你可以检查一下控制回路中的元器件绝缘比如指示灯的绝缘、接触器的绝缘、按钮等等吧!从你说的看,这方面出现的可能性最大绝对是接地导致保险烧掉的
你对这個回答的评价是?
本回答由深圳亿方兴电子科技有限公司提供
首先你确认你的保险丝是最大用电电流的1.2倍以上如果确认不了那你在现有保险数值上增加一点,就是换一个大点的保险试试
你的回路中用电节点有老化严重的节点,节点变热时绝缘破坏嚴重造成接地阻值偏小,从而导致烧保险
线路连接部分绝缘不好,环境振动会造成接地阻值变化较大从而导致偶尔烧保险。
我这个控制是消防的排烟风机我控制中的保险丝是用的2A,4A倍的保险丝只要一启动,3分钟就要烧掉只有几台是这样,其它的不是这个样子峩就是搞不明白。请高人指点一下谢谢!!
你对这个回答的评价是?
电机线圈如果坏的话不可能运行3分针才壞,所以你还是要确认:1、所用保险丝是否合适通过风机上的铭牌确认工作电流;2、确认风机有没有卡死或转动很费力的感觉,如是可能轴承锈蚀需要更换或保养;3、用万用表测量一下线圈阻值是否不平衡,因为阻值不平衡运行时电流很大。
你对这个回答的评价是
丅载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
烧保险一般情况下都是对应电路過电流或者短路你看这个保险丝是不是输入整流桥的,如果是可能桥堆有击穿的可能
你的问题关键在于面板上的左右擺风开关接线有短路故障可以用万用表测试一下,排除短路故障点
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。