因为钢筋送检是批量抽检,因此原材料(钢筋和型钢) 任何检验如有一项试验结果不符合标准要求,则从同一批中任取双倍数量的试样,进行该不合格项目的复检,复检结果如有一个指标不合格,该批钢材评定为不合格,不得用于建设工程中。&钢筋原材料抽检时以60T同一批号,同一规格尺寸的钢筋为一批,质量不足60T时仍按一批计。随意抽取两根经外部质量检查和直径合格的钢筋,各截取一个抗拉试件和一个冷弯试件进行检验,不得在同一根钢筋上取两根中两根以上同用途的试件。首先征求监理的意见,一般同一型号同一厂家同一炉号每60吨送检一次,也有那种讨厌的监理让你进场一次就送一次!送样单位、送样日期、要求试验项目,钢筋种类等级、直径、出厂炉号、批号、交货批量、取送员证及签名、见证员证及签名等. 按要求填写就可以。
采纳率:75%
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB),《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003),《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003),《预应力筋锚具、夹具与连接器应用技术规程》(JGJ85-2002),《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》(GB7,《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》(GB7)),《钢筋混凝土用余热处理钢筋》(GB),《碳素结构钢》(GB/T700-2006),《冷轧带肋钢筋》(GB),《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T ),钢筋、焊接件及连接件的取样规定为:(一)热轧光圆钢筋1、组批规则以同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,不超过60吨为一批。2、取样方法1)尺寸、重量:测量钢筋重量偏差,试样应从不同根钢筋上截取,数量不少于5支,每支试样长度不小于500mm,尺寸逐支测量。2)物理性能:  任选两根钢筋上切取,拉伸、冷弯各切取两个试样;在切取试样时,应将钢筋端头的500mm去掉后再切取。(二)碳素结构钢
1、组批规则  以同一牌号、同一炉罐号、同一品种、同一尺寸、同一交货状态,不超过60吨为一批。
2、取样方法:1)尺寸、重量:测量钢筋重量偏差,试样应从不同根钢筋上截取,数量不少于5支,每支试样长度不小于500mm,尺寸逐支测量。2)物理性能:
任选两根钢筋上切取,拉伸、冷弯各切取两个试样;  在切取试样时,应将端头的500mm去掉后再切取。(三)冷轧带肋钢筋1、组批规则
冷轧带肋钢筋每批以同一牌号、同一炉罐号、同一品种、同一尺寸、同一交货状态,不超过60吨为一批。
2、取样方法:1)冷轧带肋钢筋的力学性能和工艺性能应逐盘检验,从每盘任一端截去500mm以后,取两个试样,拉伸试样长500mm,冷弯试样长400mm。2)尺寸、重量:测量钢筋重量偏差,试样应从不同根钢筋上截取,数量不少于5支,每支试样长度不小于500mm,尺寸逐支测量。 3)、逐盘或逐捆做1个拉伸试样,牌号CRB550每批做2个弯曲试验,牌号CRB650及其以上每批做2个反复弯曲试验。
本回答被网友采纳
简单的钢筋取样:一、原材料试验:任取一根进场的钢筋原材料,截去1m,每种规格各取两组(抗拉、抗扭),每组各3根;1、抗拉实验取样长度为500mm,2、抗扭实验取样长度为350二、焊接试验:随机在焊接现场取样;1、闪光对焊取两组,每组2根,取样长度为500mm,2、电渣压力焊取样2组,每组3根,取样长度500mm。
我好像记得11年九月份开始,新规范对钢筋原材取样有所变动。至少宁夏地区的实验室现在要求同编号,同炉号,同规格钢筋,60T为一个检验批。去掉端头500后,取500—550mm试样七根,国家强制要求所以钢筋必须加项做理论重量检测等项目。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
钢筋的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。盘螺钢筋调直后是否需要送检_百度知道
盘螺钢筋调直后是否需要送检
我现场的盘螺钢筋进场调直前送检过,请问现场调直后还需再次送检吗?
我有更好的答案
1、钢筋调直机调直时,原来盘成团状的钢筋被拉直,其物理性能多少会受到些影响(当然不会影响其力学性能和使用功能),所以建议在条件允许的情况下,调直前取样做试验;2、送检的光圆钢筋是否要调直,调直机是否会影响它的力学性能,所测的是钢筋调直后的值还是调直前的值 是的需要调直送检的。调直会对材料的弹性模量有稍微的提高。但不会对其他指标有影响的。
一般除地方有专门规定,非拉拔调直的可以无需再次送检。
关于这个问题可以去实验室询问出结果吗?
实验室不管这个,他们“仅对送检试件质量进行评测”,看来你们是采用拉拔调直法的?现在全国各地对这个都管的较严,建议你们重新送检吧。
弱弱的问一句:这个“拉拔调直法怎么界定”?我现场用的是调直机,并且未加滚丝机。
也就是调直过程中,有没有对钢筋进行拔拉。。。一般调直也就哪种几种,拔、拉和抖动调直。呵呵
我现场的不是拉拔调直,是不是就可以不用二次送检了?
应该是这样。你可以向当地质监部门予以说明,目前国内主要针对拉拔调直的钢筋进行重点控制。
本回答被提问者采纳
不需要。送一次就行了!
可是我们这边质检站来现场检查提出这个问题,说需要在调直后进行重量偏差实验和力学性能实验,晕死我了
那就是地方质检有关部门的特殊规定了!一般钢筋送检都是调直前送检,而且无需重复送检了~
非常感谢!
不用啊,你这个是原材检验,一次就好了啊。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
盘螺的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。材料送检规范_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
材料送检规范
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩1页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢工程资料员建筑工程材料送检复检要求汇总全集_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
内容提供机构
更多优质内容和服务
工程资料员建筑工程材料送检复检要求汇总全集
0|0|暂无简介|
工程资料、造价、测量、建造师、电商美工、...|
总评分0.0|
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
还剩28页未读,点击继续
锦毅教育
文库认证机构官网
工程资料、造价、测量、建造师、电商美工、运营、会计职称、会计真账实操系列视频教程及面授课程。已解决问题
我想请问哪位高手土建工程的一些常用材料的送检的标准,比如说钢筋的送检时送多长的钢筋试件?送几组?
我想请问哪位高手土建工程的一些常用材料的送检的标准,比如说钢筋的送检时送多长的钢筋试件?送几组?
浏览次数:1029
用手机阿里扫一扫
最满意答案
热扎光圆&350~400mm&&4根&&&60T(同炉批号)&&&&&&&&&&&&&&&&热扎螺纹&350~450mm&&4根&&&60T(同炉批号)&&&&&&&&&&&&&&&&冷扎带肋&300~350mm&&3根,一般3组
答案创立者
以企业身份回答&
常?用?建?材?取?样?送?检?指?南
常用建材取样送检指南(材料送检的数量和批量)
常用建材取样送检指南
2.材料送检的数量和批量
2.1 水泥。执行的标准是《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GBl75&1999、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB及现行有关标准。水泥进场使用前应分批对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其性能必须符合有关标准的规定。
2.1.1 散装水泥:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥不超过500t为一批,每批抽样送检不少于一次。抽样时随机从不少于3个罐车中取等量水泥,经混拌均匀后称取不少于12kg作样品。
2.1.2 袋装水泥:按同一生产厂家,同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥不超过200t为一批,每批抽样送检不少于一次。取样应有代表性,可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品水泥,经混合均匀后称取不少于12kg作样品。
2.1.3 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应抽样复验,并按复验结果使用。
2.2 钢筋。执行的标准是:《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBl499&1998、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013&91及现行有关标准。
2.2.1 钢筋应按进场时钢筋批号及直径分批送。每60t为&批,不足60t按一批计。每批送检1组。每批钢筋应由同&牌号、同一炉号(批号)、同一规格(直径)、同一交货状态的钢筋组成。
并按如下方法取样:
1、拉伸2根:任选两根钢筋去掉端部100mm,切取长约500mm或10d+200(&P32以上取长约800mm)。
2、冷弯2根:任取两根钢筋切取,长约350mm或5d+150。
3、钢材化学分析1根:任取一根钢筋切取中部一段长约300&400mm(凡进口钢材;外观质量不合格钢筋;检验中发现热区脆断、焊接及力学性能不良的钢筋必须做化学分析)。
2.2.2 每&单位工程基础和主体使用的钢筋应分别送检。(详见3.其他规定)
2.3 钢筋闪光对焊接头按下列规定抽取试件:
1、在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头时,应按一批计算。
2、力学性能试验时,应从每批接头中随机切取6个接头,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验(弯曲点应打磨与母材平齐)。
2.3.2 钢筋电弧焊接头按下列规定抽取试件:
1、在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过两楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;不足300个时仍作一批。 2、在装配式结构中,可按生产条件制作模拟试件,每批3个,做拉伸试验。
2.3.3 电渣压力焊接头按下列规定抽取试件:
1、在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过两楼层或施工区段中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时仍应作为一批。
2、全部试件应从每批接头中随机切取3个接头进行拉伸试验。
2.4 混凝土抗压强度。 执行的标准是:《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB及现行有关标准。结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定;
2.4.1 每拌制100盘且不超过100M3同配合比的混凝土,取样送检不得少于一次;
2.4.2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样送检不得少于一次;
2.4.3 当一次连续浇筑超过1000M3时,同一配合比的混凝土每200M3取样送检不得少于一次;
2.4.4 每一楼层、同&配合比的混凝土取样送检不得少于一次;
2.4.5 每一楼层中柱(剪力墙)、梁板混凝土应分别取样送检;且连续浇筑面积每500M2取样送检不得少于1组;
2.4.6 根据《建筑基地基础工程施工质量验收规范》GB的规定:
1、浇注桩身混凝土,每浇注50M3混凝土必须送检1组; 2、小于50M3的桩,每根桩必须送检1组;
3、地下连续墙50M3混凝土应送检1组,每个单元槽段送检不得少于l组;
2.4.7 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
2.5 混凝土抗渗标号。执行的标准是:《地下防水工程质量验收规范)TGB及现行有关标准。防水混凝土抗渗性能,应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果进行评定。试件应在浇筑地点制作。
2.5.1 同一工程,连续浇筑同一配合比的混凝土,每500M3送检1组抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于2组;
2.5.2 地下连续墙施工时,每五个单元槽段送检1组抗渗试件;
砂浆抗压强度执行的标准是:
《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ70&90及现行的有关标准。
2.6.1 每一楼层或250M3砌体中的各种标号(强度等级)的砂浆,每台搅拌机至少检查一次,每次至少送检1组试件。
2.6.2 凡有标号(强度等级)要求的各类砂浆(挂灰、批挡等)每层送检均不得少于1组;
2.6.3 当楼层建筑面积较大时,砌体砂浆每500M2送检不得少于1组。
2.7 墙体材料。 执行的标准是:《烧结普通砖》GB/T5l01&1998、《蒸压灰砂砖》GB11945&89、《烧结多孔砖、烧结空心砖和空心砌快》GB&92、《普通混凝土小型空心砌块》GB8239&97及现行有关标准。
2.7.1 烧结普通砖
1.每15万块送检1组,每组12块,不足15万块按1组计,15&30万块送检两组,依此类推;
2.民用建筑工程,建筑面积每1500M2送检不得少于1组。
2.7.2蒸压灰砂砖
1、每10万块为一批,不足10万块按一批计;
2、随机从外观质量合格的砖块中抽3组共15块(每组5块)送检,其中两组进行抗压强度检验,一组备用。
2.7.3烧结多孔砖
1、每5万块为一批,不足5万块按一批计;
2、随机从外观质量合格的砖块中抽3组15块(每组5块)送检,其中两组进行抗压强度检验,一组备用。
2.7.4 烧结空心砖和空心砌块
1、每3万块为一批,不足3万块按一批计;
2、每批从外观质量合格的砌块中抽取5块做大面和条面抗压检验。
2.7.5 普通混凝土小型空心砌块
1、以同一原材料配制成的相同外观质量等级,相同强度等级和同一时期生产的1万块砌块为一批,每月生产数量不足1万块仍按一批计;
2、每批从外观质量合格的空心砌块中抽取5块做强度检验,抽取3块做抗渗性检验。
建筑用砂、石。 执行的标准是:《普通混凝土用砂质量标准及检验方法)JGJ52&92、《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法)JGJ53&92及现行有关标准。
2.8.1 使用大型运输工具(火车、船、汽车)的,以 400M3或600t为一验收批。用小型运输工具时,以200M3或300t为一验收批。不足上述数量按一批计。
2.8.2 每一单位工程,建筑面积每3000M2砂、石送检不少少于1次。
2.8.3 砂:在料堆取样时,取样部位应均匀分布,取样时先将取样部位表层铲除,然后从不同部位抽取大致等量的砂8份组成一组样品,取样重量为5kg。
2.8.4 石:在料堆取样时,取样部位应均匀分布,取样前先将取样部位表层铲除,然后在料堆的顶部、中部和底部取大致等量的石子15份组成一组样品,取样重量为20kg。
2.9 普通混凝土配合比。执行的标准是:《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB及现行有关标准。
2.9.1 砼配合比,应根据设计的砼强度等级和质量检验以及砼施工和易性要求确定。(对有抗渗要求的砼,尚应符合有关的专门规定)。砼配合比应按《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55&2000进行设计确定。
2.9.2 每个单位工程,建筑面积每3000M2,使用的每种品牌的水泥各种砼强度等级的配合比送检不得少于一次。当强度等级为C30 以上时,宜选用强度等级不低于42.5级的水泥。 2.9.3 试配所需原材料:每单位工程,一个砼强度等级配合比,送水泥50kg、砂50kg、石子(级配合格)50kg,依此类堆。
2.9. 4 掺外加剂的,必须附产品使用说明书,并按说明书用量抽样送检。
2.10 砂浆配合比。执行的标准是:《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98&2000及现行有关标准。
2.10.1 砂浆配合比应经试验确定,根据设计要求和组成材料(胶结料、掺合料和骨料)进行试配。
2.10.2 每一单位工程,建筑面积每3000M2,使用的每种品牌的水泥各种强度等级的砂浆配合比送检不得少于一次。
2.10.3 砌筑砂浆试配需原材料:每一强度等级砂浆试配,送水泥10kg、砂30kz、石灰膏5kg。
2.11 桩基持力层岩芯。执行的标准是:《建筑地基基础设计规范》GB及现行有关标准。
2.11.1 人工挖孔桩及钻孔桩基础持力层岩芯送检,按基础平面计算面积,每500M2送检不少于2组,少于500M2按500M2计,地质较复杂时,应适当增加送检组数。
2.11.2 人工挖孔桩抽取的岩块,为方便试件加工,岩块尺寸要求宽300&500mm,高150&220mm,试件成型尺寸一般为&P50x100mm(直径x高度)每组六个。
2.11.3 钻孔抽取的芯样,钻头外径一般为&P1O1mm或&P89mm,芯样高径比为2:1,每组不少于六个试件。
3.其他规定
3.1 建设规模较小(1000M2以下)的工程,水泥、钢筋、钢筋焊接接头、墙体材料、砂石等常规材料检验,送检不得少于一次。
3.2 建设规模在1000M2以上、3000M2以下的工程,各种常规材料检验按基础、主体各送检不得少于一次。
3.3 当图纸有具体要求时,按图纸要求执行。
3.4 本指南未明确的,按有关标准执行。
4.检测报告的领取
4.1 委托单位(或个人)凭检验委托单或其它有效证明在我站承诺的时间到收发大厅领取检测报告。
4.2 当送检的材料经检测不合格时,我站将发出书面通知书,并按有关规定进行处理。
4.3 当需办理现场检测手续时,请带我站发出的通知书及有关资料到综合室办理。
砌体材料普通粘土砖15块3.5~1.5万块 外墙砖粘结 300㎡且不空心砖、砌块15块3.5~1.5万块 钻芯取样3个长经比&1烧结多孔砖15块5万块击实试轻型击实土30kg灰10kg砼空心砌块强度7块1万块 重型击实土80kg灰20kg加气砼9块1万块 砂石级配石80kg砂30kg粉煤灰砖15块10万块
钢筋 60t 为一个检验批,每组5根,每根为50公分长,不足也是按这个来。
一、普通硅酸盐水泥的取样规则:
1、散装水泥:对同一生产厂家、同一生产日期、同品种同标号的水泥,同一次进场的同一出厂编号的水泥为一批。且每批总重量不超过200吨,采用散装水泥取样管,在适当位置插入一定深度,关闭后小心取出,将从不少于3个车罐不同部位所取水泥样品充分拌合均匀后放入洁净、干燥、不易受污染的防潮容器中,称取不少于12公斤的样品;
2、袋装水泥:对同一生产厂家、同一生产日期、同品种同标号的水泥,同一次进场的同一出厂编号的水泥为一批。且每批总重量不超过100吨,取样应具有代表性,采用袋装水泥取样器,随机选择20袋水泥,将取样器沿对角线方向插入水泥包装袋中,用大拇指按住气孔,小心取出取样管,每次样品应等量,充分拌合均匀后放入洁净、干燥、不易受污染的防潮容器中,称取不少于12公斤的样品。(注:水泥送检前应先通过0.9mm方孔筛,每份委托单填写试样不得超过一组,应一式四联)二、白色硅酸盐水泥的取样规则:
1、对同一生产厂家、同一生产日期、同品种同标号的水泥,同一次进场的同一出厂编号的水泥为一批。且每批总重量不超过50吨,取样应具有代表性,可从20个以上不同部位或20袋中取等量样品,总重不得少于12公斤,并将其拌匀分成两等份:一份试验、一份备存。(注:每份委托单填写试样不得超过一组,应一式四联)三、细集料(砂)的取样规则: 1、用大型工具(如火车、货船)运输的,同产地、同规格的,以400立方米或600吨为一验收批,不足上述数量者以一批论; 2、用小型工具(如汽车、马车等)运输的,同产地、同规格的以200立方米或300吨为一验收批,不足上述数量者以一批论;3、在料堆上取样时,取样部位应均匀分布,取样前先将取样部位表层铲除,然后由各部位取大致相等的试样共8份,在用四分法缩至10公斤组成一组样品。(注:每份委托单填写试样不得超过一组,应一式四联)四、粗集料(石子)的取样规则: 1、用大型工具(如火车、货船)运输的,同产地、同规格的以400立方米或600吨为一验收批,不足上述数量者以一批论; 2、用小型工具(如汽车、马车等)运输的,同产地,同规格的,以200立方米或300吨为一批,不足上述数量者以一批论; 3、在料堆上取样时,取样部位应均匀分布,取样前先将取样部位表面铲除,然后由各部位取大致相等的石子16份(在料堆的顶部,中部和底部各由均匀分布的五或六个不同部位取得)搅拌均匀组成一组样品,其总重量不得少于50公斤(石子的最大粒径为20毫米时)或80公斤(石子的最大粒径为40毫米时)或120公斤(石子的最大粒径为80毫米时)。(注:每份委托单填写试样不得超过一组,应一式四联)五、配合比设计: 1、施工过程中更换水泥品种、强度等级或生产厂家,以及同品种、强度等级不同批水泥质量波动大,应重新调整配合比; 2、每种砼配合比应取水泥25公斤,砂子35公斤,石子60公斤,如为抗渗、抗冻砼取外加剂2.5公斤;3、每种砂浆配合比应取水泥4公斤,砂子15公斤,灰膏1.5公斤(水泥砂浆除外)。(注:每份委托单只能填写一种配合比,应一式四联,送样时需附外加剂材料使用说明或合格证)六、混凝土抗压强度试件的取样规则:混凝土试件应在砼浇筑地点随机抽取,①住宅楼:每个单元、每个工程部位、每100盘,但不超过100立方米的同一配合比、同种原材料、同一成型工艺、同一台班的砼,取样不应少于2组(6个试件、标准养护、同条件养护各一组);②办公、商贸楼和厂房、车间:每标段、每层面积不大于600平方米,每种构件、每个工程部位、每100盘,但不超过100立方米的同一配合比、同种原材料、同一成型工艺、同一台班的砼,取样不应少于2组;每层面积不大于800平方米,每种构件、每个工程部位、每100盘,但不超过100立方米的同一配合比、同种原材料、同一成型工艺、同一台班的砼,取样不应少于3组;每层面积不大于1000平方米,每种构件、每个工程部位、每100盘,但不超过100立方米的同一配合比、同种原材料、同一成型工艺、同一台班的砼,取样不应少于4组;每层面积在1000平方米以上,每种构件、每个工程部位、每100盘,但不超过100立方米的同一配合比、同种原材料、同一成型工艺、同一台班的砼,取样不应少于5组;对主要受力构件应增加试块留置组数,且现场同条件养护,构件拆模前对试块进行试压,以检查构件是否具有足够的拆模强度。(注:每份委托单填写试样不得超过五组,应一式四联)七、混凝土抗渗试件的取样规则:混凝土抗渗试件应在砼浇筑地点随机抽取,①住宅楼:三个单元以下(含三个单元)的单位工程,每层、每个工程部位、每100盘,但不超过100立方米的同一配合比、同种原材料、同一成型工艺的砼,取样不应少于1组(6个试件),基础抗渗试块每个工程部位留置不得少于2组;四个单元以上(含四个单元)的单位工程,每层、每个工程部位、每100盘,但不超过100立方米的同一配合比、同种原材料、同一成型工艺的砼,取样不应少于2组,基础抗渗试块每个工程部位留置不得少于3组;②办公、商贸楼和厂房、车间:每层面积不大于600平方米,每种构件、每个工程部位、每100盘,但不超过100立方米的同一配合比、同种原材料、同一成型工艺的砼,取样不应少于1组,基础抗渗试块每个工程部位留置不得少于2组;每层面积600~1000平方米,每种构件、每个工程部位、每100盘,但不超过100立方米的同一配合比、同种原材料、同一成型工艺的砼,取样不应少于2组,基础抗渗试块每个工程部位留置不得少于3组;每层面积在1000平方米以上,每种构件、每个工程部位、每100盘,但不超过100立方米的同一配合比、同种原材料、同一成型工艺的砼,取样不应少于3组,基础抗渗试块每个工程部位留置不得少于4组;(注:每份委托单填写试样不得超过一组,应一式四联)八、砂浆试件的取样规则:砂浆试件应在拌制砂浆的地点随机抽取,①住宅楼:每个单元,对同拌制方法、同一强度等级、同一配合比的砌体,取样不应少于1组(三个试件);②办公、商贸楼和厂房、车间:对同拌制方法、同一强度等级、同一配合比的砌体,取样不应少于2组。(注:每份委托单填写试样不得超过三组,应一式四联)九、预制空心板检验规则:对同一生产厂家,每个单位工程每两层空心板检验一次结构性能(垦利县境内预制厂生产构件)注:三层或五层工程结构性能检验不得少于2次或3次,对超过4单元(含4个单元)的单位工程必须逐层检验;对外地预制空心板每种规格型号、同一成型工艺、同一生产日期、每层空心板结构性能检验不得少于一次,对超过4单元的单位工程每层空心板结构性能检验不得少于两次;取样应由建设、施工、监理、检测四个单位现场随机抽取具有代表性的3个样品(其中2个备样复检)进行检测。(注:委托单位必须提前2天向检测单位提出申请,同时提交《建筑材料检验委托书》,每份委托书填写试样不得超过一组,应一式四联,同时预制构件必须满足以下条件:1.构件必须满28天龄期;2.构件必须具备7天、28天砼强度试验报告,构件合格证,构件放张记录,以及所用砂、石、钢材、水泥、配合比等材料的检验报告,否则将不于检验,不得使用)十、混凝土、砂浆回弹检验规则:每个单位工程的基础、主体现场抽检砼构件的30%,对砼、砂浆试块强度有怀疑时(如:试块超标、强度不足、无效或留置不全)将对构件进行全面回弹,取样应由建设、施工、监理、检测四个单位现场随机抽取具有代表性的构件进行检验。(注:委托单位必须提前7天向检测单位提出申请,同时提交《建筑材料检验委托书》,每份委托书填写不得超过五个部位,可仅填一联,同时必须满足以下条件:1.构件必须满28天龄期;2.构件表面必须干燥,不得潮湿)十一、混凝土取芯检验规则:对单位工程中的某个结构部位砼回弹不合格或砼试块强度有怀疑时(如:试块超标、强度不足、无效或留置不全)将对构件进行取芯检验,取样应由建设、施工、监理、检测四个单位现场随机抽取具有代表性的构件取样进行检验,取样数量不得少于3个,对于较小单个构件可取2个芯样。(注:委托单位必须提前7天向检测单位提出申请,同时提交《建筑材料检验委托书》,每份委托书填写不得超过五个部位,可仅填一联)十二、砂浆砌体原位轴压检验规则:对单位工程中的某个240砌体部位的强度有怀疑时(如:试块超标、强度不足、无效或留置不全)将对该砌体进行原位轴压检验,取样应由建设、施工、监理、检测四个单位现场随机抽取具有代表性的砌体进行检验,取样数量每层不得少于6个部位。(注:委托单位必须提前7天向检测单位提出申请,同时提交《建筑材料检验委托书》,每份委托书填写不得超过一个部位,应一式四联)十三、烧结普通砖的取样规则:
对同一产地、同一规格标号,每3.5万块为一验收批,不足3.5万块亦按一批计算,且每批取样不少于20 块。(注:每份委托单填写试样不得超过一组,应一式四联)十四、粉煤灰砖的取样规则:
对同一产地、同一规格标号,每10万块为一验收批,不足10万块亦按一批计算,且每批取样不少于25块。(注:每份委托单填写试样不得超过一组,应一式四联)十五、烧结多孔砖的取样规则:对同一产地、同一规格标号,每3.5万块为一验收批,不足3.5万块亦按一批计算,且每批取样不少于20块。(注:每份委托单填写试样不得超过一组,应一式四联,送样时需附材料出厂报告或合格证)十六、空心砌块的取样规则:对同一生产厂家、同规格、同标号、不超过1万块为一验收批,每批从龄期&28天的砌块中任选5个试件。(注:每份委托单填写试样不得超过一组,应一式四联,送样时需附材料出厂报告或合格证)十七、加气砼砌块的取样规则:对同一生产厂家、同规格、同标号、不超过1万块为一验收批,取样数量为6组(18个100&100&100mm)的试件。(注:每份委托单填写试样不得超过一组,应一式四联)十八、光圆钢筋和带肋钢筋的取样规则:
1、钢筋原材试验应以同厂别、同炉号、同级别、同规格、同一进场时间、同一交货状态的钢筋,以60吨为一批,不足60吨时,应按一批计算;
2、每批中取试样一组:2根拉伸试件,2根冷弯试件;
3、取样方法:试样应从两根钢筋距端头不小于50厘米处截取,每根钢筋截取1根拉力试件(长度在45&50厘米为宜),1根冷弯试件(长度在25&30厘米为宜),共4根。(注:每份委托单填写试样不得超过四组,应一式四联)十九、冷轧带肋钢筋及冷轧扭钢筋的取样规则:冷轧带肋钢筋由同一牌号、同一外形、同一规格、同一生产工艺和同一交货状态的钢筋组成。每批不大于60吨。从任一盘中随机切取1根拉伸试样(长度在45&50厘米为宜)和2根冷弯试样(长度在30&35厘米为宜),共3根。取样时应去除钢筋端部50厘米后截取。冷轧扭钢筋应由同一牌号、同一规格尺寸、同一台轧机、同一台班的钢筋组成,且每批不大于20吨,不足20吨按一批计,取样应由验收批中随机抽取2根拉伸试件(长度在50&55厘米为宜)和1根冷弯试件(长度在30&35厘米为宜),共3根,取样时应去除钢筋端部50厘米后截取。(注:每份委托单填写试样不得超过四组,应一式四联)二十、冷拔低碳钢丝的取样规则:1、甲级:逐盘检验,从每盘钢丝上任一端截去不少于50厘米,取1根拉伸试样(长度在45&50厘米为宜)和2根反复弯曲试样(长度在30&35厘米为宜),共3根。
2、乙级:以同一直径的钢丝50吨为一批,从中任取3盘,每盘各截取一个拉伸试件(长度在45&50厘米为宜)和一个反复弯曲试件(长度在30&35厘米为宜),共4根(注:每份委托单填写试样不得超过四组,应一式四联)二十一、异形钢材(碳素结构钢)的取样规则:
1、钢材应以同厂别、同炉号、同级别、同品种、同尺寸、同一进场时间、同一交货状态的钢材,以60吨为一批,不足60吨时,应按一批计算;
2、C型钢、工字钢、角钢、槽钢均截取纵向拉力、冷弯试件各1根。拉力试件长度为:拉力40~45cm; 拉力试件宽度为:当钢材厚度&3mm时,可取2cm宽;当钢材厚度>3mm时,可取3cm宽。冷弯试件长度为:25~30cm;冷弯试件宽度为:钢材厚度的2倍。3、钢板截取横向拉力、冷弯试件各1根。拉力试件长度为:拉力40~45cm; 拉力试件宽度为:当钢材厚度&3mm时,可取2cm宽;当钢材厚度>3mm时,可取3cm宽。冷弯试件长度为:25~30cm;冷弯试件宽度为:钢材厚度的2倍。(注:每份委托单填写试样不得超过一组,应一式四联,送样时需附材料出厂报告或合格证)二十二、钢筋焊接头的取样规则:
1、闪光焊:由同一台班内、同一焊工、同一规格型号、同一焊接参数完成300个同类型接头为一批,一周内连续焊接累计不足300个接头,亦作为一批。每批从成品中随机切取3个拉伸试件(长度在45&50厘米为宜),3个弯曲试件(长度在25&30厘米为宜);
2、电弧焊(包括:搭接焊、帮条焊、坡口焊和熔槽帮条焊):在现场安装制作,以每一楼层300个同类型接头(同钢筋级别,同接头型式,同焊接位置)作为一批,不足300个时,仍按一批计算,取样从每批成品中切取3个拉伸试件(长度在50&55厘米为宜);
3、电渣压力焊:在一般构筑物中,以同钢筋级别,同钢筋直径的同类型接头300个为一批;在现浇混凝土框架中,每一楼层中300个同类型接头为一批,不足300个时仍按一批计算。取样从每批成品中切取3个拉伸试件(长度45&50厘米为宜)。(注:每份委托单填写试样不得超过四组,应一式四联)二十三、钢筋机械连接取样规则:同一施工条件下,采用同一批材料的同等级、同规格、同型式接头,500个为一验收批进行检验与验收。不足500个按500个计。每一验收批,随机截取3个试件进行拉伸试验,长度在50&55厘米为宜,按设计要求的等级进行评定。二十四、石油沥青纸胎油毡的取样规则:
对同一生产厂家、同一品种、同一标号、同一等级的油毡不超过1500卷为一验收批,每批从经过重量检查及外观检查合格的油毡中抽取,取重量最轻的无接头的一卷作为物理性能试样,若最轻的一卷不符合抽样条件时,可取次轻的一卷。(注:每份委托单填写试样不得超过一组,应一式四联)二十五、建筑石油沥青的取样规则:对同一生产厂家,同一品种、同一规格标号、同一批号的沥青,以不超过20吨为一批,取样应不同部位,取不少于五处洁净试样,每处取数量大致相等,总重量不少于2公斤。(注:每份委托单填写试样不得超过一组,应一式四联)二十六、新型防水材料(SBS、PYK、GK、NK、GPE、PVC)的取样规则:
对同一生产厂家、同一品种、同一标号、同一等级的防水卷材:复合胎不超过1000卷为一验收批,高分子防水材料不超过5000平方米为一验收批;SBS、APP不超过10000平方米为一验收批。取任意一卷,切除距端部2.5m处,截取3m卷材作为试样。(注:每份委托单填写试样不得超过一组,应一式四联,送样时需附材料出厂报告或合格证)二十七、干容重、含水率试验取样规则:
1、回填土、砂垫层:每层每单元取样不少于6点,应均匀分布;
2、屋面保温材料(炉渣、珍珠岩):每层50m2取样不少于1点,应均匀分布;
3、整片垫层(1)面积&300m2时;环刀法为30-50m2布置一个;(2)面积>300m2时;环刀法为50-100m2布置一个4、条形基础下垫层环刀法每20m至少布置一个(注:每份委托单填写试样每步不得超过12点,若超过12点按两步填写,共计不得超过48点,应一式四联;取样时应取双倍的试样送检)二十八、铝合金门窗、塑钢门窗取样规则:
每一单位工程同一品种、同一类型和同一规格的金属门窗、塑钢门窗每100樘划分为一个验收批,不足100樘也为一个验收批,每一验收批抽样不得少于5%,并不得少于3樘,不足3樘应全数检查;对高层建筑工程,每一验收批抽样不得少于10%,并不得少于6樘,不足6樘应全数检查,抽取试样应装配五金件完整齐全,与施工现场成品一致。(注:每份委托单填写试样不得超过一组,应一式四联,样品可在验完15日内反还,逾期示为放弃样品,由检测站按废品处理)二十九、墙地砖取样规则:
对同一生产厂家,同一规格型号,以不超过5000m2为一批,不足5000m2以一批计,取样应随机抽取11块且不少于2 m2的瓷砖试样。(注:每份委托单填写试样不得超过一组,应一式四联,送样时需附材料出厂报告或合格证)三十、节能材料取样规则:
耐碱玻璃网格布:同一品种、同一规格、同一生产工艺,稳定连续生产的一定数量的单位产品为一个检查批。具体送检数量如下表所示。批量大小3∽∽∽280样本数量345710EPS板材:同一规格的产品数量不超过2000m3位一批;送100mmX100mmX50mm的试件8块。600mmX600mmX25mm的试件3块。XPS板材:同一类别、同一规格的产品300 m3为一批,不足300 m3的按一批计。送检数量为6块。硬泡聚氨酯外墙外保温工程每500-1000 m2为一验收批,不足500 m2按一批计。送100mmX100mmX50mm的试件5块,600mmX600mmX25mm的试件3块。注:以上试件为现场制作,并非成品板材。三十一、砼路面砖取样规则:
对同一生产厂家,同一类别,同一规格型号,同一等级,以不超过2万块为一批,不足2万块以一批计,取样应随机抽取15块试样。(注:每份委托单填写试样不得超过一组,应一式四联)三十二、涂料取样规则:
对同一生产厂家,同类产品以2吨为一批,不足2吨以一批计,取样应从每批中随机抽取3桶试样。(注:每份委托单填写试样不得超过一组,应一式四联,送样时需附材料出厂报告或合格证)三十三、马赛克取样规则:
对同一生产厂家,同品种、同色号的产品以300箱为一批,不足300箱以一批计,取样应从每批中随机抽取4箱,然后再从4箱中随机抽取20联试样。(注:每份委托单填写试样不得超过一组,应一式四联)三十四、阀门取样规则:
对每个单位工程、每种规格型号的产品,使用数量小于50个时,抽样数量不得少于3个,使用数量大于50个小于150个时,抽样数量不得少于5个,使用数量大于150个时,抽样数量不得少于8个。(注:委托单填写试样不得超过一个,填写应一式四联)三十五、水暖管件取样规则:
对每个单位工程、每种规格型号的产品,使用数量小于50个时,抽样数量不得少于3个,使用数量大于50个小于150个时,抽样数量不得少于5个,使用数量大于150个时,抽样数量不得少于8个。(注:委托单填写试样不得超过三组,填写应一式四联) 三十六、散热器取样规则:
对每个单位工程、每种规格型号的产品, &150组时,抽样数量不得少于5组,使用数量大于&150组时,抽样数量不得少于8组。(注:委托单填写试样不得超过一组,填写应一式四联,样品可在验完15日内反还,逾期示为放弃样品,由检测站按废品处理,送样时需附材料出厂报告或合格证)三十七、水嘴取样规则:
对每个单位工程,同品种、同等级的产品, 每1000件为一批,不足1000件以一批计,抽样数量不得少于3个。(注:委托单填写试样不得超过一个,填写应一式四联)。三十八、排水、给水用PVC、PPR、铝塑管等硬塑料管材送检取样规则:对同一生产厂家、同规格、同原料、同配方的给、排水管材不超过50吨为一验收批;每批随机从成品中抽取3根试件,每根长度截取如下:PVC管材检测取样尺寸:
(单位:mm)直径&P20&P25&P32&P40&P50&P63&P75&P90&P110&P125&P140&P160长度(注:每份委托单填写试样不得超过一组,应一式四联)三十九、排水、给水用PVC、PPR、铝塑管等硬塑料管件送检取样规则:对同一生产厂家、同规格、同原料、同配方的排水管件不超过5000件为一验收批,取样数量见下表:
(单位:个)进场数量&281~01~5000取样个数对同一生产厂家、同规格、同原料、同配方的给水管件不超过5000件为一验收批,每批取样数量见下表:
(单位:个)进场数量&201~301~350350以上取样个数(注:每份委托单填写试样不得超过一组,应一式四联)四十、砼外加剂取样规则:
对同一生产厂家,同类产品,同规格型号,以50吨为一批,不足50吨以一批计,取样应从多袋或多桶中,随机抽取6kg试样,膨胀剂取样不少于10kg。(注:每份委托单填写试样不得超过一组,应一式四联,送样时需附材料出厂报告或合格证)四十一、钢筋植筋、保温锚钉检验规则:对单位工程中的某个结构部位或某层植筋进行抽检,取样应由建设、施工、监理、检测四个单位现场随机抽取不低于1&且具有代表性的构件进行检验,取样数量由建设、施工、监理、检测四个单位协商确定,但最少取样数量不应少于3根。对外墙的保温锚钉进行检验时,应抽取不低于1&且具有代表性的锚钉进行检验。(注:委托单位必须提前2天向检测单位提出申请,同时提交《建筑材料检验委托书》,每份委托书填写不得超过五个部位,应一式四联)四十二、开关取样规则:1、单位工程、同一型号,同一进场,同一生产厂家,只标有一种额定电压和一种额定电流开关,抽样数量为9个。2、对每个单位工程、同一型号,同一进场,同一生产厂家,标有两种额定电压和相应额定电流开关,抽样数量为15个。(注:委托单填写试样不得超过一组,应一式四联)四十三、插座取样规则:每个单位工程、同一型号,同一进场,同一生产厂家,抽样数量不少于5个。(注:委托单填写试样不得超过一组,应一式四联)四十四 、电线取样规则:每个单位工程、同一规格型号,同一进场,同一生产厂家,随机抽取2盘,每盘抽样数量不少于30m。(注:委托单填写试样不得超过一组,应一式四联)四十五、断路器或漏电保护器取样规则:每个单位工程、同一规格型号,同一进场,同一生产厂家,随机抽取6个试样。(注:委托单填写试样不得超过一组,应一式四联)四十六、粉煤灰取样规则
1、散装粉煤灰:对同一生产厂家、同一生产日期、同品种同标号的粉煤灰,同一次进场的同一出厂编号的粉煤灰为一批。且每批总重量不超过200吨,采用散装粉煤灰取样管,在适当位置插入一定深度,关闭后小心取出,将从不少于3个车罐不同部位所取粉煤灰样品充分拌合均匀后放入洁净、干燥、不易受污染的防潮容器中,称取不少于3公斤的样品;
2、袋装粉煤灰:对同一生产厂家、同一生产日期、同品种同标号的粉煤灰,同一次进场的同一出厂编号的粉煤灰为一批。且每批总重量不超过200吨,取样应具有代表性,采用袋装粉煤灰取样器,随机选择10袋粉煤灰,将取样器沿对角线方向插入粉煤灰包装袋中,用大拇指按住气孔,小心取出取样管,每次样品应等量,充分拌合均匀后放入洁净、干燥、不易受污染的防潮容器中,称取不少于3公斤的样品。
类型试件名称取样规定代表数量类型试件名称取样规定代表数量钢材热扎盘圆300~350mm
60T(同炉批号)
外加剂普同、高效减水剂0.2T水泥所需用量惨量<1%量&1%.10热扎光圆350~400mm
60T(同炉批号)
热扎螺纹350~450mm
60T(同炉批号)
、、冷扎带肋300~350mm
超过一盘、每增一盘加一根缓凝减水剂
、、早强剂
、、碳素结构钢350~400mm
60T(同炉批号)
、、50T冷扎扭钢筋350~400mm
60T(同炉批号)
、、200T型钢350~400mm
60T(同炉批号)
、、500-50T以下钢材焊接及机械连接对焊350~400mm
300个防水剂
、、搭接、帮条焊坡口焊、窄间隙焊焊缝外每端各180~200mm3根300个(不超二楼层)速凝剂
、、电渣压力焊350~400mm3根不超2层300个保温材料蛭石50立方米气压焊350~400mm柱墙3根、梁板6根不超2层300个珍珠岩100立方米预埋件T型焊钢板60*60mm、钢筋300mm300件掺和料粉煤灰2kg200T生石灰4kg日产量&机械连接工艺6根(3根原材、3根连接件)现场检验3根500个(连续10批均合格1000个)装饰材料饰面砖30块5000平方米大理石板材50*50、2组10块同品种类别型钢焊接400mm 6件结构检测楼板、屋面板1000块水泥水泥12kg袋装200T、散装500T(同批号)保护层2%抽检拉拔试验3件砌体材料普通粘土砖15块3.5~1.5万块外墙砖粘结300㎡且不空心砖、砌块15块3.5~1.5万块钻芯取样3个长经比&1烧结多孔砖15块5万块击实试轻型击实土30kg灰10kg砼空心砌块强度7块1万块重型击实土80kg灰20kg加气砼9块1万块砂石级配石80kg砂30kg粉煤灰砖15块10万块防水材料防水卷材1.5m1万平方米高分子-片材1.5m5000万平方米建筑沥青1kg60T无机防水涂料2kg10T有机防水涂料2kg5T高分子止水带1.5m同月同标记胎体增强材料2T骨料砂30kg200-400立方石80kg200-400立方
60t 为一个检验批,每组5根,每根为50公分长,不足也是按这个来。加气块每组9块,100*100的正方体,每个检验批为1万块。
建议你度娘一下《工程复检材料取样标准_保温、幕墙、节能、节能、土建等》里面全齐!!很管用的哦!!
钢筋嘛,严格上说是35倍的直径长度,不过一般都取样50cm,25以上的取60cm,做屈服强度和弯曲试验的一组3根,一般送两组
钢筋嘛,严格上说是35倍的直径长度,不过一般都取样50cm,25以上的取60cm,做屈服强度和弯曲试验的一组3根,一般送两组
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok}

我要回帖

更多关于 钢筋送检规范 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信