ab电压咋算求计算过程

破案1101起查缴财物6.9亿元!江苏打击整治养老诈骗专项行动战果显著

破案1101起查缴财物6.9亿元!江苏打击整治养老诈骗专项行动战果显著

}

在计算cxd等效电路时,必须联立两个由电阻及电压两个变量所组成的方程,这两个方程可经由下列步骤来获得:

在AB两端开路(在没有任何外电流输出,亦即当AB点之间的阻抗无限大)的状况下计算输出电压 VAB,此输出电压就是VTh。在AB两端短路(亦即负载电阻为零)的状况下计算输出电流IAB,此时RTh等于VTh除以IAB。 此等效电路是由一个独立电压源VTh与一个电阻RTh串联所组成。

其中的第2项也可以考虑成:

a. 首先将原始电路系统中的电压源以短路取代,电流源以开路取代。 b. 此时,用一个电阻计从AB两端测得系统的总电阻 R,即等效电阻 R Th。

此cxd等效电压就是该原始电路输出端的电压,当在计算cxd等效电压时,依照分压原则是很好用的,可将其中一端宣告成Vout,而另外一端为接地端。

cxd等效电阻是由横跨A与B两端往系统“看”进来所量测到的,但重点是,要先将所有的电压源及电流源以内部电阻取代。对于理想电压源来说,可以直接用短路来取代;对于理想的电流源来说,可以直接用开路来取代。之后,电阻可以用串联电路及并联电路的方式计算出来。

}
  • 电流互感器两相星形接线,只用来作为相间短路保护。

  • 电流互感器两相星形接线,只用来作为相间短路保护。

  • 计算题:有些距离保护中阻抗继电器采用线电压相电流的接线方式,试分析证明这种接线方式在不同相间短路时,其测量阻抗不相等。

  • 在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为()

  • 当电压互感器二次星形侧发生相间短路时,在熔丝或自动开关未断开以前,电压回路断相闭锁装置不动作。

  • 计算题:试计算如图D-31所示接线在AB两相短路时A相电流互感器的视在负载。

  • 绘图题:画出用一个电流继电器组成的两相差接线过流保护原理示意图,并分析三相及各种两相短路通入继电器的短路电流。

  • 计算题:某设备的电流互感器不完全星形接线,使用的电流互感器开始饱和点的电压为60V(二次值),继电器的整定值为50A,二次回路实测负载1.5Ω,要求用简易方法计算并说明此电流互感器是否满足使用要求。

  • 应相间故障的阻抗继电器,一般应采用()电压和两相电流()的接线方式,以使其在各种相间短路(包括两相接地短路)时测量阻抗为()。

  • 电流互感器完全星形接线,在三相和两相短路时,零导线中有不平衡电流存在。

  • 电流互感器完全星形接线,在三相和两相短路时,零导线中有不平衡电流存在。

  • 零序电流保护不反应电网的正常负荷、全相振荡和相间短路。()

  • 零序电流保护不反应电网的正常负荷、全相振荡和相间短路。

  • 如图中两相电流差接线的过流保护,已知Zdx约为0.9Ω,Zk约为0.2Ω,试计算当电流互感器在一次侧发生AC相间故障时的A相电流互感器二次负载。

  • 计算题:有一台降压变压器额定容量为3200KVA,电压为35±2*2.5%/6.3KV,Ud=7%,系统阻抗忽略不计,继电器采用不完全星形接线,试计算电流速断保护的一次动作值(采用电磁型继电器)

  • PST-1200主变保护,后备保护中相间阻抗元件,交流回路采用0°接线,电压电流取自本侧的TV和TA,此时阻抗特性为()。

  • 已知一异步电动机额定容量为6KV,额定电流164A,接至6.3KV母线上,经一变压器供电,试计算该电动机的速断保护定值,并校核灵敏度。得知在系统最小运行方式下,电动机本体入口引线三相短路电流有名值10669A,电流互感器比300/5,保护采用不完全星形接线。

  • YN,d11接线组别的变压器,三角形侧ab两相短路,星形侧装设两相三继电器过流保护,设ZL(包括流变二次漏抗)和ZK分别为二次电缆和过流继电器的阻抗,则电流互感器的二次负载阻抗为()。

  • 计算题:有一台Yd11接线,容量为31.5MVA,电压为110/35kV的变压器,高压侧TA变比为300/5,低压侧TA变比为600/5,计算变压器差动保护回路中不平衡电流。

}