比泽尔无内置油分螺杆压缩机系統设计和管路布置
管路和系统布置必须设计成停机期间压缩机不会充满液体制冷剂或油为此吸排气管路从压缩
对直接膨胀系统应采取一些另外的措施:
此外在液管膨胀阀前直接安装一个电磁阀。这也用作一个简单的保护装置防止启动时液击
由于较低的振动和轻微的排气脈动,吸排气管路通常可不安装柔性元件
管路必须有足够的柔性且不对压缩机产生应力。
取决于运行工况和制冷剂
最后使用大曲率半径嘚弯管
由于较高的蒸气密度安装
系统要考虑排气管线和油分离器的共振。在压缩机
后的排气管线安装一个抑制器可显著降低振动速率
吸气管路要确保停机时,
压缩机不会被充入过多的油因此,
建议吸气管路(排气管路也一
样)最好从下方连接到压缩机
下图出示了单壓缩机吸气管路布置,
水平管路要有足够的容积并且不要向压缩机方向
单压缩机吸气管路的布置