如图,双管热水供暖系统,系统最高点距离循环水泵水平距离约60米,若在膨胀水箱连接在水泵附近的回水管上需要搭很高的台子(17米),不太现实。若连接在靠近系统最高点的回水管上,是否会影响到膨胀水箱之后的散热器工作啊?计算了一下,这段水平60米距离的压力损失大概是15kpa。
好心啦~我困扰很久了~~
(0 Bytes, 下载次数: 13)
03:33 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华23积分2459帖子
五星工程师, 积分 2459, 距离下一级还需 41 积分
不会影响到膨胀水箱之后的散热器工作,你的膨胀水箱还要比系统最高点高5~7米呢。你也可以在循环水泵之前加密闭膨胀水箱呀,也可以用补水泵定压补水,安全阀泄压
听众数收听数最后登录注册时间主题精华31积分1916帖子
以下是引用zhengxufeng在 09:46:27.0发表的内容:
不会影响到膨胀水箱之后的散热器工作,你的膨胀水箱还要比系统最高点高5~7米呢。你也可以在循环水泵之前加密闭膨胀水箱呀,也可以用补水泵定压补水,安全阀泄压
同意。补充:
放心家加吧。可以试试用电结点压力表定压投资小,但效果不如上面的方法,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分568帖子
一星工程师, 积分 568, 距离下一级还需 82 积分
可以加在比系统最高点高4.5米左右的位置,即能保证:1.系统最高点有30KPa的富裕压头;2.再加上膨胀水箱与系统循环泵入口之间的压力损失(15KPa)就可以。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
请问,若加闭式膨胀水箱需要考虑哪些因素?例如系统的压力如何考虑?我手头没有资料,郁闷~
若采用补水泵,水泵扬程按照什么计算?再次感谢~
PS:若有类似的系统简图发给我亦可,邮箱:super_
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
以下是引用dlwyg在 11:35:13.0发表的内容:
可以加在比系统最高点高4.5米左右的位置,即能保证:1.系统最高点有30KPa的富裕压头;2.再加上膨胀水箱与系统循环泵入口之间的压力损失(15KPa)就可以。
感谢斑竹大人笠临,您提示的系统最高点30KPa的剩余压头是根据什么确定的?
听众数收听数自我介绍&a href=&& target=&_blank&&&font color=&red&&菲洛克-水路系统设备专业生产服务商&/font&&/a& 提供电子水处理器、过滤器、除砂器、软水器、杀菌器、消毒器、膨胀罐、补水定压机组、换热机组等各系列产品。
&a href=&& target=&_blank&&&font color=&red&&菲洛克-水路系统辅机专家&/font&&/a& 提供电子水处理器、过滤器、除砂器、软水器、杀菌器、消毒器、膨胀罐、补水定压机组、换热机组等各系列产品。最后登录注册时间主题精华4积分2122帖子
五星工程师, 积分 2122, 距离下一级还需 378 积分
加开式膨胀水箱的话,水箱要放置在楼顶,如果用闭式膨胀水箱的话,闭式膨胀水箱可以放在任何地方,如果要简单的话,什么水箱都不用要,用补水泵定压补水,安全阀泄压,补水泵的启停用电接点压力表控制,当压力下降到设定的压力的时候,压力表就给电控柜信号,控制补水泵的接触器动作,补水泵就启动了。还有种情况,如果你的自来水压力足够的话,能自动补水的话,补水泵就也可以不要了,用电磁阀控制补水。看你这个系统,估计不是很大,用开式水箱的话,系统腐蚀严重,不建议采用。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
谁能给我些闭式膨胀水箱和补水泵定压的设计资料?谢谢了~~
图中闭式膨胀水箱上的附件是必需的吗?除了压力表和安全阀,还有些啥啊~~