一吨凝结水饱和蒸汽电导率超标是0.6us/cm大概含多少海水

贵宾会员zhuh提供热电厂水汽系统氢飽和蒸汽电导率超标超标原因分析 李建华郑敏聪,潘娟琴 (安徽省电力科学研究院安徽合肥,230022) [摘 要] 本文对某热电厂水汽系统氢饱和蒸汽电导率超标超标原因进行了分析 在对该机组水汽系统阴离子含量、总有机碳含量、可溶性气体进行分 析的基础上,得出机组补水量偏大是导致该机组水汽系统氢饱和蒸汽电导率超标超 标的主要原因同时氢饱和蒸汽电导率超标测量用离子交换柱内树脂乱层现象也对 凝式汽轮机,发电机为北重汽轮电机有限责任公司生产的Qfa-135-2 空冷发电机该机组于2007 年4 月投产后,夏天的供汽量在50t/h 左 右冬天的供汽量在100t/h 左右。 該机组锅炉补给水为100%除盐水补给水水源为长江水,经混凝 澄清预处理采用一级除盐+混床处理。锅炉给水采用加氨和联氨的 AVT(R)处理炉水采用磷酸盐处理。 表1 表示的是该热电厂#12 机组2009 年1~7 月份水汽系统凝结 水和给水氢饱和蒸汽电导率超标范围及其合格率统计 从表中可以看出,其凝结水氢饱和蒸汽电导率超标在0.17~2.32μS/cm 之间平均合 格率仅为32.89%,给水氢饱和蒸汽电导率超标在0.10~2.46μS/cm 之间平均合格率 仅为51.10%。同时在该机组水汽系统氢饱和蒸汽电导率超标超标期间,凝结水硬度 为零、钠含量也在合格范围表明凝汽器不锈钢管没有泄漏,引起水 汽系统氢饱和蒸汽电导率超标超标的原因并不是凝汽器泄漏 氢饱和蒸汽电导率超标是综合反映热力系统水汽品质的重要指标,氢饱和蒸汽电导率超标越 夶表明水汽对热力设备的腐蚀和危害程度也越大[1]。因此有必要 尽快对该机组水汽系统氢饱和蒸汽电导率超标超标的原因进行分析。 2 水汽系统氢饱和蒸汽电导率超标影响因素分析与故障诊断 2.1 水汽样品中阴离子含量 2.1.1 阴离子对氢饱和蒸汽电导率超标测量的影响 水汽样品中阴離子含量越高,氢饱和蒸汽电导率超标越大同时

}