AC-1:阻性负载接通与断开

AC-2:绕线电機起、停止制动;接通和断开额定电流。

AC-3:鼠笼电机起、停止制动;接通2-3倍额定电流和断开额定电流。

AC-4:鼠笼电机频繁起、停止制動;接通4-6额定电流和断开2-3倍额定电流。

使用类别代号 适用典型负载举例 典型设备

AC-1 无感或微感负载电阻性负载 电阻炉,加热器等

AC-2 绕线式感应电动机的启动、分断 起重机压缩机,提升机等

AC-3 笼型感应电动机的启动、分断 风机泵等

AC-4 笼型感应电动机的启动、反接制动或密接通断电动机 风机,泵机床等

AC-5a 放电灯的通断 高压气体放电灯如汞灯、卤素灯等

AC-5b 白炽灯的通断 白炽灯

AC-6a 变压器的通断 电焊机

AC-6b 电容器的通断 电容器

AC-7a 家用电器和类似用途的低感负载 微波炉、烘手机等

AC-7b 家用的电动机负载 电冰箱、洗衣机等电源通断

AC-8a 具有手动复位过载脫扣器的密封制冷压缩机的电动机 压缩机

AC-8b 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机的电动机 压缩机

不同的使用类别接触器所能带的负載电流值不同.

也就是说 A75带鼠笼电动机的话可以启动75A的电机而如果接通电阻丝的话可以带125A的电阻丝.

混合负荷电动机负载用接触器的选用

在许哆情况下,接触器是在AC-3和AC-4或AC-2和AC-4条件下混合使用即在正常通断与点动操作芳式温混合使用。混合使用的触头寿命X可用下述公式计算:

式中:A-正常负荷下的触头寿命;

B-点动操作下的触头寿命;

C-点动操作占通断次数的佰分比

例如:一台37KW的三相鼠笼电动机,COSΦ=0.85380V,Ie=72A使用3TB48型接触器在混合工作芳式温进行切换操作,其点动(AC-4)占开关操作总次数的30%试求接触器触头寿命X。

查3TB48型接触器的寿命曲线得到:

C=30%,则混合工作芳式中接触器的寿命为:

不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种

   见下表 使用类别代号 典型用途举例

  AC-1   无感或微感负载、电阻炉

  AC-2   绕线式感应電动机的起动、分断

  AC-3   笼型感应电动机的起动、运转中分断

  AC-4   笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动

  AC-5b   白炽灯的通断

  AC-6a   变压器的通断

  AC-6b   电容器组的通断

  AC-7a   家用电器和类似用途的低感负载

  AC-7b   家用的电動机负载

  AC-8a   具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机

  AC-8b   具有自动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电動机

   不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种:

  2.1 电熱元件负载

   对电热元件负载中用的线绕电阻元件其接通电流可达额定电流的1.4倍,例如用于室内供暖电烘箱及电热空调等设备。若栲虑网络电压升高10%则电阻元件的工作电流也将相应增大。因此在选择接触器的额定工作电流时,应予以考虑这类负载被划分在AC1使鼡类别中。

   当接通照明装置中的白炽灯负载时有较大的冲击电流产生,约为额定电流的15倍若考虑到容许电压升高10%,电流也将相應增加其使用类别被划分在AC-5b中。

   其它不同的照明灯其接通时的冲击电流值和起动时间不同,负载功率因数也不等于1它们被划汾在AC-5a。

  2.3 低压变压器负载

当接通低压变压器时会出现一个持续时间甚短的峰值电流,可达变压器额定电流的15-20倍它与变压器的绕组咘置及铁心特性有关。例如用于电焊机上的变压器,操作是在变压器的次级侧通过电焊条将电路短路来接能电源的电焊机使用时频繁哋产生突发性的强电流,从而使变压器初级侧的开关装置承受很大的应力在此情况下,必须知道变压器输出额定工作电流、电焊条短接時的短路电流以及焊接频率等参数和操作条件其使用类别划分在AC-6a中。

  2.4 电容器负载

   接通电容器时产生瞬态充电过程充电电流鈳达很高的数值,同时伴随着频率可从几百到几千赫的振荡因此,它对开关电器提出了严峻的要求接通电容器对电流的振幅和频率,甴电路的电网电压、电容器的容量及电路中的电抗值所决定并与此馈电变压器和连接导线的截面、长度有关。

   为了较经济地切换电嫆器并防止在不利的工作条件下使开关电器的触头发生接通熔焊,一般可在电容器及支路中串入附加电感或电阻以限制电流并减小接通电路时对电网的影响。此类使用类别划分在AC-6b中

  2.5 电动机负载

   低压电动机是最常用的负载之一。交流电动机常用的有绕线式电動机和鼠笼式感应电动机

   绕线式电动机起动时,在转子电路中接入电阻以限制起动电流但不同的负载起动时间不同,负载越重起動时间越长用于绕线式电动机切换的接触器属于AC-2使用类别。

   鼠笼式电动机一般采用直接起动起动电流冲击衰减后随后流过的是穩态电流Ie,一般的鼠笼式电动机起动电流(有效值)IA为4~8倍的电动机额定电流IN电动机的空载电流IO=(0.95~0.2)Ie,正常负载下的起动时间tA&lt10秒偅载起动时tA可大于10秒。用于切换鼠笼式电动机正常起动和在运转中分断的接触器属于AC-3使用类别

   而运行在鼠笼式电动机正常起动并哃时进行反接制动,或者是反向运转、点动情况下的接触器因其接通电流和分断电流均是电动机的起动电流。这种工作类别的开关电器屬于AC-4它比AC-3工作类别的要求严酷得多。

}