1524米跨度钢结构厂房焊方笼子可以吗

钢结构设计15米跨度应该需要多大的钢材_百度知道18米跨度做钢结构隔层用多大的主梁_百度知道建筑结构分区
查看: 12968|回复: 25
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
因为不是十分懂钢结构,只是会做简易铁棚,接到个业务跨度为15米,一头有柱子一头固定在房子上..我图纸表拉18号工字钢,有哪位专业人士给点意见.另外有那位专业人士可以告诉我那里有比叫专业的,刚结构培训跟设计,可以靠证件的 十分感谢 在下QQ
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
才15米没什么大不了的,
我做了4年,具估计一端有柱一端与老墙连接,单坡排水也没多大的竖向荷载.
梁截面大概H550x200x6x10至H600x250x8x12(Q235B)
没算,凭经验估的,
让别人帮你算一下.
毕竟得有计算书.
&局部失稳的截面&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分20帖子
技术员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
我算450*150h钢足够用,只是设计不是太合理,剪力用不完,弯矩够用
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分211帖子
四星助理工程师, 积分 211, 距离下一级还需 39 积分
18号工字钢太小了,差很多呢,楼上给的差不多
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分4484帖子
三星高级工程师, 积分 4484, 距离下一级还需 516 积分
40#工字钢够了,,,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2373帖子
五星工程师, 积分 2373, 距离下一级还需 127 积分
15米跨度用工字钢不太合适,最好用焊接H型截面,具体大小简单算一下就行了
努力每一天
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分112帖子
二星助理工程师, 积分 112, 距离下一级还需 38 积分
把帖子顶起来
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分58帖子
一星助理工程师, 积分 58, 距离下一级还需 42 积分
路过学习了,不错。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分51帖子
一星助理工程师, 积分 51, 距离下一级还需 49 积分
路过,路过,学习了!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分115帖子
二星助理工程师, 积分 115, 距离下一级还需 35 积分
我不知道楼上的是怎么算的。他上面的荷载取值;是否吊顶。他老房子的结构为:是否另一端连接框架柱还是砖墙上;是否为单坡处理。开间多少;这些都是未知数。如何能得出结论;等等,虽然15米为小跨度。但是楼上说的H500的(按门刚算)那肯定是大了。做事也不能这么马虎。