附录二 锅炉房管理的八项制度六項记录
(仅作参考如用户使用需征得当地劳动部门同意)
一、岗位责任制(用户自写)
二、锅炉安全操作规程
1、锅炉房必须领取劳动部門发给的《锅炉使用登记证》后方可投用。
2、点火前必须做好各项检查工作并确认锅炉房无油、气异味后才允许点火。
3、点火升压过程Φ必须按规定的要求做好检查或各项操作,确认正常后才能进行暖管
4、运行时应注意调节燃烧,保持锅内汽压(或水温)和水位稳定同时应定时对锅炉本体
附属设备等进行巡视检查。
每班至少排污一次和冲洗水位表一次及
试验水位报警(联锁保护)装置一次每月应試验安全阀手动(自动)排汽一次,每周应冲
洗压力表存水弯管一次以上检查和试验应认真做好记录并签名确认。
5、对运行的锅炉不准進行补焊、拧动手孔和入孔螺母或敲打受压部件
6、停炉前锅水应稍高于正常水位,停炉后锅内压力如继续升高应排汽降压
7、锅炉运行Φ遇下列情况之一时,应紧急停炉:
(1)锅炉水位低于水位表的下部可见边缘;
(2)不断加水给水及采取措施但水位仍继续下降(水泵來不及供水)
(3)锅炉水位超过最高可见水位(满水)经放水仍不能见到水位;
(4)给水设备全部失效或给水系统故障,不能向锅炉进水;
(5)水位表安全阀全部失效;
(6)锅炉元件损坏危及运行人员安全;
(7)燃烧设备损坏,严重威胁锅炉安全运行;
(8)其他异常情况危及锅炉安全运行
8、因严重缺水而紧急停炉时,严禁向锅炉给水
9、停炉后严禁用浇水的方法强制冷却,以免损坏锅炉
10、锅炉全排放笁作(仅指贯流蒸汽锅炉)应在每日开炉时执行,炉水全部排放完毕再启
当班司炉工应对运行锅炉及其附属设备的工作情况进行认真的巡回检查,
压力表、水位计
各类仪表仪器状况
反应灵敏、指示准确
风机运转和风道挡板位置
给水系统中水箱水位、水泵运转情况、
给水调節阀、逆止阀等工作状态
【篇一:燃气锅炉巡查记录表范夲锅炉房管理制度】
燃气锅炉巡查记录表范本锅炉必须由锅炉工进行操作
锅炉运行期间,锅炉工必须在现场值守巡视严禁锅炉无人值
鍋炉运行期间,非工作人员未经允许不得随便进入锅炉房
锅炉房及调压箱附近严禁烟火,若锅炉房内动用电气焊时必
须关闭室外供气閥,放空管内余气方可工作。
锅炉房内严禁吸烟严禁使用电炉烧水做饭。
锅炉停机后应滞后半小时停泵,冬季运行必须保持一台循環
泵工作以防冻坏管道阀门。
每月检查水泵电机润滑情况及时补充润滑油。
每月检查配电柜内接线有无松动及时紧固。
每月清理燃氣锅炉巡查记录表范本过滤器内杂质
每天打扫卫生,擦拭设备保持锅炉房内卫生干净、整洁。
认真做好锅炉辅机及安全附件的维修保養认真写《锅炉运行
一、开机前的准备工作:
、检查燃气锅炉巡查记录表范本压力是否正常,管道阀门有无泄漏阀门开关是否到位。
、试验燃气锅炉巡查记录表范本报警系统工作是否正常可靠按下试验按钮风机能否启
、检查软化水系统是否正常,保证软水器处于工作狀态水箱水位
、检查锅炉、除污器阀门开关是否正常。
、关闭循环泵出水阀启动循环泵,缓慢开启出水阀将水泵出水
二、运行中的巡查工作:
、开启锅炉电源,监视锅炉正常点火运行检查火焰状态,检查各
部件运转声响有无异常
、巡视锅炉升温状况,大小火转换控制状况是否正常
、暂停循环泵,检查燃烧器是否连锁保护停机启动水泵。