中信嘉丽泽游玩攻略别墅设计方案

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
中信嘉丽泽别墅区二组团室外综合管网及道路工程临时施工用电方案.doc 11页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:100 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
中信嘉丽泽别墅区二组团室外综合管网及道路工程
临时施工用电方案
一、工程名称
中信嘉丽泽别墅区二组团室外综合管网及道路工程。
二、工程概况
中信嘉丽泽别墅区二组团用地范围内的室外管网及道路工程,范围包括但不限于:(1)室外强电管网埋设:包括二组团小区内室外强电管网埋设、电缆井砌筑、管沟土方开挖及回填。(具体内容详见相关施工图纸);(2)室外雨污管网:包括室外污水管及雨水管(具体内容详见相关施工图纸);(3)小区中水:从二组团东南侧市政道路下的中水预留接口处至小区内中水管网。(具体内容详见相关施工图纸);(4)室外弱电管网:含小区室外弱电管网敷设(具体内容详见相关施工图纸);(5)小区道路:二组团红线范围内小区道路(具体内容详见相关施工图纸)。具体范围详见工程量清单及相关图纸。
项目地点:昆明市嵩明县杨林镇嘉丽泽。
三、临时用电方案
中信嘉丽泽二组团室外综合管网及道路工程在实际施工过程中为确保施工临时用电的安全性,在施工中必须按照以下安全施工技术方案进行作业。
本工程临时用电主要用于砂浆搅拌机、抽水机、生活用电,主要考虑在施工现场接入,并为保证临时供电及移动用电,自备二台350Kw的柴油发电机以作为备用电源。
四、安全用电技术措施
1.保护接零
(1)施工现场专用的中性点直接接地的电力线路,必须采用TN-S 接零保护系统(即三相五线制)。
(2)TN-S 系统的保护零线应由工作接地线引至配电室的零线排和第一级漏电保护器电源侧的零线进行重复接地。保护零线应单独敷设,不得装设任何开关与熔断器。并在施工现场的1PD1、1PD2、1PD3、1PD4、1PD5 和最远处固定式的开并箱等处进行重复接地。
(3)配电箱处的重复接地线应与保护零线相连接,接地电阻应不大于10 欧,引出的PE 线应不小于BV25mm2 铜芯绿黄双色线。
(4)重复接地材料采用L50×50×5 镀锌角钢作接地体和40×4 镀锌扁钢作接地线(或相应的镀锌钢管及圆钢),不得用铝材或螺纹钢作接地材料。
(5)TN-S 系统中的所有用电设备、照明灯具、配电箱等金属构架均实行接零保护,不允许有部分设备采用保护接地。
(6)与电气设备连接的保护接零线均采用不同截面的绿黄双色BVR 导线,与电气设备相连的保护零线最小截面不小于2.5mm2BVR。任何情况下不准用此线作负荷线使用。
3.漏电保护器的设置
(1)配电系统中的配电箱和开关箱内分别设置与容量相适应的漏电保护器,使之具有三级保护功能。漏电保护器应优先选用建设部推荐产品和电磁式漏电保护器。
(2)施工现场所有分配电箱的电源隔离开关负荷侧装设与容量相适应的,其额定漏电动作电流一般控制在50mA 及以下,额定漏电动作时间小于0.1s 的漏电保护器。
(3)开关箱内装设的漏电保护器,其额定漏电动作电流不小于30mA,额定漏电动作时间小于0.1s。
(4)一般场所的手持式电动工具或露天、潮湿场所及在金属构架上操作时,应装设额定漏电动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间小于0.1s 的漏电保护器。
(5)在特别潮湿的场所,导电良好的地面或金属容器内施工,装设额定漏电动作电流不大于10mA 或以下,额定漏电动作时间小于0.1s 的漏电保护器。
(6)使用于潮湿和有腐蚀介质的漏电保护器,采用防溅型产品。
(7)漏电保护器安装后,应操作试验按钮,检验漏电保护器的工作特性,确认能正常动作后才允许投入使用。
(8)漏电保护器安装后的检验:
a.用试验按钮试验3 次,应正确动作。
b.带负荷分合开关3 次,均不得有误动作。
(10)漏电保护器投入运行后,应建立相应的管理制度和建立运行记录,每周需在通电状态下,按动试验按钮,检查漏电保护器动作是否可靠。
5.配电箱、开关箱的设置
(1)配电系统设配电屏、分配电箱和开关箱,实行三级控制,分级配电。
(2)动力配电箱和照明配电箱分别设置。
(3)每台用电设备有一台自己的开关箱,实行一机一箱一闸一漏保,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。
(4)分配电箱装设在用电设备或负荷相对集中的地方,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与用电设备的水平距离不宜超过3m。
(5)配电箱、开关箱装设在干燥、通风及常温场所,配电箱、开关箱周围应有足够两人同时作业的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。
(6)配电箱、开关箱安装应牢固、平稳移动式的箱体应装设在坚固的支架上,固定式配电箱垂直距地应大于1.3m,小
正在加载中,请稍后...拒绝访问 |
| 百度云加速
请打开cookies.
此网站 () 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(3ba825cd5d1743cb-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器中信嘉丽泽酒店
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
论坛热贴排行
课时数:128
课时数:15
课程时长:15
课程时长:16
课程时长:8
筑龙网以“成就有梦想的建筑人”为企业使命,为建筑行业从业者提供基于、直播课程、专家答疑、论坛交流的专业学习服务;同时搭建基于建筑+互联网的创业项目孵化平台,为推动行业创新发展贡献力量。 >
中信嘉丽泽酒店相关专题推荐}

我要回帖

更多关于 中信嘉丽泽游玩攻略 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信