一、电线连接的基本要求
&& 电线连接是电工作业的一项基本工序,也是一项十分重要的工序。电线连接的质量直接关系到整个线路能否安全可靠地长期运行。对电线连接的基本要求是:连接牢固可靠、接头电阻小、机械强度高、耐腐蚀耐氧化、电气绝缘性能好。
&& 需连接的电线种类和连接形式不同,其连接的方法也不同。常用的连接方法有绞合连接、紧压连接、焊接等。连接前应小心地剥除电线连接部位的绝缘层,注意不可损伤其芯线。
&& 绞合连接是指将需连接电线的芯线直接紧密绞合在一起。铜电线常用绞合连接。
(1)、单股铜电线的直接连接。小截面单股铜电线连接方法如图1所示,先将两电线的芯线线头作X形交叉,再将它们相互缠绕2~3圈后扳直两线头,然后将每个线头在另一芯线上紧贴密绕5~6圈后剪去多余线头即可。
大截面单股铜电线连接方法如图2所示,先在两电线的芯线重叠处填入一根相同直径的芯线,再用一根截面约1.5mm2的裸铜线在其上紧密缠绕,缠绕长度为电线直径的10倍左右,然后将被连接电线的芯线线头分别折回,再将两端的缠绕裸铜线继续缠绕5~6圈后剪去多余线头即可。
不同截面单股铜电线连接方法如图3所示,先将细电线的芯线在粗电线的芯线上紧密缠绕 5~6圈,然后将粗电线芯线的线头折回紧压在缠绕层上,再用细电线芯线在其上继续缠绕3~4圈后剪去多余线头即可。
(2)、单股铜电线的分支连接。单股铜电线的T字分支连接如图4所示,将支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可。对于较小截面的芯线,可先将支路芯线的线头在干路芯线上打一个环绕结,再紧密缠绕5~8圈后剪去多余线头即可。
单股铜电线的十字分支连接如图5所示,将上下支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可。可以将上下支路芯线的线头向一个方向缠绕[见图5(a)],也可以向左右两个方向缠绕[见图 5(b)]。
(3)、多股铜电线的直接连接。多股铜电线的直接连接如图6所示,首先将剥去绝缘层的多股芯线拉直,将其靠近绝缘层的约1/3芯线绞合拧紧,而将其余2/3芯线成伞状散开,另一根需连接的电线芯线也如此处理。接着将两伞状芯线相对着互相插入后捏平芯线,然后将每一边的芯线线头分作3组,先将某一边的第1组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,再将第2组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,最后将第3组线头翘起并紧密缠绕在芯线上。以同样方法缠绕另一边的线头。
(4)、多股铜电线的分支连接。多股铜电线的T字分支连接有两种方法,一种方法如图4-52所示,将支路芯线90°折弯后与干路芯线并行[见图7(a)],然后将线头折回并紧密缠绕在芯线上即可[见图7(b)]。
另一种方法如图8所示,将支路芯线靠近绝缘层的约1/8芯线绞合拧紧,其余7/8芯线分为两组[见图8(a)],一组插入干路芯线当中,另一组放在干路芯线前面,并朝右边按图8(b)所示方向缠绕 4~5圈。再将插入干路芯线当中的那一组朝左边按图8(c)所示方向缠绕4~5圈,连接好的电线如图8(d)所示。
(5)、单股铜电线与多股铜电线的连接。单股铜电线与多股铜电线的连接方法如图9所示,先将多股电线的芯线绞合拧紧成单股状,再将其紧密缠绕在单股电线的芯线上5~8圈,最后将单股芯线线头折回并压紧在缠绕部位即可。
(6)、同一方向的电线的连接。当需要连接的电线来自同一方向时,可以采用图10所示的方法。对于单股电线,可将一根电线的芯线紧密缠绕在其他电线的芯线上,再将其他芯线的线头折回压紧即可。对于多股电线,可将两根电线的芯线互相交叉,然后绞合拧紧即可。对于单股电线与多股电线的连接,可将多股电线的芯线紧密缠绕在单股电线的芯线上,再将单股芯线的线头折回压紧即可。
(7)、双芯或多芯电线电缆的连接。双芯护套线、三芯护套线或电缆、多芯电缆在连接时,应注意尽可能将各芯线的连接点互相错开位置,可以更好地防止线间漏电或短路。图11(a)所示为双芯护套线的连接情况,图 11(b)所示为三芯护套线的连接情况,图11(c)所示为四芯电力电缆的连接情况。
铝电线虽然也可采用绞合连接,但铝芯线的表面极易氧化,日久将造成线路故障,因此铝电线通常采用紧压连接。
三、电线连接处的绝缘处理
为了进行连接,电线连接处的绝缘层已被去除。电线连接完成后,必须对所有绝缘层已被去除的部位进行绝缘处理,以恢复电线的绝缘性能,恢复后的绝缘强度应不低于电线原有的绝缘强度。
电线连接处的绝缘处理通常采用绝缘胶带进行缠裹包扎。一般电工常用的绝缘带有黄蜡带、涤纶薄膜带、黑胶布带、塑料胶带、橡胶胶带等。绝缘胶带的宽度常用20mm的,使用较为方便。
1、一般电线接头的绝缘处理一字形连接的电线接头可按图12所示进行绝缘处理,先包缠一层黄蜡带,再包缠一层黑胶布带。将黄蜡带从接头左边绝缘完好的绝缘层上开始包缠,包缠两圈后进入剥除了绝缘层的芯线部分[见图12(a)]。包缠时黄蜡带应与电线成55°左右倾斜角,每圈压叠带宽的1/2[见图12(b)],直至包缠到接头右边两圈距离的完好绝缘层处。然后将黑胶布带接在黄蜡带的尾端,按另一斜叠方向从右向左包缠[见图12(c)、图12(d)],仍每圈压叠带宽的1/2,直至将黄蜡带完全包缠住。包缠处理中应用力拉紧胶带,注意不可稀疏,更不能露出芯线,以确保绝缘质量和用电安全。对于220V线路,也可不用黄蜡带,只用黑胶布带或塑料胶带包缠两层。在潮湿场所应使用聚氯乙烯绝缘胶带或涤纶绝缘胶带。&
2、T字分支接头的绝缘处理电线分支接头的绝缘处理基本方法同上,T字分支接头的包缠方向如图13所示,走一个T字形的来回,使每根电线上都包缠两层绝缘胶带,每根电线都应包缠到完好绝缘层的两倍胶带宽度处。&
3、十字分支接头的绝缘处理对电线的十字分支接头进行绝缘处理时,包缠方向如图14所示,走一个十字形的来回,使每根电线上都包缠两层绝缘胶带,每根电线也都应包缠到完好绝缘层的两倍胶带宽度处。
&&&|&&& &&&|&&& &&&|&&& &&&|&&& &&&|&&& &&&|&&&&&&|&&& &&&|&&& &&&|&&&&&&|&&&&&&|&&&&&&
24小时咨询服务电话:023-条)&&&&&&|&&&电子邮箱:&&&&&&&&
Copyright @
&&旗下:&&&&重庆坤欧科技有限公司版权所有&&&&&&铜线和铝线怎么接_铜天下当前位置:&>&&>&
家用电线的接法是怎么样的
文章来源:  发表时间: 10:01:59
电工朋友在接电线的时候,一定要用心。电线接不好,极有可能会出现事故,造成严重的损失。接电线的时候,首先要注意的就是剥线皮,如果线皮剥的不规范,一旦电线接好了之后,也是很容易出事的!还有就是要熟记电线的连接方法,电线的接法有很多,电线的粗线程度、电线的数量多少,都会改变电线的接法。
电线的第一种接法。注意:在家装中是不应有接头的,特别是在线管内更不能有接头,如果有接头也应该是在电线盒内。通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象。
电线的第二种接法(防火胶布隔离法),多用于吊项内,或比较高能的工程中,主线不能能弄断,符线绕主线6--8周,吊顶内的射灯,一路上要有很多灯就是这样接法,用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要。外面再用绝缘胶布缠绕。
电线的其它连接方法
1、剖削电线绝缘层 可用剥线钳或钢丝钳剥削导线的绝缘层,也可用电工刀剖削塑料硬线的绝缘层。
用电工刀剖削塑料硬线绝缘层时,电工刀刀口在需要剖削的导线上与导线成450夹角,斜切入绝缘层,然后以250度角倾斜推削。最后将剖开的绝缘层折叠,齐根剖削。剖削绝缘时不要削伤线芯。
2、单股铜芯导线的直线连接和T形分支连接
(1) 单股铜芯导线的直线连接 先将两线头剖削出一定长度的线芯,
清除线芯表面氧化层,将两线芯作X形交叉,并相互绞绕2~3圈,再扳直线头。将扳直的两线头向两边各紧密绕6圈,切除余下线头并钳平线头末端。
(2) 单股铜芯导线的T
形分支连接
将剖削好的线芯与干线线芯十字相交,支路线芯根部留出约3~5mm,然后顺时针方向在干线线芯上密绕6~8圈,用钢丝钳切除余下线芯,钳平线芯末端。
3.7股铜芯导线的直线和T形分支连接
(1) 7股铜芯导线的直线连接
首先将两线线端剖削出约150mm并将靠近绝缘层约1/3段线芯绞紧,散开拉直线芯。清洁线芯表面氧化层,然后再将线芯整理成伞状,把两伞状线芯隔根对叉,所示。理平线芯,把7根线芯分成2、2、3三组,把第一组2根线芯扳成状态,顺时针方向紧密缠绕2圈后扳平余下线芯,再把第二组的2根线芯扳垂直,所示。用第二组线芯压住第一组余下的线芯紧密缠绕2圈扳平余下线芯,用第三组的3根线芯压住余压的线芯,所示,紧密缠绕3圈,切除余下的线芯,钳平线端,用同样的方法完成另一边的缠绕,完成7股导线的直线连接。
(2) 7股铜芯导线的T形分支连接
剖削干线和支线的绝缘层,绞紧支线靠近绝缘层1/8处的线芯,散开支线线芯,拉直并清洁表面,所示。把支线线芯分成4根和3根两组排齐,将4根组插入干线线芯中间,所示。把留在外面的3根组线芯,在干线线芯上顺时针方向紧密缠绕4~5圈,切除余下线芯钳平线端。再用4根组线芯在干线线芯的另一侧顺时针方向紧密缠绕3~4圈,切除余下线芯,钳平线端,所示完成T形分支连接。
4.19股铜芯导线的连接 其方法与7股导线相似。因其线芯股数较多,在直线连接时,可钳去线芯中间几根。
电线连接好以后,为增加其机械强度,改善导电性能,还应进行锡焊处理。铜芯导线连接处锡焊处理的方法是:先将焊锡放在化锡锅内高温熔化,将表面处理干净的导线接头置于锡锅上,用勺盛上熔化的锡从接头上面浇下。刚开始时,由于接头处温度低,接头不易沾锡,继续浇锡使接头温度升高、沾锡、直到接头处全部焊牢为止。最后清除表面焊渣,使接头表面光滑。
5、铝芯导线的连接 因铝线容易氧化,且氧化膜电阻率高,所以铝芯导线不宜采用铜
螺栓压接法接线
压接管压接法接线
导线的连接方法。铝芯导线应采用螺栓压接和压接管压接方法。此法适用于小负荷的铝芯线的连接。压接管压接法连接适用较大负荷的多股铝芯导线接法接线的连接
(也适用于铜芯导线)。压接时应根据铝芯线的规格选择合适的铝压接管。先清理干净压接处,将两根铝芯线相对穿入压接管,使两线端伸出压接管30mm左右,然后用压接钳压接。压接时,第一道压坑应压在铝芯端部一侧。压接质量应符合技术要求。
绝缘带的包缠方法
6、电线绝缘层的恢复
导线的绝缘层因外界因素而破损或导线在做连接后为保证安全用电,都必须恢复其绝缘。恢复绝缘后的绝缘强度不应低于原有的绝缘层的绝缘强度。通常使用的绝缘材料有黄油带、涤纶薄膜带和黑胶带等。绝缘带包缠的方法。做绝缘恢复时,绝缘带的起点应与线芯有两倍绝缘带宽的距离。包缠时黄蜡带与导线应保持一定倾角,即每圈压带宽的1/2。包缠完第一层黄蜡带后,要用黑胶布带接黄蜡带尾端再反方向包缠一层,其方法与前相同,以保证绝缘层恢复后的绝缘性能。
本文详细的介绍了电线的接法,这是根据我自己的经验实践得出来的。同时提醒学习电工的朋友,电工学习是一个长期的过程,对于我们家装电工来说,一定要用心,细心,还有就是专心,这样才能拥有过硬的技术。怎么去接电线是一个很简单的知识,只要掌握了我给大家分享的方法,在学以致用,你就会了!
将该片文章分享给朋友
医院电气工程
汽车应用中的
电压互感器的
亚洲首届“国际核电运维大会”在上
第20届国际太阳能热发电和热化学大
Copyright (C)
Corporation, All Rights Reserved
版权所有 电气工程网 京ICP备号多股电线连接方法有哪几种?_其他_土巴兔装修问答
多股电线连接方法有哪几种?
报价结果查看方式:
微信人工报价
报价结果将发送到您的手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
多股电线连接方法有哪几种?
提问者:谈芳芳|
浏览:560|
时间: 15:35:55
已有3条答案
回答数:10501|被采纳数:33
安徽舒逸情装饰工程有限公司
所有回答:&10501
软线+硬线用螺丝上紧!硬线+硬线用那种大卡子,加紧即可!单股+多股我认为就是夹板,多股也一样吧!我说的全部是输电铝线!
回答数:168|被采纳数:0
昆明柒号馆装饰设计工程有限公司
所有回答:&168
柒号馆装饰为您解答:
以单股7铜芯线为例说明铜芯导线的接线方法:
1)先将剥去绝缘层的芯线头散开并拉直,再把靠近绝缘层1/3线段的芯线绞紧。
2)把两伞骨状线端隔根对叉,必须相对插到底。
3)捏平叉入后的两侧所有芯线,并应理直每根芯线和使每根芯线的间隔均匀;同时用钢丝钳钳紧叉口处消除空隙。
4)先在一端把邻近两根芯线在距叉口中线约3根单股芯线直径宽度处折起,并形成90°。
5)接着把这两根芯线按顺时针方向紧缠2圈后,再折回90°并平卧在折起前轴线位置上。
6)接着把处于紧挨平卧前邻近的2根芯线折成90°。
7)把余下的3根芯线法缠绕至第2圈时,把前4根芯线在根部分别切断,并钳平;接着把3根芯线缠足3圈,然后剪去余端,钳平切口不留毛刺。
回答数:17676|被采纳数:24
所有回答:&17676
有几种方法:
用相应的接续金具,经液压钳压接。
用相应的电缆金具,经液压钳压接,用螺栓固定。
用接线端子,钳压钎焊后用螺栓固定。
由电工人工绞接。
用热缩管是个好办法,如果是380V,可以先用绝缘胶带,再套热缩管,有些热缩管的耐压达10KV,。
注意绞接时防止毛刺、断口。