农村农村架空电力线路路延伸怎样写申请

农村电力整改申请怎么写_百度知道农村电力线路架设技术研究-牛bb文章网
农村电力线路架设技术研究
所属栏目: &
摘 要:随着农村生活水平的不断提高,一些小型加工业在农村得到了广泛发展,这对农村电网的电能质量提出了新的要求。随着农村电网的改造升级,电力线路的架设标准在不断提高,电力线路也一改过去简单简陋的面貌,逐渐变得复杂起来。本文针对农村电力线路架设的相关内容进行研究,对重点技术进行了探讨,以期给相关人员参考。关键词:农村电力 电压质量 线路架设1 线路架设前的准备在进行农村电力线路架设之前,需要做好相应的准备工作,主要包括电力公司所做的准备工作、施工阶段的准备工作以及质量检测工作。对于电力公司而言,首先应该树立规程学习和规范管理两种意识,工作人员要提高自身的操作技能,提高标准化操作的水平;其次,要把好几道关卡,事先做好防范,施工过程中重视控制,责任追究要明确。最后,在技术监督上要严格,电压质量是监督的重点,对于110kV及以上的电气设备来说,其性能、运行参数以及继电保护等也是监督的主要内容。另外,还应该认真对待大修和技改工作。在施工准备工作中,首先,在人员配置上应该依据工程量来进行,实施优化安排。在施工中,要强调文明施工,爱护施工器材,依据标准进行作业;其次,在施工现场,要预备齐全的施工建设材料,对于使用的材料要把好质量关,严格进行抽样检查;再次,在施工前,要对各类施工设备进行全面的检修和排查,为后面线路施工的顺利开展提供基础,要防止出现因施工设备损坏而延误工期的现象;最后,要进行技术交底工作。相关技术负责人应该就施工中的关键问题进行技术交底,保证一线工人清楚施工要领。在质量检测方面,要与新技术标准和规范相结合,凭借设计的实践经验,采用科学的方法进行施工工作[1]。首先,要对导线的型号进行检查,保证其符合设计要求,并且没有出现机械损伤,如:断股、破股等;如果采用的是铝导线,还应该兑取氧化腐蚀进行检查。在架设过程中,要严格检查主辅材料质量,假设完之后要进行复查审核[2]。2 电力线路架设主要技术2.1 电杆基坑和基础处理在进行基坑的施工时,首先需要进行定位,定位过程中要符合以下规定:如果是直线杆,要顺着线路的方向实施位移。对于35kV架空电力线路来说,位移应该保持在设计档距的1%以内;对于10kV及以下的线路,位移应该保持在设计档距的3%以内;直线杆的横向位移应该保证在50mm以内[3]。如果是转角杆和分支杆,不管是横线路方向还是顺线路方向,其位移都应该保持在50mm以内[4]。在进行电杆基坑底施工时,底盘和卡盘都可以采用,如果使用前者,其圆槽面应该与电杆的中心线保持垂直;如果采用后者,在安装之前应该将下面的土壤进行分层回填并且夯实;安装的位置、方向以及深度等都应该符合设计的相关要求。如果底的安装存在一定的偏差,在组立完电杆以后应该保证偏差在允许的范围之内。2.2 电杆组立及绝缘子的安装在组立电杆和安装绝缘子的过程中,首先要保证电杆的顶端具有良好的封堵。如果设计中没有要求,可以不用封堵其下端。如果电杆是钢筋混凝土筑成,在焊接过程中应该采用电弧焊接。工作人员应该接受过专业的焊接培训并考试合格;在焊接之前,应该清除干净钢圈焊口上的污秽。其次,应该对齐找正钢圈,并在之间留出合适的焊口缝隙。不管是点焊还是正式焊接,应该保持相同的焊条牌号。在焊口处,首先点焊几处,之后采用对称交叉的焊接方法。如果存在多层焊缝,应该错开接头。在收口时,应该填满熔池。禁止在焊缝过程中将金属或是焊条塞入其中,要保证焊缝的表面是平滑的。最后,在焊接完成以后,要将表明的焊渣和氧化层清除干净,并进行防氧化处理。2.3 拉线的安装在拉线过程中,首先要保证拉线盘埋设的深度以及方向与设计规范是相符的。拉线棒要垂直于拉线盘,采用双螺母进行连接。在拉线坑处,采用斜坡,在进行回填土时,土块要打碎,并且夯实。为拉线坑设置相应的防沉层。如果一个基电杆上设置有较多的拉线,应该保证各条拉线有一致的受力。如果拉线是采用镀锌铁线,则应该保证在三股以上,单股直径应该在4mm以上;绞合时要保证均匀和相等的受力,不能出现抽筋的现象。2.4 导线的架设在导线的架设上,如果在途中遇到与其他线路交叉的情况,应该搭设相应的越线架,防止出现摩擦和碰撞现象。在展放导线时,应该进行其外观的检查,禁止出现磨伤、断股和断头等现象。禁止在档距内连接不同金属、规格和绞制方向的导线。如果导线或者避雷线采用了连续管,连续管应该符合相关规定。要在连接面上涂一层电力复合脂,并且清除其氧化膜,并且保留涂料。在紧好导线后,保证导线上没有杂物,保证其可靠的固定。3 结束语当前,电能已经成为农村发展的重要能源之一,电气设备与人们的生活有着紧密联系。作为电力改造的最后一个环节,电力线路的架设至关重要。本文针对农村电力线路架设的相关内容进行研究,对重点技术进行了探讨。农村环境复杂,负荷分散,导致电力线路的架设情况复杂,因此,要具体问题具体分析,本文也旨在抛砖引玉,不当之处恳请读者批评指正。参考文献[1] 马平,张文君.电气设备防漏电保护技术实施措施.中国科技纵横,2009.[2] 张玉莲.电气设备用电危险点的预防.中国科技博览,2008.[3] 陈兵.强弱电同杆架设广电线路工登杆触电[J].农村电工,2012.[4] 李华,杨桢,张S.电力线路跨越架线建设施工存在的隐患及预防对策[J].电子世界,2012.欢迎您转载分享:
更多精彩:农村电网改造申请报告_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
农村电网改造申请报告
上传于||文档简介
&&农​村​电​网​改​造​申​请​报​告
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢农村电网线路迁移申请书_百度知道★安防、消防、音响、公共广播、综合布线、智能家居、楼宇自控、弱电技术相关的内容,请跳转至【】--- 可直接使用本站会员名和密码登陆!(首次使用需要激活账户)
架设农村电力线路的技术要领
核心提示: 1 导线在架设前应检查的事项 检查导线的规格型号是否符合设计要求;有无严重的机械损伤、断股、破股、背花等;有无氧化腐蚀现象& 1 导线在架设前应检查的事项
&&& 检查导线的规格型号是否符合设计要求;有无严重的机械损伤、断股、破股、背花等;有无氧化腐蚀现象。
&&& 2 线盘的布置与安放
&&& 在导线展放的前一天,应到线路的施工现场仔细察看一遍,尽量把线盘放在交通便利、紧线方便的耐张杆处,并把长度大致相等的线盘放在一起。预先计算好所用导线的长度,放完线后使余线剩下不要过长。导线的长度应比档距增加适当的裕度,平地增加1%,山地应增加2%。
&&& 3 跨越架的搭设
&&& 在导线的展放过程中,导线与铁路、公路、通讯线、电力线等交叉跨越时,为了避免导线受损伤,又不影响被跨越物的安全,需要提前搭设跨越架。搭跨越架所用材料一般为毛竹杆、细杉木等,并用铁丝绑扎牢固。跨越架的宽度应比线路两边线宽出一定的距离,一般为1m。放线时在各跨越处均应设1~2人进行看护,防止架子变形、移动或倒塌,以及导线落到架子以外而碰触被跨越物。
&&& 4 导线的展放
&&& 农村电力线路施工放线通常使用的方法是地面拖放。在导线展放时,线盘要放在放线架上,且放线架应支架牢固,导线头应从线盘的上方抽出,并派专人负责看护。导线在展放前要彻底清除沿线障碍物,导线与岩石等坚硬地面接触处应采取相应的保护措施,如垫树枝、柴草等,以防止导线磨伤。在放线过程中应有专人护线,一旦发现导线磨伤、断股、背花等情况,应及时发出信号停止牵引,然后采取措施进行处理。每基杆塔处也应设1~2人进行监护,注意电杆上悬挂导线的铝制开口滑轮转动是否灵活,导线是否掉槽,导线接头穿过滑轮处是否被卡住。如果发生意外情况,应立即发出停止牵引的信号,防止拉倒线杆。
&&& 5 紧线
&&& 5.1 紧线前应做好耐张杆、转角杆和终端杆拉线,并在终端杆挂线的另一侧做好临时拉线,使拉线对地夹角不大于30&,目的是防止终端杆朝紧线方向倾倒。紧线时根据导线截面的大小和耐张段长短,可采用人力紧线、紧线器紧线、绞磨紧线等方法。为了防止横担扭转,可同时紧两根线,或者三根线同时紧。
&&& 5.2 紧线前应检查导线是否都放在铝滑轮中,配电线路紧线也可放在针式绝缘子的顶部沟槽中,但不允许将导线放在横担上,以免磨伤导线。
&&& 5.3 紧线时应做到每基杆塔有人,以便及时松动导线使导线接头顺利通过滑轮或绝缘子,并要有统一指挥和明确的信号。指挥人员要根据当时气温,核对弧垂观测结果,指挥松紧导线,切忌盲目凭经验紧线。
&&& 5.4 紧线时应考虑导线初伸长对弧垂的影响,可采用减小弧垂的方法,弧垂减小一般按铝绞线为20%,钢芯铝绞线为12%掌握。}