很多朋友在学习昆仑通态时困难重重,今天,我们收集了100个常见的技术问题,并对每个问题的处理方案进行简明扼要的说明,有助于工控技术人员能够方便、快捷的处理在实际的使用过程中遇见的各种问题。

A进入动态DNS设置,绑定域名;

B在“转发规则”中进入“虚拟服务器”进行如下设置:

ID 服务端口 IP地址 协议 状态

.cn 的“下载中心-定制版本”里下载脚本驱动开发工具,在脚本开发工具包里就有通网版的定制环境。

客户组态工程密码丢失,申请清除密码,组态工程和证明文件见附件。

客户信息:客户姓名、联系电话、单位名称。

客户注册码丢失,申请生成注册码。

序列号:95点数无限制

客户信息:姓名、电话、单位名称。

(1)联系相应区域的销售代理商;

(2)向代理商提交客户信息(包括单位名称、客户姓名、联系电话、收货地址),TPC的型号,编号,以及详细问题描述信息即可。

47. 设备管理器中驱动很少

(1)组态软件安装时是否选择“所有驱动安装”,如果没有选择,则需重新安装驱动;

(2)如果在组态软件的设备窗口没有找到支持的驱动,查询该设备是否支持标准Modbus协议,若支持可以使用MCGS中通用设备下的的标准Modbus驱动即可;

(3)联系所属区域代理商,定制驱动。

48. 通用串口父设备,能加多少子设备

软件本身是没有限制的,主要是受系统的限制,对Windows来说,一般是255个串口;对于TPC来说,取决于硬件接口的数量。

49. 设备调试有数据工程画面无数据

(1)对于新建的工程:A 查看数据对象属性设置中是否设置了最大值、最小值范围;B 如果通过A检查没问题可能是驱动的问题,与客服联系;

(2)原来在设备调试中有数据显示,工程画面中也有数据显示,但因为做了什么改动以后没有数据显示,让客户重新添加驱动,使用计数检查后,再重新测试。

50. PLC和模块能否挂接在一个串口下

原则来说,只要串口通讯设置相同就可以,但是MCGS不推荐这样使用,因为设备协议内部可能存在潜在冲突,例如对PLC的某个寄存器的写操作的指令,有可能被误认为是对模块的某个操作,进而导致设备访问冲突。

51. 如何查看设备的通讯状态

在MCGS所有的非板卡类的设备(部分定制设备除外)中,第一个通道是通讯通道。就是说,在进入运行环境后,设备驱动程序开始工作后,此通道内返回的是设备的通讯状态,例如0表示设备通讯正常,非0表示不正常。注意:在上位机运行时,不要打开设备调试查看设备状态,会导致通讯不正常。

请检查添加的通道地址是否有超限情况,这时有问题的通道显示数值为-5。

53. 运行工程提示串口初始化失败

(1)检查TPC上是否有其他软件已经打开串口,导致串口被占用,如果有,则先关闭其他占用串口软件;

(2)通用串口父设备中设置了不存在的串口号。

(2)检查通用串口父设备参数设置是否与设备通讯参数一致;

(3)下载工程时通用串口父设备的串口号是否设置为COM2,若不是,需要改正。

(1)添加通道时是否把该通道的属性设置为“只读”属性,若是,则不能对该通道进行写命令;

(2)检查PLC程序,是否在PLC程序中有对该通道地址进行其他的操作;

(3)如果还不能解决,请致电客服。

不支持,通网版支持OPC通讯。

(1)标准串口型号的西门子PC/PPI电缆。

(1)计算机模拟运行能不能和200通讯,先用编程软件测试,看200能否通讯,检查通用串口父设备的参数设置和子设备的设置,参数是否正确,在设备窗口做设备调试,查看通讯状态是否为0;

(2)和计算机通讯成功后,再测能否和TPC通讯,检查硬件连线是否正确。

PPI电缆是否包含8个拨码开关,如是,需要把第5个拨码拨至freeport项才可正常通讯。

(1)通讯延时设置是否过短,设置合适的延时时间;

(2)现场是否存在干扰,可采取使用屏蔽线并接地处理;

(3)参看PLC“SMW22”,看PLC运行程序是否过大。

寄存器类型:V寄存器;寄存器地址:10;数据类型:16位无符号二进制数。

说明:VW数据类型为word型,故要选择16位数据。

(1)西门子200PLC不支持多主结构;

(2)MCGS可支持一个主站连接多个200 PLC,保证所有PLC的通讯参数设置一致,并且要区分每个PLC的地址。

注:如果一个主站连接多个200PLC,有可能导致通讯速度慢或通讯不稳定的现象,故一般不建议这么使用。

西门子200的自由口通讯是指可以自由编写自己的通讯协议,如果您需要跟MCGS进行通讯,则需要联系我们根据您的协议定制驱动程序。

现有通讯方式为:设定200自由口通讯方式为Modbus协议,则直接使用MCGS中的Modbus驱动即可通讯。

三菱PLC编程口即422通讯,选用三菱FX系列编程口驱动;232BD选用三菱FX系列编程口驱动;485BD选用三菱FX系列串口驱动。

通讯参数应该设置为:串口号与设备所连接的串口号一致,波特率为9600,数据位7位,停止位1位,校验方式为偶校验。

一般的欧姆龙PLC都支持HOSTLINK协议,0支持IR、LR、HR、AR、TC、PV、DM寄存器类型,支持4位地址,无法读取大于9999地址的寄存器区,使用时,可将寄存器高地址区内容移到低地址区进行读写操作;

FINS协议为欧姆龙公司新开发的串口驱动协议,支持CIO、WR、DM、HR、AR、TK、TS、CS、TIM、CNT、IR、DR寄存器类型。

(1)通用串口父设备通讯参数设置应与PLC串口的通讯参数设置相对应,PLC默认标准参数设置为:, E(偶校验);

(2)用户可根据需要进行设置,建议在通讯速度要求较高时设置为,E进行通讯。

设备地址设置要与PLC中实际的地址设置相对应,寄存器地址要与PLC里的单元号一致。

(2)通过300自带的MPI电缆进行通讯。

可以通过以太网通讯,设备窗口添加通用TCP/IP父设备,或添加CP443-1以太网模块设备均可。(注:西门子300和400的子设备驱动可以通用)。

不能直接读取,可以转到DB块里再进行数据读取。

(1)西门子原装适配器;

(3)其他品牌的电缆不保证能够通讯成功。

线序:2-3对调、4-6对调、7-8对调、5直连。但是不能保证最大的通讯距离是50m。

出现这种情况一般是在通道连接中增加了PLC中不存在的通道。例如连接I区、Q区、M区的通道溢出了PLC的范围,连接V区不存在的DB块或者是连接了DB块中没有定义的地址。

使用嵌入版连接西门子300PLC,与通用版不同的是,需要选择通用串口父设备挂接西门子300/400MPI子设备;需要注意的是在父设备中通讯波特率需要和PC适配器保持一致,校验选择一定要选择奇校验。

MCGS Modbus驱动中的寄存器地址需要从1开始设置,与实际设备中的地址有差1的偏移处理,即如果需要采集实际设备中的地址0,在添加通道时,需要将寄存器地址设置为1;如果需要采集实际设备中的地址5,在添加通道时,需要将寄存器地址设置为6,以此类推。

第四章 触摸屏硬件问题

采用WINCE 5.0操作系统,用户操作方法和习惯与之前采用CE 4.2系统一致;

(2)硬件存储设备升级

产品的总存储数据容量从现有的64M升级到128M。

82. USB主口和从口的区别

主口是用来识别1.1以上的外接USB设备(例如U盘,硬盘,鼠标,键盘,打印机等),不能用来下载工程;从口只能用来下载工程,不能识别外接USB设备。

84. 启动工程/不启动工程按钮含义

点击启动属性对话框中的启动工程按钮,即可启动MCGS嵌入版运行环境,并启动下载到TPC中的工程,这种启动工程方式与不进入启动属性窗口直接进入MCGS嵌入版运行环境一样;

点击启动属性对话框中的不启动工程按钮,只启动MCGS嵌入版运行环境,而不启动TPC中的工程。

85. 如何用触摸形式操作右键

长时间点击TPC,即可实现右键操作。

(1)进入TPC CE操作系统,双击桌面“触摸屏校准”图标进行校准;

(2)TPC上电,点击启动进度条,进入启动属性窗口,不要进行任何操作,30秒后系统自动进入触摸屏校准程序;

(3)进入TPC CE操作系统桌面,选择“开始-设置-控制面板-TPC系统设置”,进入“TPC系统设置”窗口,选择“触摸屏”选项页,点击触摸屏校准按钮即可。

TPC上电,点击进度条打开启动属性对话框,在系统信息中可以查看IP地址,还可查看产品配置、产品编号、软件版本。

进入TPC CE操作系统桌面,点击“开始-设置-网络和拨号连接”,双击“新建连接”,然后选择下一步,点击“TCP/IP设置”按钮,进入IP设置界面即可对TPC的IP进行设置。

进入TPC CE操作系统,点击“开始-设置-控制面板-TPC系统设置”,在TPC系统设置窗口点击“背关灯”选项页,即可对背光灯进行设置。

90. 如何设置蜂鸣器启动和关闭

进入TPC CE操作系统,点击“开始—设置—控制面板—TPC系统设置”,在TPC系统设置窗口点击“蜂鸣器”设置项,即可对蜂鸣器进行相关设置。

工程下载,通讯测试成功后,点击“高级操作”,在高级操作对话框中,对应文件选择需要更换的启动画面,然后点击“更换启动画面”按钮即可。

注:启动画面设为与TPC相同的分辨率,其颜色必须设为256色。

进入TPC CE操作系统,双击进入“我的电脑”,触摸长按“Harddisk”文件夹,通过右键菜单打开属性框,然后点击“剩余”项,可查看磁盘剩余空间。

进入TPC CE操作系统,点击“开始-设置-控制面板-TPC系统设置”,在TPC系统设置窗口点击“背关灯”选项页勾选使用自动关闭背光灯功能,”持续空闲”中选择相应的时间即可。

要实现将TPC中的工程上传至PC机,必须使用装有嵌入版6.8(01.0001)及以上版本的运行环境的TPC产品。

(1)首先在下载工程时“下载配置”中必须勾选“支持工程上传”功能。

A打开MCGS组态软件,在菜单栏选择“文件-上传工程”,进入上传工程窗口;

B选项设置跟下载工程时类似,如果通过网络方式上传,连接方式选择“TCP/IP网络”,在目标地址处输入目标TPC的IP,如果是通过USB口上传,则将连接方式改为“USB通讯”,工程另存处用来设置工程上传到PC机的路径及文件名;

C以上设置完成后,点击“开始上传”,当进度条满时,上传完成。

95. 运行环境启动后白屏的原因

(1)封面窗口和启动画面窗口设置为同一个导致;

(2)调用了白色的启动画面窗口。

用网络对调线将PC机和TPC连接,点击PC机“开始—运行”,在运行栏内输入CMD回车,然后在DOS界面中输入ping IP地址回车,通过此命令可查看网络连接状态,如果LOST=0%说明网络连接正常,如果LOST非0说明数据包有丢失,或网络连接断开。

TPC上电,出现进度条时点击进度条,在启动属性窗口中点击“进入操作系统“按钮,即可进入TPC CE操作系统。

98. 如何查看TPC中运行环境的版本号

TPC上电,点击启动进度条,进入启动属性窗口,点击不启动工程,在不启动工程界面会显示出运行环境的版本号。

(2)将U盘插到要移植的同型号TPC上,将U盘中的3个文件拷贝到相应的路径下;

(3)重启触摸屏即可。

以RS232串口通讯方式说明为例:

(1)串口对调线连接PC机串口和TPC串口;

(2)在PC机上运行Comm.exe,并进行通讯参数设置;

(3)进入TPC的CE操作系统,双击“我的电脑”,进入HardDisk文件夹,双击CommThread_V2.2.exe(如没有此文件,可在公司网站→下载中心→常用工具页,下载“TPC_串口测试工具”并拷入TPC对应目录下),将通讯参数设置为与PC机相同;

(4)在Comm和CommThread窗口分别选择“打开串口”,并分别进行单次数据发送和连续2000次发送,查看接受区接收数据是否正确,有无丢失数据和乱码现象;

(5)进行以上操作后,如果发送接收数据都正常,表明TPC串口通信正常。

注:进行串口测试时,要保证PC机和TPC串口没有被占用。

免责声明:本文系网络转载或改编,版权归原作者所有!


MAXAUTO变频器,进口品质!国产价格!

西门子、三菱、永宏、威纶、承接PLC编程。

加微信号“”或者微信号“AnHuiXinKong”。邀请您加入“安徽信控电气微信群。

点击“阅读原文”,加入超级工控技术群: 

}

作为一名电工,你每天打交道最多的可能不是你自己的对象,而是你一直拿在手里的电气图。电气图有多重要?可以说“如果一个电工掉到水里,首先肯定是手上的图,然后才是人”。(虽然夸张,但也说明了电气图对电气人的重要性!)

电工的基本原则是读图和画图。首先,什么是电气图?电气图常用于建筑行业,是建筑物内布线、照明、空调制及相关电气设备的平面展示。同时也是建筑工人施工的基础。因此,准确绘制电气图是一项基本要求。绘制电气图时,需要专业的绘图软件。

你怎么画的?目前市场上制作电路图的软件种类繁多,因为每一种绘制电路图的软件都有各自的特点,侧重点不同。有的软件主要画电气控制电路图,有的画电子电路图,可以模拟电路图。下面给工人们分享一些常用的绘制电路图的软件。

Eplan电气制图软件是一款支持多种电气标准的软件,如IEC国际电气符号标准、DIN电气符号标准等。,并且每个标准下都有相应的原理图符号库,如各种继电器线圈、触点等。画图时调用非常方便。这是一个非常有用的电气原理图设计软件。比如连接电器元件时,它可以自动连接电线,元件与电线连接后,它可以自动写入线号,可以节省很多时间。如果图纸有错,修改起来也很方便。因此,Eplan电气制图软件在集成性和系统化方面非常突出。

很多刚学电气制图的同学都会纠结一个问题。CAD和Eplan这两个主流绘图软件哪个好?哪个更实用?哪个更好用?哪个比较好学?我们将在下面详细解释CAD和EPlan的区别。请继续看文章~

AutoCAD Electrical(CAD电气版)是一款电气控制设计软件,专门用于创建和修改电气控制系统的图纸。它包含了AutoCAD的所有功能,还增加了一系列自动完成电气控制工程设计任务的工具,如创建原理图、线号、生成物料清单等。

它还提供了一个包含超过65万个电气符号和元件的数据库,具有实时错误检查功能,帮助电气控制工程师节省了大量时间。

EPlan是一款专业的电气绘图软件。入门比CAD难,掌握更难。但是,Eplan比CAD更容易使用,EPlan绘制的图纸可以转换为DWG文件和PDF。面对大型项目的图纸,图纸统筹的优势就出来了。

国内的通用CAD长期积累了大量的CAD模块,使得现在用CAD做电气设计非常快。但是艾普兰是专业的电气设计软件,施耐德和矢崎的图纸都是国内外大公司用艾普兰设计的。目前国内大多使用CAD,主要是因为之前长时间形成的惯性,很多中老年工程师不愿意学习新的软件。

其实要看个人习惯和公司的环境,使用习惯,都差不多。

但是EPLAN软件比软件本身更好。让我们仔细对比一下:

/2697822.html,转载请说明来源于:深圳生活网
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。

}

我要回帖

更多关于 eplan中plc总览的关联参考 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信