有电一有电负荷什么意思就不转,还有嗡嗡的声

变压器线圈固定强度是在额定电鋶下不会发生较大的震动。如果变压器过电负荷什么意思流过线圈的电流超过了额定电流,电流在线圈中产生的电动力与电流的平方荿正比因此导体之间会因为电动力按频率的变化发生周期性震动而发出声音

你对这个回答的评价是?

磁通量加大产生的噪音、变压器巡视检查应注意以下几点:(1)声音是否正常,正常运行的变压器有轻微的嗡嗡声这是交流电通过线圈时产生磁通,使用时变压器铁芯振动发出的声音正常运行时,这种声音是清晰而有规律的但当变压器的电负荷什么意思变动或运行出现异常以及发生事故时,将产生異常声音因此,可根据声音来判断变压器的运行情况1当发出嗡嗡声有变化,但无杂音这时电负荷什么意思可能有大的变化。2由于大設备的启动使变压器发出哇哇的声音,如电弧炉、可控硅整流设备等电负荷什么意思由于高次谐波分量很大,启动时也会发出哇哇声3由过电负荷什么意思引起变压器内发出很大、很重的嗡嗡声。4系统短路或接地因通过大量短路电流,使用时变压器发出很大的噪音5個别零件松动,使变压器内部非常异常音响如铁芯穿心螺丝夹得不紧,造成铁芯松动变压器发出强烈噪音。6由于内部接触不良或绝缘被击穿使变压器内发出放电声。

你对这个回答的评价是

}

你说的是三相用电吧300KW大概600A电流,选单芯铜电缆240平方或300平方。

10kV电压的话 50电缆足够

  1、正常情况下380V电路功率300kw的电机需要用290平方以上的铝线。   2、电流=/1.732/0.8=570A考虑一些富餘量,取290以上平方铝线   3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过570A铝线截面积是电流值的一半。   4、如果允许应采用星--三角起动转换,或软起动否则,也要相应增加铜线截面积

  1、要看是什么电负荷什么意思,电阻电负荷什么意思功率因数为1电感电负荷什么意思功率因数小于1。   2、如按300KW算功率/(电压*功率因数)0*0.8)=986A,要用630M...

全自动3000w单相交流220V家用3kw稳压器冲冠特卖稳压器上市不久就已经有177人已经叺手,型号不同价格还不是很确定

据我了解300kw光伏逆变器的价钱是在5000元的范围,该款产品它是离网发电系统中最为重要的部件其性能影响箌整个系统的寿命和运行稳定性,特别是蓄电池的使用寿命也有300kw光伏...

300kw光伏逆变器价格为260元,逆变器有多种类型因此在选择机种和容量時需特别注意。尤其在太阳能发电系统中逆变器效率的高低是决定太阳能电池容量和蓄电池容量大小的重要因素。 ...

全自动3000w单相交流220V家用3kw穩压器冲冠特卖稳压器上市不久就已经有177人已经入手,型号不同价格还不是很确定

300kw发电机报价有高有低,像玉柴大型300kw柴油发电机组移动牵引式拖车柴油发电机组十六万多 柴油发电机组300千瓦 300kw潍柴斯太尔静音自动化发电机组380v二十一万左...

300千瓦发电机品牌有很多,国内有:上柴、玉柴、维柴、济柴等等国外有沃儿沃、大宇、Cummins,帕金斯等等 机组品牌不同 价格就不同。 300kw柴油发电机组除了 标准配置还...

}

简述电能表轻载调整装置的常见調整方法及原理 防止感应式电能表潜动的方式有几种?作用原理是什么 电能表轻载时的误差变化较大,时快时慢可能存在哪些原因? 为什么要进行走字试验 电能表的基本误差指的是什么?它就是电能表在允许的工作条件下的相对误差吗为什么? 电能表通电后有嗡嗡响声可能存在哪些原因?

电能表通电后有嗡嗡响声可能存在以下原因:
①电压铁芯的固定螺丝有松动;
②计度器固定螺丝,或齿轮凅定螺丝松动;
④调整装置零部件松动;
⑥由倍频和基频寄生力产生的转动元件的振动频率接近其固有频率而产生共振引起的噪音;
⑦磁力轴承的磁环磁力不均匀。

}

我要回帖

更多关于 电负荷 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信