洗手间剪力墙裂缝处理方案45度斜裂缝有危险吗?该怎么维修?我购买的2011年3月竣工的

高层住宅楼填充墙与剪力墙裂缝问题维修后自析
工程为27层框架剪力墙结构住宅,根据设计院设计,为减轻荷载,填充墙采用的是当地的新型墙体材料轻集料混凝土空心砌块。施工过程中按照图纸楼内设有构造柱、拉接钢筋、梁下部以及部分填充墙体上部后塞斜砖等相关规范要求,严格按照国家规范标准图集施工。剪力墙与填充墙搭接位置也采取了抗裂措施:拉接钢筋2φ6(间距400mm通长布置);不同材料交接处在粉刷前挂200mm宽普通钢丝网。但是在竣工交房后3个月内住户装修前后混凝土墙体与砌块墙体交接处不同程度出现了竖向裂缝和梁下水平裂缝,由此引起一连串装修后住户的质量投诉,维修量非常大,周期长,十分麻烦,造成不良影响。
&&&&通过近期维修案例分析结果表明:造成墙体开裂的主要原因是由于混凝土砌块填充墙与现浇剪力墙、梁之间的材料变形不一致,产生不同的收缩应力,加上开裂部位两侧抹灰层的厚度不同(剪力墙为200mm厚,砌块实际为190mm厚)
造成了该部位产生非同步应变,在防裂措施(钢丝网)未能完全限制其同步应变的情况下,导致了裂缝的产生,属于非结构性裂缝,不影响其结构安全,但极大影响了住户的观感与使用。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&最近半个月通过查阅资料与全国各工程发生的相关案例进一步分析其裂缝发生的原因应该包括如下几点:
1、砌块未到龄期就上墙,轻集料混凝土空心砌块与混凝土墙两种材料的弹性模量不同,混凝土砌块收缩在早期(出厂28天后)可完成其总收缩的50%~60%以上,余下的收缩要有一段时间才能完成;轻集混凝土砌块是采用炉渣、火山渣等轻骨料和胶凝材料组成,轻骨料本身具有强度小、容重低的特性,在混料中难以形成骨架抵抗胶凝材料的收缩,为此轻集料混凝土小型空心砌块收缩变型要比烧结粘土砖大的多,(烧结砖则是膨胀变形,与其相反)。
& 2、砌块砌筑完成后未达到7天就开始进行斜砌,与剪力墙交接处灰缝未形成满挂砂浆属于勾缝、假缝砌筑,造成沉降裂缝;
& 3、墙上拉结钢筋设置不规范,未起作用,存在漏放现象;
& 4、钢丝网片过细且不是镀锌,宽度不够200mm,在粉刷层中遇水氧化生锈进一步脱落,未能完全限制裂缝(竖向的横向的)的产生。
& 5、墙面上粉刷层上有不规择的裂缝出现,原因砂浆级配有问题、砂浆抗裂性能差玻璃纤维布没有满挂放在粉刷层面层中(应该离面层近为宜)。
& 6、抹灰一次性抹灰过厚,没有进行分层,没有满挂纤维网。&
& 7、地基不均匀沉降因素。
& 8、温度收缩裂缝。
预防控制措施:
技术方面:在技术上对于墙体裂缝的预防措施,不外乎“防”、“抗”二种,属于“防”的主要措施是从砌块、砂浆的本身质量、砌筑质量、构造要求、操作工艺等多方面综合考虑,属于“抗“的主要措施有增加水平拉结筋。具体措施如下:
&& 设计方面:随着新型墙体材料的不断应用,设计应着重注意几个方面:设计的砌块除考虑其容重外还需要设计其尺寸厚度应与剪力墙体厚度一致,以避免后续不同材料交接材料处两侧抹灰层厚度不一致;构造柱的设置以及墙拉接钢筋的布置以及相关的构造措施应进行详细的规定。
施工措施,材料质量控制:轻质砌块性能指标中,对于墙体裂缝影响最大的是收缩性,而相对含水率是反映收缩性的重要指标,为此,轻质砌块必须经28天养护后方可上墙;且使用单位必须检查产品验收,杜绝使用不合格产品;
砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂,控制砂的含泥量在5%以下,严格按照砌筑砂浆配合比施工,不能减少水泥含量;
&防裂构造措施控制:不同材料交接处基层处挂(单位:mm)热镀锌钢丝网,宽度不小于200mm;内墙面抹灰底糙表面应加铺一层玻纤网格布(规格100g/m2以上的产品);构造柱以及拉接钢筋布置则严格按照设计或02SG614《框架剪力墙结构填充小型空心砌块墙体结构构造》进行施工;在粉刷面层腻子层下沿接缝处贴宽度为150mm的衬衫玻纤布。
施工工序控制:填充墙拉接筋应满足块体模数要求,不应弯折压入灰缝;严格控制粉刷时间,填充墙砌筑后要等其28天后才能粉刷,这样就不会因墙体收缩而引起粉刷层的开裂;砌体结构粉刷前,应切实加强基层处理,特别是抹灰层过厚和不同材料交接处的加强处理;严格执行砌筑时间以及斜砌时间的掌控,粉刷分层和抹压工序,以确保无脱层、无空鼓、无爆灰和无裂缝。
交接处裂缝后鲁班奖工程要求的维修办法(查阅资料获得):
沿裂缝中心线位置两边各切割200mm到基层面,将原有腻子以及砂浆层等清理干净。
基层处理干净后,刷界面剂一道,并基层两边用砂浆找平,待干燥后用专用胶水粘开始贴保温钉,沿切开面分3排交错布置,为挂钢丝网做准备
间隔24小时后,待其强度达到后开始挂热镀锌钢丝网,并进行刮第一道砂浆底糙,将钢丝网嵌平压实覆盖。基层干燥后进行下一道工序。
基层干燥后进行第二道砂浆压实抹平,并在切割墙面后新出现的2道新缝位置稍预留5mm凹槽,干燥后用石膏将其嵌平压实,最后对原裂缝位置以及新开缝位置加150mm宽玻纤布,干燥后进行后续腻子施工程序。
一般工程维修办法:
沿裂缝中心线位置两边切割到基层面,50mm,将原有腻子、石膏层以及砂浆层清理干净。
基层处理干净后,挂50mm宽的纤维网,用高强石膏进行固定、刮平,待高强石膏达到一定强度后,再进行腻子施工。
通过施工以及近期的维修总结,只要从材料选用、加强构造措施、优化施工工艺等方面入手,填充墙裂缝问题都得到了很好的解决,相信在国家新的节能办法出台之后,在新型墙体材料将不断得到广泛应用的同时,而对其裂缝的有效控制就显得尤为重要了,防止交工后期在社会上给开发商、监理单位以及施工总承包方造成不良影响。
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。伸缩缝位置后浇筑的这面墙体,某些标准层在墙高1/3处混凝土剪力墙出现水平裂缝,两侧GJZ没有裂缝,求原因_百度知道房子出现裂缝是正常现象吗?来自:
日分享至 :
我家住6楼,夏天一到,房顶就有很多裂缝,爸爸说是太阳的问题分享至 :
下一篇:上一篇:其它类似问题相关文章相关帖子--房子出现裂缝是正常现象吗?验房墙面空鼓多大范围需要修来自:
日分享至 :
请问商品房室内墙体验收空鼓多大面积在国家规定范围之内?问题详情:因为我家买了一套商品房,验房时墙体空鼓太多,催促物业去处理,结果说,那个在国家规定范围内,属正常。推荐回答:中华人民共和国商品房屋验收标准 中这么写道:五 墙面检验1. 墙面检验标准(1)墙面抹灰表面光滑、洁净、接槎平整;(2)墙面抹灰层与基层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝,外墙不得出现渗水现象;(3)有排水要求的部位应做滴水线(槽),滴水线应整齐顺直,内高外低;(4)墙面抹灰的允许偏差:立面垂直度允许偏差为4mm,表面平整度允许偏差为4mm,阴阳角应方正,允许偏差为4mm。一般业主对墙面质量比较关注的是抹灰空鼓和墙面裂缝问题。实际检验中墙面空鼓允许的范围为:单面墙体小于5平方米,允许1处空鼓,空鼓面积不大于5平方厘米;单面墙体大于5平方米,最多允许2处空鼓,每处空鼓面积不大于5平方厘米;墙面裂缝问题产生原因主要是受温度和材料影响。不同材料组成的墙体因材料膨胀系数不同并受温度影响产生裂缝。给分吧!新房墙面空鼓怎么处理?问题详情:题?怎么处理?还是可以只处理面积比较大的就可以了,房间里面的空鼓需要全部处理吗,有哪几种方法呢推荐回答:在验房中发现新房存在空鼓的情况,且空鼓的单处面积大于400平方厘米,那么可以要求房开商对空鼓位置进行维修。发现空鼓,须赶在装修前整改,避免空鼓影响墙面施工。要检查墙面下是否存在空鼓,只要用小锤轻击,就能听出下面有没有空鼓了,如果没有带小锤用随身带的壹元硬币或小木棍也可以。产生空鼓、部位应用割刀割除范围,再剔除,然后重新抹灰。4月新房验房时发现大面积空鼓需要 整面墙都敲掉重新抹,处理完后多久可以开始装修推荐回答:根据天气状况来,天气好的话一个星期 天气差潮湿严重的话 最好过一个月再装修验房发现承重墙空鼓怎么办推荐回答:承重墙的空鼓危害比一般普通剪力墙空鼓要大,但是否危害到建筑整体质量那就要看具体是什么位置的承重墙,空鼓程度如何,面积有多大如果空鼓面积不大,一般整改起来难度不大。切割掉空鼓部分,重新填实就行。基本不影响居住。请个专业验房要多少钱推荐回答:一般预算充足的业主都建议找个专业的验房机构帮忙验房的。但是业主本身也务必要对验房知识有所了解。验房的费用不高,一般按平方算价格。收房注意事项包括很多方面的,主要是四个大的方面,下面给你讲解的比较详细。1 检查所有插座没有电笔的朋友可以拿个充电器和一个三相接头的排插。充电器可以检查两相插座,三相接头的排插可以检查三相插座。2 检查所有窗户·检查玻璃:玻璃不能有疤痕,我们所买的每一件都是商品,要仔细检查,否则吃亏的是自己。不要以为那么大的一块玻璃上有个小小的疤痕无所谓,想想如果你是在买一面镜子,有疤痕的镜子你肯定不要。·检查窗纱好多纱窗上的窗纱都是破的,或者上面有很大的划痕。·检查窗户开启时是否碰墙墙面很容易毁坏3 检查电话线,宽带接口天伦的电话线和宽带面板质量不好,而且要看是否固定牢靠!4 检查暖气片、阳台护栏是否牢固5 检查每一个灯和开关6 检查每一个水龙头7. 收房要查验《竣工备案验收表》的原件和《房屋面积实测表》,否则一旦接钥匙,再提面积问题就晚了,在司法实践中,以收房时未提异议,视同购房人事实接房放弃对面积争议的权利8. 收房注意窗户合页,和水管,毛病不少啊第一篇房屋具备使用条件后,开发商将房屋交付于购房者,对于购房者来说就意味着收房。与一般的商品买卖相比,房屋的交付更为复杂,因为它涉及到两方面的关系,一方面是房屋买卖合同的履行,另一方面是物业管理合同的建立。示范合同第十一条专门对房屋的交接做了规定,本文就其中的几个主要问题进行讲解。交房一般程序1.开发商发出收房通知。收房通知中包括收房的时间、须交纳的费用、未按时收房的处理等。通知的形式有电话、传真、信件等。稳妥起见,开发商在用电话、传真等方式通知之外,最好能同时使用挂号信件的方式,否则,很难证明自己已向购房者发出收房通知,有可能造成承担延期交房责任的不利后果。2.购房者交纳有关费用。如房屋价款结算、物业费、公共维修基金等。3.验房。购房者对房屋进行验收,看是否存在质量问题,对发现的质量问题向开发商提出,开发商进行整改,修理后再由购房者验房。4.购房者接收房屋。房屋验收合格后,开发商将钥匙交给购房者。一般而言,钥匙的交付是房屋交接的主要标志。除了所有权(所有权转移时间以管理机关办理过户手续的时间为准)外,关于房屋的一切权利都从钥匙交付时由购房者来行使了。当然,风险也从此时由购房者来承担了(比如房屋交付后出现火灾、地震等造成房屋灭失的风险)。如何收房对于如何来收房的问题,很多购房者的思路不是很清晰。实际上,收房时主要有三个问题。1.审查有关证件。作为购房者,应首先审查房屋是否具备交房条件。关于交房条件,在合同的第八条有明确约定,从北京来看,一般合同约定以该房屋取得北京市建设工程竣工备案表作为交房的前提条件。按照今年12月1日实施的《北京市城市房屋转让管理办法》的规定,竣工备案表更成为开发商交房的法定条件。如果没有竣工备案表,作为购房者一般可以拒绝收房。此外,购房者还要审查几个证件,包括:住宅质量说明书、住宅质量保证书、房屋面积实测表等。2.审查房屋的质量。验房主要是看房屋是否与合同约定一致,包括户型、朝向、尺寸、结构等。如果这些方面发生变化,则购房者可以要求退房。此外,很重要的工作就是审查房屋是否存在质量问题,如果有质量问题,应要求开发商进行修理,待修理后再重新验房。3.审查交房费用。交房时涉及到一系列的费用。房屋价款结算。对于期房而言,合同价款是依据房屋预测面积计算的,等房屋竣工后,实测面积肯定会有所差异,双方根据面积差异来结算房款。物业管理费用。作为异产毗邻房产,实行的是强制性的物业管理制度。购房者在接收房屋后,无论是否入住,就开始享受到前期物业管理企业的服务,因此在收房时就须交纳物业管理费。按照北京现行规定,物业管理企业一次最多可收取一年的物业费。公共维修基金。公共维修基金是为房屋公共部位和公共设施进行大、中修而准备的基金,按照房款的2%交纳,可以交给开发商,也可以直接去房管局小区办交纳。第二篇1招:看“备案”留“两书”新房入住前,业主应看到该项目有关备案文书的复印件,以便确认该项目是合法建筑;同时,应得到开发商提供的《住宅质量保修书》和《住宅使用说明书》。2招:卫生间不渗不存检查卫生间地面是否渗漏,可以用塑料袋装满沙子放在地漏上,然后在卫生间蓄一些水,24小时后,到对应的下层卫生间,看其顶部是否有渗漏。这个检测最好与上层住户同时进行,这样既可检测自家卫生间的地面是否渗漏,也可检测自家卫生间的顶部是否渗漏。检查卫生间地面是否存水,也是先在卫生间蓄一些水,然后放水,看地面是否有积水现象。合格的地面不应有积水存在,因为安装地漏处是卫生间最低处。但是,毛坯房除外,因为地漏周围留出了一定的后期铺装地面的高度。4招:轻敲各面听空裂墙面的抹灰、地面装饰面层及其他装饰面层是否存在空裂现象,只要用小锤轻轻一敲便知。若听到“空空”的声音,就是各面层与墙(地)面接触有缝隙,需要返工;若听到沉闷的碰击声,则表明它们接触良好。5招:顶层住户查渗雨如果买的是顶层,一定要查看各个房屋的顶面有无雨水渗漏的痕迹。因为按照建筑施工要求,所交工的房屋要么经过两场大雨的“考验”,要么施工方在监理单位的监督下进行过雨淋实验。6招:阳台裂缝危险大一般而言,墙面的裂缝大多不是结构裂缝,影响美观,但危险性不大。房屋的结构问题常出现在阳台,万一发现房间与阳台的连接处有裂缝,很有可能是阳台断裂的先兆,一定要立即通知相关单位。7招:保温不好墙滴水冬天,房间里的墙面如果有结露现象(类似夏天冰镇的瓶啤,在室温下外瓶壁出现的水滴),这个墙面的保温层肯定有问题。8招:大开龙头查漏堵上下水管道有无渗、漏、堵现象,打开水龙头便知,需要注意的是,尽可能让水流大一点、急一点,一来看看水压,二来试试排水速度。9招:暖气支管有坡度暖气供、回水支管不是水平安放的,供水支管连接进水管的那端要高于连接散热器的那端,回水支管的两端高度正好相反,这个坡度与两根支管的长度成正比,一般每米相差1%。10招:供暖管道要套管供暖管道穿墙及穿过楼板应设套管(在管道与墙面或楼板交接处,给管道再套上一小截管子),地面的套管应高出地面2-3厘米,地面为初装修的,应高出地面5厘米。其作用是防止供暖管道热胀冷缩后拱裂墙面和楼板。11招:拉闸断电不可少电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。12招:保险插座护幼童为防止幼童把手指头伸进插座孔中,距离地面30厘米高的插座都必须带保险装置。13招:卫生间插座规矩多卫生间内的电源插座应是防潮插座并有防溅措施?卫生间的照明灯座必须是磁口安全灯座?洗手盆的上方不应有插座。14招:厨卫紧邻通风道厨房、卫生间应与通风道就近安排,这样有利于异味、废气等气体的迅速排出,保持室内空气的清洁。15招:开关接口拉一拉检查一下开关、插座的牢固程度,尤其别忘了打开电话、电视的线路接口,用力拉一拉,看是否虚设。第三篇1、窗边与混凝土接口有无缝隙?窗框属易撞击处,框墙接缝处一定要密实,不能有缝隙。2、房屋内各处开关窗户是否太紧?开启关闭是否顺畅?3、屋顶上是否有裂缝?一般来说,与房间横梁平行的裂缝,属眼下的质量通病,虽有质量问题,但基本不妨碍使用;如果裂缝与墙角呈45度斜角,甚至与横梁呈垂直状态,那么就说明房屋沉降严重,该住宅有严重结构性质量问题。4、看屋顶部是否有麻点?这种麻点专业称“石灰爆点”,是石灰水没有经过足够时间的熟化所致。如果顶部有麻点,对室内装潢将带来很大的不利影响。5、墙身顶棚有无部分隆起?用木棍敲一下有无空声?6、坐厕下水是否顺畅?冲水声响是否正常?冲厕水箱有无漏水声?7、卫生间、厨房内是否有地漏,坡度是否对头,绝不能往门口处倾斜,不然水要流进居室内。8、试一下房屋内所有的开关、插座及总电闸有无问题?各种电路、闭路电视、电话插座的位置等,也应仔细了解。30%的火灾是由于电气事故引起的,这与电气线路的设置有相当的关系。为了用电的安全和方便,国家出台了《住宅设计规范》,规定每套住宅回路数不宜少于5个。增加回路可以保证电线的使用寿命,减少短路火灾事故的发生。9、顶棚有无水渍?裂痕?如有水渍,说明有渗漏之嫌。如果你是住顶层房子的住户,那么观察一下顶层是否渗漏是绝不能忘记的。10、供水管的材质?目前大部分供水管采用铜管。铜管可安全使用50年。铜可以抑制细茵生长,增长水中的铜含量,有益健康。11试煤气热水器开关是否妥当?12、居室、客厅各种管线是否外露?是否有管线穿过?因为有较多管线穿越居室,会造成装修困难,也会造成视觉上的障碍,影响整体感。13、自来水水质怎么样?注意区分市政水和小区自供水。14、墙身、顶棚楼板有无特别倾斜?弯曲?起浪?隆起或凹陷的地方?最简单的办法是拿手电筒照射墙面和顶棚,有无凹凸一眼就能看出来。15、检查屋内是否清洁?有无残留建筑垃圾?查看所有可以拆开的空间内是否有垃圾?16、要求开发商出具该楼盘的竣工备案表和测绘单位实测面积明细表。收楼日应带装备1、带有日期显示功能的相机一部,以便拍下有问题之处作为凭证。2、纸笔,即时记下发现的问题。3、易贴便条一叠,写下问题所在及维修意见,贴在出现问题的地方,以便维修人员查找。4、扁型三插头小电器一个(如电吹风、电须创等),插入屋内各个电源插座检查电源是否已全部接通。5、售楼说明书,边看边对照着厨房、浴室等附送的设备是否合符发展商当初的承诺。6、请有收楼经验的朋友同行,帮助提供意见,发现问题。第四篇收楼要验哪些内容?--------面积、电气、屋面、地面、装修、结构、外墙一个都不能少购房面积从房屋交接的实践来看,由于对商品房销售面积的计算方法不甚了解,多数购房者只注重对房屋结构、装修质量的验收,而忽视对房屋面积的核实。实际上,房屋面积的大小不仅影响到最终产权,而且涉及房价,对购房者的经济利益产生直接影响。所以核查所购房屋的销售面积也是房屋验收工作中的一个重要环节,应当引起购房者的高度重视。应该依据建设部最新颁布实施的《商品房销售面积计算及公用建筑面积分摊规则(试行)》,对购房面积进行计算。电气1、电气线路安装应平整、牢固、顺直,过墙应有导管。导管连接必须紧密,铝导线连接不得采用绞接或绑接。采用管子配线时,连接点必须紧密、可靠,使管路在结构上和电气连成整体并有可靠的接地;2、应按套(单元)安装电表或预留表位,并有接地装置;3、照明器具等低压电器安装支架必须牢固,部件齐全,接触良好,位置正确;4、各种避雷装置的所有连接点必须牢固可靠;5、电梯应能准确启动运行、选层、平层、停层,曳引机的噪声和震动声不得超过规定值。制动器、限速器、报警器及其他安全设备应动作灵敏可靠;6、对电视信号有屏蔽影响的住宅,电视信号微弱或高层建筑遮挡及反射波复杂地区的住宅,应设置电视共用天线;7、配置有空调机、洗衣机、电冰箱、电子热水器、电子燃气灶、电子监控报警系统的高级住宅,应检查所配电器设备能否正常运行,各类管线是否安全可靠;8、配置有电话的住宅,应检查电话线路是否如期开通,接听效果是否和谐,电话费用是否已经清缴完毕。另外还要验水、卫、消防、配套设施等设备。屋面1、各类屋面均需排水畅通,无积水、不渗漏;2、平屋面应有隔热保温措施,三层以上房屋在公用部位应设置屋面检修孔;3、阳台和三层以上房屋的屋面应有组织排水,出水口、檐沟、落水管应安装牢固,接口平密,不渗漏。地面1、面层与基层必须粘结牢固,不空鼓,整体平面平整,不允许有裂缝、脱皮和起砂等缺陷。块料面层(如柚木地板)应表面平整、接缝均匀顺直,无缺棱掉角;2、卫生间、阳台、盥洗间地面与相邻地面的相对标高应符合设计要求,不应有积水,不允许倒泛水和渗漏;3、木楼地面应平整牢固,接缝密合。验楼经验谈一、土建工程的验收楼宇整体外观不出现倾斜,房间内的梁、柱、墙无明显的尺寸偏差(请带上钢卷尺);墙面、楼板面、天花等不出现明显的裂缝;批荡层不允许有龟裂缝、脱皮、起沙眼以及起泡等缺陷;门窗与墙身之间结合部的处理应平整,无缺棱掉角。二、给排水工程的验收 1、给排水管之间的接驳处无渗水,尤其是塑胶管的接驳位; 2、所有水喉出水情况正常,抽水马桶不漏水,水管无破裂,各接口处密封良好; 3、厨房、卫生间、阳台地面坡度足够,地漏无阻塞,排水迅速; 4、在厨、厕做泡水试验24小时,无渗漏现象,其中:(1)地漏出墙管处不应有水渗出至外墙;(2)不应有水从厨厕沿墙脚渗到厅、房墙面、墙脚;(3)上层住户厨厕、阳台内的水不应渗下至您家相应的天花(特别要检查天花灯座、竖管口周围);(4)屋面下的天花和墙角、墙面(尤其是窗周围)不应有雨水渗入的痕迹(在大雨过后两天内来检查为宜);三、照明用电工程的验收 1、检查房内电源总开关和漏电保护装置的灵敏度(一般是以按动电器自有的检测钮观察保护器能否工作为准); 2、检查户内电线铺设走向是否合理与美观; 3、三线插座是否已安装接好地线; 4、灯具开关正常,插座可通电(不防带上可充电剃须刀等物来试验); 5、门铃、报警系统工作正常;四、装修工程的验收(包括卫生洁具) 1、木地板、瓷砖、窗台大理石等无裂缝和色差,平整无空鼓(小锤敲起来不空洞); 2、墙面、天花乳胶漆或白灰色泽正确、均匀,面层无剥落现象; 3、无木地板、地瓷砖时,水泥地面应大致平整; 4、铝合金或钢木门窗应安装平正牢固,无扭曲变形,开关灵活,配件齐全,尤其是窗户和阳台落地玻璃门的安装.要验收的细项实在非常多,买家在验楼时最好请专业人士协助,而且问题又并非一次便能看出,因此,验多几次亦无妨。注意事项:2 购房人在接到入住通知后,应做些什么?2.1 可按通知上约定的日期前往收房,收房时,首先检查房地产商提供的文件是否符合上述要求,《竣工备案表》上有没有建委同意备案的章(竣工备案已改由建委工程质量管理处负责),然后对要接收的房屋进行实地验收。2.2 在与房地产商交接钥匙前应注意以下问题:2.2.1 检查入住的房屋是否是自己所购买的房屋,如与购房合同、附件及补充协议不符住前要向房地产商提出,重新核对并进行更换;2.2.2 面积发生误差应在入住前根据合同的约定向房地产商提出自己的主张;2.2.3 自己对房屋质量进行检查,如发现结构问题,应在入住前向房地产商提出,并向有关部门反映;如发现非结构性问题,应和房地产商交接时如实做好书面记录,并要求房地产商书面承诺在一定的期限内进行维修;2.2.4 按购房合同、附件及补充协议的约定对房屋内的设备进行清点,检查水、电、气、热等设备完好程度及使用状况,如有不符或缺损,应在交接时要求房地产商在交接清单上注明,并要求房地产商书面确认具体更换和配齐的日期;2.2.5 对房地产商提供的物业交付核验单或交屋单中无法确定的事项,应注明“暂不清楚”或“无法认定”,并由双方在注明处签字或盖章。3 不符合交房条件下,购房人应做些什么?3.1 对于房地产商交房不符合交房条件,很多购房人并不采取行动,天真的认为房地产商违约了就理所当然会按合同约定进行赔偿或解除合同,但现实完全不是那么回事,权利是要靠自己主张的,如果购房人不提出、不主张,甚至以为先住进房子再说,却不知道自己的这种做法已放弃了自己的权利,等于默认了房地产商的违约行为。3.3.6 房屋主体结构不合格或存在严重质量问题的;3.3.7 面积误差比绝对值超过3%的;4 收房时要注意房屋的保修期4.1 建设部的《商品房销售管理办法》第三十三条:“房地产开发企业应当对所售商品房承担质量保修责任。当事人应当在合同中就保修范围、保修期限、保修责任等内容做出约定。保修期从交付之日起计算。”4.2 关于保修期的长短,依据《商品房销售管理办法》第三十三条:“商品住宅的保修期限不得低于建设工程承包单位向房地产商出具的质量保修书约定保修期的存续期;存续期少于《规定》中确定的最低保修期限的,保修期不得低于《规定》中确定的最低保修期限。”因此房地产商对购房人负有保修责任,但实际真正承担保修工作的是建设工程承包单位,保修期是以建设工程承包单位对房地产商承诺的时间为基础的。该条里说的《规定》,是《商品房销售管理办法》第三十二条注明的《商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》,而该《规定》第六条讲明:“国家对住宅工程质量保修期另有规定的,保修期限按照国家规定执行。”4.3 那么依据国务院的《建筑工程质量管理条例》第四十条规定:在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:4.3.1 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(注:该年限可能会达到楼宇的使用年限。)4.3.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;4.3.3 供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;4.3.4 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年;4.3.5 其他项目的保修期限由发包方与承包方约定;4.3.6 建设工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算;4.4 因此,笔者认为说:“建设工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算”更为准确。即使房地产商和购房人约定保修期从交付使用日起算,他们很可能会减去房屋竣工验收合格到交付之间的时间,买尾房或现房的购房人,收房时一定要注意保修期的时限,避免错过保修时间。5 对目前北京市房地产商交楼时的若干行为剖析5.1 以各种借口强迫购房人委托他们或他们委托的公司代办房产证,强行“代收”契税和公共维修基金5.1.1 基本对策--购房人有权拒绝。5.1.2 根据我国《合同法》和《消费者权益保护法》的规定,房地产商只能按和购房人签订的购房合同中约定的交房条件交房,而不能利用自己交房时掌握钥匙的有利地位胁迫购房人接受自己单方面提出的附加条件,如因其单方面增加购房人不能接受的条件影响交房,必须承担延期交房的违约责任,并向购房人支付违约金。5.1.3 《中华人民共和国税收征收管理法》第二十九条明确规定:“除税务机关、税务人员以及经税务机关依照法律、行政法规委托的单位和人员外,任何单位和个人不得进行税款征收活动。”到目前为止,北京市地税局只委托过北京国土资源和房屋管理局代征契税。急急急~关于房子空鼓问题!今天验房时发现房屋有多大20处的空鼓,而且大面积的空鼓有10处左右,该怎么办问题详情:空鼓有什么危害,大面积的空鼓是不是很严重的质量问题?推荐回答:后期都会脱落,把面层铲掉重新用水泥砂浆抹平墙面空鼓主要发生在面层,所以在装修时一定得把空鼓处理好。大面积空鼓时间长了墙面会脱落,无论你是刷涂料还是贴壁纸,属于能解决的质量问题,它的危害只是对后期装修有影响。在收房的时候发现了这些问题可以要求开发商对大面积空鼓处理一下,要不然后期装修公司会增项加项,造成咱们的经济损失钥匙拿了后验房发现墙面有空鼓,应该找谁修推荐回答:拿着验房报告去找物业,物业和开发商的关系属于开发商委托物业代交付物业收到你的验房报告后会反馈给开发商,开发商安排工程部的人来进行整改维修毛坯房验房时发现墙面空鼓开裂的现象,这是为什么?推荐回答:毛坯房验房时墙面出现空鼓的原因主要有如下的方面:1、墙面在添加处理层时基层没有干透比如在水泥抹灰墙面批刮石膏时,基层的水泥抹灰层没有干透,因而水泥抹灰层在水分蒸发过程中,不同的材料在墙面所做的处理层,其在温度和湿度变化的过程中,其膨胀系数不一样,引起体积的变化,从而导致其与石膏层形成脱层空鼓;2、不同材料的处理之间没有涂刷界面剂在干燥的基层涂刷界面剂之后,能够固化干燥基层表面的粉尘,有利于两种不同材料的处理层粘接融合到一起;3、处理层的配料不当或者搅拌不均匀抹灰的水泥砂浆中水泥和沙子的配比不当或搅拌不均匀、石膏腻子兑水搅拌调和时不均匀等都可能导致墙面空鼓脱层4、墙面在添加处理层时一次性过厚墙面的处理层,如果一次性处理的过厚,彻底干燥的时间长,将会导致内外侧在干燥过程中因水分散发的情况不同,导致内外侧的收缩膨胀系数也不一样,从而导致其空鼓脱层。如采用水泥砂浆进行墙面找平时,一次性不能找平太厚,如需添加较厚的找平层时需要分批次进行。分享至 :
下一篇:上一篇:相关文章相关帖子---验房墙面空鼓多大范围需要修}

我要回帖

更多关于 剪力墙裂缝处理方案 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信