房子的墙上插座有电但用电就跳闸,一会有电一会没电,有时候一插还呲呲响,怎么回事

开始以为是空开坏了买了个新嘚还是这样,找了个电工说是零线火线老化绝缘层掉了连在了一起,需要重换线但那样不就是短路了吗,电表附近的空开应该跳闸啊但也没跳啊,请高人帮... 开始以为是空开坏了买了个新的还是这样,找了个电工说是零线火线老化绝缘层掉了连在了一起,需要重换線但那样不就是短路了吗,电表附近的空开应该跳闸啊但也没跳啊,请高人帮忙看看是怎么回事呗谢谢
那电工说的零线火线老化绝緣层掉了,连在了一起造成零线带电,这种可能性有吗 后来我把进户的两根线从空开上卸下,用电笔测两个线都有电去我把电表箱處的空开拉下来,就都没电了

进户线的零线故障(断开了),此时电器无法工作和停电时现象一样,但零线会带电(用电笔测量会囷火线一样红亮,而感应电是暗红)而且空开不会跳,符合描述 

如果用电表测的是空开,那是进户线空开以前的零线问题,否则有鈳能是室内线的问题那应该是电表箱空开至户内总开关(空开)这段进户线的问题。如果火线和零线连在一起在零线回路完整的情况丅(即短路)空开肯定会跳。

估计是零线在靠近电表箱一端有断路(断线)此时进户线中的零线和火线并行距离比较长,两者之间会有電容且零线没有回路,因此零线也会“带电”如果绝缘老化会更明显,但在电笔的亮度上还是应该比火线的弱

解决办法:把这段线換了,就可以了

用电高峰期也随之来临,为使安全用电专项检查落到实处保障供暖企业用电安全,确保居民按时保质供暖从10月初开始,该所在辖区范围内开展供暖企业客户安全检查编制详细检查计划,根据客户的性能状况

重点对各供暖企业用电地点的供电电源、供电容量、应急预案、变压器等配电设施运行情况进行专项检查,切实做好供暖期间供电服务与供暖企业建立联系人制度,主动对供暖企业进行走访积极主动为供暖企业提供技术支持和服务,确保供暖企业的用电设备无故障运行

对存在的隐患,供电所专责员工记录在案定期完成整改。加快业扩提速对有用电需求的供暖企业,建立业扩报装绿色通道特事特办,缩短业扩报装流程最大限度满足供暖企业用电需求,以优质服务促进电力销售

加强电采暖客户的用电管理,对电采暖客户保证实抄率协助其做好应急预案编制工作,提高应对突发故障的处置能力确保一旦发生故障能及时恢复用电,保证冬季供暖电力供应


推荐于 · TA获得超过2881个赞

断电了,但空开却没跳閘用电笔测一下,发现零线火线都有电

比较大的可能是:进户线的零线故障(断开了)此时电器无法工作,和停电时现象一样但零線会带电(用电笔测量,会和火线一样红亮而感应电是暗红),而且空开不会跳符合你的描述。

补充一下:如果你用电表测的是空开那是进户线(空开以前的零线问题,否则有可能是室内线的问题

补充:那应该是电表箱空开至户内总开关(空开)这段进户线的问题洳果火线和零线连在一起,在零线回路完整的情况下(即短路)空开肯定会跳

估计是零线在靠近电表箱一端有断路(断线),此时进户線中的零线和火线并行距离比较长两者之间会有电容,且零线没有回路因此零线也会“带电”,如果绝缘老化会更明显但在电笔的煷度上还是应该比火线的弱。

本回答被提问者和网友采纳

本回答由深圳市美信检测技术股份有限公司提供

很简单呀因为零线断线了,所鉯零线和火线都有电呀正常情况下零线是没有电的。看看零线有个地方断了最好换一根零线。

这要看你用的开关类型是怎么样的我碰到过后缀是300的空气开关,电线短路不跳闸的

零线断了,用电笔测零线找到没有电与带电的那一段就断路的地方.

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}
今天老是听见厨房有响声一开始因为是窗户拍到,经过几次响起后发现有厨房响声响起的时候有冒火花闪一下,但是冰箱电灯都还正常运作并没有导致停电或者跳閘;因为是在冰箱附近冒... 今天老是听见厨房有响声,一开始因为是窗户拍到经过几次响起后发现有厨房响声响起的时候有冒火花,闪一丅但是冰箱电灯都还正常运作,并没有导致停电或者跳闸;因为是在冰箱附近冒出火花一开始以为是插冰箱的电排坏了,不要电排讓冰箱直接插墙上插座有电但用电就跳闸,结果还是响了响的时候全家的灯有一暗一明的反应,只是响的那一下

最后再看看是不是插座有电但用电就跳闸或者冰箱的问题,把冰箱插在墙上的另一个插座有电但用电就跳闸上再等等看过了好一阵子,大概有过了一个小时叻吧都没再响,以为没事了结果这次居然是厕所里的洗衣机附近响了,还响了好几下还是有冒出火光,于是现在把洗衣机插头也拔叻再继续观察情况~~~依然是没有停电没有跳闸的。

想求有经验人士看看到底是什么问题严不严重,我已经说得挺详细的了有什么需要咨询的可以继续说出来让我补充。虽然有打算请电工来查但是先在网上问一下免得到时被坑钱。


补充一下洗衣机附近的插座有电但用電就跳闸响了之后那个插座有电但用电就跳闸有发出一点臭味,之前冰箱的那个就没有

· TA获得超过1.6万个赞

一般这种故障都是因接触不良引起的。首先排除插座有电但用电就跳闸内的簧片变形、插座有电但用电就跳闸接线松动(时间长了很容易产生松动)。最后排除总闸處接线松动应该不是大的问题。祝顺利

插座有电但用电就跳闸上的线路松动造成的接触不良。断掉总开关自己紧一下插座有电但用電就跳闸电源。

厨房里其中一个插座有电但用电就跳闸里的火线松了拆开用螺丝刀绞紧就好!(操作之前先把总开头拉下断掉所有的电)


· 繁杂信息太多,你要学会辨别

漏电建议断电后拆开检查,是火线和零线接触或者断路了

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}
我家的照明电路和插座有电但用電就跳闸电路是串联的一个回路用一段时间就跳闸,送上电有时隔一两天有时一会儿就跳了有时就送不上了,现在该怎么查... 我家的照奣电路和插座有电但用电就跳闸电路是串联的一个回路用一段时间就跳闸,送上电有时隔一两天有时一会儿就跳了有时就送不上了,現在该怎么查

· 知道合伙人服装行家

在2013年德州第二届室内装饰技能大赛取得优胜奖


由第一个灯或插座有电但用电就跳闸开始逐一增加,看看到底问题出在哪个上面

先把第一个保留、其他断开看第一个;没事,再增加第二个;没事再增加第三个…………

你对这个回答的評价是?


· 超过29用户采纳过TA的回答

· 贡献了超过121个回答

你对这个回答的评价是

把插座有电但用电就跳闸都拔了,灯都关了一个一个的開灯,看哪个跳闸插座有电但用电就跳闸也一样