避雷器的异常情况及处理方法
避雷器的异常情况及处理方法
& & & &1、泄漏电流表为零。可能引起该现象的原因有:表计指示失灵;屏蔽线将电流表短接。处理方法为: & & & &(1)用手轻拍表计看是否卡死,无法恢复时,应添报缺单,修理或更换。 & & & &(2)用令克棒将屏蔽线与避雷器导电部分相碰之处挑开,既可恢复正常。 & & & &2、泄漏电流表指示偏大:根据历史数据进行分析,如发现表计打足,应判断避雷器有问题,应立即汇报调度,将避雷器退出运行,请检修检查。 & & & &3、避雷器瓷套管破裂放电。在工频情况下,避雷器的瓷套管用于保证避雷器必要的绝缘水平,如果瓷套管发生破裂放电,则将成为电力系统的事故隐患。此种情况,应及时停用、更换。 & & & &4、避雷器内部有放电声。在工频情况下,避雷器内部是没有电流通过的。因此,不应有任何声音。若运行中避雷器内有异常声音,则认为避雷器损坏失去作用,而且可能会引发单相接地。这种情况,应立即汇报调度,将避雷器退出运行,予以调换。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&299元
节省59.8元
&#165&45元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&6.9元
&#165&19.9元
&#165&10.9元
&#165&19元
&#165&219元
&#165&296元
节省59.2元增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
艾默生精密空调常见故障维修排除
艾默生精密空调常见故障维修排除
(一)加湿器故障报警的原因   1、外接供水管水压不足,进水量不够,加湿水盘中水位过低;   2、加湿供水电磁阀动作不灵,电磁阀堵塞或进水不畅;   3、排水管阻塞引起水位过高;   4、水位控制器失灵,引起水位不正常;   5、排水电磁阀故障,水不能顺利排出。   6、加湿控制线路接头有松动,接触不良;   7、加湿热保护装置失灵,不能在规定范围内工作( ,)   8、外接水源总阀未开,无水供给加湿水盘或加湿罐。   9、在电极式加湿器初使用时,可能由于水中离子浓度不够引发误报警。   10、加湿罐中污垢较多,电流值超标。 (二)加湿故障报警排除方法   1、增加进水管水压;   2、清洗排管,使之畅通;   3、清洗排水管,使之畅;   4、检查水位控制器的工作情况,必要时更换水位控制器;   5、清除加湿水盘中污物,排除积水;   6、检查水位控制器各接插部分是否松动,紧固各脚接头;   7、观察热保护工作情况,必要时更换;   8、将外接水源阀门打开;   9、通过加湿旁通孔的风量太大,引起水位波动,可将旁通孔关闭部分,或用防风罩挡住,使水位控制在一个正常范围。   10、在加湿罐中少许放些盐,以增加离子浓度;   11、经常清洗加湿罐,以免污垢沉积,直至更换。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&45元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&6.9元
&#165&19.9元
&#165&10.9元
&#165&19元
&#165&219元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&296元
节省59.2元增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
直击雷的外部防护措施
直击雷的外部防护措施
研究有效的防止直击雷的方法,但直到今天我们还是无法阻止雷击的发生。实际上现在公认的防直击雷的方法仍然是200 年前富兰克林先生发明的避雷针。   A. 接闪器   避雷针及其变形产品避雷线、避雷带、避雷网等统称为接闪器。历史上对接闪器防雷原理的认识产生过误解。当时认为:避雷针防雷是因为其尖端放电综合了雷云电荷从而避免了雷击发生,所以当时要求避雷针顶部一定要是尖端,以加强放电能力。后来的研究表明:一定高度的金属导体会使大气电场畸变,这样雷云就容易向该导体放电,并且能量越大的雷就越易被金属导体吸引。这样接闪器的防雷是因为将雷电引向自身而防止了被保护物被雷电击中。现在认为任何良好接地的导体都可能成为有效的接闪器,而与它的形状没有什么关系。为了降低建筑被雷击的概率,宜优先采用避雷网、作为建筑物的接闪器,如果屋面有天线等通信设施可在局部加装避雷针保护,这样接闪器的高度不会太高,不会增大建筑的雷击概率。避雷网的网格尺寸应不大于10mX10m,避雷针应与避雷网可靠连接。   B. 引下线   引下线的作用是将接闪器接闪的雷电流安全的导引入地,引下线不得少于两根,并应沿建筑物四周对称均匀的布置,引下线的间距不大于18 米,引下线接长必须采用焊接,引下线应与各层均压环焊接,引下线采用10毫米的圆钢或相同面积的扁钢。对于框架结构的建筑物,引下线应利用建筑物内的钢筋作为防雷引下线。   采用多根引下线不但提高了防雷装置的可靠性,更重要的是多根引下线的分流作用可大大降低每根引下线的沿线压降,减少侧击的危险。的目的是为了让雷电流均匀入地,便于地网散流,以均衡地电位。同时,均匀对称布置可使引下线泻流时产生的强电磁场在引下线所包围的电信建筑物内相互抵消,减小雷击感应的危险。   C. 接地体   接地体是指埋在土壤中起散流作用的导体,接地体应采用:   * 钢管直径大于 50 毫米,壁厚大于3.5 毫米;
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&45元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&6.9元
&#165&19.9元
&#165&10.9元
&#165&19元
&#165&219元
&#165&296元
节省59.2元增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
一台变压器严重受潮后的现场简易修理
一台变压器严重受潮后的现场简易修理
& & & 我局有一台3 150 kV?A的变压器,由于该变压器35 kV侧U相套管破裂,停止运行后露天放置3年之久,从而导致该变压器严重受潮。经吊心检修并清洗变压器油箱后,用热油循环法进行干燥处理,连续干燥数天后经电气测试,收效甚微。该情况出现后,因交通不便和成本费用过多,未运到变压器制造厂去修理,而是决定现场修理。 & & &&测试结果表明,变压器受潮相当严重,继续采取热油循环干燥法有可能事倍功半,因本单位的设备条件有限,不能采取更多的干燥法。基于以上原因,我们因地制宜,采用直流弧焊机自励电流涡流干燥法进行干燥,使器身发热,蒸发水分,在器身底部放上电炉作辅助加热装置,取得了成功,其具体操作方法及过程如下: 1 拆下变压器器身底部的绝缘纸板、垫块,在绕组油道间插上监视温度计。 2 变压器高压绕组干燥。把直流弧焊机的正、负极分别可靠连接U相和VW相(V相和W相短接),低压绕组三相短接。这样,可使其U相发热干燥,V相和W相的干燥接线方式以此类推。10 kV低压绕组的干燥接线方式与35 kV高压绕组干燥接线相同。在弧焊机正、负极回路里串接分流器和电流表,用以监测和控制电流。 3 严格将绕组温度控制在70~80 ℃,电流最大不得高于变压器高压绕组额定电流的30%,低压绕组额定电流的50%。每30 min记录一次电流及温度参数,每1 h停机测一次绝缘及更换相位接线。 在连续干燥72 h后,经电气测试结果证明绝缘已达到要求,受潮问题已解决,将器身吊入变压器油箱内进行投运前的预试,测试数据符合《电气设备预防性试验规程》中的有关标准。投入运行后一切正常。 & & & &
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&127元
节省25.4元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&6.9元
&#165&19.9元
&#165&10.9元
&#165&45元
&#165&19元
&#165&219元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&296元
节省59.2元增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
维修电工高级技师考试题(2)
维修电工高级技师考试题(2)
15. 数控机床的伺服系统的机械传动系统一般由伺服驱动系统、机械传动部件、(驱动元件)组成。 16. 伺服系统是一种反馈控制系统,它由指令脉冲作为输入给定值,与输出被控量进行比较,利用比较后产生的(偏差值)对系统进行自动调节。 17. CIMS是( 计算机集成制造系统 )英文的缩写。 18. 生产工人在生产班内完成生产任务所需的直接和间接的全部工时为工时定额中的( 定额时间 )。 19. 指导操作是具有示范操作和( 现场技术 )指导训练。 20. (二相触电)是最危险的触电形式。 D 1.为便于系统的维修与使用CNC统称都有(故障自我诊断 )系统。 2.工业控制系统的硬件由计算机基本系统和( 过程I/O系统 )组成。 3.为避免( 谐振 )现象应在补偿电容前串联电抗器。 4.A/D转换器在获取0??50mv的微弱信号时( 模似接地法 )极为重要。 5.当接地的信号源与不接地的放大器连接时,放大器的输入端屏蔽应接到( 信号源 )的公共端。 6.随着装置内部各种线圈要屏蔽或距离要远些。注意漏磁方向,减小( 互感耦合 )。 7随着电子技术的发展,可以使机械技术和电子技术有机地结合起来,以实现系统整体( 最佳化)。 8.机电一体化产品控制大多数都具备(自动控制 )、自动诊断、自动信息处理、自动修正、自动检测等功能。 9.变频器改造设备调速系统采用交流变频器调速替代原设备中(直流调速)或其他电动机调速的方案。 10.机床数据,PCL程序及加工工序可在(MMC)的硬盘上备份。 11.机床操作面板上主要有4种加工操作方式,既JOG(手动)、TEACHIN(示教)、MAD(手动输入数据自动运行 )和AUTOMATTC(自动)。 12.SIN840C可以实现(3D)插补。 13.数控机床的伺服系统中的机械传动系统一般由( 伺服驱动 )系统、机械传动部件、驱动元件组成。 14.伺服系统是一种反馈控制系统,它由(指令脉冲)作为输入给定值,与输出被控量进行比较,利用比较后产生的偏差值对系统进行自动调节。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )