住宅小区供电设计内容主要包括负荷计算,供电电源、电压的选择、变压器的容量的选择、类型以及台数、箱变的选址、供配电系统的主接线方式、防雷接地
一、负荷分级
用电多为一、二级负荷,用电负荷分级如下:
地下室:应急照明,消防设备用电(送、补风机,消防泵)及地面用生活水泵为一级负荷;战时送风机,消防楼梯口排污泵为二级;其余为三级负荷。
排烟风机、正压风机、消防电梯、应急照明、防火卷帘门及普通客梯的电力属一级负荷;其余均为三级负荷。
二、负荷数据
住宅小区负荷包括照明、动力及消防负荷。所有电源均由箱变低压出线直接提供,计量为每层每户设三相电表计量以外,箱变设总计量。该住宅楼个部分负荷数据见下表。
总功率(KW)
三、电压选择
用电设备额定电压为220/ 380V,低压配电距离最长不大于290m。本工程设置10/0.38KV箱式变,对所有设备均采用低压220/380V三相五线TN-S系统配电。
四、电能质量
采用以下措施保证电能质量:
一、采用铜芯电缆,选择YJV——5*150铜芯低压交联电力电缆作为导体,将电压降限制在5%以内。
二、将单项设备均匀分布与三相配电系统中。
三、照明与电力配电回路分开。对较大容量的电力设备如电梯、空调机组、水泵等采用专线供电。
五、变压器容量选择
小区防火要求较高,箱变位于小区东侧,采用三项双绕组干式变压器,电压比10/0.4KV。小区总功率为3850KW(系数取0.8),变压器总容量为3150KVA,用三台630KVA箱式变电站给住宅供电,用两台630KVA箱变给会所供电,& H地块一共5台箱式变电站。考虑到变压器运行时电磁对人体的影响,公司决定把箱变安装在小区围墙外,这就增加了电缆的长度和安装成本。
六、建筑物外部防雷装置的布置
一、屋面采用?12mm镀锌圆钢作为接闪器,沿女儿墙四周敷设,支持卡子间距为1m,转角处悬空段不大于0.3m,避雷带高出屋面装饰柱或女儿墙0.15m。屋面采用?12mm镀锌圆钢做成小于10mX10m避雷网格,并与屋面的钢网架、屋面板及现浇梁、柱内的钢筋作为防雷引下线,全部金属物均连接成为一体。
二、突出屋面的所有金属构件、金属通风管、屋顶正压风机等均应与避雷带可靠焊接。
七、电气装置的接地与接地电阻的要求
电气装置的接地类型由系统工作接地、安全保护接地、雷电保护接地等。将上述接地与建筑物电子信息系统采用共同的接地系统,并实施等电位连接措施。
共用接地装置的接地电阻按接入设备要求的最小值确定,不大于1Ω。
八、接地装置的设计
(一)利用建筑物钢筋混凝土基础内的钢筋作为自然接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接做接地体。
(二)接地装置完工后,应实测其接地电阻,如大于1Ω,还应补设人工接地体,人工接地体采用以水平接地体为主的闭合环形接地网。
(三)各种接地引下线一般利用柱子或剪力墙内两根?16mm以上主筋通长相互焊接,引至局部等电位端子箱LEB,再通过镀锌扁钢与各设备接地干线相连。各种接地引下线的下端应通过镀锌扁钢或连接导线与基础接地网可靠焊接并作防腐。
(四)箱变、强电竖井内采用一40mmX4mm镀锌扁钢做接地干线。
九、等电位联结
一、 本小区采用总等电位联结,其总等电位联结线必须与楼内所有可导电部分相互连接。
二、本小区在下列场所实施局部等电位联结:电梯机房、转换空调机房、水泵房、配电间、每层强电竖井等。
建议使用材料
1、电缆:长春海达电缆
2、朔铜电线:长春海达BV朔铜线
3、PVC线管:上海日丰PVC管
4、开关、插座:TCL
5、断路器、电度表:TCL
6、配电箱、电表箱:TCL
7、楼宇对讲:安居宝
9、自动报警主机:海湾
10、自动报警设备:海湾
10、等电位:上海熙樟、
11、电缆桥架:华鹏
12、接地扁钢:宝钢
馆藏&32964
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
住宅小区供电系统设计要点分析.doc49页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:300 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
毕 业 设 计 [论 文]
某住宅小区供电系统设计 学
院: 电气与信息工程学院 专
业 电气工程及其自动化 姓
名: 崔 文 兵 学
号: 0座机电话号码 指导老师: 刘 豪 完成时间: 日 摘要
本次所设计的课题是某住宅小区供电系统的设计,该供电系统是有两个配电室和一个开闭所组成的住宅小区专用的降压变电系统,具有10kV和380V两个电压等级,10kV一侧接与110kV变电站的10kV母线,380V主要用于小区用户的用电。
本次所设计的供电系统是非常重要的,如果系统出故障了,将影响整个住宅小区的供电,所以可靠性要求很高。所以这次设计必须考虑到供电系统的安全性、可靠性及经济性。本说明书通过对变电站的主接线设计,短路电流计算,主要电气设备型号和参数的确定,电气设备的动热稳定校验,备用电源的自动投入设计,无功补偿设计,防雷和过电压保护装置的设计较为详细地完成了电力系统中变电站的设计。
本次设计论文是以我国现行的各有关规范规程等技术标准为依据,所设计是一次初步设计,根据任务书提供原始资料,参照有关资料及书籍,对各种方案进行比较而得出。
关键词 配电室短路计算无功补偿备用电源投入
The design of this residential area is the subject of the preliminary design of 10kV power supply system, the power distribution system, there are two rooms and an opening and closing a residential area consisting of a dedicated step-down transformer system with 10kV and 380V 2 a voltage, 10kV and 110kV substation side of the access bus 10kV, 380V electricity mainly for residential users.