产线静电皮与防静电地板的电阻允许范围接地电阻不良是什么原因?

接地体:埋在地下与大地密切接触并构成电气连接的一根导体或一组导体。天然接地体:采用原埋地金属构件形成的接地体。人工接地体:人工接地体。接地线:用于连接生产设备接地端子与接地体的金属导电部分。接地装置:接地线与接地体的总和。接地电阻:接地电阻与接地电阻之和。1.接地装置连接要求:a)埋地部分应焊接,地上部分可焊接或螺栓连接。b)焊接方式为重叠,重叠长度必须为扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍。c)在设备和管道的适当位置设置专用接地端子,即金属接地板。d)油罐车的连接应紧密可靠。在打开灌装盖前不得使用缠绕连接,应连接到油罐车专用接地端子板上,不得在装卸口1.5米范围内连接。关闭盖后拆下连接。2.接地端子与接地支线的连接应采用以下方法:a)固定设备用螺栓连接。b)有位移的物体应采用柔性连接。c)移动设备和工具应使用电池夹、鳄鱼夹、专用连接夹等工具连接,不得使用接地体绕接接地线的方法。3.金属接地板的设置应满足以下要求:a)金属接地板可焊接(或紧固)在设备、管道的金属外壳或支架上。b)金属接地板的材质应与设备、管道的金属外壳相同。c)金属接地板截面不小于50mm × 5mm,如设备有保温层,应伸出保温层外。4.防静电接地引线的选择要求:应选用厚度不小于4mm、宽度不小于25mm的镀锌扁钢或直径不小于10mm的圆钢。静电接地的具体方法:1.储罐(油罐、水箱、单井罐)和垂直、水平金属容器(三相分离器、缓冲罐等)的静接地要求:a)当直径大于等于2.5m或容器大于等于50m3时,应设置两个以上的接地点,且接地点应沿设备外围均匀布置。b)采用50mm × 5mm钢焊接在储罐上作为金属接地板。金属接地板通过接地螺栓与地线连接。接地引线距离地面50mm,有角钢× 5mm盖板保护。c)储油罐上的金属浮体应与罐体连接并接地。d)为消除人为静电,扶梯入口应设置接地金属棒,或在接地的金属栏杆上留有1米长的裸露金属面。e)防静电接地电阻应小于10 Ω。2.金属管道防静电接地要求:a)管道拐弯处、变径处、分岔处、入口处应设置静电接地。b)直管段每200 ~ 300m接地一次。c)平行管净空距离小于100mm时,每隔20m架桥一次;当管道穿越的清距小于100mm时,应进行桥接。d)用40mm × 4mm扁钢将管道支架与立柱表面预埋件连接。接地板可以焊接在任何支架上。接地线采用角钢50mm,距地面1m 米处用角钢50mm×5mm覆盖保护。e) 防静电接地电阻值应不大于1000Ω。3. 汽车装运及卸油台静电接地要求:a) 汽车罐车装卸作业的连接端头应与装卸油台的输油管道、构件等接地系统相连。b) 装卸作业前,用接地线将罐车接地、该接地线可用TRJ16钢绞线,也可用YCW3*6中型橡胶电缆(三芯作一根用)。c) 为及时导走罐车产生的静电,罐车应采用导电橡胶托地带。d) 防静电接地电阻值应不小于100Ω。4.抽油机、机泵、过滤器、换热器等带电设备的静电接地要求:a) 应采用截面不小于6mm2的铜芯软绞线接地,严禁使用单股线。b) 接地引下线在距离地面1米处用角钢50mm×5mm覆盖保护。c) 有软连接的几个设备之间应采用铜芯软绞线跨接。d) 防静电接地电阻值应小于100Ω。静电设施的检查与检测:1.各单位应定期检查静电接地,保证连接紧密可靠。2. 维护大队应按照全年检测计划如期完成对全厂静电接地的检测任务,每月底将检测结果上报质量安全环保科。3.重点油气区场所将按照国家有关规定由有资质的检测部门来进行检测。防静电安全注意事项:1.灌油和输油:油鹤管输油时,要下伸到接近油罐底部间距不高于20cm处,严禁喷溅式进油(包括油罐输油)严禁用塑料桶灌装汽油。灌油、输油的速度控制在1米∕秒之,在出油口被浸没以后加大流速, 最高流速不得超过6米∕秒。2.计量、取样:输油过程中进行测油高时,为防止静电放电,金属量油尺要和油罐跨接或用带木锤的绝缘皮尺测量油罐空间。取样桶、温度计的系绳须是铜链或棉麻绳,不得使用含有化纤材料的制品,不得使用化纤纱头。3.输油泵及管路系统的防静电安全规定:用于爆炸危险场所的油泵,禁止使用平皮带传动。油泵过滤器至少每季检查、清洗一次。扬程高于25m的离心泵,应在出口管线上装设止回阀。输油管线系统的所有金属件均须接地。平行管线间距不足10cm者,每隔20-30m进行一次等电位连接。交叉管线间距小于10cm时,应进行等电位连接。汽车油罐车装卸作业的安全注意事项:a).作业人员应穿能导除静电衣着和鞋。使用不产生火花工具。b).暴风雷雨天禁止作业。注意观察防止溢油严禁在装卸油场地修车。c).发现溢泄或漏油时,有关装油点和邻近装油装置上的一切装油作业都应立即停止。所有卸油或下部装油时开着的阀门都应关闭。只应由主要人员留在装油台上。溢泄出来的油品干净以前,不得操纵车辆的起动器。在装油负责人宣布该地区是安全的以前,不得恢复装油。d).如果在装卸油期间发生火警,应立即停止一切作业,未受影响的车辆应立即开走。关闭油罐阀门切断电源,并立即实施灭火作业。防止人体静电:a).要在已接地的油罐梯子进口处的金属扶栏上留出1米长的裸金属面,作为手握接地体。操作人员上罐前,应先手握接地体。b).爆炸危险等级为0区和1区的作业地面(如轻油泵房、装卸油间等),不宜涂刷绝缘油漆,严禁使用绝缘橡胶板、塑料板、地毯等绝缘物质铺地,作业地面通道的表面电阻不应大于100Ω。c).进入0区和1区爆炸危险场所的操作人员,应穿防静电鞋,同时不应穿尼龙、晴纶等袜子。严禁穿泡沫、塑料底鞋。e).进入0区和1区爆炸危险场所的操作人员,应穿防静电工作服。严禁穿化纤服装。f).穿着防静电工作服进入0区和1区时,身不应穿二件以上涤纶、尼龙、晴纶等衣。g).在爆炸危险场所,不准穿脱任何服装,不得梳头、拍打衣服和互相打闹。}

我要回帖

更多关于 防静电地板的电阻允许范围 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信