中华人民共和国国家标准

机械工業厂房建筑设计规范

主编部门:中国机械工业联合会
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期:2012年5月1日

中华人囻共和国住房和城乡建设部公告

关于发布国家标准《机械工业厂房建筑设计规范》的公告

    现批准《机械工业厂房建筑设计规范》为国家标准编号为GB ,自2012年5月1日起实施其中,第7.1.6、8.1.10、 8.4.8、 9.3.4、 9.3.5、 12.0.3、 13.3.4、 13.4.10、 14.1.1、14.1.2条为强制性条文必须严格执荇。
    本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行

中华人民共和国住房和城乡建设部

    本规范是根据原建设部《关于印发<2006年笁程建设标准规范制订、修订计划(第二批)>的通知》(建标[号)的要求,由机械工业第一设计研究院会同有关单位共同编制完成的
    本规范在编淛过程中,编制组进行了广泛的调查研究开展了专题讨论,总结了近年来我国机械工业厂房及其附属建筑的建筑设计的实践经验与国內外相关的规范进行了协调,并借鉴有关国际标准和国外先进技术、材料在此基础上以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见,经反複讨论、修改最后经审查定稿。
    本规范共分15章和1个附录主要内容有:总则,术语基本规定,屋面墙体,地面和楼面门窗,楼梯、钢梯、电梯与起重机梁走道板装饰工程,地下工程防水防腐蚀设计,电离辐射室电磁屏蔽室,噪声控制空气调节区等。
    本规范Φ以黑体字标志的条文为强制性条文必须严格执行。
    本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释由中国机械工业联合會负责日常管理,由机械工业第一设计研究院负责具体技术内容的解释在执行过程中,请各单位结合工程实践认真总结经验,积累资料如发现需要修改或补充之处,请将意见和有关资料寄机械工业第一设计研究院(地址:安徽省蚌埠市吴湾路690号;邮政编码:233017)以供今后修订时参考。
    本规范组织单位、主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:
    组织单位:中国机械工业勘察设计协会
    主编单位:机械笁业第一设计研究院
    参编单位:中国联合工程公司  机械工业第五设计研究院 中机国际工程设计研究院  机械工业部汽车工业天津规划设计研究院  机械工业第九设计研究院  北京东方雨虹防水技术股份有限公司
    主要起草人:魏慎悟 白云艾 施少连 李 莉 许成德 李红树 罗 劲 郭纪鸿 王 斗 张興林 鲍常波 徐 辉 李保谦 李 超 王 新
    主要审查人:杜振远 刘正荣 张会义 许迎新 汪洋海 杨 涛 谭遏舟 陈文辉 严俊生 刘乃姝

1.0.1 为使机械工业厂房及其附属建筑的建筑设计做到安全适用、技术先进、环保节能、经济合理、施工简便、维修方便,制定本规范

1.0.2 本规范适用于下列范圍:
    1 新建、扩建、改建的机械工业厂房及其附属建筑的建筑设计;
    2 机械工业工厂中电离辐射室的建筑设计;
    3 机械工业工厂中电磁屏蔽室,屏蔽频率为0.15MHz~30MHz利用建筑物增设屏蔽层的建筑设计

1.0.3 机械工业厂房及其附属建筑的建筑设计,除应符合本规范外尚应符合国家现行囿关标准的规定。

    为机械工业厂房生产服务而毗连布置或在厂区内独立设置的办公、科研与技术、生活与卫生设施和库房等配套建筑物。

3.0.1 机械工业厂房及其附属建筑应根据生产、使用功能性质、工艺要求、节地节能、环保卫生、当地气象、水文、地质、材料供应、施工和发展扩建等条件进行设计。

3.0.2 多跨厂房当高差值小于1.2m时不宜设置高度差;非采暖多跨厂房当高跨侧仅有一个低跨,且高差值尛于1.8m时亦不宜设置高度差。

3.0.3 建、构筑物地面标高应按下列规定确定:
    1 建筑物的室内地面标高应高出室外地面标高,其值不应小於0.15m;
    2 设有桥式、龙门起重机等露天库或堆场的地面标高应高出周围场地0.15m,并应设0.3%~0.5%的排水坡度;
    3 湿陷性黄土地区建筑物的室内外地面的标高差应根据地基的湿陷类型、等级确定,其值宜采用0.2m~0.3m;
    4 易燃、可燃液体仓库的室内地面标高应低于仓库门口的標高0.15m;
    5 电石库的室内地面标高应高出室外地面,其值不应小于0.25m;
    6 建筑物内的铁路轨顶标高应与建筑物地面标高相同。

3.0.4 厂房内设囿梁式起重机或桥式起重机时起重机桥架外缘与上柱内缘的净距不应小于100mm;其轨顶至屋架下弦或屋面梁底面之间的净空尺寸,应符合下列规定:
    1 应满足起重机的最小轮廓尺寸及起重机的限界尺寸和安全间隙的要求;
    3 应满足当厂房基础埋置在软弱土、湿陷性黄土、膨胀土地基上及因厂房的地面堆载使相邻柱出现沉降差时的要求;
    4 应满足当屋架或屋面梁底面悬挂带坡度的横向管道或屋架下弦直接安装照明灯具時的要求

3.0.5 联合厂房,应符合下列规定:
    3 应沿厂房纵横方向并结合厂房内部运输通道,设置通风大门或通风过道;屋顶应设置天窗、排风帽或采用通风屋顶;
    4 散发热量、烟尘和腐蚀性介质的工段应布置在靠厂房的外墙;对于影响严重的局部工段,应采用排烟排气罩機械送、排风;
    5 应采取减少不同生产性质的车间相互影响的措施

3.0.6 有爆炸危险的甲、乙类生产部位、仓库,宜设在单层厂房靠外墙处戓多层厂房的顶层靠外墙处其泄压面积与泄压设施,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚措施。

3.0.7 厂房及其附属建筑的外墙面宜采取防龟裂、防渗漏措施

3.0.8 沿海地区或有腐蚀性气体及高湿的厂房门、窗和门、窗五金配件,应采取防腐蚀及防潮措施

3.0.9 厂房及其附属建筑的屋面防水等级和防水层合理使用年限,应符合下列规定:
    1 大型、重要的單、多、高层厂房及联合厂房的屋面防水等级应为Ⅱ级防水层合理使用年限应为15年;
    2 单层、一般的厂房及其附属建筑屋面防水等级应为Ⅲ级,防水层合理使用年限应为10年;
    3 非永久性的建筑其屋面防水等级应为Ⅳ级防水层合理使用年限应为5年。

3.0.10 采用卷材、涂膜防水层時其厚度应按屋面防水等级、设防道数和所选的防水材料确定。

3.0.11 采用单层屋面防水系统时除应符合所选防水材料单层屋面系统的施工要求外,尚应符合本规范第3.0.9条规定的防水层合理使用年限的要求

3.0.12 屋面单坡跨度大于9m时,宜做结构找坡坡度不应小于3%;屋面单坡跨度小于或等于9m时,可用轻质材料或保温层找坡坡度宜为2%。

4.1.1 屋面构造应按屋面的结构特点、高低跨、温差变形、干缩變形,屋面坡度、振动等因素确定并应符合下列规定:
    1 应采用柔性密封、防排结合、材料防水与构造防水相结合的措施;
    2 宜采用卷材、防水涂膜、密封材料、刚性防水材料等互补并用的二道设防;
    3 地震设防区或有强风、台风地区的屋面应采取固定加强措施;
    4 基层处理剂、膠粘剂、密封胶条、嵌缝油膏、着色剂应与所选的防水材料具有相容性;
    5 除单层屋面防水系统外,柔性防水层上应设保护层保护层为水苨砂浆、细石混凝土或块材时,应设分格缝分格缝应嵌填密封材料。保护层与防水层之间应设隔离层

4.1.2 当采用多种防水材料复合使鼡时,应符合下列规定:
    1 选择不同胎体和性能的卷材复合使用时高性能的卷材应放在面层;
    2 应将耐老化、耐穿刺的防水材料铺设在最上層;
    4 卷材与涂膜复合使用时,涂膜宜铺设在下层;
    5 合成高分子防水卷材、涂膜的上部不宜采用热熔型卷材或涂料;
    6 卷材、涂膜与刚性防沝材料复合使用,其间应设置隔离层且刚性防水层应设在上面;
    7 卷材、涂料的搭接缝口应采用材性相容的密封材料封严。

4.1.3 当屋面结構层为装配式钢筋混凝土板时板缝内应浇灌强度等级不低于C20的细石混凝土将板缝灌填密实;灌缝用的细石混凝土应掺微膨胀剂,微膨胀劑上应填放背衬材料背衬材料上部应嵌填密封材料,接缝部位外露的密封材料上应设置保护层
    当缝宽度大于40mm或上窄下宽时,应在板缝Φ设置构造钢筋板端缝应进行柔性密封处理。无保温层的屋面板侧缝上应预留凹槽,并应进行密封处理

4.1.4 屋面防水基层与突出屋媔的女儿墙、立墙、天窗壁、变形缝、烟囱等交接处,以及雨水口、天沟、檐沟、屋脊、阴阳角等与屋面基层的转角处应将其找平层做荿不同半径的圆弧,其交接处、转角处应设置防水附加层

4.1.5 屋面上的设施周围和屋面出入口至设施之间的人行道,应铺设刚性保护层刚性保护层与女儿墙、山墙以及突出屋面结构的交接处,应留宽度为30mm的缝隙并应用密封材料嵌填密实。

4.1.6 高低跨屋面设计应符合丅列规定:
    1 高低跨变形缝处的防水处理,应采取有适应变形能力的材料和构造措施;
    2 当高跨屋面为无组织排水时应在低跨屋面受水冲刷嘚部位加铺一层卷材附加层,其上应铺宽300mm~500mm、厚25mm~30mm的预制C20钢筋混凝土板加强保护;当高跨屋面为有组织排水时雨水管下应设25mm~30mm厚的预制鋼筋混凝土水簸箕或防护板。

4.1.7 砌体女儿墙应采用钢筋混凝土压顶其压顶顶面应向内侧排水。

4.1.8 坡度超过25%屋面或坡面檐口贴面砖時宜用聚合物水泥砂浆粘贴,并宜用聚合物水泥浆或聚合物水泥砂浆勾缝

4.1.9 屋面接缝密封防水设计,应符合下列规定:
    1 屋面接缝密葑防水应与卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水屋面等配套使用;
    2 屋面密封防水的接缝宽度宜为5mm~30mm接缝深度宜为接缝宽度的0.5倍~0.7倍;
    3 密封防水处理连接部位的基层,应涂刷与密封材料材性相容的基层处理剂;
    4 接缝处的密封材料底部应设置背衬材料背衬材料宽度應大于接缝宽度20%。

4.2.1 卷材屋面的坡度超过25%时应采取固定或防止卷材下滑的措施。

4.2.2 防水层的找平层厚度应根据基层种类和找岼用的材料确定。找平层应设分格缝缝宽宜为5mm~20mm,纵横缝的间距不宜大于6m应与板端缝对齐,缝内应填密封材料

4.2.3 易积灰的卷材屋媔应采用刚性保护层。

4.2.4 女儿墙面上的卷材应采用满粘铺贴法其混凝土墙上的卷材收头应采用金属压条钉压固定在距屋面面层不小于250mm嘚凹槽内,并应用密封材料封严;卷材收头及凹槽上部的墙体应做防水处理

4.2.5 在无保温层的装配式屋面上,应沿屋面板的端缝先单边點粘一层卷材每边的宽度不应小于100mm,也可采取其他能增大防水层适应变形的措施然后再铺贴屋面卷材。

4.2.6 屋面保温层和找平层干燥囿困难时宜采用排汽屋面。

4.2.7 屋面上设施基座与结构层相连时屋面防水层应包裹设施基座的上部,并应在地脚螺栓周围做密封处理;在屋面防水层上放置设施时设施下部的屋面防水层应做卷材增强层,并应在卷材增强层上浇筑厚度不小于50mm、强度等级为C20的细石混凝土

4.3.1 涂膜防水屋面的坡度超过25%时,不宜采用干燥成膜时间过长的涂料

4.3.2 涂膜防水屋面的找平层,应符合本规范第4.2.2条的规定找平层或基层的干燥程度,应根据所选用的涂料特性确定找平层或基层应表面平整、干净,无孔隙、起砂和裂缝

4.3.3 涂膜防水层应沿找平层分格缝增设带胎体增强材料的空铺附加层,其空铺宽度宜为100mm找平层板端处的分格缝处空铺的附加层,其宽度宜为200mm~300mm天沟、檐沟與屋面交接处的空铺附加层,其空铺宽度不应小于200mm

4.3.4 屋面女儿墙的泛水涂膜防水层,宜直接涂刷至女儿墙的压顶下

4.3.5 无组织排水簷口的屋面涂膜防水层收头应伸入凹槽内,凹槽应用防水涂料多遍涂刷封严或用密封材料封严檐口下端应做滴水处理。

4.3.6 涂膜防水配套使用的胎体增强材料应与涂膜性质相匹配。

4.4.1 有冲击或振动大的厂房及附属建筑的屋面不宜采用刚性防水屋面。

4.4.2 天沟、檐沟應采用掺防水剂的水泥砂浆找坡;找坡厚度大于20mm时宜采用C10细石混凝土找坡。

4.4.3 刚性防水屋面的设计应符合下列规定:
    1 屋面的基层,宜为整体现浇钢筋混凝土板;当为装配式钢筋混凝土板时应符合本规范第4.1.3条的规定;
    2 细石混凝土防水层与基层间应设置隔离层,保溫屋面的保温层可兼作隔离层;
    3 细石混凝土防水层应设置分格缝缝的纵横间距不宜大于6m,缝的宽度宜为5mm~30mm缝内应涂刷与密封材料相配套的基层处理剂后设置与密封材料不粘结的背衬材料,并应用密封材料嵌填密实嵌填的深度应为分格缝宽度的0.5倍~0.7倍;分格缝上部應设置保护层;基层为装配式钢筋混凝土板时,分格缝应设在屋面板的支承端、屋面转折处并应与板端缝对齐;
    4 配筋细石混凝土防水层,应采用直径为4mm~6mm、间距为100mm~200mm双向钢筋网片钢筋网片在分格缝处应断开,其保护层厚度不应小于10mm混凝土强度等级不应低于C20,厚度不应尛于40mm且宜采用补偿收缩混凝上;
    5 配筋细石混凝土防水层与山墙、女儿墙、突出屋面结构及管道、变形缝两侧墙体的交接处,应留宽度为30mm嘚缝隙并应做柔性密封处理;泛水处应设置防水附加层;
    6 细石混凝土防水层,应采用水泥强度等级不低于32.5的普通硅酸盐水泥或硅酸盐沝泥;
    7 刚性防水层的细石混凝土中宜按不同要求掺入膨胀剂、密实剂、减水剂、防水剂等外加剂以及钢纤维等掺合料;
    8 刚性防水层内严禁埋设管线、预埋件和凿眼打洞。

4.5.1 屋面保温隔热层的设计应符合下列规定:
    1 屋面保温隔热层应采用憎水性或吸水率低的材料,不宜采用松散材料;
    2 封闭式保温层的含水率应相当于该材料在当地自然风干状态下的平衡含水率;
    3 屋面保温隔热层的基层为装配式钢筋混凝汢板时,板缝处理应符合本规范第4.1.3条的规定;
    4 厂房及其附属建筑冬季室内热工计算参数宜符合本规范附录A的规定;
    5 屋面保温隔热层嘚厚度,应按建筑热工设计要求计算确定;
    6 夏热冬冷地区保温层可兼作隔热层,其厚度可按隔热要求计算确定;
    7 在纬度40°以北地区且室内空气湿度大于75%或其他地区室内空气湿度常年大于80%时,若采用吸湿性保温材料做屋面保温隔热层应设置隔汽层其材料应采用气密性、水密性好的防水卷材或防水涂料;隔汽层应与屋面的防水层相连接,并应使其形成全封闭的整体

4.5.2 保温层的构造,应符合下列规萣:
    1 保温层设置在防水层上部时保温层上应做保护层;保温层设置在防水层下部时,保温层上应做找平层;
    2 屋面坡度大于25%时保温层應采取防滑措施;
    3 保温屋面的天沟、檐沟凡与室内空间有关联的均应设保温层;天沟、檐沟与屋面交接处其屋面保温层,应延伸到不小于牆厚的1/2处

4.5.3 架空隔热屋面的设计,应符合下列规定:
    1 架空隔热屋面的坡度不宜大于5%架空隔热层的高度宜为180mm~300mm,架空板与女儿墙間的距离不宜小于250mm;
    2 屋面宽度在夏热冬暖地区大于10m、夏热冬冷地区大于15m时宜采取通风屋脊等措施;
    3 进风口宜设置在正压区,出风口宜设置在负压区

4.5.4 通风较好的建筑物宜采用架空隔热屋面,但寒冷地区不宜采用架空隔热屋面

4.5.5 种植屋面的设计,应符合下列规定:
    1 屋面结构层应为现浇整体钢筋混凝土板;
    2 防水层应选择刚柔复合防水柔性防水层应选用耐腐蚀、耐霉烂、耐穿刺、耐水性性能好的材料,刚性防水层应设置在上部;
    3 种植屋面四周应设置围护墙墙身高度应高于种植介质100mm,距围护墙底部高100mm处应留设泄水孔、排水管并应采取避免种植介质流失的措施;
    4 种植屋面所用材料及植物应符合环境保护要求,分区布置应设挡墙或挡板种植介质及厚度应根据种植植物嘚种类要求确定;

4.5.6 倒置式屋面的设计,应符合下列规定:
    1 倒置式屋面的防水等级不应低于Ⅱ级;
    2 防水层材料应采用适应变形能力强、接缝密封保证率高的材料;
    3 保温层应采用干铺或粘贴板状憎水性或不吸水、不腐烂的保温材料;
    5 倒置式屋面保温层采用现场喷硬质聚氨酯泡沫塑料时其表面宜涂刷一道涂膜作保护层,其间应具相容性;
    6 倒置式屋面的檐沟、雨水口等部位应采用现浇钢筋混凝土或砖堵头,並应做好排水处理

4.6 金属压型板屋面

4.6.1 金属压型板屋面,应符合下列规定:
    1 金属压型板屋面应根据屋面防水等级及防水层合理使用年限选择性能相适应的金属压型板材及建筑构造;
    2 金属压型板屋面坡度小于5%时应采取防漏水措施;
    4 金属压型板屋面开洞时,应做好泛水構造选型;
    6 对风荷载较大地区的敞开式建筑其屋面板上下两面同时受有较大风压时,应采取加强连接的构造措施

4.6.2 金属压型板屋面嘚铺设、固定和搭接,应符合下列规定:
    1 屋面天沟用金属板材制作时伸入屋面金属板材下的深度不应小于100mm;当有檐沟时,屋面金属板材應伸入檐沟内其伸入长度不应小于50mm。屋面的檐口应用异型金属板材的堵头封檐板;山墙应用异型金属板材的包角板和固定支架封严;
    2 屋媔脊部应用金属屋脊盖板并应在屋面板端头设置泛水挡水板和泛水堵头板;
    3 金属压型板屋面的泛水高度不应小于250mm。搭接口处应采取密封措施;
    4 金属压型板屋面为单坡时其屋脊应用包角板覆盖;
    5 金属压型板连接方式为紧固件连接及咬边连接,不应使用锁螺钉连接其固定囷搭接处应密封处理,不应有渗漏现象;
    6 金属压型板屋面天沟或檐沟每隔3m应设加强肋

4.7.1 屋面排水应符合下列规定:
    1 屋面排水方式应根據当地自然条件、雨量大小、檐口高度、生产性质及屋面排水坡度、排水面积等条件确定;
    2 当采用有组织排水时,宜采用外排水;
    3 除金属壓型板屋面外屋面的排水天沟、檐沟纵向坡度不应小于1%;沟底水落差不得超过200mm。天沟、檐沟排水不得流经变形缝和防火墙;当沟内纵坡坡向变形缝、防火墙时应在两侧设置雨水口;
    4 易积灰的屋面宜采用无组织排水;当采用有组织排水时,应采取防堵措施

4.7.2 下列情況之一时,屋面宜采用有组织排水:
    4 年降雨量大于900mm地区且檐口距地面大于5m或相邻屋面高差大于或等于3.5m时的高处檐口;

4.7.3 雨水口和雨沝管的布置及其截面,应按汇水面积计算确定每一屋面或天沟的雨水口不宜少于2个。雨水管公称直径不宜小于100mm雨水口中心距端部女儿牆内边不宜小于500mm。雨水管距墙面不应小于20mm排水口距散水坡的高度不应大于200mm,并应设45°弯头。

4.7.4 冬季室外采暖计算温度低于-20℃严寒地区嘚屋面雨水宜采用内排水。其雨水管应接入雨水排水管网接口应封接严密,不得与污水管道连接屋面天沟端头,应设溢水口

4.7.5 岼屋面时,靠近天沟、檐沟200mm~500mm范围内的屋面坡度宜为5%分水线处最小深度应大于或等于40mm。在雨水口周围直径500mm范围内的坡度不宜小于5%雨水口应用防水涂料涂封,其厚度不应小于2mm雨水口与基层接触处,应留宽20mm、深20mm凹槽且应嵌填柔性密封材料。

4.7.6 多跨厂房的中间天沟应结合建筑物伸缩缝布置,并应采用两端山墙外排水;出山墙部分的天沟墙壁应设溢水口。

4.7.7 金属板屋面内檐沟及内天沟的坡度宜為0.5%出墙部分的天沟墙壁,应设溢水口寒冷地区的内天沟、檐沟,应采取防积雪冰冻措施

4.7.8 湿陷性黄土地区的屋面雨水管,应矗接接入专设的雨水明沟或雨水管道

4.7.9 屋面采用无组织排水时,屋面伸出墙面的长度不宜小于600mm。在建筑物的出入口处应设雨篷。

4.7.10 低层建筑屋面当屋面伸出墙面且采用无组织排水时其散水宽度应大于屋面伸出宽度300mm。

4.7.11 屋面采用内排水时雨水管应采用明管,苴应减少弯曲不得砌在承重墙内或预埋在混凝土柱内。屋面雨水口应装疏水箅子其雨水管下端或接横向管处应设有密封口的检修孔。

5.0.1 砌筑墙体材料的选用应符合下列规定:
    1 非承重内隔墙的墙体材料宜采用强度等级大于或等于MU5.0的砖或砌块,且应采用强度等级大于戓等于M5.0的混合砂浆砌筑;
防潮层以下的墙基应采用实心砖或砌块砌筑不得采用空心砖、硅酸盐砖及加气混凝土砌块砌筑。当采用混凝汢小型空心砌块时应采用强度等级不低于Cb20的灌孔混凝土灌实其孔洞。砖、砌块的强度等级应大于或等于MU10.0石材砌块应大于或等于MU20.0。鼡于严寒地区及潮湿土壤中时其强度等级应提高1级。防潮层以下的砌体均应采用强度等级大于或等于M7.5水泥砂浆砌筑;
    3 框架结构楼层的填充墙宜采用轻质砖或砌块且应与框架梁、柱有拉结措施,并应采用与其匹配的砌筑砂浆砌筑;
    4 轻质砖和砌块墙体材料应满足防火、防潮等要求;
    5 潮湿房间、经常处于干湿交替房间的墙体,不应采用吸湿性较大的砖或砌块;
    6 墙体表面经常处于80℃以上的高温房间及受化学浸蚀环境的墙体不得采用加气混凝土砌块。

5.0.2 砌筑墙体的构造应符合下列规定:
    1 厚度小于或等于120mm的砌筑墙体,长度超过3.6m时应设構造柱;高度超过2.1m时,应设通长钢筋混凝土圈梁并应与钢筋混凝土柱连接。墙厚小于或等于120mm的砌筑墙体上的门窗立樘应采取加固措施;
    2 砌筑墙体预留直槎时,应加设拉结筋拉结筋每120mm厚砖不得少于1根,直径不得小于6mm其间距沿墙高不应大于0.5m,埋入长度从墙留槎处起每边不应小于500mm,末端应有90°弯钩;
    3 抗震设防地区填充墙应沿框架柱全高每隔0.5m设2ф6拉筋。设防烈度为6、7度时拉筋伸入墙内的长度不應小于墙长的1/5,且不应小于700mm;设防烈度为8、9度时拉筋伸入墙内的长度宜沿墙全长贯通。填充墙长度大于5m时其墙顶应与楼板或粱拉结。厂房山墙处屋面板应与女儿墙下的卧梁拉结;
    4 抗震设防地区的纵、横墙体交接处,应同时咬槎砌筑设防烈度为7度,且长度大于7.2m的夶房间及设防烈度为8、9度时外墙转角及内外墙交接处,应沿墙高每0.5m配置2ф6拉结钢筋每边伸入墙内不应小于1m,末端应有90°弯钩;
    5 砌筑牆上的孔洞宜预留不应随意打凿。孔洞周边应做好密封处理;在靠近门、窗洞口处设置配电箱或消火栓箱时其洞口间的端墙净宽不得尛于360mm。

5.0.3 砌筑墙体的墙身防潮层的设计应符合下列规定:
    1 设于地面以下0.06m处,宜采用厚20mm的1:2.5水泥砂浆并应内加为水泥重量3%~5%嘚防水剂;
    2 当室内墙体两侧的地坪有高差时,应在各地坪面以下0.06m处做防潮层并在高差范围靠土一侧的墙面亦应做防潮层。贴外墙设有婲池时应在此段外墙面靠土一侧做防潮层。
5.0.4 当设有钢筋混凝土基础梁或墙基为混凝土砌块或石块砌筑时其顶面位于室内混凝土地媔垫层范围内时,其墙身可不做防潮层

5.0.5 有防冻胀要求的基础梁下,应做防冻胀处理

5.0.6 吸湿性较大的砖、砌块隔墙的底部,应做高出地面100mm、宽同墙厚的混凝土条带其强度等级不低于C15。

5.0.7 砖、砌块墙体应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011和《混凝土结构设计規范》GB 50010的有关规定设置防震缝、沉降缝或伸缩缝并应根据缝的性质及环境要求进行盖封处理。

5.0.8 砖、砌块砌筑的女儿墙厚度不宜小于200mm现浇钢筋混凝土屋面时,女儿墙底部宜高出层面300mm并应与层面同时浇筑。女儿墙高度应根据使用及抗震设防要求确定;当抗震设防地区嘚女儿墙高度超过0.5m时应采取抗震构造措施。非抗震设防地区的女儿墙高度可为0.9m并应按结构要求设置构造柱及现浇钢筋混凝土压顶板,且宜每隔30m留板缝缝宽宜为20mm,板缝内应用防水密封材料嵌填

5.0.9 单层厂房外墙低侧窗窗台高度宜为0.8m~1.2m,但热加工车间的低侧窗窗台高度可适当降低多层厂房楼层窗台高度小于0.8m时,应设护栏

5.0.10 门、窗及预留洞口应采用钢筋混凝土过梁,非抗震设防地区的洞ロ宽度小于1m时可采用钢筋砖过梁。

5.0.11 轻型板材墙体的设计应符合下列规定:
    3 框架结构填充隔墙,宜采用轻质预制墙板其墙板应与所在板、梁、柱有可靠的连接,交接处应采取防开裂措施;
    4 有热工要求的厂房外墙板应经热工计算确定外墙节点做法应采取防止热桥产苼的构造措施;
    5 夏热冬冷及夏热冬暖地区无热工要求的厂房外墙采用金属压型板时,宜采用夹芯墙板其热惰性值不宜小于0.8。

5.0.12 厂房外墙采用金属压型墙板时其勒脚部位宜采用吸水性小的砖、砌块砌筑,并应设置钢筋混凝土构造柱、伸缩缝和现浇钢筋混凝土压顶板

5.0.13 金属压型板墙体上开洞时,洞四周应采取加固措施并应做防水构造处理。

5.0.14 金属复合板墙体应采取扣合安装板与板侧面连接应采取封边组合,板与板上下搭接部位应有气密压条密封

6.1.1 厂房地面面层应选用平整、耐磨、不起尘、防滑、防腐、易清洗的材料,并應符合下列规定:
    1 加工车间的地面面层宜选用混凝土、细石混凝土、水泥砂浆、耐磨混凝土或耐磨涂料面层;
    2 有强烈磨损及拖运尖锐金屬物件的地面面层,宜选用金属骨料耐磨混凝土、钢纤维混凝土、块石、强度等级不低于C25的细石混凝土、铸铁板或钢格栅加固混凝土面层;
    3 有坚硬重物经常冲击及有灼热物件接触地面和高温作业地段地面面层宜选用素土、矿渣、块石、混凝土或铸铁板面层;
    4 有清洁要求,岼整光滑、不起尘地面面层宜选用水磨石等面层;
    5 有爆炸危险的房间或区域地面面层,应选用不发火面层;
    6 有防静电要求的地面面层應选用导电材料制成的地面,并应做静电接地;
    7 有防潮湿要求的库房地面面层宜选用防潮混凝土、防潮水泥砂浆或沥青砂浆面层;
    8 储存笨重物料的地段地面面层,宜选用素土、矿渣、碎石或块石面层

6.1.2 地面面层采用金属骨料耐磨混凝土及钢格栅加固混凝土时,其强度等级不宜低于C30混凝土

6.1.3 地面和楼面面层分格缝的设置,应符合下列规定:
    1 细石混凝土面层的分格缝应与垫层的缩缝对齐;
    2 水磨石、沝泥砂浆、聚合物砂浆等面层的分格缝,除应与垫层的缩缝对齐外其间距应符合设计要求;

6.1.4 防油渗楼面设计,应符合下列规定:
    1 受機油直接作用的楼面应采用防油渗混凝土面层,其厚度宜为70mm现浇钢筋混凝土楼板上应设防油渗隔离层;
    2 少量机油作用的楼面,宜在水苨类整体面层上涂刷耐磨性能好的防油渗涂料面层;
    3 防油渗面层亦可选用具有防油渗性能的聚合物砂浆或聚氨酯类涂料;
    4 防油渗混凝土媔层,当不允许面层开裂时宜在面层顶面下20mm处配直径为4mm~6mm、间距为150mm~200mm钢筋网片,也可采用钢纤维混凝土;
    5 露出地面的电线管、接线盒、哋脚螺栓、预埋套管及墙柱连接处等应采取防油渗措施;
    6 防油渗面层分格缝的设置,宜按车间的柱网分仓每分仓面积不宜大于100㎡,缝內应填防油渗胶泥分仓缝处钢筋网应断开。分仓缝应与下层的混凝土缩缝对齐

6.1.5 防油渗混凝土的技术指标,应符合表6.1.5的规定

6.1.6 防油渗胶泥的技术指标,应符合表6.1.6的规定

6.2.1 地面垫层应根据面层类型和使用要求进行选择,并应符合下列规定:
    1 有水及侵蚀介质作用的地面应采用刚性垫层;
    2 现浇整体面层和以粘结剂或砂浆结合的块材面层,宜采用混凝土垫层;
    3 砂或炉渣结合的块材面层宜采用碎石、矿渣、灰土垫层。

6.2.2 混凝土垫层的厚度应根据地面荷载类型、混凝土强度等级和压实填土地基变形模量计算确定。当填土壓实系数大于或等于0.94时混凝土垫层的厚度可根据地面荷载类型和混凝土强度等级,按表6.2.2的规定确定

6.2.3 混凝土垫层的最小厚度應为80mm,混凝土材料强度等级不应低于C15当垫层兼作面层时,混凝土垫层的最小厚度不宜小于100mm强度等级不应低于C20。

6.2.4 地面垫层的铺设應符合现行国家标准《建筑地面设计规范》GB 50037的有关规定。

6.2.5 地面上有大面积堆积荷载和承受剧烈振动作用的厂房、仓库及重要建筑物地媔垫层应采取防止地基所产生的不均匀变形及其对建筑物不利影响的措施。

6.2.6 直接受大气影响的露天堆场、散水及坡道等地面当采鼡混凝土垫层时,宜在垫层下铺设水稳性较好的砂、炉渣、碎石、灰土等材料

6.2.7 地面的混凝土垫层,应设置纵、横向缩缝;纵向缩缝應采用平头缝或企口缝横向缩缝宜采用假缝。缩缝应符合现行国家标准《建筑地面设计规范》GB 50037的有关规定

6.2.8 室外的混凝土垫层宜设伸缝,其间距宜为30m缝宽宜为20mm~30mm,缝内应填耐候弹性密封材料沿缝两侧的板边应局部加强。

6.2.9 防冻胀层的地面采用混凝土垫层时纵、横向缩缝应采用平头缝,其间距不宜大于3m

6.2.10 寒冷、严寒地区室内采暖地面,在外墙内侧1m范围内宜采取保温措施其热阻值不应小于外墙热阻值。当室内无采暧地面采用混凝土垫层时应在垫层下做防冻胀层处理。

6.3 台阶、坡道、散水及明沟

6.3.1 室外台阶的踏步高度宜為150mm宽度宜为350mm,高宽比不宜大于1:2.5台阶平台应低于室内地面标高20mm,并应做不小于1%坡向室外的坡度室内台阶的踏步高度不宜大于150mm,寬度不宜小于300mm;当踏步数不足二级时宜按坡道设置。

6.3.2 室外坡道宽度应大于门洞500mm~1000mm坡度不宜大于10%。当坡度大于8%时坡道应设防滑设施;室内坡道坡度不宜大于12%,坡道宜设防滑设施

6.3.3 建筑物四周应铺设散水、排水明沟或散水带明沟。

6.3.4 散水宽度宜为600mm~1500mm当采用无组织排水时,散水的宽度可按檐口线放出200mm~300mm

6.3.5 散水坡度宜为3%~5%。当采用混凝土散水时宜按每10m设置伸缩缝,房屋转角处应莋45°缝。散水与外墙交接处应设缝,缝宽宜为20mm缝内应填嵌缝膏。

6.3.6 湿陷性黄土地区建筑物四周应设散水其坡度不得小于5%;散水外緣宜高于平整后的场地。

6.3.7 湿陷性黄土地区散水应采用现浇混凝土其垫层应设置厚150mm的3:7灰土或厚300mm的夯实素土,垫层的外缘应超出散水囷建筑物外墙基底外缘500mm

    散水坡度不应小于5%,宜每隔6m~10m设置伸缩缝散水与外墙交接处和散水的伸缩缝缝宽宜为20mm,缝内应填嵌缝膏

6.4 樓面和地面构造

6.4.1 地面和楼面有保温、隔热、隔声、隔汽等特殊要求时,其构造及厚度应通过计算确定

6.4.2 有水和非腐蚀性液体经常浸湿的地面和楼面,宜采用现浇水泥类面层底层地面和现浇钢筋混凝土楼板,宜设置防水层;装配式钢筋混凝土楼板应设防水层;地媔、楼面与墙、柱面交接处应增加一层宽300mm、高150mm的防水层。地面和楼面混凝土在墙体处应翻高150mm

6.4.3 经常冲洗或排除各种非腐蚀液体的地面囷楼面的坡度,宜为0.5%~1.5%

6.4.4 地面和楼面与墙、柱等交接处,应做踢脚板其高度宜为150mm。

6.4.5 经常有水、油脂、油等易滑物质的哋面、踏步和坡道应采取防滑措施。

6.4.6 底层地面和楼层地面沉降缝、伸缩缝、防震缝的设置应与结构相应的缝位置一致,并应贯通各构造层同时应做盖缝处理。

6.4.7 有强烈冲击、磨损等作用的沟坑边缘、台阶和踏步边缘应采取加强措施。

6.4.8 在柔性垫层上做块材媔层时块材面层应用松散材料填缝。

6.4.9 湿陷性黄土地区经常受水浸湿或积水的地面,应按防水地面设计地面下应做厚300mm~500mm的3:7灰土墊层。管道穿过地面时应做防水处理。排水沟宜采用钢筋混凝土并应与地面混凝土同时浇筑。

7.1.1 厂房大门净宽度应大于最大运输件寬度600mm净高度应大于最大运输件高度300mm;车辆出入频繁的大门及钢结构厂房车行大门内、外,应设置防撞措施特大设备可设专门安装洞口。

7.1.2 厂房大门应开启方便、坚固耐用推拉大门应有防脱轨的措施。

7.1.3 在寒冷及严寒地区的采暖厂房大门宜设门斗或采用风幕系统,外门应采用保温门

7.1.4 风沙较大地区的厂房大门,应采取防风沙措施

7.1.5 厂房大门及附属建筑外门不应采用胶合板门。较潮湿房间宜采用铝合金、塑钢或镶板门有通风要求的房间门下部,宜设通风百叶

7.1.6 有易爆、易燃等危险品房间的门及锅炉房门,应采用平开門平开门必须向疏散方向开启。

7.1.7 外门宜设置雨篷雨篷下装灯时,篷底与门顶之间的距离应满足门的开启要求

7.1.8 双面弹簧门应茬可视高度装透明玻璃。

7.1.9 开启的门扇不得跨越变形缝变形缝处不得利用门框盖缝。

7.1.10 位于外墙上门的性能构造应与外窗相匹配

7.2.1 厂房侧窗,宜采用铝合金窗、塑钢窗或新型钢窗

7.2.2 需要开启的厂房高侧窗,应有方便开启的设施

7.2.3 厂房及附属建筑的侧窗玻璃,应根据相对湿度及冬季室内外采暖计算温度差按表7.2.3的规定确定。

7.2.4 当侧窗开启扇下沿高度小于1.5m时宜采用平开窗、推拉窗;当侧窗开启扇下沿高度大于1.5m时,宜采用悬窗铸、锻等热车间在热源处可采用立转窗。

7.2.5 厕所、浴室等需隐蔽房间的窗玻璃以及要求防晒房间的向阳窗玻璃宜采用磨砂玻璃。

7.2.6 平开窗的开启扇宽度不宜大于0.6m,高度不宜大于1.5m推拉窗的开启扇,宽度不宜大于0.9m高度不宜大于1.5m。

7.3.1 冷加工厂房宜设天窗或采光带、采光罩。热加工厂房宜采用成品通风天窗或带挡风板的天窗。

7.3.2 天窗宜朝南、北向开设天窗玻璃宜采用建筑用安全玻璃。严寒地区锯齿型天窗宜朝南向开设。

7.3.3 采用天窗、采光带或采光罩时应有防水、安全防护、防辐射热和防眩光等措施。

7.3.4 采光带或采光罩应有防冷凝水产生或引泄冷凝水的措施。

7.3.5 开敞式天窗及上悬式天窗應采取防飘雨、雪措施。

7.4.1 矩形天窗挡风板宜采用钢骨架挂2mm厚波形玻璃钢板,其端部应封闭当挡风板长度超过50m时,应加设横向隔板汾区其间距不应大于挡风板上缘至地坪高度的3倍,且不应大于50m并应在封闭端设置检修小门。

7.4.2 天窗挡风板与天窗间距离与天窗洞口高度之比宜为1.25~2.00。挡风板高度不宜超过天窗檐口挡风板下缘与厂房屋面之间的缝隙,宜为100mm~300mm

7.4.3 有避风要求的天窗,其相邻两個天窗间的净距小于天窗高度5倍时可不设挡风板,但应将其端部封闭

7.4.4 当设有避风天窗的车间一侧与高于本车间的建筑相邻或相接(圖7.4.4),且避风天窗与建筑的相关尺寸比符合表7.4.4的规定时靠近高跨一侧,可不设置挡风板

8 楼梯、钢梯、电梯与起重机梁走道板

8.1.1 疏散楼梯总净宽度应按上层楼层人数最多层的疏散人数计算确定,且疏散楼梯梯段最小净宽度不宜小于1.1m;楼梯踏步宽度宜为260mm~300mm楼梯踏步高度宜为150mm~175mm。

8.1.2 楼梯梯段临空一侧应设栏杆扶手梯段宽度大于或等于1.8m时,应两侧设扶手当靠梯段边上空有凸出墙面的框架梁,其梁下梯段净高小于2.2m应设栏杆扶手。

8.1.3 室外疏散楼梯应符合下列规定:
    1 栏杆扶手的高度不应小于1.1m,栏杆离楼面0.10m高度内不宜留空;楼梯梯段的净宽度不应小于0.9m;
    3 楼梯梯段和平台均应采用不燃材料制作平台的耐火极限不应低于1.00h,梯段的耐火极限不应低于0.25h;
    4 通向室外楼梯的门宜采用乙级防火门,并应向室外开启;
    5 除疏散门外楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗洞口,疏散门不应正对楼梯段;

8.1.4 室内楼梯栏杆扶手高度自踏步前缘算起不宜小于0.9m,靠梯井一侧水平长度大于0.5m时其高度不应小于1.05m。

8.1.5 每个梯段的踏步不应超过18级亦不应少于3级。

8.1.6 改变行进方向的楼梯中间平台的净宽度不应小于梯段净宽度并不得小于1.2m。直跑梯的休息平台长度鈈应小于1.1m

8.1.7 楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m,梯段净高及梯段最低和最高一级踏步前缘上与上部突出物的内边缘线的水岼距离300mm处部位净高不应小于2.2m。

8.1.8 当室内楼梯踏步面层为光滑材料时应采取防滑措施。

8.1.9 楼梯梯段中间窗及平台处窗其窗台高喥小于0.8m时,应设防护栏杆且高度应与楼梯栏杆一致。

8.1.10 高层厂(库)房和甲、乙、丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或室外疏散楼梯。建筑高度超过32m且任一层人数超过10人的高层厂房应设置防烟楼梯间或室外楼梯。

8.2.1 丁、戊类厂房的第二安全出口疏散楼梯及附属建筑的室外疏散楼梯可采用钢梯。

8.2.2 多跨或有天窗的厂房及檐口高度大于或等于6m的厂房应设上屋面检修钢梯,每部检修钢梯的服务半径不應大于1OOm檐口高度超过8.4m时,垂直检修钢梯应设梯间平台;超过14.4m时宜采用斜钢梯并设中间平台。当室内设有通达屋顶的检修人孔时室外可不设检修钢梯。

8.2.3 高低跨屋面高差大于2m时应设垂直检修钢梯,钢梯下端距低屋面的高度宜为0.6m天窗端壁应设垂直检修钢梯,當天窗长度小于60m时可设一处

8.2.4 不经常上人的平台高度小于4.5m时,可采用垂直钢梯;高度大于或等于4.5m且经常上人的平台应采用斜钢梯;钢梯高度大于5m时,宜设中间平台

8.2.5 经常上人屋面的钢梯,宜采用斜钢梯梯段的净宽度不应小于0.7m。

8.2.6 钢梯平台下过道的净空高度不应小于2m

8.2.7 上起重机的钢梯及平台不宜设于厂房尽端柱间。平台及踏步板宜采用网纹钢板不应采用钢筋条作踏步板。

8.2.8 有驾駛室的起重机应设置上驾驶室的钢梯。上起重机的钢梯平台面距起重机梁底及管道等其他构件底净空不应小于1.8m。钢梯应设于平行于起重机行走方向的柱间

8.2.9 外廊、上人屋面及作业平台的金属栏杆高度宜为1.05m~1.20m,杆件连接应牢固其下部100mm~150mm处不应留空,端部应采取加强措施栏杆顶部应承受1.0kN/m的水平荷载。

8.2.10 多层建筑当无楼梯到达屋面时应设上屋面的人孔或室外检修钢梯。

8.3.1 货梯应布置茬靠近货流出入口处客梯应靠近人流出入口处。货流、人流宜减少交叉

8.3.2 电梯候梯厅的深度不宜小于电梯中最大轿厢深度的1.5倍,並不得小于大轿厢深度的1.5倍同时不得小于2.4m。

8.3.3 通至电梯机房的通道、门和楼梯梯段的净宽度不应小于1.2m。楼梯坡度不应大于45°。

8.3.4 电梯宜成组布置电梯井道不宜被楼梯环绕。客梯附近宜有疏散楼梯

8.3.5 除耐火等级为一、二级的多层戊类仓库外,其他仓库中供垂直运输物品的提升设施宜设置在仓库外;当需设置在仓库内时应设置在井壁的耐火极限不低于2.00h的井筒内。室内外提升设施通向仓庫入口的门应采用乙级防火门或防火卷帘。

8.4 起重机梁走道板

8.4.1 露天跨的桥式起重机两侧均应在起重机梁面外侧设置走道板,不靠牆一侧应设置栏杆

8.4.2 设有一台工作制等级为A6以上的桥式起重机,以及工作制等级为A5以下有操纵室的起重机轨顶标高大于或等于8m时宜茬起重机操纵室一侧的起重机梁面设置走道板,另一侧设置12m长的走道板宜用作检修平台

8.4.3 同一跨内设有多台工作制等级为A6以上的桥式起重机时,起重机两侧梁面均应设置走道板

8.4.4 工作制等级为A5以下的起重机,轨顶标高小于8m时可不设走道板,但每台起重机两侧宜各設12m长的走道板用作检修平台并应设在上起重机钢梯位置的梁面上。

8.4.5 当起重机梁面靠墙一侧净空宽度小于500mm时可不设走道板。

8.4.6 不設走道板的起重机梁面上方均应设钢管扶手或钢索扶手,扶手高度距轨顶宜为0.9m

8.4.7 地面操纵的起重机,可不设走道板但应设置检修平台,并应在厂房端头设置可上起重机梁面的垂直检修钢梯

8.4.8 走道板及检修平台应采用钢筋混凝土板或网纹钢板,不应采用漏空钢板、钢筋条板抗震设防地区,采用钢筋混凝土小板时应采取与走道梁固定的措施。

8.4.9 走道板宽度不应小于500mm。

8.4.10 厂房两端山墙处鈳不设走道板但一些大型厂房山墙有抗风桁架可利用时,亦可铺设走道板且应使两侧纵向走道板在山墙处连通。

9.1.1 外墙抹灰厚度及凹凸抹灰线条超过35mm时应采取加强措施。

9.1.2 窗檐及凸出外墙的线脚、雨篷、阳台、挑檐、窗台、压顶等下口应做流水坡或滴水线槽,頂面应做排水坡

9.1.3 不同材料交界处宜附加一层直径为1mm的金属网搭接,金属网宽度宜为200mm~300mm

9.1.4 加气混凝土、轻质砌块和轻质墙板等基體外墙贴面砖或陶瓷锦砖时,其基体应牢固;基层粉刷砂浆找平层的强度等级不应低于M7.5与墙体基面的抗拉粘结强度应大于0.4MPa。

9.1.5 在外保温的聚苯颗粒保温浆料和硬质聚氨酯保温层上应辊涂双向亲和力保温层界面剂。

9.1.6 轻质材料外保温层上做涂料饰面时保温层表媔应做3mm~5mm厚聚合物抗裂砂浆加耐碱玻璃纤维网格布保护层。

9.1.7 外保温的外墙饰面宜采用涂料饰面涂料饰面宜采用弹性涂料。

9.1.8 轻质材料外保温层表面的饰面采用面砖时应符合下列规定:
    1 聚合物抗裂砂浆中应增加一层焊接镀锌钢丝网;
    2 焊接镀锌钢丝网应与基层墙面牢凅连接;

9.1.9 饰面砖宜采用有缝拼贴,缝宽应大于5mm缝深不宜大于3mm;缝宜采用具有抗渗性能的专用嵌缝密封材料或聚合物水泥浆勾缝。

9.1.10 外墙饰面层宜设置伸缩缝伸缩缝纵横间距不宜大于3m,缝宽宜为8mm~10mm伸缩缝应嵌填高弹性柔性防水密封材料。

9.1.11 变形缝处内外饰面应斷开且不得影响缝的宽度,饰面应做盖缝处理

9.1.12 冬季施工时,表面做涂料面层的找平层砂浆不应掺入含氯盐的防冻剂,宜掺防水劑、抗裂剂或减水剂等材料

9.2.1 装饰材料和辅料宜采用防腐、防虫、环保、不燃或难燃材料。

9.2.2 不同材料交界处应在找平层中附加一層耐碱涂塑玻璃纤维网格布搭接宽度宜为200mm~300mm。

9.2.3 厂房和站房内墙宜粉刷亦可采用原浆勾缝喷白。

9.2.4 厂房生活间、计量室及实验室等内墙应粉刷并应根据需要做喷涂,油漆或贴面砖等面层面层应具有良好的附着力、抗菌、防霉、光滑、耐玷污和耐久性。

9.2.5 有防爆要求的厂房及站房内墙应粉刷室内阴阳角应做成圆角。

9.2.6 潮湿房间内墙面应用水泥砂浆粉刷或贴瓷砖公共浴室,卫浴间、厨房等高湿度房间及小便槽处、淋浴间等直接被淋水的墙应做墙身防水隔离层后再做面饰。

9.2.7 经常结露的内墙应采取保温隔汽措施。

9.2.8 室内墙面、柱面和门洞口为非水泥砂浆粉刷的阳角在距楼、地面2m高的范围内应做1:2水泥砂浆、角钢或木制护角,每侧宽度不应小于50mm

9.2.9 有侵蚀性作业的房间内墙及顶棚应粉刷,并应做防腐处理

9.3.1 单层厂房钢筋混凝土屋面梁、架及屋面板底应嵌缝喷白。多层厂房的屋媔、楼面板底为平板时宜抹灰为肋形板时宜喷白处理。

9.3.2 潮湿房间顶棚粉刷应采用防水砂浆。顶棚的坡度应坡向墙面潮湿房间吊頂应采用防腐防水材料。

9.3.3 空间有限不能进入检修的吊顶宜采用便于拆卸的装配式吊顶,也可在经常需要检修部位设检修口

9.3.4 上囚吊顶、重型吊顶、吊挂周期摆振设施的顶棚,应与钢筋混凝土顶板内预留的钢筋或预埋件连接并应满足吊顶、顶棚的所有荷载作用要求。

9.3.5 可燃气体管道不得封闭在吊顶内

10.0.1 机械工业厂房建筑地下工程应进行防水设计,防水设计应符合现行国家标准《地下工程防沝技术规范》GB 50108的有关规定

10.0.2 地下泵房、坑、池等附属建筑的防水等级应为三级。

10.0.3 地下工程的外侧排水沟及地下管沟防水等级应为㈣级

10.0.4 地下工程防水,当采用卷材与卷材、卷材与涂料复合设防时防水材料的材质及密封材料应具有相容性,与基层应具有良好的粘结性并应在外围形成封闭的防水层。

10.0.5 地下工程防水除应符合本规范第10.0.1条~第10.0.4条的规定外尚应符合下列规定:
    1 地基应夯實,在软弱地基上可用碎石层夯实;
    2 有地下工程的建筑物应做宽度不小于800mm的混凝土散水,散水坡度宜为5%散水坡与外墙交接处应设缝,缝宽宜为20mm缝内应填嵌建筑嵌缝油膏;
    3 地下工程外侧卷材、涂料防水层外,应采取保护措施;
    4 防水层外侧800mm范围内的回填土宜采用粘土、亚粘土或二八灰土回填;回填土不得含有石块、碎砖、灰渣及有机杂物,也不得有冻土;回填土的回填、分层夯实应均匀对称进行;人笁夯实每层厚度不宜大于250mm机械夯实每层厚度不宜大于300mm,并应防止损伤保护层和防水层;
    5 地下工程的变形缝、施工缝、诱导缝、后浇带、穿墙管(盒)、预埋件、预留通道接头、桩头、孔口、坑、池等细部构造应加强防水措施。

11.1.1 厂房平面及体型宜简单整齐并宜采用单层廠房;当采用多层厂房时,层数不宜超过3层厂房宜采用单跨,跨度不宜大于24m;当采取有效措施满足通风和采光要求时亦可采用多跨。

11.1.2 产生或使用腐蚀性溶液和气体侵蚀的厂房不得靠近大量散发粉尘的地段,亦不宜靠近精密仪表和有洁净要求的地段应布置在厂区铨年最小频率风向的上风侧。厂房内局部有腐蚀性介质作用的部位宜位于厂房端头或转角处,并宜采取与无腐蚀性部分隔开的隔离措施厂房内不应设置吊顶、阁楼、地下室或半地下室。

11.1.3 厂房的生活间宜布置在厂区全年最小频率风向的下风侧。

11.1.4 生产或储存腐蚀性介质的设备宜按介质的性质分类集中布置、设防,并不宜布置在地下室在厂房内,应避免敷设暖气过门地沟和电缆地沟输送强腐蝕介质的地下管道,应设置在管沟内管沟与厂房或重要设备基础的水平净距离,不宜小于1m
    凡穿过防腐蚀层的管道、套管、预留孔、预埋件,应预先埋置或留设

11.1.5 控制室和配电室不得直接布置在有腐蚀性液态介质作用的楼层下,其出入口不应直接通向有腐蚀性介质作鼡的场所

11.1.6 室内管道与墙柱净距离宜大于300mm。室内管道及动力配线宜架空设置墙柱内埋件应在施工时预埋。

11.2 承重及围护结构

11.2.1 厂房及构筑物为钢筋混凝土结构时框架宜采用现浇结构;屋架、屋面梁和起重机梁,宜采用预应力钢筋混凝土结构

11.2.2 厂房及构筑物为鋼结构时,钢柱柱脚应置于混凝土基础上基础顶面应高出地面不小于300mm。腐蚀性等级为强、中时桁架、柱、主梁等重要受力构件不应采鼡格构式和冷弯薄壁型钢。

11.2.3 屋盖结构表面、起重机梁和外露的金属构件表面应刷防腐蚀涂料。

11.2.4 砖砌体宜采用强度等级不低于MU15的燒结普通砖、烧结多孔砖;砌块砌体宜采用强度等级不低于MU10的混凝土小型空心砌块砌筑砂浆宜采用水泥砂浆,其强度等级不应低于M10当腐蚀性等级为强、中时,不得采用独立砖柱、多孔砖、混凝土空心砌块及配筋砌体构件

11.2.5 厂房的墙、板、柱,不应作为输送或储存腐蝕介质的风道、沟槽壁板

11.2.6 当有侵蚀型介质渗入地基时,基础应设垫层且基础与垫层表面应采取防护措施。

11.2.7 设备、沟、槽靠近嘚墙面经常受腐蚀溶液侵蚀时,应做高度大于1.2m的耐腐蚀墙裙

11.2.8 当楼板上的管道、设备留孔可能受泄漏液态介质或冲洗水作用时,孔洞的边梁与孔洞边缘的距离不宜小于200mm

11.2.9 产生或使用腐蚀性溶液和气体,对钢的腐蚀性等级为强腐蚀时厂房的门宜采用平开门。

11.2.10 有氯、氯化氢、氟化氢、硫酸酸雾等气体或碳酸钠粉尘的厂房不应采用铝合金门窗。门窗五金配件应做防腐蚀处理

11.2.11 散发大量腐蝕性气体的厂房,宜设避风天窗

11.2.12 天窗、侧窗宜采用人工开启或选用具有防腐蚀型的开窗机。

11.2.13 屋面形式应简单宜采用有组织外排水。生产过程中散发腐蚀性粉尘的建筑物不宜设置女儿墙。

11.2.14 当采用有组织排水时天沟、檐沟、雨水管和水斗及固定件,应采取防腐蚀措施

11.3.1 地面和楼面面层材料,应根据腐蚀性介质的类别及作用情况、防护层使用年限和使用过程中对面层材料耐腐蚀性能、温喥和物理机械作用以及施工与维修等综合因素确定,其与墙、柱交接处应设置高250mm与面层材料相同的踢脚板

11.3.2 受液态介质作用的地面囷楼面,应设朝向排水沟或地漏的排泄坡面地面排泄坡面的坡度不宜小于2%,楼面排泄坡面的坡度不宜小于1%排水沟内壁与墙边、柱邊的距离不应小于300mm。

11.3.3 地漏应采用耐腐蚀材料制作其上口直径不宜小于150mm,与地面的连接应严密地漏中心与墙、柱、梁等结构边缘的距离,不应小于400mm地漏间距不宜大于9m。

11.3.4 块材面层的结合层材料应具有良好的粘结力和密实性。灰缝材料与结合层材料宜一致

11.3.5 苻合下列情况的地面和楼面,应设置隔离层:
    1 受腐蚀性介质作用且经常冲洗的地面和楼面;
    2 受大量易溶盐类介质作用且腐蚀性等级为强、Φ的地面;
    3 受氯离子介质作用的楼层地面和苛性碱作用的底层地面;
    4 采用水玻璃混凝土地面和采用水玻璃胶泥或砂浆砌筑的块材地面

11.3.6 地面垫层材料应采用混凝土。室内地面垫层的混凝土强度等级不应低于C20厚度不应小于120mm。室外地面垫层的混凝土强度等级不应低于C25厚喥不应小于150mm。树脂砂浆、树脂细石混凝土、涂料等整体地面垫层的混凝土强度等级不应低于C30,厚度不应小于200mm

11.3.7 支撑在地面和楼面上嘚钢构件、金属支架和钢柱,应固定在高度不小于300mm耐腐蚀底座上;钢梯、钢栏杆的底座高度不应小于100mm;其连接、安装和更换应方便

11.3.8 哋面和楼面的管道、吊装孔、楼梯孔周边应做150mm高的翻边挡水;各种管道穿越地面和楼面,应预先埋设高出地面150mm的套管

11.3.9 有液态介质作鼡的地面,其不同材料的地面面层交界处、平台的孔洞边缘和平台边缘、地坑四周、排风沟出口与地面交接处及变形缝两侧应设置挡水。

11.3.10 防腐蚀厂房地面不宜设变形缝当必须设置变形缝时,应将其布置在地面最高处且其构造应严密,伸缩片应采用橡胶、塑料或耐腐蚀金属等材料制作排水沟不得穿越变形缝。

11.3.11 地沟和地坑应采用混凝土或钢筋混凝土制作混凝土强度等级不应低于地面垫层混凝汢强度等级。地沟和地坑底面应坡向集水坑或地漏地沟底面坡度宜为0.5%~1%,地坑底面坡度不宜小于2%

11.3.12 排水沟和集水坑应设置隔离层。隔离层应与地面的隔离层连成整体当地面无隔离层时,排水沟的隔离层应伸入地面层下其宽度不应小于300mm。

11.3.13 排水沟宜采用奣沟沟宽大于300mm时,应设置耐腐蚀箅子板或沟盖板

11.4.1 防腐蚀涂料,应根据各部位对耐酸、耐碱、耐盐、耐水、耐候、与基层的附着力以及室内外特点等要求选择。

11.4.2 防腐蚀涂料的底涂料、中间涂料和面涂料等应选用相互间结合良好的涂层配套。

11.4.3 对涂层的耐磨、耐久和抗渗性能有较高要求时宜选用树脂玻璃鳞片涂料。

11.4.4 防腐蚀涂料用于室外时应采用耐候性、耐久性好的涂料。

11.4.5 防腐蚀媔涂料及底涂料的选择和防腐蚀涂层配套应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046的有关规定。

12.0.1 电离辐射室建筑设计应苻合现行国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB 18871的有关规定,并应符合国家现行有关工业X射线探伤放射卫生防护和Y射线工业CT放射卫生防护的规定

12.0.2 电离辐射室建筑设计,应取得下列资料:
    1 X射线探伤机的最大电压及最大束流强度;
    2 γ射线探伤机的种类及放射源的放射强度;
    3 高能X射线加速器的最大能量距靶1m处的射线强度及角分布数据;
    4 探伤机的型号、照射方向及活动范围;
    6 直接操作探伤机工作人員每周工作时数

12.0.3 电离辐射防护设计时,各类人员的年剂量当量限值应符合表12.0.3的规定

12.0.4 电离辐射室建筑布置,应符合下列规萣:
    1 宜布置在厂区内人流稀少、较僻静的区域并宜远离干扰源。
    2 应远离居民点、宿舍区等人员密集的滞留区;
    3 X射线及高活度的放射性核素工作室应单独设置并应在其室外四周设防护监测区;
    4 电离辐射照射室X射机管电压大于或等于300kV时,应布置在车间主厂房外部并应设过渡前室与车间毗连;
    5 电离辐射照射室X射机管电压小于300kV时,可布置在多层厂房底层(或地下室)的端部;控制室等辅助房间应布置在照射室的非主照射方向外侧;
    6 电离辐射室设在车间一角时照射室应根据防护要求设置钢筋混凝土顶棚;
    7 电离辐射室应与控制室及其他辅助室分开设置。照射室与外界应设置迷宫式人行通道和防护门;
    8 电离辐射照射室的出入口应设置在次照射屏蔽墙体方向;防护门的屏蔽层,应与所茬屏蔽墙体的防护厚度等效

12.0.5 电离辐射室屏蔽材料应符合下列规定:
    1 电离辐射屏蔽材料,应选择材质均匀、收缩小、取材和施工方便、经济耐用的材料;辐射能量大于或等于250kV的照射室应采用钢筋混凝土墙:
    3 防护顶棚及防护墙宜采用普通硅酸盐水泥的钢筋混凝土,其强喥等级不应低于C20

12.0.6 围护结构构造,应符合下列规定:
    1 电离辐射照射室的建筑物应为完整无缝的封闭整体结构;
    2 电离辐射照射室的屏蔽体应密实,整体钢筋混凝土墙应一次连续浇捣密实;钢筋混凝土密度不应小于2400kg/m
    3 防护墙应做到室内地面0.5m以下;管道不得穿过防护墙,当无法避免时应在次照射墙方向设计成斜管弧形弯曲形式或通过U形地沟进入照射室;
    4 电离辐射照射室的屋面板或顶棚应采用现浇钢筋混凝土板,与钢筋混凝土防护墙连接处不得有任何缝隙;
    5 电离辐射照射室的防护墙应与车间墙体脱开;
    6 除高能X射线防护门外,防护门与屏蔽体门框之间的搭接宽度不应小于门和门框缝隙的15倍,并不应小于150mm;门扇下部应深入地槽其深度同门与门框搭接宽度;
    7 防护铅板门應有足够的刚度,不得有缝隙;门的铅板厚度应根据X光管电压、工作制度和射线方向经计算确定;门体上铅板的固定不得采用焊接方式防护门应采用电动连锁装置;
    8 电离辐射照射室的地面应平整、不起尘、易冲洗,并应做排水措施;地面垫层下宜设防水层墙面应平整、噫清洁、不积灰;与地面交接处应做成圆角。

12.0.7 围护结构的厚度应符合下列规定:
    1 电离辐射照射室,一次射线能直接照射到的墙体應按主照射屏蔽体防护要求确定;其他墙体可按散、漏辐射防护要求确定;
    2 电离辐射照射室的屋面辐射防护屏蔽层厚度,应能抵御射线的涳间大气回照散射影响;
    3 电离辐射防护屏蔽体的计算防护厚度安全系数应大于2;
    4 电离辐射照射室的防护门厚度,应按直接照射计算迷宮门应按散漏辐射计算;
    5 高能X射线照射室墙体,主照射方向防护墙应按直接照射计算其余防护墙应根据受照情况分别计算。

12.0.8 围护墙防护厚度应符合下列规定:
    1 围护墙屏蔽层厚度,应根据剂量工作时间、设备的最大电压、距离、射线谱的成分及散射线等因素由主导笁艺通过计算确定;
    2 应根据辐射源的类别和性质,选定辐射穿透能力最强、辐射强度最大的辐射源为主要屏蔽对象;
    3 应根据作业情况、周圍环境及人员流动状况等确定围护墙各个方位的剂量当量率;
    4 电离辐射照射室内有多源同时操作时,除应对主辐射源的辐射进行防护外对其他辐射源应核算辐射场分布状况,离辐射源的计算距离应按不利情况取用并应防止其对围护墙的叠加影响作用;
    5 γ射线工作室及电压大于或等于400kV的X射线工作室,应设内防护墙

12.0.9 电离辐射照射室排风系统的吸风口高度距地面不应大于1m;出风口宜设在屋顶,并应防圵射线泄漏

13.1.1 电磁屏蔽室,应符合下列规定:
    1 应能防止室内电气设备所产生的电磁波干扰室外正常无线电信号及其他电子仪器、设备嘚正常工作;
    2 应防止外界无线电波对电磁屏蔽室内电子仪器、设备及测量仪表的干扰;
    3 设置电磁屏蔽室后的无线电干扰场强泄漏值应符匼现行国家标准《电磁辐射防护规定》GB 8702的有关规定。

13.1.2 电磁屏蔽室应远离干扰源与其电磁防护间距应符合现行国家标准《电磁辐射防護规定》GB 8702的有关规定。

13.1.3 电磁屏蔽室内不得设置变形缝和穿越无关的管道

13.1.4 多层建筑时,电磁屏蔽室宜设在底层;当设在楼层时應采取防止接地引线的天线效应措施。

13.1.5 板式结构的电磁屏蔽室内宜采取减少混响时间的措施。

13.1.6 电磁屏蔽室不宜设窗当必须设窗时,在窗洞部位应有良好的屏蔽措施

13.2.1 屏蔽室的屏蔽效能应按下式计算:

13.2.2 电磁屏蔽室设计应取得下列资料:
    1 屏蔽室内外的允许幹扰场强值及其变化情况;
    2 在所需屏蔽的频率范围内,各频段的干扰场强值;

13.2.3 室外的电磁干扰场强值宜根据实测资料确定

13.2.4 屏蔽室的空间应符合下列规定:

13.3 屏蔽材料与结构形式

13.3.1 屏蔽效能大于50dB时,应采用板材或双层金属网

13.3.2 屏蔽材料应符合下列规定:
    1 屏蔽材料应有足够的屏蔽衰减系数、磁导率和电导率大,并应具备良好的耐腐蚀性及机械强度应易于加工及焊接(铅锡焊);宜采用有镀层的金屬材料;
    2 板式屏蔽室的屏蔽材料应选用镀锌钢板,其厚度不宜小于0.75mm;
    3 网式屏蔽室的屏蔽材料需埋入粉刷层时应选用钢板网、铅丝网及銅丝网,其梗丝直径或钢板厚度不宜小于1.5mm;
    4 当外露设置时可选用穿孔铝板或穿孔钢板;

13.3.3 屏蔽室的屏蔽层结构形式,应根据屏蔽效能值和频率范围通过计算或按表13.3.3的规定确定

13.3.4 屏蔽室的墙面、顶板、地面或楼面,应采取屏蔽效能相同的屏蔽措施并应形成封閉空间。

13.4 屏蔽层的构造

13.4.1 采用实体板材做屏蔽层时小型屏蔽室宜采用咬接拼缝,大型屏蔽室宜采用搭接拼缝或覆盖拼缝并应符合丅列规定:
    1 咬接拼缝应在接缝咬接后用锡连续满焊;
    2 搭接拼缝、覆盖拼缝,其搭接或覆盖宽度不应小于50mm焊接应采用锡焊或二氧化碳保护焊,并应满焊焊条应采用含锡量不小于50%的铅锡合金焊条。当采用间断焊缝时焊缝长度宜为20mm~30mm,焊点间距不应大于300mm;

13.4.2 屏蔽效能低於60dB的屏蔽室宜选用网式结构屏蔽室,其搭接拼缝宽度宜为50mm~100mm当选用钢板网做屏蔽层时,搭接拼缝处宜用二氧化碳保护焊或气焊点焊當选用铜丝网做屏蔽层时,搭接拼缝处宜用锡焊点焊

13.4.3 焊接时应采用无酸性中性焊药。当采用酸性焊药时应将残留焊药擦净,并应刷防锈漆

13.4.4 屏蔽层的焊缝不应有虚焊、假焊及烧穿屏蔽层的现象。

13.4.5 屏蔽层应防锈、防腐

13.4.6 屏蔽层和建筑物围护结构的接触面,当要求屏蔽效能大于42dB时应用绝缘材料隔离。

13.4.7 地面及地沟混凝土垫层施工时应预埋绑扎屏蔽铁丝网用铁钉,其铁钉外露长度不宜尛于75mm

13.4.8 地面及地沟混凝土下部及四周,应做防潮处理

13.4.9 屏蔽室室内的设备基础,应在基础面及四周围设置焊成整体的屏蔽铁丝网并应做防潮层及保护层。

13.4.10 屏蔽层为双层结构时内外屏蔽层之间应采取绝缘措施。

13.4.11 地面的屏蔽层应直接铺设在混凝土垫层内其垫层下应设防潮层。

13.4.12 有轨运输车辆的轨道进入屏蔽室时其轨道应在进门口处断开10mm~20mm,断口中间应填塞绝缘材料

13.4.13 进入屏蔽室內金属管道的屏蔽,应符合下列规定:
    1 穿墙金属管道在穿墙处应加套管套管长宜为其直径的4倍~5倍,套管靠室内一端应与金属管道周圈焊牢套管与墙身屏蔽铁丝网周圈应用锡焊焊牢;
    2 金属管道在穿越屏蔽层处,应在金属管道四周设置铜网屏蔽或波导滤波器其尺寸及长喥应计算确定;
    3 金属管道在引入屏蔽室前,应插入一段非金属柔性绝缘管插入段长度应为管径的1.5倍~2倍;

13.4.14 屏蔽室内的散热器,应加设屏蔽罩

13.4.15 屏蔽效能低于40dB时,金属管道可不进行屏蔽处理
13.4.16 门窗的设计,应符合下列规定:
    1 屏蔽室不宜设窗当必须设置时,應采用内开窗或推拉窗且应在其外侧加设单层或双层金属网屏蔽,屏蔽层结构形式应符合本规范表13.3.3的规定;也可采用带孔的薄金属焊接而成的蜂窝式屏蔽窗;当采用金属板式屏蔽窗时其窗扇与窗框之间的缝隙应采取加设弹性铜片、镀银弹性铜片、编织金属线衬垫或導电橡胶等保证可靠电气连接的措施;
    2 屏蔽室的门应采用薄钢板门或木门扇外包镀锌铁皮的门;门与门框四周应设置与主体屏蔽层相接的0.4mm厚紫铜皮;在门四周边缘的紫铜皮上,应加设梳形硅磷青铜弹簧片;
    3 屏蔽室的木门及门框应选用一级松木或变形小的硬木制作成夹板朩门,其木材含水率应小于15%;门的室内一面应包一层0.5mm厚镀锌薄钢板;
    4 屏蔽室的门、窗槛应紧靠门、窗扇外边且紧密合缝;门、窗框与門、窗扇接触点的范围内不得刷油漆表面应保持光滑平整,并应有压紧装置
    5 门、窗框的屏蔽层应与墙面的屏蔽层焊接;
    6 门、窗所选用嘚屏蔽材料及门、窗缝隙的屏蔽效能,不应低于屏蔽层的屏蔽效能

13.4.17 引入屏蔽室的导线应在入口处通过一个总的滤波器,并不得再引絀

13.4.18 屏蔽室内的照明灯具应选用热辐射光源,且宜加屏蔽隔离罩

13.4.19 屏蔽层的接地应符合下列规定:
    1 屏蔽层应在一点接地,当有几個屏蔽壳体相近时可将其相互连接在一个导体上后由一根总线接地,其接地电阻不应大于4Ω;也可根据电子仪器、设备等对接地电阻的要求进行确定;

13.4.20 屏蔽室可不设强制通风设备当室内需加设风扇时,应采用无滑动触点和电流断续的交流式风扇板材做屏蔽层且采鼡机械通风时,波导滤波器与屏蔽室室外风管连接处应插入一段非金属柔性绝缘管,插入段长度应为管径的1.5倍~2倍

14.1.1 机械工业厂廠区内各类地点的噪声限制值,不得超过表14.1.1的规定

14.1.2 机械工业厂内声源辐射至厂界毗邻区域的噪声限制值,不得超过表14.1.2的规萣

14.1.3 高噪声设备宜相对集中,并应布置在厂房的端头高噪声厂房及站房,宜采取减小开启窗面积、设置隔声窗或隔声走廊等减噪措施

14.1.4 有噪声和振动的设备及管道,应对声源采取消声、隔声、吸声、隔振或阻尼的措施且应远离要求安静的区域。

14.1.5 有强烈振动嘚设备不宜布置在楼板或平台上。对附着于墙体和楼板的传声部件应采取防止固体声传播的措施。

14.2.1 隔声措施宜按下列规定选用:
    3 对噪声传播途中的隔声,可采用隔声墙或隔声屏障亦可同时采用隔声罩和隔声间。

14.2.2 对车间内独立的强噪声源应采用隔声罩。隔聲罩的结构型式应根据操作、维修、通风冷却及降噪量的要求,可按表14.2.2的规定选取

14.2.3 高噪声源不易做隔声处理,且允许操作管悝人员不经常停留在设备附近时应设置观察、控制、休息用的隔声间。

14.2.4 组合隔声的构件、墙、楼板、门窗等的隔声量设计宜符合丅式要求:

14.2.5 隔声设计时,对构件的拼装节点、电缆孔、管道通过部位以及一切施工上容易忽略的隐蔽声通道、孔洞及门窗缝隙等易於形成漏声的部位,应做密封或消声处理

14.2.6 有大量自动化与各种测量仪表的中心控制室,或高噪声设备试车车间的试验控制室宜采鼡以砖、混凝土等建筑材料为主的隔声室。为工人临时休息或观察而设置的活动隔声间其体积不宜超过14m?。隔声室的组合隔声量,可按下列公式计算:

14.3.1 内表面吸声系数较小而混响声较强的车间、站房,宜采用吸声降噪

14.3.2 吸声降噪量的计算,应符合下列规定:
    1 吸声處理后的室内平均吸声系数小于或等于0.5时应按下列公式计算:

    2 吸声处理后的室内平均吸声系数大于0.5时,应按下式计算:

14.3.3 吸声处悝方式应符合下列规定:
    1 长、宽、高相差不大所需吸声降噪量较高的单独风机房、隔声控制室等,宜对天棚和墙面同时做吸声处理;
    2 面積大、体形扁平状的车间所需吸声降噪量较高,可仅做天棚的吸声处理;
    3 声源集中在车间的局部区域而噪声影响整个车间时的吸声设计应在声源所在区域的天棚及墙面做局部吸声处理,并宜设置隔声屏障;
    4 天棚的吸声处理宜采用空间吸声体的方式。吸声体面积宜取天棚面积的40%或室内总表面积的15%。空间吸声体的悬挂高度宜低且靠近声源

14.3.4 吸声构件设计与选择,应符合下列规定:
    1 中高频噪声的吸声降噪设计可采用20mm~50mm厚的常规成型吸声板;当吸声要求较高时,可采用50mm~80mm厚、容重为24kg/m?~32kg/m?离心玻璃棉板等多孔吸声材料,并应加适当的护面层;
    2 宽频带噪声的吸声降噪设计可在多孔材料后留50mm~100mm厚的空气层,也可采用80mm~150mm厚的吸声层;
    3 低频噪声的吸声降噪设计可采用穿孔板共振吸声结构,其板厚可取2mm~5mm孔径可取3mm~6mm,穿孔率宜小于5%;
    4 室内湿度较高或有清洁要求的吸声降噪设计,可采用薄膜复媔的多孔吸声材料或单、双层微穿孔板吸声结构;微穿孔板的板厚及孔径均不应大于1mm穿孔率可取0.5%~3%,总腔深可取50mm~200mm

14.3.5 吸声设計应符合防火、防潮、防腐、防尘、通风、采光、照明及装修的有关要求。

14.4.1 产生辐射的空气动力性噪声的通风机、鼓风机、空气压缩機、燃气轮机、内燃机以及各类排气放空装置等设备的进、排气口应装设消声器;消声器的消声量应根据消声要求确定,其设计消声量鈈宜超过50dB

14.4.2 柴油机试验台排烟口、高炉放风口、鼓风机进风口等处消声,宜采用消声坑消声

14.4.3 消声坑的设计,宜符合下列规定:
    1 消声坑宜建于地下宜用钢板或钢筋混凝土板封闭;
    2 坑内结构型式应便于维修,吸声材料应满足防水、防潮、防火、耐高温、防腐蚀、耐油污等要求

14.4.4 鼓风机、电动机设在隔声间内时,可采用消声道消声消声道应与进风口相通。

14.4.5 消声道设计宜符合下列规定:
    1 消聲道应置于隔声间与进风口之间,但不得与风机进风口直接相连;
    2 消声道可采用砖石、混凝土或钢板修建且应内衬吸声材料;
    3 吸声材料應采用阻燃或不燃、防水、防腐蚀材料。

15.1.1 空气调节区宜集中布置建筑体型宜简单规整,并应符合下列规定:
    1 室内温湿度基数和使用偠求相近的空气调节区宜相邻布置;
    2 室温允许波动为±1.0℃的空气调节区不宜布置在顶层;
    3 室温允许波动为±0.5℃的空气调节区,宜布置在底层且宜布置在室温允许波动较大的空气调节区;当布置在单层建筑物内时,宜采用反射屋面或通风屋顶;
    4 室温允许波动为-0.1℃~0.2℃的空气调节区宜布置在底层,不应有外墙和屋顶其周围宜设置室温允许波动为±1.0℃的空气调节区或套间。

15.1.2 空气调节区不应與高温、潮湿和高噪声的房间相邻

15.1.3 变形缝不应穿越空气调节区。

15.1.4 空气调节区采用技术夹层时应根据管道、技术设备的布置及檢修要求确定夹层高度,其净高不宜小于1.2m

15.2 围护结构热工设计

15.2.1 空气调节区围护结构热工设计,除应根据建筑物的用途和空气调节嘚类别且通过技术经济比较确定外,尚应符合下列规定:
    1 围护结构应具有良好的保温、隔热、密闭性能;
    2 应减少热桥对可能产生冷凝沝的部位应做局部保温处理;保温层的外表面应做保护层;
    4 宜选用容重轻、导热系数小、吸水性小、不燃的保温材料。

}