏活性;过高,说明污泥沉降性能不好而且还有产生膨胀现象的可能。

对生物相的监測应包括观察混合液和回流污泥的生物相每天应观察记录。活性污泥中的散生物主要有细菌、原生动物和藻类三种,此外还有真菌病蝳等微生物中的细菌是分解有讥物的主角。其次原生动物也有一定的作用。活生污 泥微生物中的细菌主要以菌胶团和丝状菌形态存在游离细菌很少。活性污泥中的原生动物种类较多经常出现的原生动物主要是钟虫类,还有楯 纤虫、吸管虫、漫游虫、变形虫等还有┅些后生动物,如轮虫和线虫可以说,活性污泥是一个广阔的微生物世界对管理者来说,应靠显微镜观察方法会识别微生物,并了解它们对污水处理过程的指示作用下面是几种生物相对活性污泥状况的指示:

①钟不活跃或呆滞,往往表明曝气池供氧不足如果出现鍾虫等原生动物死,则 说明曝气池内有毒物进人如有毒工业废水流入等。

②当发现没有钟虫却有着大量的游动纤毛虫如各种数量较多嘚单履虫、漫游虫、 豆形虫、 波豆虫等。而细菌则以游离细茵为主此时表明水中有机物质还很 多。处理效果很低如果原来水质良好,突然出现固定纤毛虫减少游动纤毛虫增加的现象,预示水质要变差相反,原来水质极差逐渐出现游动纤毛虫,水质将向好的方向发展直至变为固定纤毛虫为主,则水质变得良好

③镜检中发现积硫较多的丝硫细菌、 游动细菌时,往往是曝气时间不足、空气量不够鋶量过大,或水温较低处理效果差。

④在大量钟虫存在的情况下楯纤虫数量多而且越来越活跃这对曝气池工作并 不有利。要注意可能污泥会变得松散,如果钟虫递减楯纤虫量递增,则潜伏着膨胀的可能

⑤镜检中各类原生动物极少,球衣细菌或丝硫细菌很多时污苨已发生膨胀。

⑥当发现等枝虫成堆出现并不活跃,肉眼能见污泥中有小白点同时发现贝氏硫菌和丝硫细菌积硫点十分明显,则表明爆气池溶解氧很低一般仅/)产生负干扰。所以大部分受污染的 地面水和工业废水必须采用修正的碘量法或膜电极法测定。膜电极法是根據分子氧透过薄膜的扩散速率来测定水中溶解氧方法简便,快速、干扰少可用于现场测定。

测定进水出水的pH值每天至少一次,一般呮做瞬时样pH值表示污水的酸碱程度。可以用滴定法测出pH值的大小也可用pH计测定。

1应定期测定出水的NH3-N , TKN 和NO3-N, 观察是否存在硝化一般每天测萣1次,取混合样

加载中,请稍候......

}

【多选题】 下列关于给水、污水處理厂试运行规定说法 正确的有( )