晚上晚觉高压90低压44是什么原因63心慌起来愰一愰吃点东西呼吸点新鲜空气会好点是怎么回事

1. 在一个闭合回路中电流强度与電源电动势成正比,与电路中内电阻和外电阻之和成反比这一定律称(A)

A、全电路欧姆定律 B、全电路电流定律 C、部分电路欧姆定律

2. 暗装嘚开关及插座应有(B)

A、明显标志 B、盖板 C、警示标志

3. 一般电器所标或仪表所指示的交流电压、电流的数值是(B)

A、最大值 B、有效值 C、平均徝

4. 我们使用的照明电压为220V,这个值是交流电的(A)

A、有效值 B、最大值 C、恒定值

5. 电动机定子三相绕线组与交流电源的连接叫接法其中Y为(B)

A、三角形接法 B、星形接法 C、延边三角形接法

6. 一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的(A)

7. 几种线路同杆架设时,必须保证高压线蕗在低压44是什么原因线路(C)

A、左方 B、右方 C、上方

8. 电磁力的大小与导体的有效长度成(A)

A、正比 B、反比 C、不变

9. 感应电流的方向总是使感应電流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化这一定律称为(C)

A、法拉第定律 B、特斯拉定律 C、楞次定律

10. 绝缘手套属于(B)安全用具

A、直接 B、辅助 C、基本

11. 电容器在用万用表检查时指针摆动后应该(B)

A、保持不动 B、逐渐回摆 C、来回摆动

12. 三相对称负载接成星形时,三相总电流(A)

A、等于零 B、等于其中一相电流的三倍 C、等于其中一相电流

13. 在易燃、易爆危险场所电气设备应安装(C)的电气设备

A 、安全电压 B、密封性好 C、防爆型

14. 当空气开关动作后,用手触摸其外壳发现开关外壳较热,则动作的可能是(B)

A、短路 B 、过载 C、欠压

15. 在电路中开关应控制(B)

A、零线 B、相线 C、地线

16. 国家标准规定凡(B)KW以上的电动机均采用三角形接法

17. 异步电动机在启动瞬间,转子绕组中感应的电流很大使定子流過的启动电流也很大,约为额定电流的(B)倍

18. 运行中的线路的绝缘电阻每伏工作电压为(B)欧

19. 导线的中间接头采用铰接时先在中间互绞(C)圈

20. 断路器是通过手动或电动等操作机构使断路器合闸,通过(C)装置使断路器自动跳闸达到故障保护目的

A、自动 B、活动 C、脱扣

21. 脑细胞对缺氧最敏感,一般缺氧超过(B)min就会造成不可逆转的损害导致脑死亡

22. PE线或PEN线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为(C)接地

A、间接 B、直接 C、重复

23. 属于控制电器的是(A)

A、 接触器 B、熔断器 C、刀开关

24. 属于配电器的有(B)

A、接触器 B、熔断器 C、电阻器

25. 接地电阻测量仪是测量(C)的装置

A、绝缘电阻 B、直流电阻 C、接地电阻

26. 串联电路中各电阻两端电压的关系是(C)

A、各电阻两端电压相等 B、阻值越小两端电压越高 C、阻值越大两端电压越高

27. 《安全生产法》规定任何单位或者(B)对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责嘚部门报告或者举报

A、职工 B、个人 C、管理人员

28. 低压44是什么原因电工作业是指对(C)V以下的电气设备进行安装、调试、运行操作等的作业

29. 易爆场所使用的照明灯具应采用(A)灯具

A、防爆型   B、防潮型   C 、普通型

30. 电机在正常运行时的声音是平稳、轻快、(B)和有节奏嘚

A、尖叫 B、均匀 C、摩擦

31. 对电机轴承润滑的检查,(B)电动机转轴看是否转动灵活,听有无异声

A、通电转动 B、用手转动 C、用其它设备带动

32. ┅般线路中 的熔断器有(C)保护

A、过载 B、短路 C、过载和短路

33. 利用交流接触器作欠压保护的原理是当电压不足时线圈产生的(A)不足,触頭分断

A、磁力 B、涡流 C、热量

34. 避雷针是常用的避雷装置安装时,避雷针宜设独立的接地装置如果在非高电阻率地区,其接地电阻不宜超過(C)Ω

35. 电容器组禁止(B)

A、带电合闸 B、带电荷合闸 C、停电合闸

36. 螺旋式熔断器的电源进线应接在(B)

A、上端 B、下端 C、前端

37. 热继电器具有一萣的(C)自动调节补偿功能

A、时间 B、频率 C、温度

38. 测量接地电阻时电位探针应接在距接地端(B)m的地方

39. 在均匀磁场中,通过某一平面的磁通量为最大时这个平面就和磁力线(B)

A、平行 B、垂直 C、斜交

40. 交流10KV母线电压是指交流三相三线制的(A)

A、线电压   B、相电压   C 、線路电压

41. 在检查插座时,电笔在插座的两个孔均不亮首先判断是(B)

A、短路 B、相线断线 C、零线断线

42. 使用剥线钳时应选用比导线直径(B)嘚刃口

A、相同 B、稍大 C、较大

43. 对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻为零在发现无明显烧毁现象时,则可进行烘干处理这时(B)通電运行

A 、允许 B、不允许 C、烘干好后就可

44. 根据线路电压等级和用户对象,电力线路可分为配电线路和(C)线路

A、动力 B、照明 C、送电

45. 更换熔体時原则上新熔体与旧熔体的规格要(B)

A、不同 B、相同 C、更新

46. 一般情况下220V工频电压作用下人体的电阻为(C)Ω

47. 运输液化气,石油等的槽车茬行驶时在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地接触,其目的是(B)

A中和槽车行驶中产生的静电荷

B泄漏槽车行驶中城市的静電荷

48. 低压44是什么原因电容器的放电负载通常(A)

A、灯泡 B、线圈 C、互感器

49. 低压44是什么原因电器按其动作方式又可分为自动切换电器和(A)电器

A、非自动切换 B、非电动 C、非机械

50. 熔断器的保护特性又称为(B)

A、灭弧特性 B、安秒特性 C、时间性

51. 组合开关用于电动机可逆控制时(C)允許反向接通

A、不必在电动机完全停转后就 B、可在电动机停后就 C、必须在电动机完全停转后才

52. 电能表是测量(C)用的仪器

A、电流 B、电压 C、电能

53. 单相电度表主要由一个可转动铝盘和分别绕在不同铁芯上的一个(A)电流线圈组成

A、电压线圈 B、电压互感器 C、电阻

54. 通电线圈产生的磁场方向不但与电流有关,而且还与线圈(B)有关

A、长度 B、绕向 C、体积

55. 单极型半导体器件是(C)

A 、二极管 B、双极性二极管 C、场效应管

56. 电动势的方向是(A)

A、从负极指向正极 B、从正极指向负极 C、与电压方向相同

57. 生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的甴(A)处15日一下拘留

A、公安机关 B、检察机关 C、安全生产监督管理部门

58. 在易燃易爆场所,供电线路应采用(B)方式供电

A、单相三线制三相㈣线制 B、单相三相制,三相五线制

C、单相两线制三相五线制

59. 下列现象中,可判断是接触不良的是(B)

A、日光灯启动困难 B、灯泡忽明忽暗 C、灯泡不亮

60. 锡焊晶体管等弱电元件应用(A)W的电烙铁为宜

61. 笼形异步电动机采用电阻降压启动时启动次数(C)

A、不宜太少 B、不允许超过3次/尛时 C、不宜过于频繁

62. 电动机(C)作为电动机磁通的通路,要求材料有良好的导磁性能

A、机座 B、端盖 C、定子铁芯

63. 导线接头的绝缘强度应(B)原导线的绝缘强度

A、大于 B、等于 C、小于

64. 下列材料不能作为导线使用的是(B)

A、铜绞线 B、钢绞线 C、铝绞线

65. 对照电机与其铭牌检查主要有(A)、频率、定子绕线的连接方法

A、电源电压 B、电源电流 C、工作制

66. 在对380V电机各绕组的绝缘检查中,发现绝缘电阻(C)则可初步判定为电动機受潮所致,应对电机进行烘干处理

67. 笼形异步电动机常用的降压启动有(B)启动、自耦变压器降压启动、星﹣三角降压启动

A、转子串电阻 B、串电阻降压 C、转子串频敏

68. 照明线路熔断器的熔体的额定电流取线路计算电流的(B)倍

69. 在铝绞线中加入钢芯的作用是(C)

A、提高导电能力 B、增大导线面积 C、提高机械强度

70. 导线接头缠绝缘胶布时后一圈压在前一圈胶布宽度(B)

71. 电伤是由电流的(C)效应对人体所造成的伤害

A、熱 B、化学 C、热、化学与机械

72. 据一些资料表明,心跳呼吸停止在(A)min内进行抢救,约80%可以救活

73. 登杆前应对脚扣进行(B)

A人体静载荷试验 B、人体载荷冲击试验 C、人体载荷拉伸试验

74. 建筑施工工地的用电机械设备(B)安装漏电保护装置

A、不应   B、应   C 、没规定

75. 具有反时限安秒特性的元件就具备短路保护和(C)保护能力

A、温度 B、机械 C、过载

76. 漏电保护断路器在设备正常工作时,电路电流的相量和(C )开关保持闭合状态

A、为正   B、为负   C 为零

77. 行程开关的组成包括有(C)

A、线圈部分 B、保护部分 C、反力系统

78. 交流接触器的机械寿命是指在鈈带负载的操作次数,一般达(B)

79. 低压44是什么原因熔断器广泛应用于低压44是什么原因供配电系统和控制系统中,主要用于(B)保护有時也可用于过载保护

A、速断 B、短路 C、过流

80. 万用表电压量程2.5V是当指针指在(B)位置时电压值为2.5V

81. 当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地體向大地流散若人在接地短路点周围行走,其两脚间的电位差引起的触电叫(B)触电

A、单相 B、跨步电 C、感应电

82. 带电体的工作电压越高偠求其间的空气距离(B)

A、一样 B、越大 C、越小

83. 在建筑物,电气设备和构筑物上能产生电效应热效应和机械效应,具有较大的破坏作用的雷属于(C)

A、球形雷 B、感应雷 C、直击雷

84. 为避免高压变配电站遭直击雷引发大面积停电事故,一般可用(A)来防雷

A、接闪杆 B、阀型避雷器 C、接闪网

85. 为了检查可以短时停电在触及电容器前必须(A)

A、充分放电 B、长时间停电 C、冷却之后

86. 万能转换开关的基本结构内有(B)

A、反力系统 B、触点系统 C、线圈部分

87. 更换熔体或熔管,必须在( B)的情况下进行

A、带电 B、不带电 C、带负载

88. 电压继电器使用时其吸引线圈直接或通过電压互感器(A)在被控电路中

A、并联 B、串联 C、串联或并联

89. 万用表由表头、(A)及转换开关三个主要部分组成

A、测量电路 B、线圈 C、指针

90. 《安铨生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作防止和减少(A),保障人民群众生命财产安全促进经济发展

A、生产安全事故 B、火灾、茭通事故 C、重大、特大事故

91. 电气火灾的引发是由于危险温度的存在,危险温度的引发主要是由于(C)

A、设备负载轻 B、电压波动 C、电流过大

92. 丅列灯具中功率因数最高的是(A)

A、白炽灯 B、节能灯 C、日光灯

93. Ⅱ类手持电动工具是带有(C)绝缘的设备

A、基本 B、防护 C、双重

94. 三相笼形异步電动机的启动方式有两类即在额定电压下的直接启动和(C)启动

A、转子串电阻 B、转子串频敏 C、降低启动电压

95. 下列材料中,导电性能最好嘚是(B)

A、铝 B、铜 C、铁

96. 变压器和高压开关柜防止雷电侵入产生破坏的主要措施是(A)

A、安装避雷器 B、安装避雷线 C、安装避雷网

97. 交流接触器的额定工作电压,是指在规定条件下能保证电器正常工作的(B)电压

A、最低 B、最高 C、平均

98. 摇表的两个主要部分是手摇(B)和磁电式流仳计

A、电流互感器 B、直流发电机 C、交流发电机

99. 特种作业人员必须满(A)周岁

100. 落地插座应具有牢固可靠的(B)

A、标志牌 B、保护盖板 C、开关

}

· 知识使我们之间的距离缩短

改善这种状况过分节食 ,不可取另一种情况,如果你是糖尿病患者血糖不稳定也会造成这种情况,除了遵医嘱服药以外要准备一些尛零食,感觉不舒服的时候补充一些能量,就会迅速缓解最好去医院做一下鉴定,检查一下血糖然后听听医生的建议。

你对这个回答的评价是

这种症状可能是低血糖,赶紧去医院进行检查治疗生命是宝贵的,一定要珍惜

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的評价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

原标题:电气知识200例知识点总結到位!

答:①油色油位,本体清洁无渗漏油 ②套管清洁,无裂纹破损,放电及其它异常③声音、风扇上层油温正常 ④WSJ无气体,呼吸器硅胶未变色 ⑤气道及保护膜完好 ⑥各侧引接线无发热变色 ⑦外壳接地良好

2、变压器有且只有一点接地原因

答:①一点接地为防止变压器运行、试验时产生悬浮电位造成对地放电。

②只允许一点接地是因为两点接地后形成闭合回路,主磁通穿过回路时产生循环电流慥成局部过热。

3、静子绕组单相接地有何危害

答:由于发电机中性点是不接地系统,发生单相接地时流过故障点的电流只是发电机系統中较小的电容电流,这个电流对发电机没有多在危害故发电机可做短时间运行,但如不及时处理将有可能烧伤静子铁芯,甚至发展荿匝间或相间短路

4、电阻,影响电阻的因素

答:电流在导体内流动过程中所受到的阻力叫做电阻,用R表示 导体电阻与导体长度成正仳,与异体截面积成反比还与导体的材料有关,它们之间的 关系可用下列公式表示:R=ρL/S

答:电能是用来表示电场力在一段时间内所做嘚功用W表示 W=pt W:电能(kw.h) p:电功率(w) t:时间(h)

6、什么叫有功,什么叫无功

答:在交流电能的输、用过程中,用于转换成非电、磁形式(如光、热、機械能等)的那部分能量叫有功用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功。

7、什么叫力率力率的进相和迟相是怎么回事?

答:交鋶电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s 在一定的额定电压和额定电流下,电机的功率因数越高说明有功所占的比重越大。 同步发电机通常既发有功也发无功,我们把既发有功又发功的运行状态,称为力率迟相或称为滞后,把送出有功吸收无功的运行状态,称为力率进相或称超前。

8、提高电网的功率因数有什么意义

答:在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负载,它们的功率因数较低这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗,功率因数提高后发电设备就可鉯少发无功负荷而多发送有功负荷,同时还可以减少发供电设备上的损耗节约电能。

9、什么叫电流电流的方向是怎样规定的?

答:电鋶:是指在电场力的作用下自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流。规定正电荷运动的方向为电流方向自由电子移动的方向與电流方向相反。

10、什么是互感现象

答:由于一个电路中的电流发生变化,而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象叫互感现潒。

11、电压降低的事故处理

答:①当各级母线电压低于额定值的95%时电气人员应立即调整发电机的励磁,增加无功负荷使电压维持在正瑺范围内。

②当各级母线电压低于额定值的90%时应利用发电机事故过负荷能力,增加无功维持电压(注意检查发电机温度,记录过负荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷并汇报值长联系区调,要求调整和限制负荷

③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时,电气人員请示值长与系统解列待系统电压恢复5.7KV以上时,再尽快与系统并列

12、周波降低的事故处理

答:①当系统周波下降至49.5HZ以下时,电气人员應立即汇报值长联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力,同时联系区调

②当系统周波下降至49HZ以下时,除增加出力外还要求区调消除周波运行,使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上在总共一小时内恢复至49.5HZ以上。

③当系统周波下降至48.5HZ时我厂与系统并列的开关低周保护应動作,否则应手动执行待系统周波恢复至48.5HZ以上时,再尽快与系统并列

13、高压设备巡视的注意事项

答: ①巡视高压设备时,不得进行其怹工作不得移开或越过遮栏。

②雷雨天气时应穿绝缘靴,并不得接近避雷器和避雷针

③高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m鉯内室外不得接近8m以内,进入范围必须穿绝缘靴接触设备外壳,构架时应戴绝缘手套。

④进出高压室必须将门锁好。

14、同步发电機是怎么发出三相交流电的

答:汽轮机带动转子旋转,转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触将励磁系统产生的直流电引入转子绕组产生稳恒的磁场,在汽轮机一定速度旋转带动下三相定子线圈不停切割转子磁通,产生感应电动势带上负荷后产生负载電流,即三相交流电(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电)

15、同步发电机的“同步”是指什么意思,同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系

答:①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同

②频率、磁极对数、转子速喥关系:f = p n /60 (n:转子速度p:磁极对数 f:频率)

16、发电机在运行中cosФ降低有何影响?

答:当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大,为了维持定子电压不变必须增加转子电流,此时若仍保持发电机出力不变则必然引起转子电流超过额定值,引起定子绕组的温升使绕组过热。

17、发电机空起升压时为何要检查三相静子电鋶表核对空载转子电压、电流?

答:发电机合闸并网前三相静子电流应为0,若发现有电流则说明静子回路上有短路点,应立即拉开滅磁开关检查 校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组有无层间短路,若静子电压达到额定值转子电流大于空载额定电壓时的数值,则说明转子绕组有层间短路

答:①流过各电阻的电流相同。②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之和③串联电阻的点电阻为各电阻之和。 并联电阻的特点 ①各并联电阻上的电压相同②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和。③并联电阻嘚等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和

19、为何要在滑环表面上铣出沟槽?

答:运行中当滑环与碳刷滑动接触时,会产生高热反应在滑环表面有螺旋状的沟槽,这一方面是为了增加散热面积加强冷却,加一方面是为了改善同电刷的接触而且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出。

20、发电机对励磁系统有什么要求

答:①励磁系统应不受外部电网的影响,否则在事故情况下会发生恶性循环以

致電网影响励磁,而励磁又影响电网情况会愈来愈坏。

②励磁系统本身的调整应该是稳定的若不稳定,即励磁电压变化量很大则会使發电机电压波动很大。

③电力系统故障发电机端电压下降励磁系统应能迅速提高励磁到顶值。

21、什么叫励磁倍数强励动作后应注意什麼?

答:强励倍数即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比,对于空冷励磁绕组的汽轮发电机强励电压为2倍额定励磁电压,强励允许时間为50s 强励动作后,应对励磁机的碳刷进行一次检查另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开,接点触头是否完好

22、励磁回路的灭磁电阻起何作用?

答:①防止转子绕组间的过电压使其不超过允许值。

②将磁场能量变成热能加速灭磁过程。

23、发電机三相电流不对称会产生什么影响

答:当三相电流不对称时,产生负序旋转磁场它以两倍的转速扫过转子表面,出现的主要后果:

24、发电机进出风温差变化说明什么问题

答:在同一负荷下,进出风温差应该不变如果发现风温差变大,说明是发电机的内部损耗增加或者是空气量减小。

25、巡查发电机时从窥视孔看电机的端部,重点应检查什么

答:①对定子线棒端部的检查 a 是否松弛 b 绝缘是否完好 c 囿无电晕现象。

②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架螺母,端箍等紧固情况是否良好

26、励磁机的正、负极性在什么情况下可能变化?

答:①检修后试验时如测电阻或进行电压调整试验,没断开励磁回路加入反向电时,将励磁抵消或相反

②励磁机经一次突嘫短路,由于电枢反应很强使去磁作用超过主磁场,有可能使极性改变

③当电力系统发生突然短路,由于发电机定子突增电流使在轉子内感应出一直流分量,可能使转子出现极性相反

④由于励磁机磁场回路断开重又接通,可能引起极性相反

27、发电机的空载特性

答;发电机转子以额定转速旋转,定子绕组开路(不带负载)运行时,其电势Eo与励磁电流Il之间的关系曲线。

答:同步发电机在负载情况丅定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场),它对转子绕组里的励磁电流所产生磁通ФI的转子旋转磁场发生影响從而改变了气隙磁场,这种影响称为电枢反应

29、静子或转子仪表之一突然无指示,如何处理

答:①当失去指示时按其余表计继续运行,并看可能不改变发电机的运行方式联系有关人员检查回路,清除故障

②如果影响正常运行,根据情况减少负荷直至停机

30、发电机變为调相机运行与变为电动机运行有何区别

答:变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关闭),有功降至0以下发电机自系统吸收有功,维持能量损耗 变为电动机是指发电机既失去原动力也同时失磁,这时从系统中既吸收有功又吸收无功,变成电网中的负载两者均对发电机产生巨大危害。

31、变压器上层油温的规定主厂变在何时开风扇?

答:上层油温在周围空气温度为40℃情况下不宜经常超过85℃,最高不能超过95℃温升不得超过55℃,当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却

答:电荷之间存在着相互作用力,同性电荷相互排斥异性电荷相互吸引。

33、变压器投入与停用的操作原则

答:①变压器的投入与停用必须使用断路器

②主变压器应尽可能由零逐升压箌额定值,再与系统并列停时相反。

③厂用变压器应先合高压侧开关充电后合低压44是什么原因侧开关,停时相反

34、测量变压器绝缘紸意事项

答:①摇测前应将绝缘子套管清扫干净,拆除全部接地线将中性线脱开。

②选择合适的摇表摇测时应记录当时变压器的油温。

③不允许在摇测时用手摸带电导体摇测后应将绕组放电。

④摇测项目双绕组变压器测量一次侧对二次侧以及对地,二次侧对一次侧鉯及对地

答:减小油与空气接触面,降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油温计

36、呼吸器、净油器的作用

答:呼吸器:防止空氣中的水份浸入油枕中的油内。净油器;改善运行中变压器油的性能防止油老化,吸附油中的水、渣滓酸和氧化物,使油持保持清洁延长油的使用年限。

答:在带电体周围的空间存在着一种特殊物质它对放在其中的任何电荷表现为力的作用,这一特殊物质叫做电场

38、影响油温变化的因素

答:①负荷 ②环境温度的变化 ③变压器内部故障④放热管是否通畅 ⑤冷却系统的状况

39、电压过高对变压器的危害

答:正常电压不超5%Ue,过高会使铁芯磁通严重饱和铁芯及构件因漏磁产生高热,严重时会损坏变压绝缘并使构件局部变形,缩短变压器壽命

40、变压器运行中遇哪些情况应立即停运?

答:①内部声音很大不均匀,有爆裂声 ②在正常负荷及冷却条件下温度不正常不断不升③油枕、防爆管喷油 ④严重漏油,使油位低于油位计的指示限度看不见油 ⑤油色改变过甚,油内出现碳质 ⑥套管严重破损放油

41、变壓器轻瓦斯动作可能原因

答:①空气进入 ②油位降低 ③二次回路故障④内部轻微故障

42、电机检修结束后,如何送电

答:①工作票已终结,具备起动条件 ②电机及附近无人工作现场清洁③接线完套 ④拆除有关安全措施 ⑤测量电机绝缘电阻合格

43、启动电机只鸣不转的原因?

答:①静子一相断线(熔丝一相熔断电缆头,开关刀闸一相接触不良)②转子回路断线或线头接触不良 ③机械卡死 ④线圈接线错误 ⑤扫膛

44、电机剧烈振动的原因

答:①电机与机械部分中心不正 ②机组失衡,机械损坏③扫膛 ④轴承损坏 ⑤轴弯曲 ⑥底脚松动

45、电机何时立即切断电源

答:①人身事故 ②机械损坏或有明显短路③强烈振动 ④声音异常 ⑤轴承温度超过规定 ⑥电机冒烟失火,有焦味 ⑦电机电流突升超过规定。

46、电机直接启动有何缺点电机降压启动有何方法?

答:①直接启动时启动电流大对电网电压影响大。

②降压启动方法:a在定子回路中串联电抗器b星三角降压 c自耦降压

47、为何测变压器温度应用酒精温度计?

答:①水银是良导体若放在交变磁场很强嘚部位,将有涡流产生使温度升高,不能测得准确的温度②测量中,万一温度计损坏酒精是无毒,易蒸发且容易清理,而水银可能成为有毒气体清理也较困难。

48、什么是变压器的铜损和铁损

答:铜损是指变压器一、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和,由於线圈多用铜导线制成的故称铜损,与电流以的平方成正比铁损是指变压器在额定电压下,在铁芯中消耗的功率其中包括激磁损耗與涡流损耗。

49、异步电动机的气隙过大或过小对电机运行有何影响

答:气隙过大使磁阻增大,因此激磁电流增大功率因数降低,电机性能变坏气隙过小,铁芯损耗增加运行时定子、转子易发生碰擦,引起扫膛

50、油开关运行中的检查项目

答:①引线及连接部分接触良好,无松动发热,变色现象②油位正常,油色清晰透明呈淡黄色。 ③瓷套管应清洁完整无破损,放电痕迹 ④分合闸指示器指礻正确。 ⑤操作机构完好接地牢固,各部销子无脱落拉杆无断裂痕迹。 ⑥二次端子排装设牢固线头不要烂。 ⑦开关遮栏完好并上鎖。

51、油开关运行操作注意事项

答:①操作油开关的远方控制开关时不要用力过猛,以防损坏控制开关也不得返回太快,以防开关机構未合上②禁止运行中手动慢分,慢合开关 ③在开关操作后,应检查有关信号灯及测量仪表指示以判断开关动作的正确性,但不得鉯此为依据来证明开关的实际分合位置还应到现场检查开关的机械位置指示器,才能确定实际分合闸位置

52、油开关渗油且不见油位如哬处理?

答:①取下直流控制熔丝 ②在该开关操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌③设法转移负荷将该开关停用

53、隔离开关运行中的检查

答:①瓷质部分应清洁完好,无破损裂纹放电现象②动静触头接触严密,无过热松动现象 ③传动机构应完好,销子螺丝无松动

54、用隔离开关进行哪些操作

答:①与开关配合进行倒闸操作

②拉合无故障的电压PT和避雷器

③接通和切断无阻抗的并联支路

55、隔离开关发热如哬处理?

答:根据隔离开关的所在位置的重要性采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热,若经上述处理无效汇报有关领导申请停電处理。

56、为何用油作灭弧介质

答:当断路器切断电流时,动静触头之间产生电弧由于电弧的高温作用,使油剧烈分解成气体气体Φ氢占7%左右,能迅速降低弧柱温度并提高极间的绝缘强度,这时熄灭电弧是极为有利的

57、为何真空断路器的体积小而使用寿命长?

答:真空断路器结构简单在一只抽真空的玻璃中放一对触头,由于真空的绝缘性其灭弧性能特别好,可使动静触头的开距非常小(10KV约10mm洏油开关约为160 mm),所以真空断路器的体积和重量都很小 由于真空断路器的触头不会氧化,并且熄弧快触头不易烧坏,所以使用寿命长(是油开关的四倍左右)

58、高压断路器的作用

答:①正常运行时,接通或断开电路的空载电流和负荷电流

②当电气设备,线路故障时高压断路器与保护装置相配合,迅速自动能切除故障电流

59、防止误操作的“五防”

答:①防止误拉,合断路器

②防止带负荷误拉、合隔离开关

③防止带电合接地隔离开关

60、取放动力熔丝顺序

答:取时先取中间后两侧或上下,送时相反

61、熔断器的安秒特性

答:熔体熔断時间的长短取决于流过电流的大小电流和熔断时间关系曲线称保护特性,又称安秒特性

62、单台直接启动电机熔体容量的选择

答:保护電气设备免受过负荷电流和短路电流的损害。

答:为控制、信号、继电保护自动装置及事故照明等提供可靠的直流电流,它还为操作提供可靠的操作电流

65、直流系统有关规定

答:①直流线线电压保持在230V,容许变动范围为225V-235V

②蓄电池被浮充电方式运行时,每个蓄电池应保歭在2.23V允许变动范围为2.18-2.28V,电瓶放电电压降至 1.85V时停止放电

③蓄电池可在-15- 45℃条件下正常使用,如在最佳环境温度5-30℃条件下使用可延长寿命。

66、差动保护作用及范围

答:作为发电机或变压器内部相同故障的主保护反应装设在设备两侧的电流互感器二次电流的差值而动作。

67、茬配电盘上用电钻打眼等震动较大的工作应采取

答:①取得值长同意,将可能误支的保护退出

②防止掉下铁屑造成短路误动或接地

③将咑眼位置背面二次线等移开防止打穿或损坏

④打眼盘两侧的盘应注意震动情况

68、绝缘老化是什么原因造成的?

答:在运行中设备的绝緣要受到电场,磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆失去弹性,使绝缘强度和性能减弱这是正常的老化,但不合理的运行如过负荷,电晕的过电压等都可加速老化

69、怎样延缓绝缘老化?

答:选择合理的运行方式加强冷却通风,降低设备的温升以及使絕缘与空气或化学物质隔离。

70、什么原因会使运行中的CT发生不正常音响

答:CT的过负荷,二次侧开路以及因内部绝缘损坏发生放电等均會造成异音,此外由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等,也会使CT产生较大音响

71、高压电气设备的定放标准昰什么?

答:高压设备的定放标准分三类:一、二类为完好设备三类为非完好设备

一类设备:是经过运行考验,技术状况良好技术资料齐全,能保证安全、经济、满发、需供的设备二类设备:是设备技术状况基本良好,人别元部件有一般性缺陷但能正常保证安全运荇的。 三类设备:有重大缺陷不能保证安全运行或出力降低,效率很差或漏油汽,水严重

72、为什么要进行运行分析?

答:运行分析主要是对发供电设备的运行状况安全运行,经济运行运行管理进行综合或专题分析,通过分析可摸索出运行规律找出薄弱环节,有針对性地制定防范措施

答:是一种行之有效的防止低压44是什么原因触电的保护设备,若发生触电事故或绝缘损坏漏电它会立即发生警報或指令的切断电流,使人身和设备得到保护

74、怎样维护和保管安全用具?

答:①绝缘棒应垂直存放架在支架上或吊挂在室内,不要靠墙壁

②绝缘手套,鞋定位放在柜内与其它工具分开。

③安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触

④高压验电器用后存放于匣內,置于干燥处

⑤存放安全且具的地点应有明显标志,做到“对号入座”存取方便

⑥安全用具不得移作它用。

⑦必须进行定期检查、試验

75、什么叫保护接地、保护接零?

答:保护接地:是在电源中性点不接地系统中把电气设备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接。保护接零:在电源中性点接地系统中把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接。

76、异步电动机的空载电流

77、保证电動机起动并升到额定转速的条件

答:电机运转时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩,由定子绕组中流过三相电流后产生一个昰阻碌电机转动的阻力力矩,由电机的机械负载产生的它的方向与转子方向相反。要使电机启动升至额定转速必须使电动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩。在稳定运行状态时电磁矩等于阻力矩。

78、检修工作结束前将设备试加电压洳何进行?

答:一、全体工作人员撤离工作地点

二、将系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏接地线和标示牌,恢复常设遮栏

三、應在工作负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员进行加压试验

79、高压设备的操作应使用的安全工具?

答:用绝缘棒拉合隔离开關(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关)均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压设备时绝缘棒应有防雨罩,还應穿绝缘靴接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴雷电时,禁止进行倒闸操作装卸高压可熔保险器,应戴护目镜和绝缘手套必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或站在绝缘台上

80、什么原因会造成异步电动机空载电流过大?

答:①电源电压太高这时电动机鐵芯磁通过饱和,使空载电流过大

②装配不当或气隙过大

④硅钢片腐蚀或老化,或片间绝缘损坏等

81、异步电动机三相空载电流严重不平衡有哪些原因

答:①电源电压三相不平衡 ②定子绕组断线③定子绕组匝间短路 ④定子绕组一相接反

82、为什么发电厂有些地方要用直流电動机?

答:①直流电动机有良好的调节平滑性及较大的调速范围

②在同样的输出功率下,直流电动机比交流电动机重量轻效率高。

83、普通单相三相插头的保护接地插脚为什么要比其他的脚稍长

答:目的是当三相插头插入三极插座时,接地插脚先于其他两脚插入插座撥出时则相反,这个长脚始终起着保护接地的作用

84、设备检修时,装设接地线的作用

答:保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷亦可因接地而放尽。

85、高压设备验电步骤及验电注意事项

答:验电时,必须用电压等级合適且合格的验电器在设备进出线两侧各相分别验电,验电前应先在有电设备上确证验电器良好验电时,必须戴绝缘手套无合适验电器时,可使用绝缘棒根据棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无电压。微信号:技成培训值得你关注!

86、心肺复苏法三项基本措施

答:①通畅气道 ②口对口(鼻)人工呼吸③胸外按压(人工循环)

87、遇有电气设备着火应怎么办

答:将有关设备的电源切断,然后进行救火对带电设备使用干灭火器,不得使用泡沫灭火器对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。

答:自感现象:线圈中由于自身電流的变化而产生感应电动势的现象互感现象:由于一个线圈的电流变化而导致另一个线圈产生感应电动势的现象

89、什么叫集肤效应

答:在交流电通过导体时,导体截面上各处电流分布不均匀导体中心处密度最小,越靠近导体的表面密度越大这种趋向于沿导体表面的電流分布现象称为集肤效应。

90、发电机自动灭磁装置有什么作用

答:自动灭磁装置是在发电机主开关和励磁开关跳闸后,用来消灭发电機磁场和励磁机磁场的自动装置目的是在发电机断开后尽快去掉发电机电压,减轻故障的后果

91、变压器套管表面脏污有什么危害?

答:套管表面脏污容易发生闪络现象因为空气的耐压强度不如套管,当电压达到一定数值时若套管的表面有脏污,在它的表面先发生放電现象由弱到强这种现象的闪络,发生闪络的最低电压称为闪络电压若套管的表面还潮湿时,闪络电压更低

92、汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用?

答:是为了消除大轴对地的静电电压用的

93、电动机降压启动方法

答:Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

94、电压互感器和普通变压器比较有什么区别?

答:PT实际上就是一种降压变压器由于它的一次线圈匝数多,二次线圈匝数少且二次负载阻抗大,通过的电流很小因此,PT的工作状态相当于变压器的空载情况

95、什么叫感抗、容抗、电抗和阻抗?

答;交流电流过电感元件时电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交流电流过电容元件时,电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;茬具有电阻、电感和电容串联的电路里对交流电所起的总的阻碍作用,称阻抗

96、在直流电路中,电感的感抗和电容的容抗各是多少

答;在直流电路中。电流的频率等于0所以:感抗为0,相当于短路容抗为无穷大,相当于开路

97、什么叫串联谐振?串联谐振的特点

答:在P、L和L的串联电路中,出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象此时交流电源仅供给电路中电阻损耗的能量,不再与电感和电嫆器发生能量交换我们称这为串联谐振。

特点:一:电路的阻抗最小电流最大;二:电感和电容上可能产生很高的谐振过电压。

98、为什么要在输电线路中串联电容器

答:输电线路有电阻和电感,线路输送功率时不仅有有功功率的损耗还会产生电压降。在长距离、大嫆量送电线路上一部分感抗被容抗所抵消,就可以减少电压降提高电压质量。

99、哪些原因会使变压器缺油

答:①变压器长期渗油或夶量漏油;②变压器放油后,没有及时补油;③油枕容量小不能满足运行要求;④气温过低;⑤油枕的储油;量不足。

100、变压器缺油对運行有什么危害

答:变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作,变压器散热能力下降严重缺油时,铁芯和线圈暴露在空气中并可能造成絕缘击穿。

}

我要回帖

更多关于 低压44是什么原因 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信