一台离心制冷机设置温度比原有提高一度能省多少电?

  大家都说空调是电老虎,耗电大,尤其在夏夜里,一开就是一个通宵,如果不开又热到睡不了。其实在我们的日常生活中,一些小小的举动,就能够帮我们省下不少的电费了。今天小编就为大家说说用空调最省电的小窍以及空调选购全攻略。

  1、在使用空调的时候夏季空调温度不要调整的过低,冬季空调温度调整不要过高,因为空调的温度调低一度,就能降低7%和10%的电负荷,空调使用起来也会更加的省电,同时为了你的身体健康,在夏季的时候室内的温度最好和室外的温度相差4到5摄氏度就行了,温度相差过大的时候,很容易导致感冒。

  2、在使用空调之前,最好提前为房间换气,这样使用空调的时候就不需要时常的打开,它能有效的保持室内的温度不会散失,空调制冷供热的效果也会更好。

  3、合适的出风口会让室内的温度上升或者是下降的更快,这样空调制冷和供热的效果也会更好,夏天的时候空气温度变低,冷气就会下走,因此在制冷的时候应该将出风口向上进行调整,而冬季的时候,热气都是往上走,这时调整出风口的时候就应该向下进行调整。

  4、适当的使用空调的睡眠功能。在睡觉的时候大家其实可以合理的利用空调的睡眠功能,在睡眠的过程中人的体温会相对减少,同时对温度的变化不会太敏感,空调的睡眠功能就是在人们睡眠的过程中能够自动的调整室内的温度,这样能够节省20%的电量。

  1、看空调制冷(热)量

  空调器运转时单位时间内从密闭空间产生的热量,法定计量单位W(瓦)。国家标准规定空调实际制冷(热)量不应小于额定制冷(热)量的95%。选购的时候要看清空调的这一关键指标。

  指空调器制冷运转时,制冷量与制冷功率之比,单位W。国家标准规定,2500W空调的能效比标准值为2.65;2500W~4500W空调能效比标准值为2.70。能效比越大越好,目前国家规定的家用定速空调能效比3.2-3.6,共分为三级,一级是最好的。

  指空调器运转时产生的杂音,主要由内部的蒸发机和外部的冷凝机产生。国家规定,制冷量在2000W以下的空调室内机噪声不应大于45分贝,室外机不大于55分贝;2500W~4500W的分体空调室内机噪声不大于48分贝,室外机不大于58分贝。选购的时候,要看产品的噪音大小是否符合标准,最好选噪音值小点的。

  现在市场上的空调品牌较多,有国内的,有国外的,大都有自己独特的广告宣传,让消费者难以抉择。建议在选购空调时,要选那些企业实力强,品牌知名度高,售后服务完善的产品。

  消费者在选定空调品牌之后,还要决定在哪里购买。在买空调时,选择商家尤为重要。选择那些实力雄厚,在当地有影响的大商家,因为这些商家经营品种多、销售多,一般都有专业安装、调试队伍,其安装、调试质量有保障,售后服务也较完善。

  通过以上小编介绍的关于用空调最省电的小窍门以及空调选购全攻略的内容,大家都知道如何省电以及选购空调了,希望小编介绍的内容,能够帮助到大家。

}

  空调热风30℃比16℃热。空调开制热的时候,是温度调节的越高,室内越热。冬季室内空调温度最好在20℃与24℃之间,最佳温度是20℃。空调一般可以分为制冷和制热两种模式,而空调遥控器一般最高能设置的温度就是30℃,所以在制热模式下的30℃是最热的温度了。

  如果将空调调到制热模式下30℃都不热的话,那么有可能是因为空调的压缩机过于老化或者零件受到损坏所造成的,建议可以及时地请修理师傅来进行检查和修理。

  1、冬天空间制热,20℃最合适

  室内温度过高,会使空气干燥,长期处于这种环境中,不利于身体健康,室内外温差过大也容易引发感冒。就节能来说,空调制热每调低2℃,空调就可节电约10%。制热温度过高,不仅耗电高,还会让空调超负荷运作,会缩短空调使用寿命。

  因此冬季空调制热温度应该设定在16-26℃之间,最佳温度为20℃。

  2、设置空调温度:先高后低

  空调开机时先设置高档温度,比预期温度稍微高一点。让室内温度快速达到预期温度。等感觉舒适时再将空调制热温度调低,改为低风量或者节能模式,降低噪音,减少能耗。

  3、调整出风口方向:出风口向下

  热空气比重轻,会往上飘。空调制热时将出风口向下调整。热风向下吹,吹出之后往上飘,制热效率就会大幅提高,节能又减耗。

  4、正确选择空调匹数

  1P挂机制热面积为10~12m2

  2P挂机制热面积为23~35m2

  5、短时间内避免频繁开关空调

  空调每次启动,都需要室外机压缩机同时启动,短时间内频繁开关会间接造成额外耗电,对空调压缩机也造成危害,所以,冬季使用空调制热应该避免短时间频繁开关,若短时间外出(两小时以内),没必要关闭空调。

  空调制热时,内机容易吸附灰尘,温暖干燥的内部环境更容易滋生细菌,为了家人的健康应该养成定期清理的习惯。既能降低能耗,有能避免产生细菌,异味。空调过滤网应该每两周清洗一次,散热翅片应该一月清洗一次。

  7、慎用电辅热功能

  空调制热是通过与空气强制对流换热的方式进行取暖的。空调开启电辅热辅助加热,类似于电暖气制热的原理,把电能直接转化为热能,需要消耗很多电量。

}

内容摘要: 摘要:介绍燃气热泵(GHP)系统原理;介绍北京试验项目情况;分析燃气热泵(GHP)系统技术方面的特点;运用综合分析的观点,采取费用年值法对中小型建筑物的多种制冷供暖方式进行经济比较,得出结论:在不具备集中供暖条件的情况下,中小型建筑物采用燃气热泵(GHP)系统制冷供暖为最佳方案。     1 前言   随着我国经济的发展,人民生活水平提高,以及全球变暖的气候影响,我国制冷市...

摘要:介绍燃气热泵(GHP)系统原理;介绍北京试验项目情况;分析燃气热泵(GHP)系统技术方面的特点;运用综合分析的观点,采取费用年值法对中小型建筑物的多种制冷供暖方式进行经济比较,得出结论:在不具备集中供暖条件的情况下,中小型建筑物采用燃气热泵(GHP)系统制冷供暖为最佳方案。 

  随着我国经济的发展,人民生活水平提高,以及全球变暖的气候影响,我国制冷市场需求快速提高。现阶段制冷的主要能源为电力,燃料油和天然气只占很小比例。电空调是一种高能耗设备,而且是负荷非均衡性的能耗设备,虽然国家建设了大批调峰机组、调峰电站,但仍无法确保不断猛增的用电高峰负荷,夏季频频出现用电高峰期设备过载、掉闸断电现象,影响群众的正常生产生活。

  北京市的天然气应用近年取得了飞速的发展,为提高首都居民生活水平、改善首都大气环境、促进北京申奥成功做出了巨大的贡献。但仔细分析北京市天然气供应量的分布,冬季采暖用气量非常大,而夏季制冷用气始终保持在一个很低的水平。天然气输配管网和设施必须按最大供应能力建设,这样当夏季供气低谷时必然造成管网资源的闲置和浪费。

  通过以上分析可以看出,燃气与电力都存在峰谷差的难题,但是燃气峰谷与电力峰谷有极大的互补性,夏季是燃气使用的低谷,却是电力负荷的高峰期,燃气制冷可降低电网夏季高峰负荷,填补燃气夏季用气量低谷,实现资源的充分和均衡利用。

  燃气热泵(GHP)也称热泵式燃气空调,是天然气用于中小型建筑物制冷和供暖的一种新的形式。

  2 燃气热泵(GHP)系统介绍

  2.1 燃气制冷系统分类

  燃气制冷系统按工作原理主要分为吸收式和压缩式,目前利用天然气进行制冷的系统主要有三种:利用天然气燃烧产生热量的吸收式冷热水机组(直燃机)、利用天然气燃烧余热的吸收式冷热水机组(对接式直燃机)和利用天然气发动机驱动的压缩式制冷供暖机组(燃气热泵)。其中直燃机一般应用于2万平米以上的大型建筑,对接式直燃机更是应用于大型冷热电三联供系统,而燃气热泵可以灵活应用于中小型建筑物,以燃气作为能源提供制冷和供暖。

  燃气热泵(GHP―Gas engine Heat Pump)的是以城市燃气作为能源,通过燃气发动机做功驱动压缩机,使冷媒循环运动反复发生物理相变过程,分别在蒸发器中气化吸热,在冷凝器中液化放热,实现热泵循环,使热量不断得到交换传递,并通过阀门切换使机组实现制热和制冷功能的切换。

  燃气热泵(GHP)系统从其设备组成上来说主要分为室外机、室内机、冷媒连接管路、冷凝水管路、燃气供应系统、电力供应系统和控制线路系统。其中室外机内的燃气发动机是整个系统的心脏部分。

  4.1.1优化能源利用结构

  燃气制冷可降低电网夏季高峰负荷,填补燃气夏季用气量低谷,缓解夏季用电高峰,提高燃气管网利用率,实现资源的充分和均衡利用。

  4.1.2使用一套系统解决夏季制冷和冬季供暖

  GHP系统可以在供暖的热泵循环中有效利用燃气发动机排出的热量和发动机冷却水系统的热量,使GHP系统的供暖能力受室外温度影响小(-20℃以上供暖能力不受影响),可适用于更低的环境温度;同时无需除霜,在寒冷地区可快速启动,具有电空调无法比拟的供暖优势。

  我国燃煤发电量占总发电量的80%以上,因此电力并不能算做真正意义上的清洁能源,GHP系统以天然气、城市煤气、液化石油气等燃气作为能源,是真正清洁的一次能源;设备运转低排放,低噪音,低振动;冷媒使用环保新冷媒R407C,对大气臭氧层无破坏作用。

  4.1.4 更大的空调稳定性和舒适性

  以燃气发动机为动力,可根据制冷供暖时的负荷变化,电脑控制无级变速调节发动机转速以控制压缩机转速,保持室内温度更加稳定、舒适。

  4.1.5 室外机室内机搭配灵活

  GHP系统的室外机有28~56KW多种规格,室内机也有壁挂式、吸顶式、嵌入式、落地式等不同功率的多种规格,一台室外机最多可带20台室内机。因此,可根据建筑物的不同规模和功能灵活搭配GHP室外机和室内机,按不同区域构成相互独立又相互联系的系统,满足不同的负荷需求。

  日本是世界上GHP系统应用最广泛的发达国家。20世纪80年代,随着日本电力需求激增和第二次燃油危机的爆发,日本政府出台了新能源政策,推进能源利用的多样化和均衡化,鼓励利用海上进口的天然气作为能源。1980年到1987年是GHP技术的研制阶段,1987年开始市场销售, 1988年销售10322台,到2001年年销量已达到46274台,2003年累计销量约50万台,广泛应用于商场、宾馆、办公楼、娱乐场所、医院、集体宿舍、别墅、学校等场所。经过20多年的研究和发展,GHP技术已经是一项十分成熟的技术。

  经过我们对北京试验项目GHP系统实际运行状态和运行数据的研究,GHP系统在北京市的气候、环境、天然气气质等条件下制冷和供暖运转十分正常,用户对使用效果非常满意,废气排放、噪音和震动等指标完全符合我国相关法规和规定的要求,适合在北京地区和全国范围内推广。

  下面以所进行试验项目的建筑物作为模型,进行几种制冷供暖方式应用于中小型建筑的方案比较。

  该建筑是位于北京市石景山区七星园小区的三层办公楼,建筑面积为600平方米。要求夏季制冷,冬季采暖。该建筑用途为办公用房,根据国家标准单位建筑面积制冷负荷选取100 w/m2,建筑总冷负荷约为60 Kw;单位建筑面积供暖负荷选取为60 w/m2,建筑总热负荷约为36 Kw。北京市天然气热值按8300kcal/Nm3计算,天然气价格按制冷1.70元/ m3,供暖1.90元/ m3,电价按平均0.633元/ Kwh计算。

  各方案一次性投资详见附表一,运行费用详见附表二。

  5.2 燃气热泵(GHP)系统制冷供暖(方案一)

  5.2.1一次性投资

  GHP系统由2台室外机和20台室内机及连接、控制管路组成。配套燃气系统接自其楼内原有低压(2KPa)天然气管线,电力系统接自其楼内原有配电箱220V电源。

  本方案投资未计GHP系统施工安装费用和配套燃气、电力系统投资。

  该建筑办公室面积小数量多,因此GHP系统室内机数量较多,导致单位建筑面积投资额较高;若建筑物的开间大、布局合理,单位建筑面积投资额可降至约600元/ m2。

  夏季制冷按制冷期120天,每天运行10小时计算,冬季采暖按采暖期129天,每天运行10小时计算,能耗指标为试验所得数据。

  5.3电力中央空调(EHP)系统制冷供暖(方案二)

  5.3.1一次性投资

  EHP系统同样由2台室外机和20台室内机及连接、控制管路组成,设备型号规格与GHP系统相同。电力系统接至其楼内原有配电箱220V电源。

  本方案投资未计EHP系统施工安装费用和配套电力系统增容等投资。

  夏季制冷按制冷期120天,每天运行10小时计算,冬季采暖按采暖期129天,每天运行10小时计算。

  5.4直燃机系统制冷供暖(方案三)

  采用直燃机需在建筑物周围建设直燃机房,设15万大卡/小时直燃机1台,且直燃机的燃烧机使用5~15KPa天然气气源,需建设天然气调压设施。

  本方案投资未计直燃机系统施工安装费用和配套燃气管道投资。

  夏季制冷按制冷期120天,每天运行10小时计算,冬季采暖按采暖期129天,每天运行10小时计算。

  直燃机房需1人值班,工资按20元/天计算。

  5.5电力分体空调制冷+专用锅炉房供暖(方案四)

  此方案为近阶段北京地区中小型建筑普遍采用的制冷采暖方式。需购置安装20台电空调设备进行夏季制冷,在建筑物周围投资建设专用锅炉房,设42Kw燃气热水锅炉(北京地区已禁止使用燃煤锅炉)进行冬季供暖,燃气系统接自其楼内原有低压(2KPa)天然气管线,电力系统接自其楼内原有配电箱220V电源。

  本方案投资未计系统施工安装费用和配套电力系统增容等投资。

  夏季制冷按制冷期120天,每天运行10小时计算,冬季采暖按采暖期129天,每天运行24小时计算。

  锅炉房需1人值班,工资按20元/天计算。

  5.6电力分体空调制冷+热网集中供暖(方案五)

  此方案需购置安装20台电空调设备进行夏季制冷,接入城市热网进行冬季供暖,电力系统接自其楼内原有配电箱220V电源。

  本方案投资未计系统施工安装费用和配套电力系统增容等投资。

  夏季制冷按制冷期120天,每天运行10小时计算,冬季采暖费按24元/ m2计算。

  5.7.1费用年值法

  下面采用费用年值法对各方案进行经济比较。所谓费用年值法,就是将方案在规定的标准补偿年限内,将年费用加以比较,年费用应是补偿期内年平均投资和年运行费用之和。

  式中:C――系统的年运行费用(元/年);

  K――制冷、供暖系统的投资额(元);

  X――投资效果系统(1/年);且

  其中:i――部门内部的标准收益率。对公用设施取投资利息;对住户自购的设备取储蓄利息;

  m――设备使用年限。

  各方案费用年值详见附表三 。

   通过比较可以看出,对于600 m2的办公楼来说,分体电空调加集中供暖(方案五)费用年值最低,但在不具备集中供暖条件的情况下,燃气热泵系统(方案一)从经济性比较为最佳方案,其费用年值比电力中央空调低19%,比直燃机低25%,比分体电空调加专用锅炉房低37%。

  正是燃气热泵(GHP)系统的以下特点,决定了其在经济性上的优势:

  1) 放在楼顶或室外空地,不用专门设置机房,节省占地和投资;

  2) 自动运行,无需专人值守,节省人工成本;

  3) 高效节能,运行费用最低。

  燃气热泵系统在设备技术上已趋向成熟稳定,完全适应北京地区的气候、环境、天然气气质,设备推广具备技术可行性。

  对于中小型公共建筑物,在不具备集中供暖条件的情况下,采用燃气热泵系统费用年值最低,而且不必建机房,无需专人值守,可以节省机房占地和人员管理,提高综合效益。 论文作者:夏仕慧

}

我要回帖

更多关于 空调每调高一度能省多少电 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信