昨天民生频道有个节目:有市民家中莫明其妙,电压剧升,家中电器尽毁,这其中就是涉及到三相四线供电中零线绝不能开路的问题。
什么道理,正好本人前阵子有点时间,就家装细节问题,想写个有点抛砖引玉意思的帖子,本想多写一点,如等电位的联结,信号转发,二路热水同时使用的管路铺设,下沉式卫生间的标准做法时二次排水问题的个人看法等等,无奈文字太浅,码字太累,不写了,就写了一点(希各位行家指正和补充),现不管正确与否,一并发上来,供大家参考下吧。
就近期质量热点,浅谈下个人看法
1.& & & & 线路用材须规范:同一回路线材应同径分色敷设(如相线用红色,零线用蓝色,接地线统一黄绿相间色)。
线材应同径:在同一回路中,相线电流与流经零线的电流是相等的,线材分色敷设:这是为了便于电工在安装过程中,更好地贯彻照明零线直接进灯座,插座左零右相上接地的原则。
2.& & & & 管线敷设中,管径,弯曲半径及串线根数应符合规范。
在此点中串线根数应符合规范很重要,线管中串线过多,散热不好,将直接影响到电线的安全载流量,架空线和穿管线的安全载流量就是个实例。个人比较有体会的是,许多电器电路的功放电路中,常用到塑封大功率配对三极管(NPN和PNP型各一),不加散热板功功率仅几W,而加装了一块小小的铝板,功率可以提高到几十W,同理可想,散热对于家装线路敷设中是也很重要的。
3.& & & & 网线不能作电源线使用,电源和信号线不能同管敷设。
网线不能作电源线使用,尤其是不能代替强电线材,耐压不同,绝缘容易击穿,如此时恰遇电源线和信号线同管敷设,将危及到家中的弱电设备,以前曾有这样的报道:有用户使用不当,将电源线与电话线堆叠一起,由于绝缘同时破损,结果强电通过电话线直接串入电信机房,造成了较大经济损失。
4.& & & & 不同回路不能共零。
否则有较大安全隐患。举个实例吧:以前农村中上下二层楼房,用刀闸作上下二层分路控制,楼梯灯在作上下双联控制时,由于灯设二楼,此时电工为图省事,往往会零线取自二楼,但相线接自一楼,此时如单独拉二楼刀闸断电源,二楼线路依然有带电的可能,或者通俗地说如此时二楼刀闸保险丝断了,此时去更换保险丝的话,闸刀下桩反而可能会带电,从而带来生命危险。
5.保护接地联接应可靠,有条件的话可用接地电阻表测下保护接地的电阻过大。
6.家中是三相4线制供电的,三相负载要均衡,总零线与接线排之间联接要绝对可靠。
在家装三相4线制供电中,由于所有回路的零线均已在电箱中,通过接线排汇聚成一点,此点即称为0点,如三相平衡,此点电位为0,但实际使用中三相负载不可能平衡,要维持此点电位为0,就依赖4线中的零线,所以说总零线与接线排之间联接要绝对可靠,不允许出现开路现象,否则会危及家中电器。记得本人第一次注册回复,就是高新区有一网友求助,使用的三相4线电路,工厂变压器检修后,电压过高,电器冒烟,电工当时也查不出所以然。
7.卧室中有个开关控制一下电视机电源,很实用,夫妻房中,可在床的两边设双联控制,这样的好处是:在一定程度上,解决了夫妻中晚上看电视的时间差问题。
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID435006积分1299经验1145 点金币1542 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 1299, 距离下一级还需 3701 积分
UID435006积分1299经验1145 点金币1542 枚注册时间最后登录
施工不能马虎啊
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华4好友记录帖子日志相册UID519480积分7770经验7728 点金币420 枚元宝0 个注册时间最后登录
六品, 积分 7770, 距离下一级还需 2230 积分
UID519480积分7770经验7728 点金币420 枚注册时间最后登录
任何工序都不能马虎
电老虎更是不能掉以轻心
分享阅读权限10在线时间0 小时主题精华1好友记录帖子日志相册UID475627积分5645经验5531 点金币1136 枚元宝0 个注册时间最后登录
六品, 积分 5645, 距离下一级还需 4355 积分
UID475627积分5645经验5531 点金币1136 枚注册时间最后登录
一个是看不懂,两个是感觉楼主不是专业人士。
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID525015积分953经验866 点金币871 枚元宝0 个注册时间最后登录
八品, 积分 953, 距离下一级还需 47 积分
UID525015积分953经验866 点金币871 枚注册时间最后登录
孙长老 发表于
一个是看不懂,两个是感觉楼主不是专业人士。
呵呵!孙长老说得不错,本人确实不是个专业人士,而是个待装修的业主,而且从事的是与家装毫不相关的行业,俗话说:细节决定成败,上面抛砖引玉的意思,就是对于我们业主来说,想请孙长老这样的专业人士(不要误会,没别的意思),能就家装细注意问题专门开个帖,例如孙长老把您擅长的油漆注意细节,传授下,再由别的专业补充下,这样我们业主查阅起来也就放便了。
至于上面几点,除末条外,其实都是些电工应知应会的,如6条中,家中三相四线供电,是属于三相负载不对称(平衡)的Y形连接,其中性点就类似于Y三根叉叉的一点,此点引出来一根线,就是中线(零线),中线再与大地相连就称之为零线,如此时三相负载对称(平衡)时,三相电流矢量和为0,此时就象作Y形联接的三相电机一样,只要接3根相线,总零线不接也没关系的。
而三相负载不对称(平衡)作Y形连接时,三相电流矢量和不再为0,为了保持类似Y三根叉叉中间一点电位为0,就是在此点上连出一根线,再通过三相4线中的总零线与大地相连,所以零线也俗称地线,反之总零线断了不再与大地相连,就相当于类似Y中2根叉叉上的负载连起来后,接了二根火线,也就是380V的线电压,就要烧电器了。
呵呵!孙长老说得不错,本人确实不是个专业人士,而是个待装修的业主,而且从事的是与家装毫不相关的行业 ...
呵呵,我看“网线不可以做电源线”就知道楼主不专业了。其它没有什么
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID604326积分2187经验1627 点金币5601 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 2187, 距离下一级还需 2813 积分
UID604326积分2187经验1627 点金币5601 枚注册时间最后登录
现在都是三厢五线制了,高压380伏R.S.T.一根零线,一根地线。入户的只有RST中任一根相线(火线),和一根零线一根地线。卧室电视电源由开关控制没必要,根本不实用。现在都有遥控器的。电线强弱电分管有必要,除了铺地板的地方要求管路走直线,其余铺地砖的地方没必要,一是歪头多了电线抽不动不利于维修。二是歪头多了对电线没好处,电流增大,降低寿命。我家装修就没有要求铺地砖或者浇地平的地方电线管路要走直线,但是每一根管子里的电线都可以抽的动。
不过用网线作电源线,呵呵,不敢苟同,用作低压电源可以,比如接个监控的5V的直流电源的,但用作强电线不可以,网线本身就是作为信号线用的,耐压不同,接个交流负载要击穿绝缘的。
分享阅读权限10在线时间0 小时主题精华0好友记录帖子日志相册UID623235积分3454经验3011 点金币4432 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 3454, 距离下一级还需 1546 积分
UID623235积分3454经验3011 点金币4432 枚注册时间最后登录
工装和别墅三相4线多……
入户的只有RST中任一根相线(火线),和一根零 ...
是的,现在许多小区都采用TN-S系统入室了,即三相五线,3根相线+工作零线+PE线,但工作零线不能与PE线混为一谈,PE线是直接入地的,工作零线是回电网的,非常同意您的观点,过份要求线管横平竖直,也没有必要,至于卧室电视电源由开关控制,纯属个人喜好,本人就不喜欢电视机一直处于待机状态。
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID747682积分8经验6 点金币22 枚元宝0 个注册时间最后登录
白身, 积分 8, 距离下一级还需 92 积分
UID747682积分8经验6 点金币22 枚注册时间最后登录
楼主诧异,三相四线制通常用在工业用电当中,家里很少会用到的,一般进户线只有三根,火线、零线和地线。到小区的供电倒是可能,小区的变电站出线是三相四线的,按照负载平衡进行分配,不同的楼可能用不同的相,但一栋楼或一户要直接接入三相四线不是那么简单的
是的,现在许多小区都采用TN-S系统入室了,即三相五线,3根相线+工作零线+PE线,但工作零线不能与PE线混为 ...
卧室电源开关控制蛮好的,机顶盒什么的也一起关掉。省的爬起来关
现在许多小区,都用到了。下面画了个示意图,如零线断了,结果可想而知了。
14:42 上传
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID97437积分15763经验12786 点金币29772 枚元宝0 个注册时间最后登录
五品, 积分 15763, 距离下一级还需 34237 积分
UID97437积分15763经验12786 点金币29772 枚注册时间最后登录
看不懂。还在装修期间,一开总闸刀灯管爆掉,穿线有没有问题
分享阅读权限0在线时间0 小时主题精华0好友记录帖子日志相册UID271736积分3132经验2502 点金币6298 枚元宝0 个注册时间最后登录
头像被屏蔽
UID271736积分3132经验2502 点金币6298 枚注册时间最后登录
& &&&三相四线供电的住宅用户一定得注意零线,总零线断路的话,你打开一盏灯的话,和这灯不是同相的空调、电视机等都会瞬间过压烧坏。 谨记
分享阅读权限10在线时间0 小时主题精华0好友记录帖子日志相册UID542132积分1577经验1566 点金币108 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 1577, 距离下一级还需 3423 积分
UID542132积分1577经验1566 点金币108 枚注册时间最后登录
分享阅读权限10在线时间0 小时主题精华0好友记录帖子日志相册UID22100积分479经验231 点金币2476 枚元宝0 个注册时间最后登录
九品, 积分 479, 距离下一级还需 21 积分
UID22100积分479经验231 点金币2476 枚注册时间最后登录
为什么不加装保护装置
热心社员奖章
经常发表贴子,积极参于讨论,并有较高人气的版友。
电话:8工作日 8:30-17:00在线京ICP证号&&
京网文[3号&&
Copyright (C) 2017 Baidu为什么三相四线制照明线路的零线不准装保险,而单相双线制的照明_安全防护_中国百科网
为什么三相四线制照明线路的零线不准装保险,而单相双线制的照明
    为什么三相四线制照明线路的零线不准装保险,而单相双线制的照明线路又必须装保险? 答:在三相四线380/220伏中性点接地的系统中,如果零线上装保险,当保险熔断时,断点后面的线路上如果三相负荷不平衡,负荷少的一相将出现较高电压,从而引起烧坏灯泡和其他用电的事故,特别是发生单相接地时,情况更为严重。所以零线上不准装保险器。对于生活用的双线照明供电线路,大部分是不懂电气的人经常接触,而且有时修理和延长线路,常将相线和零线错接。加之这种线路,就是零线断了,也不致引起烧灯泡事故,所以零线上都装熔断器。
收录时间:日 14:44:54 来源:煤矿安全网 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:电气工程分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1531帖子
五星工程师, 积分 1531, 距离下一级还需 969 积分
好像大家都没说到点上。。。。。
为什么三相四线的零线不能加熔断而三相五线的就可以?
TN-S系统的零线你既可以放断路器也可以放熔断,都是可以断开的,所以触点不良的时候才会发生断零的事故。同样是断零,为啥TN-S就可以在零线设置保护装置?
其实不是在PEN的零线不能加熔断器,是这个PEN上的PE线严禁断开。当然在TN-C里这是一根线,所以大家都觉得好像零线不能断开一样。规范里可从来没有强条说零线严禁串入保护装置。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分639帖子
一星工程师, 积分 639, 距离下一级还需 11 积分
11楼的说法是正确的,PEN线观念很重要,PEN线兼有中性线和保护线功能,所以不能加熔断器或开关类的电器。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分344帖子
五星助理工程师, 积分 344, 距离下一级还需 156 积分
回复【困扰】三相四线制线路为何不在零线上加熔断器 11# 的帖子
如果大家是搞工民建的话当然无所谓了。象电力局的设计和施工方案你是决对看不到零线上加装保险的。因为在这个问题上,电力局是吃大亏的。去年一年,我们这里因为线路老化导致零线断线造成的损失超过一百多万,这都是电力局赔偿的。规程是一回事,实行工作以是一回事,只要在安全上能满足要求,其它的规程要求都是神马。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分904帖子
三星工程师, 积分 904, 距离下一级还需 46 积分
不能断零啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分46帖子
技术员, 积分 46, 距离下一级还需 4 积分
因为三相四线制,所谓的零线是PEN线。而PE线是严禁断开的。所以不能装熔断器、断路器
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分597帖子
一星工程师, 积分 597, 距离下一级还需 53 积分
回复【困扰】三相四线制线路为何不在零线上加熔断器 主贴 的帖子
要是加熔断器,后果很严重,室内可能出现380伏电压,就更危险了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分517帖子
一星工程师, 积分 517, 距离下一级还需 133 积分
我自己整理了一下思路
不知道我发的图能看到不?其中在蓝圈可以放熔断器吧 红圈 肯定不行
(27.15 KB, 下载次数: 2)
11:30 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分33帖子
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
1、如果配线和负荷分配较合理,就不会导至零线烧坏。2、对于主干线,零线不装熔断器,出线直接变压器零端子或接电柜零线母排,将线路零线电位锁死在零电位。3、对于接零保护的PEN线就绝对不能有断点。4、对于街道上的公用变压器,如果在零线前端装熔断器,一旦熔断器断路,装使后段民宅线路零线电位漂移,造成部分用户电压低,部分用户电压高,家电烧毁。5、对于线路末端的单相用户,已具备独立保护地线PE线时,其电源单相进线的二极开关可装熔断器器,但要求开关的相零能同时分断,现在单户多用一个双极漏电开关(兼有过载保护)。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1881帖子
五星工程师, 积分 1881, 距离下一级还需 619 积分
照明系统三相负荷不平衡,如果零线上加熔丝,熔丝断了零线就断了,那就出大事了,负荷少的那相电压低100伏左右,负荷大的那相电压300左右,这样的活不是要烧多少设备啊,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分679帖子
二星工程师, 积分 679, 距离下一级还需 121 积分
零线不能加熔断器&&断零之后你就知道后果了