供热二次供水系统怎么样,谁有看懂的,求告知多层五层楼房,新小区,不热。

这是换热站的系统工艺流程图泹里面的数字和文字完全看不清不好判断是不是换热站的问题。要是换热站的问题无非就是温度、流量和压力不够的问题供温在50度左右,家里达到18度没问题前提是没有跑、冒、滴、漏的情况。除了换热站还要看二次管线是否有阀门没有全开或是阀门损坏导致水过去或過去的少,最后还要看用户家里的暖气是否有改过暖气管线装错以及家里暖气阀门没开的原因要从站、线、户三个方面排查。