C16是C型16A的意思就是说额定功率3500瓦咗右。你的用电器确实有点超了经常跳闸是正常情况。
如果只开电视和照明就跳的话的确实是有问题的(除非你使用了功率夸张的照明)问题可能在你的空开,也可能在你的线路
空开过载跳闸后一定是热的,如果你手还能摸上去就是在正常范围之内。这个不能用来判断空开的好坏
更换C32是可以的,但只保证可以保护短路的情况和较严重的过负载情况
如果你换成c32的话建议总线换成c50或c63的。
但是我比较擔心的是你的布线空气开关也保护你的电线,一般C16对应电线可能在2-/usercenter?uid=fe">01bite
C16是因你使用功率太大造成开关内热变片失效跳闸!更换C32是可以的能起到保护作用,不必担心总开关和分开关的原则为分开关的总和等于总开关!