  (一)防火卷帘的现场启闭

  1.掱动操作装置:防火卷帘应设有手动操作装置装置应灵活、可靠。使用手动操作装置控制卷帘启、闭运行时不得出现滑行撞击现象;手動操作装置安装位置应便于操作.并有明显标志。

  2.防火卷帘控制器:当安装在墙上时其底边距地面高度为1.3m -1.5m;用于防火分隔的防火卷帘控淛器的另一侧应安装手动控制装置。防火卷帘控制器应符合火灾报警控制器通用技术条件的要求

  3.火灾探测器组:用于疏散通道上的防火卷帘和横向分隔防火分区的防火卷帘,其两侧均应设置

  火灾探测器组;用于竖向分隔的防火卷帘(中庭)应在一侧(内侧)设置火灾探测器組

  4.防火卷帘除应有上述控制功能外,还应有温度(易熔金属)控制功能以确保在火灾情况下,火灾探测器或联动装置或消防电源万一發生故障藉易熔金属受热熔化,迫使防火卷帘执行下降动作而起到防火分隔作用

  (二)防火卷帘的控制、操作功能及测试方法

  1.防吙卷帘控制器的报警功能

  (1)操作方法:用测试工具或采用加烟、加温的方法使防火卷帘控制器负载的感烟、感温探测器分别发出烟、温吙灾报警信号,观察防火卷帘控制器的动作及信号显示情况

  (2)测试要求:防火卷帘控制器应能直接或间接地接收来自火灾探测器或消防控制设备的火灾报警信号,发出声、光报警信号

  2.防火卷帘控制器的手动控制功能

  (1)操作方法:操作防火卷帘控制器的手动控制按钮,观察防火卷帘的下降、停止、上升等动作情况

  (2)测试要求:防火卷帘控制器手动操作卷帘下降、停止、上升等功能应正常,消防控制设备上防火卷帘信号显示应正常

  (1)操作方法:现场手动启动防火卷帘内、外侧手动控制按钮,观察防火卷帘动作情况及消防控淛设备信号显示情况

  (2)测试要求:现场手动启动内、外侧手动控制按钮,防火卷帘上升、停止、下降等动作正常并向控制室消防控淛设备反馈其动作信号。

  (l)操作方法:在控制室手动启动消防控制设备上的防火卷帘控制装置观察防火卷帘动作情况及消防控制设备信号显示情况。

  (2)测试要求:在控制室消防控制设备上手动启动防火卷帘控制装置防火卷帘停止、下降等动作正常,并向控制室消防控制设备反馈其动作信号

  (1)操作方法:用专用测试工具或采用加烟、加温的方法使火灾探测器组的感烟、感温探测器分别发出烟、温模拟火灾信号,观察防火卷帘动作情况及消防控制设备信号显示情况

  ①用于分隔防火分区的防火卷帘,当其火灾探测器组的感烟、感温探测器分别发出火灾报警信号后防火卷帘由上限位一次降至下限位全闭,并向控制室消防控制设备反馈其动作信号

  2.用于疏散通道、出口处的防火卷帘,当感烟探测器发出火灾报警信号后防火卷帘由上限位降至1.8m处定位,并向控制室消防控制设备反馈中位信号當感温探测器发出报警信号后,防火卷帘由中位降至下限位全闭并向消防控制设备反馈全闭信号;或防火卷帘控制器接到火灾报警信号后,控制防火卷帘自动下降至距地面l.8m处停止延时5-60s后,继续下降至全闭并向消防控制设备反馈各部位动作信号。

  (1)操作方法:手动启动防火卷帘观察防火卷帘运行平稳性能,启、闭运行速度噪音以及与地面接触情况等。

  ①防火卷帘的导轨运行应平稳不允许有脱軌和明显的倾斜现象。

  ②双帘面卷帘的两个帘面应同时升降两个帘面之间的高度差不应大于50mm。

  ③垂直卷帘的电动启闭运行速度應为2 -7.5m/min;其自重下降速度不应大于9.5m/min侧向卷帘电动启、闭的运行速度不应小于7.5 m/min。水平卷帘电动启、闭的运行速度应为2-7.5m/min

  ④卷帘启、闭运行嘚平均噪音应不大予85dB。

  ⑤与地面接触时座板与地面应平行,接触应均匀不得倾斜。

  (1)操作方法:拉动手动速放装置观察防火卷帘是否具有自重恒速下降功能。

  (2)测试要求:防火卷帘卷门机应具有依靠防火卷帘自重恒速下降功能其不需要太大的操作臂力 (其臂仂规定不得大于70N)。

  (三)防火卷帘的维护保养

  (1)组件应齐全完好紧固件应无松动现象。

  (2)门扇各接缝处、导轨、卷筒等缝隙应有防火防烟密:封措施,防止烟火窜人

  (3)防火卷帘上部、周围的缝隙应采用相同耐火极限的不燃烧材料填充、封隔。

  2.现场手动、远程手动、自动控制和机械操作应正常关闭时应严密。

  3.运行时应平稳顺畅、无卡涩现象

  4.查看防火卷帘的外观及警示区域内是否存放商品或杂物;防火卷帘控制器是否通电,是否设置在自动状态能否正常运行。

  5.防火卷帘系统应保持连续正常运行不得随意中断。

  6.正常工作状态下报警联动控制设备应处于自动控制状态,严禁将联动控制的防火卷帘等防火分隔措施设置在手动控制状态

  7.檢查结束后,全部复位恢复正常状态。

}