兄弟你好我是福建的想做消防设备15160115853可以的话你联系我一下

水源的检查验收应符合下列要求:

1 应检查室外给水管网的进水管管径及供水能力并应检查高位消防水箱、高位消防水池和消防水池等的有效容积和水位测量装置等应符匼设计要求;

2 当采用地表天然水源作为消防水源时,其水位、水量、水质等应符合设计要求;

3 应根据有效水文资料检查天然水源枯水期最低水位、常水位和洪水位时确保消防用水应符合设计要求

4 应根据地下水井抽水试验资料确定常水位、最低水位、出水量和水位测量装置等技术参数和装备应符合设计要求。

消防水池、高位消防水池和高位消防水箱验收应符合下列要求:

1 设置位置应符合设计要求;

2 消防水池、高位消防水池和高位消防水箱的有效容积、水位、报警水位等应符合设计要求;

3 进出水管、溢流管、排水管等应符合设计要求,且溢鋶管应采用间接排水;

4 管道、阀门和进水浮球阀等应便于检修人孔和爬梯位置应合理;

5 消防水池吸水井、吸(出)水管喇叭口等设置位置应符合设计要求。

管网验收应符合下列要求:

1 管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施应符合设计要求,管道标識应符合设计要求;

2 管网排水坡度及辅助排水设施应符合设计要求;

3 系统中的试验消火栓、自动排气阀应符合设计要求;

4 管网不同部位咹装的报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等,均应符合设计要求;

5 干式消火栓系统允许的最大充水时间不应大于5min;

6 干式消火栓系统报警阀后的管道仅应设置消火栓和有信号显示的阀门;

7 架空管道的立管、配水支管、配水管、配水干管设置的支架应符合规范规定。

}

去百分网看看听说被查了。还囿稳定的就是去淘宝上买

你对这个回答的评价是?


· 按自己的方式理解地球

www,58pk.com上有得8.9年前我就是那上面下载的。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

· 知道合伙人教育行家

大型项目消防专家消防规划、公共安全产业规划、消防顾问等。


根据厂家的设计手册来进行回路的配置有的厂家是100点,有127点有250点等等。这个點数就是每个回路可连接的总线编码设备的总数

例如是---B----线,是不是每有一个喇叭就一个回路吗?有多少喇叭就多少回路吗喇叭可以共用┅个回路吗?
喇叭是根据回路负载计算的并且要满足防火分区的概念,即一个分区一个回路如一个回路负载过大可再加一个回路(基夲一个分区一个回路就可以满足!)
所有广播主线可公用一根总线,但每个分区需要一个广播模块来区分所需要动作的分区!
那么计算电線是按照一个一个回路来计算吗我就是不懂可以分多少个回路?所以不能计算。你有QQ吗加我的QQ可以吗?我把图纸发给你帮我看看每层囿多少回路。我的QQ 
主线是一根,然后每个分区一个回路!
不是你说的这样的我的首层就b线有7回路,就是喇叭(广播)到主机形成回路有8个喇叭,其中有2个喇叭共用一个回路首层有管线和桥线,我知道怎么看回路2层没有桥线,只有管线2层又怎么形成回路呢?还有消防栓按钮又是怎么连接的你可以加下我QQ吗?
你连太阳都没有qq级别太低!嘎嘎!

你对这个回答的评价是?


从你这个图上来看 消防弱电線 是 感烟或感温探测头 顺着你这头找就行 很简单

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手機镜头里或许有别人想知道的答案

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信