漏电保护器工作原理图解的原理及构造为何?

漏电保护器是电气设计中经常都会用到的电气元件,对于漏电保护器的原理,作用和功能也是电气设计初学者必备知识。漏电保护器主要是用来保护人身安全的。一般情况下,漏电保护器都具有短路保护,过载保护和漏电保护的功能,当线路或者设备出现短路,过载或者漏电故障时,漏电保护器就会跳闸保护。特别是漏电保护,当人体触摸带电体,有电流通过的时候,那么漏电保护器就会进行及时的跳闸保护,能够保障人身的安全,这点是非常重要的。很多的老设计师傅也不断的强调的一点,漏电保护器选型别选错。选错了人一旦触电就会有生命危险。一、漏电保护器介绍(1)漏电保护:当被保护线路的相线直接或通过非预期负载对大地接通,而产生近似正弦波形并且其有效值是缓慢变化的剩余电流,当该电流大于一定数值时,保护器切断该线路,起到保护作用。(2)漏电保护原因:如果通过人体的电流只有2030mA,一般不能直接引起心室颤动,或心脏停止跳动。但如果时间较长,仍可导致心脏停止跳动。漏电保护器又称剩余电流保护器(RCD)用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电和电气火灾的保护电器,一般安装于每户配电箱的插座回路上和全楼总配电箱的电源进线上,后者专用于防电气火灾。(3)漏电保护器与空气开关区别漏电保护器也可以说是空气开关的一种,机械动作灭弧方式都类似。但是漏电保护器是防止人员发生触电事故时进行保护的。空气开关是保护电路及设备用的。动作检测方式不同:漏电开关用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流(毫安级)。而空气开关就是纯粹的过电流跳闸(安级)。二、漏电保护器工作原理根据保护器的工作原理,可分为电压型、脉冲型和电流型三种。目前前两种已经淘汰,应用广泛的是电流型,所以下面主要介绍电流型的保护器。互感器可以说是一个检测元件。被保护的相线、中性线穿过环形铁心,构成了互感器的一次线圈N1,缠绕在环形铁芯上的绕组构成了互感器的二次线圈N2,如果没有漏电发生,这时流过相线、中性线的电流向量和等于零,因此在N2上也不能产生相应的感应电动垫。如果发生了漏电,相线、中性线的电流向量和不等于零,就使N2上产生感应电动势,这个信号就会被送到中间环节进行进一步的处理。中间环节:中间环节通常包括晶闸管、电子放大器、压敏电阻。中间环节的作用就是对来自零序互感器的漏电信号进行放大和处理,并输出到执行机构。执行机构即脱扣器,用于接收中间环节的指令信号,实施动作自动切断故障处的电源。试验装置即测试按钮,由于漏电保护器是一个保护装置,因此应定期检查其是否完好、可靠。试验装置就是通过测试按钮和限流电阻的串联,模拟漏电路径,以检查装置能否正常动作。三、漏电保护器的分类3.1 漏电保护器按功能分类(1)漏电继电器。只具备检测、判断功能不具备开闭主电路功能。(2)漏电开关。同时具备检测、判断、执行功能。它是漏电继电器和开关的结合体。(3)漏电保护插座。将漏电开关和插座组合在一起,使插座具备触电保护功能。适用于移动电器和家用电器。3.2 漏电保护器按原理分类(1)电磁式:只采用电磁机构。动作信号输出直接作用于脱扣器使其掉闸断电。因此,电磁式漏电保护器要求零序电流互感器的输出信号要足够大。特点是:构造简单,抗干扰能力强,抗雷电等引起的过电压能力强;但对零序电流互感器和脱扣器的加工要求高,成本高,灵敏度较低。(2)电子式:同时采用电磁机构和电子电路。对输出信号经放大、蓄能等环节处理后使脱扣器动作掉闸。电子式漏电保护器的价格低,性能也较好,更适宜推广应用,我国普遍采用电子式漏电保护器。3.3 漏电保护器按动作时间分类(1)瞬时式:检测到漏电信号能立刻动作,动作时间在0.ls以内。用于终端保护场合,如施工现场的开关箱、家庭配电箱。(2)延迟式:检测到漏电信号后延迟一定时间动作,其延迟动作时间有分为0.2s,0.4s,0.8s,1.0s,1.5s,2s,新型漏电保护器的延迟动作时间无级可调。用于分级保护场合,如施工现场的总配电箱、楼宇的总配电箱。四、漏电保护器选型4.1 漏电保护器参数(1)额定漏电动作电流在规定的条件下,使漏电保护器动作的电流值。例如30mA的保护器,当通入电流值达到30mA时,保护器即动作断开电源。(2)额定漏电动作时间是指从突然施加额定漏电动作电流起,到保护电路被切断为止的时间。例如30mA×01s的保护器,从电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间不超过01s。4.2 漏电保护器额定电流选择第一级漏电保护器安装在配电变压器低压侧出口处该级保护的线路长,漏电电流较大,一般取100-300mA。第二级漏电保护器安装于分支线路出口处被保护线路较短,用电量不大,漏电电流较小,一般取3075mA。第三级漏电保护器安装于用电设备独立回路上用于保护单个或多个用电设备,是直接防止人身触电的保护设备。宜选用额定动作电流为30mA,动作时间小于01s。漏电断路器实质上是加装检测漏电元件的塑壳式断路器。}

选择擅长的领域继续答题?
{@each tagList as item}
${item.tagName}
{@/each}
手机回答更方便,互动更有趣,下载APP
提交成功是否继续回答问题?
手机回答更方便,互动更有趣,下载APP
展开全部
最佳答案 - 由提问者2007-02-15 21:05:20选出 漏电保护器 漏电保护器,用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护,也可以作为三相电动机的缺相保护。它有单相的,也有三相的。 由于其以漏电电流或由此产生的中性点对地电压变化为动作信号,所以不必以用电电流值来整定动作值,所以灵敏度高,动作后能有效地切断电源,保障人身安全。 根据保护器的工作原理,可分为电压型、电流型和脉冲型三种。电压型保护器接于变压器中性点和大地间,当发生触电时中性点偏移对地产生电压,以此来使保护动作切断电源,但由于它是对整个配变低压网进行保护,不能分级保护,因此停电范围大,动作频繁,所以已被淘汰。脉冲型电流保护器是当发生触电时使三相不平衡漏电流的相位、幅值产生的突然变化,以此为动作信号,但也有死区。目前应用广泛的是电流型漏电保护器,所以下面主要介绍电流型的保护器。 一、电流型漏电保护器的分类 按动作结构分,可分为直接动作式和间接动作式。直接动作式是动作信号输出直接作用于脱扣器使掉闸断电。间接动作式是对输出信号经放大、蓄能等环节处理后使脱扣器动作掉闸。一般直接动作式均为电磁型保护器,电子型保护器均为间接动作式。 在型式上,按保护器具有的功能大体上可分为三类: (1)漏电继电器。只具备检测、判断功能,不具备开闭主电路功能。 图1为漏电缆电器的结构示意图。它分组装式和分装两种。 图1电流型漏电继电器的结构示意图 组装式主要部件有零序电流互感器、漏电脱扣器、试验回路、触头系统和塑料外壳。触头系统有动断触头、动合触头各一,用以将执行信号送向执行机构。试验回路包括试验按钮和模拟漏电阻抗的电阻,用以在运行中试验漏电继电器动作是否正常和灵敏。分装式是将漏电脱扣器分离出来,再由外部接线连接。 (2)漏电开关。同时具备检测、判断、执行功能。它是漏电继电器和开关的结合体。 (3)漏电保护插座。将漏电开关和插座组合在一起,使插座具备触电保护功能。适用于移动电器和家用电器。 二、电流型漏电保护器的工作原理 图2为漏电保护器的工作原理图。图中LH为零序电流互感器,它由坡莫合金为材料的铁芯,和绕在环状铁芯上的二次线圈组成检测元件。电源相线和中性线穿过圆孔成为零序互感器的一次线圈。互感器的后部出线即为保护范围。 图2漏电保护器的工作原理图 正常情况下,三相负荷电流和对地漏电流基本平衡,流过互感器一次线圈电流的相量和约为零,即由它在铁芯中产生的总磁通为零,零序互感器二次线圈无输出。当发生触电时,触电电流通过大地成回路,亦即产生了零序电流。这个电流不经过互感器一次线圈流回,破坏了平衡,于是铁芯中便有零序磁通,使二次线圈输出信号。这个信号经过放大、比较元件判断,如达到预定动作值,即发执行信号给执行元件动作掉闸,切断电源。 由工作原理可见,当三相对地阻抗差异大,三相对地漏电流相量和达到保护器动作值时,将使断路器掉闸或送不上电。同时三相漏电流和触电电流相位不一致或反相,会降低保护器的灵敏度。 电流型漏电保护器可实施分级保护,以达到选择性动作。漏电保护器动作方框图见图3。 图3 电流型漏电保护器动作方框图 三、电流型漏电保护器的额定值 (1)额定频率为50HZ。 (2)额定电压Un为220V,380V。 (3)辅助电源电压Usn为:直流为 12、24、40、60、110、220V;交流为12、48、220、380V。 (4)额定电流In为6、10、16、2O、25、32、4O、 50、(60)、63、100、(125)、160、200、250A。带括号的不优先推荐采用。 (5)额定漏电动作电流In·dz为0.006、0.01、(0.015)、0.03、(0 .05)、(0.075)、0.1、(0.2)、0.3、0.5、1、3、5、10、20A。带括号的值不优先采用。 (6)额定漏电不动作电流的优选值为0.5I n·dz。 (7)漏电保护器的最大分断时间: l)* 直接接触保护。当动作电流I n·dz≤0.03A时,若保护器流过的零序电流为1倍I n·dz时为0.2s,2倍时为0.1s,流过0.25A时为0.04s; 2)间接接触防护。流过l倍时为0.2S,2倍时为O.1S,5倍时为0.04s; 延时型漏电保护器只适用于间接接触保护,其In·dz>0.03A。延时保护延时时间的优选值为0.2、0.4、0.8、1、1.5、2s。 四、应用范围 漏电保护器的应用范围如下: (1)无双重绝缘,额定工作电压在110V以上时的移动电具。 (2)建筑工地。 (3)临时线路。 (4)家庭。 防止直接接触带电体保护的动作电流直为30mA,0.1s内动作。 可按需要安装间接接触保护的漏电保护器。 五、安装要求 (1)被保护回路电源线,包括相线和中性线均应穿入零序电流互感器。 (2)穿入零序互感器的一段电源线应用绝缘带包扎紧,捆成一束后由零序电流互感器孔的中心穿入。这样做主要是消除由于导线位置不对称而在铁芯中产生不平衡磁通。 (3)由零序互感器引出的零线上不得重复接地,否则在三相负荷不平衡时生成的不平衡电流,不会全部从零线返回,而有部份由大地返回,因此通过零序电流互感器电流的向量和便不为零,二次线圈有输出,可能会造成误动作。 (4)每一保护回路的零线,均应专用,不得就近搭接,不得将零线相互连接,否则三相的不平衡电流,或单相触电保护器相线的电流,将有部分分流到相连接的不同保护回路的零线上,会使二个回路的零序电流互感器铁芯产生不平衡磁动势。 (5)保护器安装好后,通电,按试验按钮试跳。 六、运行维护 漏电保护器运行维护注意事项如下: (1)应制订制度,专人维护,定期试跳,并做好运行记录。 (2)遇有问题,应分析处理,不得擅自退出运行,或有意识使其失效。 (3)在正常运行时跳闸,若原因为电动机启动或大电流冲击,则采取交替启动,适当调整定位,或带短延时躲过冲击。若系下雨等原因使漏电流增加造成,则可临时调节灵敏度。
已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论
收起上海鑫雁微电子股份有限公司是一家专注于集成电路及相关产品的研发、销售并可代客设计服务的高新技术企业。创立于2009年;坐落于被誉为中国之魔都的上海。在杭州、西安、上海张江等地均设有研发和合作团队;并在江苏、广东等国内主要发达经济区域设有客户...
点击进入详情页本回答由上海鑫雁微电子提供
展开全部漏电保护器主要包括检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关) 以及试验元件等几个部分。  三相四线制供电系统的漏电保护器工作原理示意图。TA 为零序电流互感器, GF 为主开关, TL 为主开关的分励脱扣器线圈。   在被保护电路工作正常, 没有发生漏电或触电的情况下, 由克希荷夫定律可知, 通过TA 一次侧的电流相量和等于零, 即:这样TA 的二次侧不产生感应电动势, 漏电保护器不动作, 系统保持正常供电。   当被保护电路发生漏电或有人触电时, 由于漏电电流的存在, 通过TA 一次侧各相电流的相量和不再等于零,产生了漏电电流Ik。   在铁心中出现了交变磁通。在交变磁通作用下, TL二次侧线圈就有感应电动势产生, 此漏电信号经中间环节进行处理和比较, 当达到预定值时, 使主开关分励脱扣器线圈TL 通电, 驱动主开关GF 自动跳闸, 切断故障电路,从而实现保护。展开全部那些粘贴过来的东西没意思,给你讲简单点。工作原理就是利用电磁继电器,它是在同一个铁心上饶两个线圈,方向是相反的。所以它们产生的磁性会抵消,当漏电时,有一个线圈断开了,于是另外一个就是产生磁性,把开关吸开。
收起
更多回答(1)
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
为你推荐:
下载百度知道APP,抢鲜体验使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。扫描二维码下载
×个人、企业类侵权投诉
违法有害信息,请在下方选择后提交
类别色情低俗
涉嫌违法犯罪
时政信息不实
垃圾广告
低质灌水
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。说明
做任务开宝箱累计完成0
个任务
10任务
50任务
100任务
200任务
任务列表加载中...
}
  提到漏电保护器,很多人大概知道这是一个能够保护电路漏电时使用的产品,其实大致可以这样理解,漏电保护器可以简称为漏电开关,其主要的作用就是在当设备发生漏电故障时或者对有致命危险的人身触电进行保护,具有过载和短路保护的特点,在发生短路问题时可以使用,正常情况下也可以作为转换之用,那么今天我们就具体介绍有关漏电保护器的信息。    什么是漏电保护器:  漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护。    漏电保护器的结构:  漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。①检测元件。由零序互感器组成,检测漏电电流,并发出信号。②放大环节。将微弱的漏电信号放大,按装置不同(放大部件可采用机械装置或电子装置),构成电磁式保护器相电子式保护器。③执行机构。收到信号后,主开关由闭合位置转换到断开位置,从而切断电源,是被保护电路脱离电网的跳闸部件。    工作原理:  当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。  零序电流互感器的作用漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,经过中间机构转换传递,使执行机构动作,通过开关装置断开电源。电流互感器的结构与变压器类似,是由两个互相绝缘绕在同一铁心上的线圈组成。当一次线圈有剩余电流时,二次线圈就会感应出电流。  漏电保护器工作原理将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体大地工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。    在上文中,我们为大家介绍了有关漏电保护器的一些信息,我们将这篇文章分为了三个部分来为大家具体进行了介绍,首先我们介绍的是漏电保护器的基本信息,大家需要对漏电保护器有个大致的了解,然后我们介绍的是漏电保护器的主要结构,最后我们介绍的是漏电保护器工作时的一些原理,大家对这方面感兴趣的话,可以仔细地阅读和了解一下。土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此链接:【https://www.to8to.com/yezhu/zxbj-cszy.php?to8to_from=seo_zhidao_m_jiare&wb】,就能免费领取哦~