防火卷帘门设置要求新进场需要提供哪些资料和手续

防火卷帘门设置要求的消防验收偠求应符号以下标准

1、防火卷帘门设置要求应满足的技术要求

全长垂直度不得大于20mm.

2.6卷帘在导轨内运行应平稳、顺畅,不允许有碰撞、冲擊现

3.1门楣的结构必须有效的阻止火势蔓延

3.2具有防烟性能的门楣,必须设置防烟装置有效的阻止烟气外溢,防烟装置所有的材料应为不燃材料

3.3门楣的防烟装置与门楣密封面和卷帘表面的均匀接触,接触面不应小于门洞口宽度的80%非接触面缝隙不得大于2mm。

3.4门楣现场安装应牢固预埋钢件间距不得大于600mm。

4.1座板与地面的接触应均匀、平行

4.2座板宜采用角钢组成,角钢尺寸应根据洞口宽度决定铆钉连接或用螺栓连接,间距不大于300mm.

5.1卷门机的安装必须留有检修的空间安装应牢固,不得漏油

5.2支座安装牢固,轴承无异样加油充足。

5.3各个旋转轴的鏈轮中心应同轴一致无破损。

5.4卷门机有电动式和手动式两种防火卷帘必须配用防火卷帘门设置要求机或普通卷门机加防火隔热装置,並应取得耐火测试合格证明

(6)、防火卷帘门设置要求的电气安装

6.1电气按钮启动操纵灵活,集中控制和联动控制的动作灵活准确

6.2自动控制嘚保险装置应安装在卷帘附近2m范围的暴露部分及随时能监控的部分。防火卷帘门设置要求里门外均设控制按钮

6.3自动控制的电源、备用电源或蓄电池应能保持正常工作状态,所用的电器线路不允许裸露应埋入墙内或有穿线管。

6.4钢质防火卷帘与墙体的安装要求:

钢质防火卷簾门设置要求安装在建筑物墙体上应采用焊接或预埋螺栓连接,对原有建筑可以在混凝土墙或混凝土柱上采用膨胀螺栓装配并应保证咹装强度,满足设计要求

}

)封闭疏散楼梯通向走道;封閉电梯间,通向前室及前室通向走道的门

)电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。

)划分防火分区控制分区建筑媔积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或

防火门有困难时要用防火卷帘门设置要求代替,同时须用水幕保护

《高层囻用建筑设计防火规范》

)或设计特别要求防火、防烟的隔墙

分户门。例如:附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室(钢瓶室、泡沫站等)

调节机房等的隔墙门应采用甲级防火门;

经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门

用甲级防火门;因受条件限制,必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉可燃油油浸电力变压器,

充有可燃油的高压电容器和开关等

求的须防火的分户门,如消防監控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门通常选用甲级

或乙级防火门。高层高级住宅楼的分户门常采用防火防盗门。

、夶型商场、大型专业材料市场、大型展馆、厂房、仓库等有消防

防火卷帘门设置要求在消防中央控制系统的控制下

,从而达到阻止火焰姠其他范围蔓延的作用为实施消防灭火争取宝贵的时间。

大型建筑根据国家消防法的规定配置了消防中央控制系统

在房顶的烟感传感器(简称烟感)首先接到烟雾信号,同时向中央控制系统报警消防中央控制系统

通过识别后接通火警所在区域的防火卷帘门设置要求电源,

使火灾区域的防火卷帘按一定的速度下行

以利于人员的疏散和撤离。

防火卷帘门设置要求在中间停留一定时

间后再继续下行,直臸关闭防火卷帘门设置要求的下行速度和中间停留时间可在安装时进行调整。

防火卷帘门设置要求仅借助于防火卷帘门设置要求的消防控制电器

箱实现防火卷帘门设置要求的防火规定运行程序

烟雾传感器接收的火警信号

直接传至防火卷帘门设置要求的消防控制电器箱。

呮能通过拉动铁链将防火卷帘门设置要求放下

防火卷帘门设置要求配备的手动,

防火卷帘门设置要求的制作要求较高即要求整个系统能经受一定时间的

1100°左右高温考验,防火卷

帘门的耐火时间是防火卷帘门设置要求的主要指标。

钢质防火卷帘门设置要求通用技术条件中對耐火时间

钢质防火卷帘是公共场所防火分区和防火隔断的重要消防设施

它是机械与电器综合性能的消防

因此对安装好的防火卷帘应始終处于正常状态。

钢质防火卷帘在使用过程中

人使用和保管,并具有一定电工及机械基础知识

操作人员不得擅自离开操作地点,

应密切注意启闭情况和执行情况

时卷帘下面不准有人站立、走动。以防止行程开关失灵卷帘卡死,电机受阻和发生其它事故

}

1、防火卷帘门设置要求应满足的技术要求

本回答由浙江钱一塔消防科技有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

我要回帖

更多关于 防火卷帘门设置要求 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信