铜芯绝缘导线价格铜护套绝缘电缆一般用在哪

BTTZ 矿物绝缘电缆 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 (防火电-中国制造交易网
产品名称:BTTZ 矿物绝缘电缆 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 (防火电
产品链接:
手机版链接:
价格:面议联系人:沈洁生
先生(销售部
经理)电话:
产品表示方法BTTQ 轻型铜芯铜护套矿物绝缘电缆(控制电缆)截 面(mm2)芯 数 额 定电 压(V)1.0-4.02-21500(450/750)BTTVQ轻型铜芯铜护套聚氯乙烯外护套矿物绝缘电缆(控制电缆)截 面(mm2)芯 数额定电压(V)1.0-4.02-21500(450/750)
LSF-BTTQ 轻型铜芯铜护套低烟无卤外护套矿物绝缘电缆(控制电缆)截 面(mm2)芯 数额 定 电 压(V)1.0-4.02-21500(450/750)BTTZ重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆(电力电缆)截面(mm2)芯 数额定电压(V)1.0-4001-5750(600/1000)BTTVZ重型铜芯铜护套聚氯乙烯外护套矿物绝缘电缆(电力电缆)截面(mm2)
芯 数额定电压(V)1.0-4001-5750(600/1000)LSF-BTTZ重型铜芯铜护套低烟无卤外护套矿物绝缘电缆(电力电缆)截 面(mm2)芯 数额 定 电 压(V)1.0-4001-5750(600/1000)注:由于该电缆原材料及工艺的特殊性,截面为25mm2以上的多芯电力电缆均由单芯电缆组成。表示方法:例一:截面为1.5mm2 3芯轻型铜芯铜护套氧化镁绝缘控制电缆表示为: BTTQ 3&1.5例二:截面为300mm2 5芯重型铜芯铜护套氧化镁绝缘电力电缆表示为: BTTZ 5&1&300例三:截面为16mm2 5芯重型铜芯铜护套无卤低烟外护套氧化镁绝缘电力电缆表示为(共三种):LSF-BTTZ 5&1&16或4&16+16或3&16+2&16
产品生产过程1、 装配2、直拉伸3、退火4、组合拉伸
5、盘拉伸6、成品检验7、成品包装7、成品包装
产品特性防火  由于电缆全都是由无机物(金属铜和氧化镁粉)组成,它本身不会引起火灾,不可能燃烧或助燃。由于铜的熔点是1083℃、氧化镁的熔点是2800℃,因此该种电缆可以在接近铜的熔点的火灾情况下继续保持供电,是一种真正意义上的防火电缆。是目前**能在1000℃的火灾中保持三小时的供电能力并能承受消防水喷淋及重物跌落冲击的安全类电。载流量大  氧化镁绝缘材料的导热系数远大于云母绝缘及有机绝缘材料,散热好。因此对于相同截面的电缆而言,矿物绝缘电缆能比云母绝缘及有机绝缘电缆输送更大的电流。
由于国家相关规范对消防线路的规定:阻燃、耐火等有机绝缘电缆明敷设时必须穿带有防护措施的金属管或封闭桥架,而矿物绝缘电缆可以直接明敷设,因此可以比有机绝缘电缆考虑更少的降容系数,自然降低了截面要求。对于16mm2以上的线路,至少可以降低一个截面,对不允许人接触的地方,至少降低两个截面。
防水性好  矿物绝缘电缆采用的铜护套是无缝铜管,水分子完全被阻隔在外,是一种真正意义上的防水产品。
防爆  矿物绝缘电缆采用的铜护套是无缝铜管,而且氧化镁粉又是紧密压实的,可燃性气体、油汽、火焰就不能到达与电缆连接的电气设备,因此电缆具备防爆特性。
耐腐蚀  铜有较好的耐腐蚀性,在正常使用的环境下不需要任何附加的保护,在特殊的环境条件下,如对铜有较强的腐蚀作用的环境中,只需在电缆外面增加一层塑料外护套就可以达到防腐性,所以电缆有很好的耐腐蚀性。
【BTTZ 矿物绝缘电缆 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 (防火电】产品信息由【广东胜宇电缆实业有限公司】提供,【广东胜宇电缆实业有限公司】主营:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,您可以查看更多关于【BTTZ 矿物绝缘电缆 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 (防火电】的产品。
联系人:沈洁生
先生(销售部
经理)电话:地址:广东省 广州市 海珠区 南洲路119号之二39号网站:主营:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
广告经营许可证:豫B2-|增值电信业务经营许可证:豫B2-您的位置: &
200504 额定电压3kV及以下铜芯铜护套矿物绝缘电缆
优质期刊推荐铜芯铜护套矿物绝缘电缆—【电缆型号详解】
【铜芯铜护套矿物绝缘】
一、产品用途  1、确保人身、财产安全的场所。如:银行、剧院、博物馆、机场、地铁、高层建筑等重要设施。  2、危险及防火、防爆、防腐等场所。如:液化站、加油站、船舶及海上石油平台、重要仓库、变电站等一切必备防火防爆安全场合。  3、各行各业高温场所。如:冶金、化工、造船、制药、矿井、核电站等场合。  4、重要设施及永久性建筑等。二、产品标准  GB—1991  BS  IEC702—88
型号名称:
标称截面(mm2)
轻型铜芯铜护套矿物绝缘电缆
1,2,3,4,7
轻型铜芯铜护套聚氯乙烯外套矿物绝缘电缆
重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆
1,2,3,4,7
重型铜芯铜护套聚氯乙烯外套矿物绝缘电缆
&注:型号、名称和使用范围(略)
服务电话: 客户服务邮箱::8166883
技术支持:博宇科技
廊坊恒讯电缆有限公司 版权所有 鲁ICP备号-3BTTQ 轻型铜芯铜护套矿物绝缘电缆
BTTQ 轻型铜芯铜护套矿物绝缘电缆
产品报价:¥1元
更新时间:访问人数: 143次
产地:中国安徽产品资料:
厂商性质:生产商品牌:
公司名称: 安徽天康(集团)股份有限公司
联系人:徐经理
(联系我时,请说明是在中国智能制造网上看到的,谢谢!)
该厂商其他产品
BTTQ 轻型铜芯铜护套矿物绝缘电缆铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆,国外叫MI电缆,国内简称矿物绝缘电缆或防火电缆。它是采用高导电率的铜作导体,无机物氧化镁作绝缘,无缝铜管作护套(见电缆结构图),经特殊工艺制作而成的现代建筑布线电缆和特殊行业(冶金、化工、石油等)用电缆。由于其用材和结构的特殊性,决定了该产品具有有机电缆(塑料电缆)所无法比拟的电气性能、机械性能、耐环境性能和环保性能。
矿物绝缘电缆的详细介绍、产品结构组成&&& 铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆,国外叫MI电缆,国内简称矿物绝缘电缆或防火电缆。它是采用高导电率的铜作导体,无机物氧化镁作绝缘,无缝铜管作护套(见电缆结构图),经特殊工艺制作而成的现代建筑布线电缆和特殊行业(冶金、化工、石油等)用电缆。由于其用材和结构的特殊性,决定了该产品具有有机电缆(塑料电缆)所无法比拟的电气性能、机械性能、耐环境性能和环保性能。&&& 裸电缆长期使用温度为250℃,在950℃~1000℃时可持续供电3小时(国家标准规定90分钟),短时间或非常时期可接近铜的熔点1083℃工作(氧化镁绝缘熔点为2800℃)。&2、产品标准及资质&&&&&&&&&&●GB额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端●BS额定电压750V及以下矿物绝缘电缆●IEC额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端●企业标准●99D163矿物绝缘电缆敷设规范●一九九六年与上海电缆研究所共同研究并开发成功3、产品类别BTTQ 轻型铜芯铜护套矿物绝缘电缆(控制电缆)&截 面(mm2)芯 数 额 定电 压(V)1.0-4.02-21500(450/750)&BTTVQ轻型铜芯铜护套聚氯乙烯外护套矿物绝缘电缆(控制电缆)&截 面(mm2)芯 数额定电压(V)1.0-4.02-21500(450/750)&&&LSF-BTTQ 轻型铜芯铜护套低烟无卤外护套矿物绝缘电缆(控制电缆)&截 面(mm2)芯 数额 定 电 压(V)1.0-4.02-21500(450/750)&BTTZ重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆(电力电缆)&截面(mm2)芯 数额定电压(V)1.0-4001-5750(600/1000)&BTTVZ重型铜芯铜护套聚氯乙烯外护套矿物绝缘电缆(电力电缆)&截面(mm2)&芯 数额定电压(V)1.0-4001-5750(600/1000)&LSF-BTTZ重型铜芯铜护套低烟无卤外护套矿物绝缘电缆(电力电缆)&截 面(mm2)芯 数额 定 电 压(V)1.0-4001-5750(600/1000)&注:由于该电缆原材料及工艺的特殊性,截面为25mm2以上的多芯电力电缆均由单芯电缆组成。表示方法:例一:截面为1.5mm2 3芯轻型铜芯铜护套氧化镁绝缘控制电缆表示为: BTTQ 3&1.5例二:截面为300mm2 5芯重型铜芯铜护套氧化镁绝缘电力电缆表示为: BTTZ 5&1&300例三:截面为16mm2 5芯重型铜芯铜护套无卤低烟外护套氧化镁绝缘电力电缆表示为(共三种):LSF-BTTZ 5&1&16或4&16+16或3&16+2&164、主要性能说明防火:&&& 由于组成电缆的材料都是无机物(铜和氧化镁),无任何可助燃介质。,电缆在接近铜的熔点温度仍能保持短时正常通电,因而是消防系统及要求安全场所取代阻燃、耐火类电缆的趋势性产品。防爆:&&& 无缝铜管护套及与其密封连接的电缆终端可阻止可燃性油蒸汽、可燃性气体和火焰通过电缆进入与电缆连接的电器设备而起防爆作用,是石油、化工、煤矿、发电机房等防爆性能高要求场所的最好保障。防水:&&& 铜护套是由无缝铜管拉制而成,因而水份无任何途径可进入电缆内部,是地铁、隧道等潮湿气较大的地下场所的理想选择。无烟、无卤、无毒:&&& 由于该电缆是由铜和无机物氧化镁组成,因而本产品即使在铜的熔点(1083℃)火焰中燃烧,也不会产生任何烟雾、卤素和毒性气体。是机场、医院、车站、机关办公楼、邮电大厦、电力大楼、图书馆、博物馆、纪念馆、展览馆、商场、银行、宾馆饭店等公共安全要求非常高的场所替代无卤低烟、耐火、阻燃类有机电缆的最为经济、安全、环保的绿色产品。耐高温:&&& 电缆允许长期工作温度可达250℃,短时间或非常时期允许接近铜的熔点温度,远高于塑料类"高温电缆",是钢厂、铜厂、铝厂等有高温作业区的最好选择。耐腐蚀性强:&&& 铜护套具有较强的耐腐蚀性,在一些特殊的强酸和强碱场合,可采用外加&一层外护套防腐蚀。耐辐射、防电磁干扰:&&& 本产品经辐射后绝缘材料电阻值不会发生任何变化,是核设施中理想的配线电缆。同时该电缆铜护套形成了一个自然而又最好的屏蔽层,是计算机房、电力调度和控制室等关键场所的经济安全型产品。载流量大、过载能力强:&&& 与相同截面的塑料电缆相比较,氧化镁电缆载流能力可以提高一个截面等级以上。同时能承受相当大的过载,其过载能力可达正常载流的100倍以上。机械强度高:&&& 首先是特殊用材决定了高机械强度,其次是电缆受外力压扁至原电缆直径2/3时,仍能保持载流面不变。体积小、重量轻、寿命长:&&& 和普通电缆相比,本产品体积减少60%,重量减轻30%。因其耐腐蚀性强和较高的机械强度,决定了本产品具有寿命长的特点,其寿命在100年以上。良好的接地性能:&&& 铜护套可提供良好的低接地电阻,起到接地作用而省去单独的接地线芯。5、电缆的防火能力&&&&&试验方法&试 验 项 目GB12666-90&BS6387IEC331燃 烧B类750℃~850℃90minA类950℃~1000℃90minA级650℃ 3hB级750℃ 3hC级750℃ 3hS级950℃ 20min&750℃3h喷 淋 试 验无W级650℃ 15min无机 械 撞 击无X级650℃ 15minY级750℃ 15minZ级950℃ 15min无&分析说明&&&& 从上表试验方法可以得出,只有BS6387(英国标准)中规定的方案才是电缆在火灾中经受的真正的耐火性能考验。因为电缆在火烧中并非不受外界的干扰,它会受到消防水、火烧脱落物及其它重物的不断冲击。我们知道有机(塑料)电缆耐火性能是靠导体和绝缘间的云母包带实现的,而塑料耐火电缆一经火烧,云母和绝缘将分别形成硬壳及碳壳。碳壳遇水将导电、云母硬壳遇水或其它重物的冲击将脱落。经过国外权威机构的多次试验证明,能够满足BS6387(英国标准)测试的只有矿物绝缘电缆。其它靠云母绝缘的耐火电缆(NH),不能保证在火灾中通电的万无一失。6、综合评价矿物绝缘电缆&&& &不能仅仅认为该电缆就是耐高温或火烧不坏的电缆。"防火"仅是其一项直观表现的性能。不燃、防爆、防腐、防水、防磁、防机械损伤(包括动物啮咬)、载流量大、过载能力强等,任一项性能的效果均远优于塑料电缆。&&& &该电缆是真正的绿色、安全产品。与目前最为"环保"的无卤低烟塑料电缆相比,矿物绝缘电缆不但在电性能及机械性能方面有较大提高,而且真正实现了无卤、无烟、无毒,彻底消除了无卤低烟塑料电缆中残留的毒素,并完全克服了无卤低烟塑料电缆在多根敷设时火焰燃烧中所产生的烟雾和毒性产生的"二次灾害"。&&& &它是塑料电缆性能优点的集合。只要您选用了矿物绝缘电缆,你就可以享受到塑料电缆所无法共有的功能给您带来的安全与放心。&&& &该产品已不再是主要用于消防系统,由于其优越的性能价格比而成为替代无卤低烟电缆、耐火电缆、阻燃电缆、母线槽(容量为1500A及以下)等产品的发展方向。&&& &该产品的性能价格比远优于其它任何一种电缆三、"分支"型矿物绝缘电缆&&& 分支电缆虽说是一新品种,由于其投资少、安装简单,受到了广大用户的睛昧。但由于分支接头与主干线、支线为分开制作,且接头处以机械方式联接后注以塑料,因而,接头处的耐火、注塑料的阻燃、低烟、无卤等性能受到了人们的质疑,特别是电缆的某一个接头或干线某一处出现问题后的处理则更是让人担忧。&&& 矿物绝缘电缆功用在被人们普遍认可的同时,许多设计人员常向我们提出,矿物绝缘电缆能否带有分支功能?为了及时解决市场需求矛盾,在公司技术人员的努力下,充分吸收了国外先进经验,成功开发了由干线、支线、分支转接器组成的具有分支功能的矿物绝缘电缆分支线路。&&&&型号表示方法:&&& 干线截面为300mm2,支线截面为16mm2,支线路数为7个,表示为:FZ-BTTZ 1&300+7&1&16四、产品附件1、中间联接器&&& 由于矿物绝缘电缆生产长度受电缆原材料(铜护套用铜管的长度)长度的限制,所以在电缆敷设安装过程中,需采用中间联接器将二根相同规格电缆联在一起,以保证满足线路长度的需要。该联接器的二端均由内螺纹无缝铜管、黄铜罐或热缩性套管、铜压接管和绝缘热收缩套管所组成。&2、终端&&& 电缆在安装使用时,需采用一种永久性的终端联接器。终端由两种作用:一是使电缆绝缘材料(氧化镁)与外界隔离起密封用途,二是将电缆联接到开关柜或用电设备上。&五、设计、选用注意事项1、该产品主要用于下列线路:● 不能断电的供电线路&&& ● 消防电气线路● 双电源控制线路&&&&&&& ● 火灾报警控制线路&● 计算机房主控线路&&&&& ● 应急照明线路● 发电机房输电线路&&&&& ● 公共场所的照明线路2、产品主要应用场所&●防爆系统和设备,即火灾危险区●石油化工工业&&&&& ●海上石油平台●炼油厂&&&&&&&&&&& ●天燃气、煤气输送和压缩站●系统与配线&&&&&&& ● 制漆和颜料工业●医药工业&&&&&&&&& ●化学工业●酒精蒸馏系统&&&&& ●矿业、造纸业●核电站&&&&&&&&&&& ●军事工业●安全性要求高的设施●公共娱乐场所&&&&& ●国家纪念馆和历史性建筑物●高层建筑&&&&&&&&& ●银行、邮电大楼●宾馆饭店&&&&&&&&& ●图书馆、博物馆、展览馆●医院、学校、机关& ●机场航站楼、车站、港口●百货商场、仓库&&& ●电力调度楼、电信大楼&&●高温场合●冶金工业&&&&&&&&& ●钢铁工业●焦炭行业&&&&&&&&& ●发电厂●造船工业&&&&&&&&& ●其它高温场合的输配电线路●地下场所●地铁&&&&&&&&&&&&& ●隧道●地下仓库&&&&&&&&& ●地下广场&3、设计注意事项●充分应用该电缆载流能力大的优点,建议提高一个截面等级选用。●充分利用该电缆铜护套可以作接地线的优点,建议减少一个线芯选用(指有接地线的三相以上线路),以四芯电缆实现三相五线制。●由于矿物绝缘电缆生产长度受到电缆原材料(铜护套用铜管长度)长度的限制,当您考虑到整个线路可以减少采用中间联接器时,可将截面为25mm2及以下的多芯电缆,设计成单芯电缆(根数等于多芯电缆的芯数),或将大规格单芯电缆设计成小规格单芯电缆双拼联接,这样都可以使电缆长度成倍增加。●以大截面矿物电缆双拼, 代替母线槽降低工程投资。●设计时与塑料电缆相同,只是型号不同、 性能更好。●明敷在建筑物空间中有美观要求的场所,应设计成BTTVZ型。●特殊场合必须穿金属管的线路,应设计成BTTVZ型。●有氨及氨气或其它对铜有强烈腐蚀作用的化学环境,应设计成BTTVZ型。●电缆最高使用温度超过70℃,且同其它塑料电缆敷设在同一桥架、电缆沟、电缆隧道或人能触及的场所时,应设计成BTTVZ型。六、敷设安装方法1、敷设●可以沿墙、支架、梯级桥架等明敷。●可以与其它塑料电缆共同敷设在同一桥架、竖&井、电缆沟、电缆隧道等场所。●可以埋地敷设,但最好不要有中间接头,如无&法避免,则接头处须做好防水处理。●电缆全长均为直线敷设或联接用电器可能产生振&动时,要在允许的场合设置膨胀环,如右图示。●为减小涡流损耗,单芯电缆铜护套应如右图所示,&使电缆铜外护套保持接触。2、安装①将电缆按所需长度先用管子割刀在上面割一道痕线,再&用斜口钳将护套铜皮夹在钳口之间按顺时针方向扭转,以一步步地夹住护套铜皮的边并以较小角度进行转动剥离,直至割痕处。②用清洁的干布彻底清除外露导线上的氧化镁绝缘料,然后用绝缘测试仪进行绝缘电阻预量,达到要求后,将束头套在电缆上,并将黄铜封杯垂直拧在电缆护套铜皮上。开始时,应用手束拧,并用束头在封杯上滑动来检查封杯的垂直度。确认垂直后再用管丝钳夹住封杯的滚花座继续进行安装,直至护皮一端低于封杯内局部螺纹处。③从约距电缆敞开端600mm处用喷灯火焰加热电缆,并将火焰不断地移向电缆敞开端,以便将水分排除干净,切记只可向电缆终端方向移动火焰,否则将会把水分驱回电缆内部。④用欧姆表分别测量一下芯与芯、芯与护套之间绝缘电阻,若测量结果在200M&O以上,则可以在封口杯内注入封口膏。注意封口膏应从一侧逐渐加入,不能太快,以便将空气排空。等封口膏加满,再压上杯盖,接着用热缩套管把线芯套上,并热缩最后用欧姆表再测量一下绝缘电阻,如果绝缘偏低,则重新再做一次。七、使用中常见问题解决办法(1)问题:绝缘电阻低原因一:进入水份解决办法:加热电缆端部排除水份。原因二:封口膏有气泡。解决办法:再从封杯的一侧加入稍微过量的封&口膏(注意:封膏时电缆的温度不能超过200℃)。原因三:封口膏注入时落入污染物。解决办法:随时观测清洁度,遵守清洁度要求,或清除后重新注入。(2)问题:导线接地故障解决办法:清除拧紧封杯时所产生的细金属丝,重新固定线芯位置。(3)问题:导线交叉或绞合解决办法:在装封杯盖之前将导线拉直。八、九、产品参数表1、电缆固定间距和弯曲半径见表1和表2。表1 电缆敷设固定间距&电缆外径 &(mm)&&&&&&&&&&&&&&&& 固定点之间最大间距&&&&& 水平敷设(mm)&&&& 垂直敷设(mm)&&&&& D& && 9&&&&&&&&& 600&&&&&&&& 800&&&&& D& & 9&&&&&&&&& 900&&&&&&&& 1200&&&&& D& & 15&&&&&&&&& 1500&&&&&&&& 2000&&&&& D& & 20&&&&&&&&& 2000&&&&&&&& 2500&表2 电缆敷设弯曲半径&&&&&&&& 电缆外径D(mm)&&&&&&& 电缆内侧最小弯曲半径R(mm)&&&&&&&&&& 4&& ~& 7&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2D&&&&&&&&& &7&& ~& 12&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3D&&&&&&&&& &12& ~& 15&&&&&&&&&&&&&&&&&& 4D&&&&&&&&& &15&&&&&& &&&&&&&&&&&&5D&2、穿管需知&&&& 一般使用时矿物绝缘电缆无需穿管,特殊场合必须穿管的,可参照表3选用。单芯电缆不允许单独穿金属管道敷设。表3 穿管表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 单 芯 电 缆& 电 缆 规 格 &(芯数&截面)穿 管 规 格&&& 二根电缆&&& 三根电缆&&& 四根电缆&&&& 1 & 10&&&&& Sc25&&&&& Sc25&&&&& Sc40&&&& 1 & 16&&&&& Sc25&&&&& Sc25&&&&& Sc50&&&& 1 & 25&&&&& Sc32&&&&& Sc32&&&&& Sc50&&&& 1 & 35&&&&& Sc32&&&&& Sc32&&&&& Sc65&&&& 1 & 50&&&&& Sc40&&&&& Sc40&&&&& Sc65&&&& 1 & 70&&&&& Sc40&&&&& Sc50&&&&& Sc80&&&& 1 & 95&&&&& Sc50&&&&& Sc50&&&&& Sc80&&&& 1 & 120&&&&& Sc50&&&&& Sc65&&&&& Sc100&&&& 1 & 150&&&&& Sc65&&&&& Sc65&&&&& Sc100&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 多 芯 电 缆电缆规格 &(轻载)穿管规格电缆规格 &(重载)穿管规格电缆规格 &(重载)穿管规格2&1Sc152&1.5Sc154&1.5Sc15&& 2&1.5&& Sc15&& 2&2.5&& Sc15&& 4&2.5&& Sc20&& 2&2.5&& Sc15&& 2&4&& Sc20&& 4&4&& Sc20&& 2&4&& Sc15&& 2&6&& Sc20&& 4&6&& Sc20&& 3&1&& Sc15&& 2&10&& Sc20&& 4&10&& Sc25&& 3&1.5&& Sc15&& 2&16&& Sc25&& 4&16&& SC32&& 3&2.5&& Sc15&& 2&25&& Sc32&& 4&25&& Sc40&& 4&1&& Sc15&& 3&1.5&&n, Sc15&& 7&1.5&& Sc20&& 4&1.5&& Sc15&& 3&2.5&& Sc15&& 7&2.5&& Sc20&& 4&2.5& &Sc15&& 3&4&& SC20&&& &&&& &&& 7&1&& Sc15&& 3&6&& Sc20&&& &&&& &&& 7&1.5&& Sc15&& 3&10&& Sc25&&& &&&& &&& 7&2.5&& Sc20&& 3&16&& Sc25&&& &&&& && &&&& &&& 3&25&& Sc32&&& &&&& &&3、电缆电气参数&&&& 说明:附表1-附表8中的载流量均摘自IEC364-5-523《建筑物电气装置 第五篇:电气设备的选择和安装 第52章:布线系统 第523节:载流量》,表1 500/750V铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆主要工程数据&导体芯数和标称截面电缆外径额定载流量铜护套横截面积成品电&缆最大&长& 度近似重量裸电缆防腐外套电缆裸电缆防腐外套电缆裸电缆防腐外&套电缆MmMmmmAAmmm该数据为电缆最大生产长度,交货时将根据工程实际线路长度作相应 &调整Kg/kmKg/km轻载 &电 &缆2*1.0&2*1.52*2.52*4.05.1&5.7&6.6&7.76.7&7.3&8.2&9.717&22&30&3820&2433&445.36.2&8.1&10.6150150150150104130179248125153&205&2823*1.0&3*1.53*2.55.8&6.4&7.37.4&8.0&10.115&192517&21286.6&7.7&9.4150150150135168&224159&193&2584*1.04*1.5&4*2.56.37.0 8.17.9&9.0&10.115&19&2516 &21287.6&9.0&11.2150 150 150161 &203 &278187&230&3147*1.0&7*1.5&7*2.57.6&8.4&9.79.6&10.4&11.710&13&1711&14&1910.1&11.6&15.5250200160172&294&413207&331455重载 &电 &缆1*1.51*2.51*4.01*6.01*10.01*16.01*25.01*35.01*50.01*70.01*95.01*120.01*150.01*185.01*240.01*300.01*400.04.95.35.96.47.38.39.610.712.113.715.416.818.420.423.326.230.66.56.97.58.09.310.311.612.714.115.717.819.220.823.226.1_ &_303951638110713916820725130034438843448379594833435669&90119154187230279333382431482537&88310535.05.66.77.79.411.514.917.621.726.932.134.643.253.269.287.5117.35005005005004503502602101701301201058470534232881141401722353194515737641018129815761890232330313832&522810813516219825835643961981610761386&1674199724683197&_ &_2*1.52*2.52*4.02*6.0&2*10.02*16.0&2*25.07.98.79.810.912.714.717.19.910.711.812.914.716.719.5243242547498128263647608210914210.913.615.418.223.429.937.725020018516014011080212260342427582845113824329838547463690712383*1.53*2.53*4.03*6.03*10.03*16.03*25.08.39.310.411.513.615.618.210.311.312.413.515.618.020.620273646628310822304051699212011.814.216.9&20.026.333.241.5220 190 165 150 130 110 75& &2423113995077289801370274352444556786106914764*1.5&4*2.5&4*4.0&4*6.0&4*10.0 4*16.0 4*25.09.1 10.1 11.4 12.7 14.8 17.3 20.111.1 12.1 13.4 14.7 16.8 19.7 22.921&27&36&46&61&8010423&30&40&5168&89& 11613.7 16.1 19.8 23.4 30.1 39.0 48.8185 175 150 140 110 95 80298&367&472&623&8611275 &1766333 &411&521&677&923&1376 &19097*1.5&7*2.510.8&12.112.8&14.114&1916 &2118.0 &21.7150120409 &562455614&表2 500/750V铜芯铜护套氧化镁绝缘裸或防腐外护套电缆,易触及铜护套温度:70℃/环境温度:30℃导体标称截面积 &mm2两根导体 &两芯或单芯电缆三根导体(三相)多芯或单芯电缆三叶形排列单芯电缆平列123(轻载)500V1.01.52.5418.52331401519263517212938(重载)750V&1.0&1.52.54610162535507095120150185240300400202534455777102133163202247296340388440514&16212837486586112137169207249286328371434&&18233141527092120147181221264303346392457&&注:1、对于单芯电缆,回路中各电缆的铜护套在两端连接在一起。&&& 2、对于易触及的裸电缆,表列数值应乘以0.9。表3 500/750V铜芯铜护套氧化镁绝缘裸电缆,不易触及铜护套温度:105℃/环境温度:30℃导体标称截面积mm2两根导体 &&两芯或单芯电缆三根导体多芯或单芯电缆三叶形排列单芯电缆平列123(轻载)500V1.01.52.54&22283851&19243344&21273647(重载)750V1.01.52.54610162535507095120150185240300400&243142557096127166203260307369424485550643&&&202635476081107140171212260312359410465544&&&243041536791119154187230280334382435492572&&&注:1、对于单芯电缆,回路中各电缆的铜护套在两端连接在一起。&&& 2、成组电缆不需要乘校正系数。表4 500/750V铜芯铜护套氧化镁绝缘裸或防腐外护套电缆,易触及铜护套温度:70℃/环境温度:30℃导体标称截面积mm2两根导体两芯或单芯电缆三根导体多芯或单芯电缆三叶形排列单芯电缆紧靠& 单芯电缆垂直有间隙& 单芯电缆水平有间隙12345(轻载)500V1.01.52.54&19.5253344&16.5212837&18233141&20263445&23293951(重载)750V1.01.52.54610162535507095120150185240300400&212636476082109142174215264317364416472552&&&17.5223040516992120147182223267308352399466&&&202634455777102132161198241289331377426496&&&222837496284110142173213259309353400448497&&&253243567195125162197242294351401455508564&&&注:1、对于单芯电缆,回路中各电缆的铜护套在两端连接在一起。&&& 2、对于易触及的裸电缆,表列数值应乘以0.9。表5 500/750V铜芯铜护套氧化镁绝缘裸电缆,不易触及铜护套温度:105℃/环境温度:30℃导体标称截面积 &mm2两根导体 &&两芯或单芯电缆三根导体多芯或单芯电缆三叶形排列&单芯电缆紧靠& 单芯电缆 &垂直有间隙& 单芯电缆水平有间隙12345(轻载)500V1.01.52.54&24314154&21263546&23293951&26334356&29374964(重载)750V1.01.52.54610162535507095120150185240300400&2633456076104137179220272333400460526596697&&&222838506487115150184228279335385441500584&&&253243567196127164200247300359411469530617&&&2835476178105137178216266323385440498557625&&&3240547089120157204248304370440501566629703&&&注:1、对于单芯电缆,回路中各电缆的铜护套在两端连接在一起。&&& 2、成组电缆不需要乘校正系, 数。表6 500/750V铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆&&& 空气中环境温度不等于30℃时的校正系数应用于空气中敷设的电缆的载流量环境温度℃绝缘(氧化镁)防腐护套或裸电缆,易触及70℃裸电缆不易触及105℃10152025354045505560657075808590951.261.201.141.070.930.870.850.670.570.45-------1.141.111.071.040.960.920.880.840.800.750.700.650.600.540.470.400.32&表7 500/750V铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆&&& 多回路或多根芯电缆成组校正系数应用于线管中或线槽中的电缆以及明敷电缆束的参照额定值项电 缆 的 排 列校&&&&&& 正&&&&&& 系&&&&&& 数回 路 或 多 芯 电 缆 的 数 量1234567891012141618201明敷成束或封闭在线管或线槽内1.000.800.700.650.600.550.550.500.500.500.450.450.400.400.402单层墙或楼板紧& 靠1.000.850.800.750.750.700.700.700.700.700.700.700.650.650.653有间隙1.000.950.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.904单层在天花板下紧& 靠0.950.800.700.700.650.650.650.600.600.600.600.600.550.550.555有间隙0.950.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.85注:1、表列系数适用于相同负载的均匀成组电缆。&&& 2、相邻电缆之间的水平间隙大于二倍电缆总直径时,不需要乘降低系数。&&& 3、电缆之间"有间隙"的含义是:相邻电缆表面之间的间隙为一根电缆直径。十、产品生产过程简介&1、 装配2、直拉伸3、退火4、组合拉伸&5、盘拉伸6、成品检验7、成品包装7、成品包装&&&& 6992120&11.814.216.920.026.333.241.5220 190 165 150 130 110 75& &2423113995077289801370274352444556786106914764*1.5&4*2.5&4*4.0&4*6.0&4*10.0 4*16.0 4*25.09.1 10.1 11.4 12.7 14.8 17.3 20.111.1 12.1 13.4 14.7 16.8 19.7 22.921&27&36&46&61&8010423&30&40&5168&89& 11613.7 16.1 19.8 23.4 30.1 39.0 48.8185 175 150 140 110 95 80298&367&472&623&8611275 &1766333 &411&521&677&923&1376 &19097*1.5&7*2.510.812.112.814.114&1916 &2118.0 &21.7150120409 &562455614表2 500/750V铜芯铜护套氧化镁绝缘裸或防腐外护套电缆,易触及铜护套温度:70℃/环境温度:30℃导体标称截面积 &mm2两根导体 &两芯或单芯电缆三根导体(三相)多芯或单芯电缆三叶形排列单芯电缆平列123(轻载)500V1.01.52.5418.52331401519263517212938(重载)750V&1.0&1.52.54610162535507095120150185240300400202534455777102133163202247296340388440514&16212837486586112137169207249286328371434&&18233141527092120147181221264303346392457&&注:1、对于单芯电缆,回路中各电缆的铜护套在两端连接在一起。十、产品生产过程简介&1、 装配2、直拉伸3、退火4、组合拉伸&5、盘拉伸6、成品检验7、成品包装7、成品包装&&&& 柔软级矿物绝缘电缆 一、用途&&&&&&& 主要适用于额定电压750V的大型城市的高层建筑、娱乐场所和众多要求高质量和高度安全的建设项目,在发生火灾时不切断电源,又要达到安全的目的。二、产品特点1、稳定的电气绝缘性能;2、防火、耐火、耐高湿温;&3、机械性能好,安装敷设方便;4、耐腐蚀性能高;5、优异的耐火性能;6、无辐射、无涡流、过载能力强;7、柔软性好、可用于移动场合;8、截面大,单芯电缆截面可达400mm2、多芯电缆截面可达4&240mm2;9、无烟、无毒,良好的环保性能。&三、产品型号、规格1、产品型号见表1规定。&2、产品规格见表2四、主要技术性能1、导体①该电缆导体采用电工圆铜线绞合而成,其结构和直流电阻应符合GB/T3956的规定。&②圆铜单线表面不应有皱纹、裂纹、毛刺、夹杂物及其它对使用有害的缺陷。单线允许焊接,但相邻两焊点间的距离应不小于300mm,焊接要牢固,接头处要修光修圆。各种经过绞合的线芯不允许整根焊接。2、绝缘①绝缘采用耐火性能和绝缘性能优越的云母包带为材料,材料性能符合GB/T19666附录C的要求。②应采用0.14mm&0.02mm的云母包带均匀紧密地绕包在导体上,绕包层数不低于4层,且搭盖率不小于45%。&③生产过程中绝缘线芯应通过GB/T3048.9规定的交流50HZ、10kV的火花试验作为中间检查。3、成缆①多芯电缆导体截面小于35mm2时,用无碱玻璃纤维绳作为成缆填充用,材料性能符合QJ/BK06.40-2005。②多芯电缆导体截面大于35mm2时,导体结构才用扇形结构,目的是提高电缆的圆整度、缩小电缆外径和节约材料成本。③成缆后用无碱玻璃纤维带绕包作为固定导体用,材料性能符合QJ/BK06.39-2005,绕包1层,搭盖率不小于45%。4、铜护套①铜护套应采用不低于GB/T5231规定的TU级无氧铜带或T2级铜带材料。②本层采用氩弧焊对合缝处进行焊接,焊接处强度应不低于母材的80%。焊接保证不损伤云母包带,焊接处表面不能有皱纹、裂纹、毛刺、夹杂物及其它对使用有害的缺陷。③铜护套的平均厚度应不小于标准Q/321023KLA118-2005规定,铜护套最薄点的厚度应不小于平均厚度的90%。5、耐火性能耐火温度不低于750℃;耐火时间:90 min;通电电压8.7kV(实测10kV);火焰停止后冷却期间继续施加电缆额定电压8.7kV,15分钟,绝缘性能完好无损。6、耐电压试验&&& 试样为整圈电缆施加试验电压2500V,持续1min,不击穿,升压速度不大于150V/S。7、聚氯乙烯外套火花试验试验按GB/T3048.10规定进行,电缆通过火花试验机的速度应使电缆上每一点与电极接触的时间不少于0.1s,施加在电极上的电压为交流电压。8、绝缘电阻试验&&& 试验应在未包缚聚氯乙烯外套的电缆上进行,绝缘电阻测量应在电缆从水中取出后8h内完成。为防止绝缘吸潮,电缆端头剥除护套露出导体后,在端部应施加临时性密封。成品电缆绝缘电阻应不小于500 M&O&km。五、使用特性1、电缆的材料都是无机物,无任何可助燃介质。2、根据布线要求,通常电缆表面温度&70℃,若布线不可触摸,也不与可燃建筑材料相接触时,电缆护套温度可达105℃,过载时防火电缆允许的工作温度可达250℃。3、具有柔性,电缆可以盘在电缆盘上,其弯曲半径&20D,D为电缆外径。4、截面大,单芯电缆截面可达400mm2、多芯电缆截面可达960mm2;5、耐腐蚀性强,载流量大,机械强度高,体积小、重量轻、寿命长,防水性能好。6、安全性好,防火电缆除了在火焰中正常供电,起动灭火设备,减少火灾损失。同时对人身安全也特别可靠,其铜护套是良导体,是最好的接地线,且连续到电缆全长,大大提高了接地保护灵敏度与可靠性。六、产品结构示意图&
联系人:徐经理
(联系我时,请说明是在上看到的,谢谢!)
产品名称价格地区公司名称更新时间
面议滁州市