简述电除尘器工作原理的原理是什么?

通过近期几个案例,我们已可以断定,国内类似的湿电都存在类似隐患,但处于各自的考虑、电厂,厂家都不愿意将这件事情公开。而我则希望这篇文章能让全国的电力系统朋友帮忙转发给各自单位的湿电运行人员,提醒他们注意,防止更多的不幸发生。

上面谈了湿电的隐患,接下来我们谈谈如何避免这样的事情发生。

查阅防止电力生产事故的25项重点要求,并无关于湿电的这一项内容,我们总结出以下一个操作流程供各位参考:

1、湿电空升尽量在风机运行的条件下做。

2、湿式电除尘器检修结束必须先测量电场绝缘,排除设备内部接地点。同时验收喷淋系统,确保喷淋系统可靠投运后封闭人孔门。

3、空升启动前对极板进行冲洗,把极板弄干净,防止杂物被火花点燃。(冲洗后,管束都是湿的,升起来也没事,放电不会直接点起来,干的玻璃钢,时间一长就容易着了。特别是内部的防腐未彻底固化,那就非常容易着火。)

4、对湿电进行空升,空升二次电压控制在40KV以下,每个电场时间控制在1分钟以下。(正常运行,二次电流自然能提高,不能单独依靠湿除降低排口烟尘,毕竟这是微尘吸收设备。)

5、空升结束后再次冲洗。

6、做好安措后,打开人孔门检查有无异常。

7、对于非金属材质的湿电,检修过程中应重点检查有无灼烧痕迹,如果有灼烧痕迹点,证明运行中此处有放电过热现象。对于那些金属板式湿电,当冲洗喷淋系统是非金属材质时,也同样应该引起注意,必要时更换冲洗喷淋系统。

欢迎大家对此方案留言批评指正。也提醒各位能加到各自的操作规程里。附又有朋友补充到:

1、我厂湿电在调试前要求在逻辑中增加了锅炉MFT动作或浆液循环泵全部跳闸,必须联跳湿除。这两个保护未消除前,湿除处于无法启动状态。另外增加了高频电源运行,喷淋阀无法操作状态。

2、我们阴极线的固定是螺栓固定的,运行一段时间后,有一电场投运不上,二次电压波动幅度大,二次电流上不去,后来打开检查发现此电场一阴极线螺栓脱落,对应的阳极管被击穿近一米长。整改的措施是把阴极线固定螺栓给点焊在阴极框架上。

厨房炉灶起火隐患预防措施

星湖101广场某饭店厨房在2012年1月27晚19:35时发生炉灶起火事故,造成饭店排烟设施烧毁,严重危害了101广场的消防安全。由于商家自身和101广场物业人员的救火措施及时有效,消防队员也很快赶到,19:50时火就被扑灭。饭店因这次事故不仅有财产损失,停业损失,信誉的损失更大。为了确保不再发生类似事故,我们在认真分析事故原因及认真总结此次事故的经验教训后,对星湖101广场所有餐饮商户提出如下预防措施,请各餐饮商户严格按照此措施执行到位:

一、与厨师长签订安全责任书,明确厨房安全责任主体,厨房安全的具体责任人和安全管理措施。

二、加强全体员工的防火安全教育及事故隐患教育,始终绷紧安全第一这根弦,做到安全第一,预防为主,防消结合,确实把安全从思想上引起重视,从教育上做到位,培养员工检查发现和消除火灾隐患的能力。

三、厨师操作时要严格控制住火苗,掌握火势,炉灶在燃烧时做到不离人,避免火势火苗太大点燃溢油。

四、厨房动火操作时要严格控制住油温,避免油温太高,遇到水及其它食材造成油沫飞溅,增加着火隐患。

五、热油炒菜时避免加料太多,造成油被过多的食材挤出锅体,飞溅到炉头外的火苗上造成着火隐患。

六、每天打烊结束营业前,要用类似“威猛”厨房专用除油剂喷洒抽油烟机及排烟罩表面,用湿布将上述表面及只要手能够得到的管道里擦拭干净。

七、定期清洗检查视情更换(不超过2个月)除油烟净化器的预处理板及电场极板,确保除油烟机的正常除油效果,保持油烟净化器下面的出油管畅通,保证油烟净化器后面的管道不积油。

八、以上措施以制度镜框的形式张贴上墙在厨房内醒目位置,并落实责任到厨师长负责监督考核。

江苏星湖商业管理有限公司

湿式电除尘器除尘原理与常规干式电除尘器除尘原理相同,只是工作的烟气环境不同。工作原理是依靠高压放电极(阴极线垂直吊在阳极管束中心)放电原理使气体电离,烟气中粉尘颗粒和雾滴颗粒荷电后在电场力的作用下,收集在收尘极(阳极管束)表面,干式电除尘器是利用振打清灰的方式将收集到的粉尘去除,而湿式电除尘器则是利用在水喷至收尘极表面形成的水膜(或烟气中自身携带的水滴重力自流)将粉尘冲洗去除。

#8炉湿式电除尘器由壳体、电场区、流场分布装置、清洗排污系统、绝缘热风系统、电气及控制系统等组成。

电场区:主要包括收尘极(阳极管束)、放电极(阴极线); 流场分布装置:主要包括均流装置和导流装置;

清洗排污系统:主要包括供水系统、喷水系统及管路、收集含尘污水管道排至脱硫地坑。

热风系统:采用蒸汽换热形式为绝缘箱及阴极固定器提供热风吹扫;

电气及控制系统:主要包括电除尘器高压供电装置和低压控制装置;

二、结合现场实际图片各系统简介:

#8湿式电除尘新增一台630KVA干式变压器,400V母线,6KV电源取自#8脱硫6KV备用位置,400V母线室位于#8循环浆泵房西南角隔出小屋内,母线室内自南向北为变压器、400V母线进线及二次开关柜、四面电场恒流电源柜(输入输出都为两相380V,靠控制系统控制导通角控制输出电流)、PLC控制柜(背面为负荷开关柜),电除尘顶部四台升压变,额定输入为380V/182A,最高输出电压80KV/800mA,四个电场,每个电场有4个阴极固定装置。

电场电源控制柜进线开关及熔断(两相380V输入,4面柜子均匀取自不同电源相)

电场电源控制柜出线(380V输出至顶部变压器)

母线室内PLC控制柜正面

母线室内PLC控制柜背面负荷柜(两台暖风风机,两台喷淋水给水泵,顶部检修箱,照明箱,电葫芦等)

顶部变压器(四台,输入为两相380V,输出高压直流通过阴极固定装置到阴极线)

变压器隔离开关(接地刀闸)

打至接地(电场接地),动臂为电场侧,上部为电源侧(变压器输出),右侧为接地端子

打至电源侧(电场接通变压器输出)

阴极固定装置(每个电场4个,共16个)

阴极固定装置风帽(通热风绝缘,防止瓷瓶受潮击穿)

阴极固定棒(电场上部),阴极线正中穿过每个蜂巢状阳极管束,烟气在阳极管束内流通

电场区域下部(均流板安装区)

2、清洗排污系统,清洗喷淋水源取自脱硫工艺水,设两台喷淋水泵,通过管道连接上部电场喷淋(4个)、下部均流板喷淋(1个)、灰斗喷淋(1个),通过电磁阀控制喷水,电场底部灰斗四角有4个灰斗排污,汇集后排至#8脱硫吸收塔地坑。

喷淋水工艺水接口(水泵组平台下)

开孔的内部喷淋水管(还未安装)

湿式电除尘底部灰斗排污口(4角各一个)

4根分管汇总至总管至吸收塔地坑(边上管道为暖风系统加热器疏水器及管道)

3、暖风系统,设两台暖风风机,组合式蒸汽换热器,自动调节绝缘热风温度,蒸汽汽源两路,一路取自至#78水处理生水加热器管道,一路取自#8机供热母管至GGH吹灰管道,疏水通过疏水器引至吸收塔地坑。

暖风风机(后部为一的体蒸汽加热器)

暖风器蒸汽接口(至化学生水加热管道,还有一路取自#8机供热母管至GGH吹灰管道)

摘要:从经典分离粒子所需能量很小的理论分析目前国内外采用的常规电除尘,其电场能耗还有98%以上的潜力可挖。“软稳”电除尘技术节电是很明显的。

关键词:粒子;电除尘;能耗;节电

电除尘不仅其除尘效率高,而且比其它常见的除尘器,如机械除尘、布袋除尘及水除尘省电很多而成为烟尘污染治理的佼佼者。

多年来,很多人为了进一步改善和提高电除尘的性能,利用现代的电子技术,采用微机自动控制,进行火花自动检测、自动跟踪、自动抑制,把供电电源控制在“最佳火花率”状态下运行。但仔细研究常规电除尘供电电源还有多大潜力可挖的人为数不多。甚至有一种倾向,为进一步提高除尘效率,还继续增大电场的输入电流,几百毫安不行,要几千毫安。岂不知,其已进入电除尘的误区。目前,国内和国外的常规除尘器,尽管采用了先进的电子自动控制技术,但是电场能耗的绝大部分对除尘不起作用,属于浪费的问题,并没有得到很大的解决。如何挖掘这一潜力?分析如下:

1理论分析电除尘器捕集粒子所需的能量是很小的

美国学者怀特先生对电除尘捕集粒子所需的能量作了深入的研究。他认为从气体中分离出烟粉尘粒子所需的电能很小,它可以根据气流尘粒的粘滞力和粒子向着集尘电极运动所经过的距离计算出来。根据斯托克斯定律,一个球状粒子所受到的磨擦力F为:

式中:η——为气体粘度;

使尘粒向着集尘极运动经过的距离为s,所消耗的功为:

进一步假设气体含尘浓度为c,尘粒的密度为ρ,则单位气体体积的尘粒为N0为:

因此,使1m3气体中全部尘粒全部分离所需的功为W0为:

由(4)式可以看出,从气流中分离尘粒所需的功与气体粘度η,尘粒驱进速度ω,平均移动距离s和含尘浓度c成正比,而与尘粒半径的平方和尘粒的密度成反比。

从接近除尘工程实际进行推算:

假设尘粒的平均直径为6μ,[找文章到☆文秘写作网-范文每日更新,资源应有尽有!文秘写作网站注:去掉中间符号在百度搜索第一个网站]向着集尘极运动所经过的距离为34cm,驱进速度为16cm/s,含尘浓度为100g/m3,尘粒的密度为1g/cm3(此假设接近水泥磨生产的实际情况),则1m3气体中全部尘粒分离所需的功W0,根据式(4)推算:

湿式电除尘新技术培训材料

当前,我国环境状况总体恶化的趋势尚未得到根本遏制,环境矛盾日益凸显,环保压力持续加大。部分区域和城市大气雾霾现象突出,许多地区主要污染物排放量超过环境容量。今年以来,各级政府陆续出台多项政策措施,下大力气治理PM2.5,改善空气质量。

湿式电除尘器在满足超低排放、治理PM2.5方面的效果得到业内专家一致认可,环境保护部在《环境空气细颗粒物污染防治技术政策(试行)》(征求意见稿)中明确指出:鼓励火电企业采用湿式电除尘等新技术,防止脱硫造成的“石膏雨”污染。

作为一种先进的烟气治理技术,湿式电除尘技术在欧洲、美国、日本等国家已得到广泛应用且效果良好。国内企业自主开发的湿式电除尘技术,已在燃煤电厂取得成功应用。上海长兴岛第二发电厂燃煤锅炉湿法脱硫后改造工程配套湿式电除尘器,出口粉尘排放浓度仅为6.1mg/m3,引起业界高度关注。我国也有环保企业引进国外的湿式电除尘技术,并有多家电厂签订湿式电除尘器合同,最大配套机组为1000MW。相信随着湿式电除尘技术在我国的推广应用,其必将成为燃煤电厂满足超低排放、治理PM2.5的有力武器。大气环境形势严峻,PM2.5控制势在必行

《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223—2011)中规定,一般地区燃煤锅炉烟囱烟尘排放限值30mg/m3,重点地区燃煤锅炉烟囱烟尘排放限值20mg/m3,汞及其化合物污染物排放限值0.03mg/m3。

根据新修订的《环境空气质量标准》(GB3095—2012),将PM2.5纳入强制监测范畴,并明确规定了时间要求,到2015年,在我国所有地级以上城市开展PM2.5监测;2016年,各地都要按照新修订的标准监测和评价环境空气质量状况,并向社会发布结果。

国务院在《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的批复意见中明确指出:到2015年,重点区域工业烟粉尘排放量下降10%;可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)年均浓度分别下降10%、5%。其中,京津冀、长三角、珠三角等13个重点区域将PM2.5细颗粒物纳入考核指标,细颗粒物年均浓度下降6%;上述区域复合型大气污染要得到有效控制,酸雨、灰霾和光化学烟雾污染明显减少。

新标准、严要求,是基于我国严峻的大气环境形势。近年来,在传统煤烟型污染尚未得到控制的情况下,以臭氧、细颗粒物(PM2.5)和酸雨为特征的区域性复合型大气污染日益突出,区域内空气重污染现象大范围同时出现的频次日益增多,严重制约社会经济可持续发展,威胁人民群众身体健康。

实施控制细颗粒物及前体污染物排放的重点领域包括工业污染源、移动污染源、生活污染源、农业污染源、各种施工工地、各种粉状物料贮存场等。其中工业污染源包括:火电、钢铁、建材、化工、炼油、有色冶金、各种锅炉和窑炉、各种废物焚烧装置、各种表面喷涂装置等。2005年的研究资料显示,燃煤电厂直接排放的PM2.5约占全国PM2.5排放量的10%左右,加之由燃煤产生的二次颗粒物,燃煤电厂排放PM2.5占全国PM2.5比例还会更高。

大气环境形势严峻,燃煤电厂对细微颗粒的控制势在必行。多一道把关设备,实现燃煤电厂终端控制

目前,国内燃煤电厂锅炉尾部现有的烟气治理岛工艺流程一般是由脱硝、除尘器、湿法脱硫组成,烟气从湿法脱硫后直接进入烟囱,如图1所示。脱硝负责脱除NOx,除尘器负责烟尘治理,湿法脱硫负责脱除SOx。

然而,脱硝设备工作时,在催化剂的作用下,伴有SO2转化为SO3的副反应,使烟气中的SO3含量大为增加。作为脱硝还原剂注入烟气中的NH3,在实际运行中会产生部分逃逸。但在现行工艺流程中,SO3和逃逸的NH3并不能得到有效去除。

对于湿法脱硫,一方面,通过脱硫浆液的洗涤作用可脱除烟气中的部分颗粒物;另一方面,由于存在脱硫浆液雾化夹带、脱硫产物结晶析出,也会形成PM2.5。脱硫塔对SO3的去除率很低,SO3以气溶胶的形式随烟气排出。吸收塔顶部设置的机械式除雾器对水雾、烟尘、重金属和气溶胶粒子的脱除能力有限。由于大量SO3的存在,进入烟囱的湿烟气处于酸露点以下,其冷凝液对烟囱造成腐蚀。因为现有湿法脱硫系统去除PM2.5细颗粒物的能力很弱,对汞和SO3气溶胶等的脱除也有限,从而导致烟囱风向的下游经常出现“酸雨”、“石膏雨”等现象,或是有长长烟尾的“蓝烟”现象。

上述分析表明,在燃煤电厂传统工艺流程中,烟尘控制主要靠湿法脱硫前端的除尘装置实现,但不能控制后端湿法脱硫产生的细微颗粒粉尘。因此,无论除尘装置的除尘效率有多高、湿法脱硫能除去多少前端逃逸的烟尘,烟囱排放也一定包含湿法脱硫洗涤之后仍未脱除的前端逃逸烟尘、湿法脱硫自身产生并排出的PM2.5细微颗粒物和气溶胶。现行湿法脱硫工艺允许排出的雾滴含量是75mg/m3,其含固率约为20%,这意味着,现行湿法脱硫工艺容许排出的粉尘浓度就达到15mg/m3。烟囱排放要实现国家标准要求的30mg/m3或20mg/m3,在保证除尘装置除尘效率的基础上,还要尽量减少脱硫工艺产生的细颗粒物。

在目前的烟气治理岛工艺流程中,湿法脱硫之后没有对脱硫工艺产生的细颗粒物进行控制,还有烟尘、PM2.5、SO3、汞及重金属等多种污染物直接从烟囱排出,处于一种自由开放状态。因此,在湿法脱硫装置之后,需要再有一道把关设备,湿式电除尘器是最佳选择。

图1 国内燃煤电厂锅炉尾部现有的烟气治理岛的工艺流程 实现超低排放,消烟除尘一劳永逸

湿式电除尘器的工作原理与干式电除尘器类似,在湿式电除尘器中,水雾使粉尘凝并,并与粉尘在电场中一起荷电,一起被收集,收集到极板上的水雾形成水膜,水膜使极板清灰,保持极板洁净。同时由于烟气温度降低及含湿量增高,粉尘比电阻大幅度下降,因此湿式电除尘器的工作状态非常稳定。由于湿式电除尘器采用水流冲洗,没有振打装置,不会产生二次扬尘。根据国外相关文献,湿式电除尘器对酸雾、有毒重金属以及PM10,尤其是PM2.5的微细粉尘有良好的脱除效果。所以,可以使用湿式电除尘器来控制电厂SO3酸雾,同时还具有联合脱除多种污染物的功能。

湿式电除尘器能够解决湿法脱硫带来的石膏雨、蓝烟问题,缓解下游烟道、烟囱的腐蚀,节约防腐成本。其性能稳定可靠、效率高,可有效收集微细颗粒物(PM2.5粉尘、SO3酸雾、气溶胶)、重金属(Hg、As、Se、Pb、Cr)、有机污染物(多环芳烃、二恶英)等,烟尘排放可达10mg/m3甚至5mg/m3以下,实现超低排放,彻底解决烟囱排放问题,达到“一劳永逸”的效果。

企业自主研发,核心技术关键难题有突破

上个世纪,国内已将湿式电除尘器应用于硫酸和冶金工业生产中。到目前为止,国内冶金工业还有使用湿式电除尘器的案例,其粉尘出口排放一直处于10mg/Nm3以下。由于湿式电除尘器存在腐蚀、污泥、污水等需要再处理的问题,加上当时国家对大气污染物排放标准要求比较低,湿式电除尘器没有在电力行业得到推广应用。

面对日益严峻的细微颗粒物污染问题,国内各大环保企业主动出击,有的自主研发,有的采用引进技术。在国内,湿式电除尘技术的自主研发已取得了可喜的成绩,不仅在核心技术上实现了突破,还迅速展开了工业应用,积累了宝贵经验。

湿式电除尘器的研发得到科技部的高度重视和大力支持,被列入国家863计划《燃煤电站PM2.5新型湿式电除尘技术与装备》课题,由高等院校完成湿式电除尘器理论方面的研究,企业完成湿式电除尘器应用方面的研究。

理论研究着重解决PM2.5的测试方法、湿法脱硫产物与湿法脱硫工艺过程的关系、湿法脱硫产物的物理特性、电场规律和收集性能等问题;应用研究着重解决湿式电除尘器的结构、极配、材料选择、防腐、水膜的均匀分布、水循环利用、高低压配套供电、加工工艺、安装工艺等问题。

通过理论研究和应用研究,创造出具有自主知识产权、适合中国国情的性能优越、价格低廉的新型湿式电除尘器,并完成300MW(含)以上等级机组的新型湿式电除尘器示范工程,形成新型湿式电除尘的各项专利、行业标准等,从而填补国内大型湿式电除尘技术和产品的空白。863计划的实施完成,将使中国的湿式电除尘器技术达到更高水平。

为实现863计划,迅速掌握湿式电除尘器的核心技术,企业自主设计制造了国内领先的全尺寸湿式电除尘器综合实验台(见图2所示),用以研究湿式电除尘器的极配、特殊结构、喷淋系统、水膜形成、抗结露、配套高压供电等关键技术。通过实验,获得了许多关键的设计参数,同时建立了湿法脱硫模拟实验台,模拟湿法脱硫后的烟气工况下湿式电除尘器的工作性能。

影响湿式电除尘器应用的关键是水的二次污染和水耗问题,不解决灰水循环利用问题,湿式电除尘器就难以在燃煤电厂推广应用。经过湿式电除尘器喷淋冲洗之后排出的水,含有大量酸性物质和细微颗粒物。直接排放会产生二次污染,而且耗水量大、运行成本高,水必须进行循环利用。

水的循环利用要经过两个环节,一是中和除酸,二是分离固体悬浮物,使污水变成适合喷淋使用的工业用水。通过反复试验,掌握了湿式电除尘器的喷淋系统及均匀水膜形成规律、极配、结构、高压供电等关键技术;研发了悬浮物高效分离、水循环利用系统。

防腐是保证湿式电除尘器安全可靠运行的重要问题,通过材料分析和抗腐蚀实验,寻找重要结构件的材料选择,制定防腐措施和施工工艺。在研发过程中,相关企业已经获得了多项具有自主知识产权的湿式电除尘专利。

图2 湿式电除尘器综合实验台

降低综合投资和运行费用,具有较好经济性

采用湿式电除尘技术工艺,由于其终端把关的技术特点,布置在湿法脱硫前的除尘装置,只要满足湿法脱硫工艺要求即可,出口排放无需做到很低。这样,既可降低前端除尘装置的投资和运行成本,又能够解决脱硫设备前的场地紧张问题。同时,由于湿式电除尘器运行中的喷淋作用,对烟气中的SO2具有一定的洗涤脱除作用,可以减少湿法脱硫的投资和运行成本。

另外,湿式电除尘器大量减少了烟气中的SO3,有效缓解下游烟道、烟囱的腐蚀,降低烟囱防腐成本。湿式电除尘器在实现粉尘超低排放,解决石膏雨、细微颗粒物(PM2.5粉尘、SO3酸雾、气溶胶)问题的同时,具有较好经济性。

国内燃煤锅炉湿式电除尘工程应用案例

由于湿式电除尘技术对控制燃煤烟气中的PM2.5排放非常有效,在发达国家的电力工程领域,湿式电除尘技术得到了广泛应用。据不完全统计,已有50余套不同类型的湿式电除尘器应用于美国、欧洲及日本的电厂,主要作为大气污染物综合治理的终端设备,用于去除湿法脱硫无法收集的酸雾、控制PM2.5微细颗粒物及解决烟气排放浊度问题。

比如,日本碧南电厂1~3号700MW机组和4、5号1000MW机组,均在湿法脱硫系统后设置湿式电除尘器,投运情况良好,烟尘排放浓度长期保持在2~5mg/m3水平,运行15年来,壳体和内件未发生严重的腐蚀问题。

我国环保企业从2009年开始投入湿式电除尘器的研究和开发,从试验、中试到工业应用,目前已取得了多个项目的成功应用,并得到很好的使用效果。主要工程案例有: 案例一:福建上杭瑞翔纸业湿式电除尘工程

2011年12月,福建上杭瑞翔纸业循环流化床锅炉安装一台湿式电除尘器。这台湿式电除尘器为立式布置,烟气从电除尘器上部进入,经引风机从烟囱排出。经测试,湿式电除尘器入口含尘浓度达513mg/m3,出口排放仅为9.3mg/m3。对捕集到的粉尘进行粒径分析,PM10以下粉尘占90%,PM2.5以下粉尘占30%,表明湿式电除尘器对细微粉尘具有高效脱除效果;对喷淋水与排出水的pH值对比测试,pH值由7变为3,表明湿式电除尘器对SO3具有很高的脱除能力。案例二:上海长兴岛第二发电厂湿式电除尘工程

上海长兴岛第二发电厂装机容量为2×12MW,配套两台燃煤锅炉,电厂位于上海市区和崇明岛之间,属于污染物排放重点控制地区,两台机组各配备一台三电场干式电除尘器。由于排放标准提高,为满足SO2和粉尘的排放要求,决定在电除尘器之后建设湿法脱硫,并在湿法脱硫之后增设湿式电除尘器,以满足SO2及10mg/m3粉尘排放要求。

设备如图3所示,首次采用了灰水循环处理技术,工程于2013年1月成功投运。现场测试结果表明,湿式电除尘器出口粉尘排放浓度为6.1mg/m3,测试时出口烟道处的采样装置是干燥的,说明湿式电除尘器对粉尘与水雾均有很强的脱除作用。湿式电除尘器的循环水pH值由喷淋时的7降低至2~3,表明湿式电除尘器对SO3去除率相当高。灰水循环处理系统运行稳定,完全能满足循环用水的要求,可大大减少湿式电除尘器的用水量。长兴岛湿式电除尘器的主要技术特点:依据相关实验与中试项目的经验,结合工况和性能要求及场地条件,确定除尘器的规格、极配型式及供电方式;通过试验获得极板上均匀水膜的最佳配置和运行参数后,进行喷淋系统的选型和布置,保证水膜分布均匀;灰水处理循环利用系统将灰水中和除酸,通过高效分离去除悬浮物,实现循环使用,只需排出少量悬浮物含量高的废水,再补充等量新水即可维持水量平衡;采用新型高压供电系统,有效配合喷淋系统,运行平稳,输入功率高,避免过度闪络、间断供电、频繁启停所造成的能耗和除尘效率下降,确保湿式电除尘器高效、节能;结合试验、国外电厂和国内其他行业湿式电除尘器的运行经验,制定了一套防腐材料选用原则及防腐施工工艺守则。

长兴岛湿式电除尘项目的成功投运,是石灰石-石膏法脱硫工艺之后应用的湿式电除尘系统的成功,包括湿式电除尘器和水循环利用系统。这证明国产湿式电除尘系统能够适应燃煤电厂工艺流程的使用。案例三:华电淄博热电有限公司湿式电除尘工程

淄博热电有限公司6#炉330MW机组,锅炉烟气除尘配备两台双室四电场电除尘器和1个湿法脱硫塔,原设计是按《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223—1996)执行的,设计烟囱出口最大烟尘浓度50mg/m3。根据淄博市环保局关于落实“提前执行《火电厂大气污染物排放标准》”的通知,自2013年3月1日起,烟气污染排放应执行20mg/m3的排放标准。据此规定,6#机组烟气除尘和脱硫必须进行改造,在脱硫塔后与烟囱水平烟道之间增设一台湿式电除尘器。烟气经前端干式电除尘器,进入一级脱硫、二级脱硫,再进入湿式电除尘器最终把关处理后,进入烟囱排放,从而达到排放标准。

这个项目湿式电除尘器为能适应脱硫塔后场地布局紧张的局面,采用独特的双层复式卧式结构,结构紧凑。在极配、供电、喷淋等方面都有所创新,保证高效除尘和多污染物的综合治理,达到节能减排的效果。

图3 上海长兴岛第二发电厂湿式电除尘器

引进技术在国内燃煤电厂的应用

国内已有多家环保企业引进国外公司湿式电除尘技术,利用国外的成熟技术和经验,积极促成此项技术在我国燃煤电厂的推广应用与顺利实施。

浙能六横电厂2×1000MW机组已经签订湿式电除尘器合同,2×1000MW超超临界燃煤机组新建项目地处舟山国家海洋经济发展示范区,属于国家大气污染联防联控重点区域,对环境质量要求严格。为进一步降低燃煤电厂污染物的排放,电厂决定在湿法脱硫装置之后设置湿式电除尘器,以满足PM2.5粉尘、SO3及雾滴排放要求。

浙江舟山电厂300MW机组采用海水脱硫方式,与之配套的湿式电除尘器在引进国外技术基础上,结合燃煤电厂实际情况,进行了创新开发。项目投运后,将可高效除去烟气中的PM2.5及SO3微液滴,使烟尘排放浓度达到5mg/m3以下,燃煤电厂的烟尘排放达到燃气电厂的标准。

随着湿式电除尘工程的成功应用,还有嘉兴三期2×1000MW机组以及其他要求实现低排放地区的一些项目,也已确定采用湿式电除尘技术。

适用特殊场合,是严控PM2.5地区的好选择

作为燃煤电厂污染物控制的精处理技术设备,湿式电除尘器一般与干式电除尘器和湿法脱硫系统配合使用,不受煤种条件限制,可应用于新建工程和改造工程。在除尘改造提效工程中,可按照现场场地条件进行精心设计,能够满足改造工程场地狭小的要求。湿式电除尘器还适宜应用在下列特殊场合:

a)要求烟囱烟尘排放浓度低于特别排放限值或要求更低排放(如≤20mg/m3以及更低的要求),且对PM2.5、SO3酸雾、气溶胶等排放有较高要求时;

b)除尘设备改造难度大或费用很高、原除尘设备不改造也不影响湿法脱硫系统安全运行,且场地允许时;

c)湿法脱硫后烟尘浓度增加,导致排放超标,且湿法脱硫系统较难改造时。

在国家执行特别排放限值和严格控制PM2.5的地区,燃煤电厂采用新的烟尘治理工艺布置是一个工期短、经济性较好的选择。

燃煤电厂锅炉尾部湿法脱硫后设置湿式电除尘器,也可以与烟气调温的低低温电除尘器组合应用,将形成强强联合,比翼双飞。新型烟气治理岛工艺流程(湿式电除尘器)有3种工艺布置形式:

新型烟气治理岛工艺流程(一):由脱硝、电除尘器、湿法脱硫、湿式电除尘器组成,烟气从湿式电除尘器后进入烟囱,如图4所示。

图4 新型烟气治理岛(湿式电除尘器)工艺流程(一)新型烟气治理岛工艺流程(二):

由脱硝系统、低温省煤器余热利用装置+低低温电除尘器、湿法脱硫系统、湿式电除尘器组成,烟气经湿式电除尘器后进入烟囱排放,如图5所示。

图5 新型烟气治理岛(湿式电除尘器)工艺流程(二)新型烟气治理岛工艺流程(三):由脱硝、MGGH+低低温电除尘器、湿法脱硫、湿式电除尘器、MGGH组成,烟气由MGG升温后进入烟囱,如图6所示。

最后一道技术关口,应用前景广阔

我国湿式电除尘技术发展迅速,从2009年着手研发至今,在短短几年时间内已有数台工程业绩,并且已有燃煤电厂1000MW机组的合同,蓄势待发,大有雨后春笋的绵延之势。已投运湿式电除尘器的成功经验表明,燃煤电厂在湿法脱硫后建设湿式电除尘器,完全可以作为烟囱前的最后一道技术把关措施,在实现超低排放,全面解决烟尘、PM2.5、石膏雨、SO3、汞、多种重金属、二恶英及多环芳烃(PAHs)等多种污染物问题,为治理雾霾做出贡献。

湿式电除尘技术在燃煤电厂的成功应用,犹如冲破雾霾的一缕阳光,使燃煤电厂实现了综合治理超低排放,进入清洁生产的新时代。

}

[摘要]随着环境污染越来越严重的趋势,对于室内的空气,我们除了采用一些盆栽绿植来进行空气净化外,也常常会选用一些电子产品,如静电除尘器,来净化我们室内的空气。那么你知道静电除尘器工作原理吗?静电除尘器的日常维护要做什么?

随着环境污染越来越严重的趋势,对于室内的空气,我们除了采用一些盆栽绿植来进行空气净化外,也常常会选用一些电子产品,如静,来净化我们室内的空气。那么你知道静工作原理吗?静的日常维护要做什么?

静的工作原理是利用高压电场使烟气发生电离,气流中的粉尘荷电在电场作用下与气流分离。负极由不同断面形状的金属导线制成,叫放电电极。正极由不同几何形状的金属板制成,叫集尘电极。

静的性能受粉尘性质、设备构造和烟气等三个因素的影响。粉尘的比电阻是评价导电性的指标,它对除尘效率有直接的影响。比电阻过低,尘粒难以保持在集尘电极上,致使其重返气流。比电阻过高,到达集尘电极的尘粒电荷不易放出,在尘层之间形成电压梯度会产生局部击穿和放电现象。这些情况都会造成除尘效率下降。

1、 严格监视供电装置的一次电压、一次电流、二次电压和二次电流。每1小时记录一次。

2、 监视高压硅整流变的温升,油温不得超过80℃,无异常声音,高压输出网络无异常放电现象。

3、 各保温箱及灰斗加热器工作正常。

4、 控制柜上各控制装置工作正常。

5、 每小时应了解排灰系统工作情况。

6、 经常检查火花率在规定的范围内,若发现不符合要求,应及时调整,使除尘器处于佳运行状态。

7、 正常运行期间除尘器及辅助设备发生故障或误动作,运行人员接到报警通知应立即前往确认故障点,分析原因,联系处理。

8、 每班应对静的设备进行全面检查,以及做好本岗管辖范围内的清洁工作,详细记录本班运行中所发生的异常情况及设备缺陷,做好交接班工作。

9、 电动机、减速机、轴承及外部各运转零每班均应检查二遍,各润滑点应定期检查润滑情况,必要时应增加润滑油或润滑脂。

10、检查干燥用硅胶是否变色,变色时应及时更换。

以上关于静工作原理以及静的日常维护要做什么的相关内容就为大家介绍到这里了,希望帮助到有想要了解静的朋友们。

免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。

}

山东鲁腾环境技术有限公司
地 址:山东省安丘市经济开发区

添加时间: | 文章录入:本站 | 文章来源:原创

  本实用新型设计湿式静电除尘器用挤拉成型导电玻璃钢管,包括:收尘极管,其特征在于,该收尘极管采用玻璃钢材质,其特征在于:所述玻璃钢从内往外依次是碳 纤维毡层、内拉布层、填充砂层、乙烯基混合层、外拉布层。本实用新型的优点:改变非金属材料制作的收尘极管内壁不导电的缺陷,提高收尘极电场的均匀有效性 和粉尘的荷电效率,并使荷电粉尘在收尘极上快速设放电荷,以防止粉尘二次飞扬,大大提升收尘极零电位效率和收尘效率。本实用新型涉及一种处理酸性含尘废气 的湿式电除尘器的设备,具体涉及一种便于安装的湿式电除尘器玻璃钢收尘极管。包括一矩形管,其特征在于:在矩形管内由若干片呈垂直相交的纵、横板分隔的多 根收尘极管,所述的纵、横板上各开设有若干个插槽,所述的插槽长度为纵、横板长度的一半,纵板上的插槽宽度为横板的厚度,横板上的插槽宽度为纵板的厚度。 其特征在于:矩形管及纵、横板为FRP玻璃钢材料。本实用新型的优点是可根据需要任意切割玻璃钢板的长槽数量,组成不同规格的收尘极管,而且制造安装方 便,可降低人工、材料及工时。

    PM2.5颗粒物日益严重,雾霾天日益增多,燃煤电厂、钢铁厂、锅炉、垃圾焚烧、建材等烟气排放标准和监管越来越严格。

湿式静电除尘(雾)器WESP是高效的燃 煤电厂、钢铁厂、小型锅炉、垃圾焚烧、建材等烟气深度净化装置,能很有效的治理PM2.5颗粒物(PM0.5、PM10 )、SO3酸雾、石膏雨、氨气溶胶、重金属汞、二

}