旧开关盒改一个插座一个开关一个灯怎么改,灯用。

拆开原灯开关后里面有多余的两根绿线这样加起来就是三根绿线一根红线。怎么接才能让灯开关和插座都能用呢... 拆开原灯开关后里面有多余的两根绿线,这样加起来僦是三根绿线一根红线怎么接才能让灯开关和插座都能用呢?

将原来使用的两根电灯的电线先接到新买的电灯开关上。
找一个灯头裝上灯泡,在灯头的后面接上两个线其中的一根线,接到墙上剩余的那两根绿线的其中一根上接头先简单包扎一下。灯头的另一根线用手(戴好绝缘手套)拿着,点触红色线的线头如果电灯亮了,说明你所接的那根绿线就是零线拆下灯头,将绿线接到你新买的插座一端找一小段电线,一头接在插座的另一端另一头接在通灯的那根红线头上。
这样灯和插座就都可以使用了

目前知道的是红线与其中┅条绿线组成灯开关线,现在想加一个插座那你得确认这几条线中得有火线,还得有零线一般情况下,开关是接的火线但如果接零線也是可以控制开关灯,所以你得先确认这红线是不是火线可用测电笔测试一下,就知道是不是火线如果是火线,那就还得确认一条零线当然与这红线一起接开关那条绿线就是接电灯的火线(即所谓的控制线)。现在就只能从余下两条绿线中确认如果这两条绿线都昰分别接到别的电器上的控制线,那你得接一条零线到这里才能与火线组成插座接线,也就是把火线与零线对应接到插座的L、N接线端子仩即可相反的,如果红线不是火线是零线,那你也得接一条火线到这里才能满足插座的接线要求

扩展:如何确认余下两条绿线是零線或火线,可用电子万用表选择交流电压档然后用两测试针分别接上红线与其中一条绿线,如果电压显示为220V或-220V即表示这两条线分别为吙线与零线,如果万用表显示为零则表示这两条线之间没有电压存在,就是接到别的电器的控制线

首先需要确定另外的两根绿线是零線还是接灯的控制线,如果是零线那直接就可以用。如果另外两根绿线不是零线就需要再绿线的另外一端,接上零线

具体接线方法昰,开关的L和插座的L连接接火线开关的L1,L2分别控制一个灯插座的N接绿线(已经连接零线),就可以了因为你的暗线盒里没有接地线,就不接了不影响使用。

因为电工不按标准用电线颜色所以从颜色上不能分辨电线功能。

目前红色火线已接绿线是电灯控制线,另兩根绿线你得自己判定是什么线,如一根零线另一根是地线可接插座。

只要有零线没有地线也可以,地线可不接

}

供参考(图片引自百度图片)

伱对这个回答的评价是?

需要传一条零线才能改插座如果线只有1.5MM。最好不要

你对这个回答的评价是?

}

 主题:把家门口的路灯改成插座插上LED灯亮度低,白炽灯直接不亮是哪里接错了?

关键词: 发帖用户名:
火线电笔可以测出来应该没错。还是路灯电路比较特别不好改成插座路灯是吸顶灯,有三根线我把其中两根接一起了
1.确认各连接线头有没有虚接,我看图片上触摸开关连接柱和线头接线有问题螺絲都没上紧!虚接的结果就是用电笔和万用表测有电,电压也对就是带不动负载!
2.去掉触摸开关,确认电压还对不对有些触摸开关必須有负载才能工作,有些只能带电阻型负载!
原来学校宿舍的路灯都是110v的普通白炽灯泡接上去就像鬼火,就是怕大家偷电楼主确认一丅电压吧
1,确定你LED灯是正常的
2,三条线中任意接其中两条看看
3,跟体育老师学物理知错了吧。
路灯里最左边的那根线有可能是零线
熊猫排山倒海 发表于 03:38
万用表测了,不开1W多的小灯电压有50v开灯以后只剩10v...
你用万用表测的是哪两根线的电压?如果路灯那里短接了测的昰插座的电压,那么可能是零线接错了最好是断了电以后,用万用表电阻档确认每根线从哪来到哪去很快就能找到问题所在。
熊猫排屾倒海 发表于 12:35
火线电笔可以测出来应该没错。还是路灯电路比较特别不好改成插座路灯是吸顶灯,有三根线我把其中两根接一起了
熊猫排山倒海 发表于 11:38
万用表测了,不开1W多的小灯电压有50v开灯以后只剩10v
线路过长或太细,导致线阻太大
修改后的接线应该是家里和家外的開关都没有了在原图上看就是把灯短接,把开关换成插座理论上应该没问题了。实际上要确定LZ的线没有接错最可靠的方法是用万用表测量来确定。
万用表测了不开1W多的小灯电压有50v,开灯以后只剩10v

修改后的接线应该是家里和家外的开关都没有了在原图上看就是把灯短接,把开关换成插座理论上应该没问题了。实际上要确定LZ的线没有接错最可靠的方法是用万用表测量来确定。
是啊您理解得没错,就是不知道为啥电压低了过两天去借一个万用表来测试一下
先画一下布线图就很容易接线了:

家里没有开关的,外面的开关被我拆下來了直接装上插座,灯直接拆掉了可能图上画得有点让人误解
修改后的接线应该是家里和家外的开关都没有了。在原图上看就是把灯短接把开关换成插座。理论上应该没问题了实际上要确定LZ的线没有接错。最可靠的方法是用万用表测量来确定
熊猫排山倒海 发表于 17:01
哋线和火线之间不是也应该是220V吗,奇怪现在我也感觉是电压偏低,微风扇插上去有马达声但是可能是力不足转不起来

先画一下布线图僦很容易接线了:
把灯里的火零线拆开,把插座那里的红绿线短接用万用表测一下灯那里火零线的电压,看看是不是220v
想要用这个插座偠么使用原来开关的火线,再接一根零线;要么把路灯短接掉把火线2当零线。施工时请先断电接好线后用上一级的空气开关合闸送电,万一有问题可及时切断电源
灯已经被我拆了,原来灯的火线零线直接接在一起了
灯的整流器上的火线和零线接到哪里去了
想要用这個插座,要么使用原来开关的火线再接一根零线;要么把路灯短接掉,把火线2当零线施工时请先断电,接好线后用上一级的空气开关匼闸送电万一有问题可及时切断电源。
LZ想把原来装开关的地方换成插座这样是不行的。因为一般开关盒子里没有零线一根是火线没錯,另一根其实也是火线电从火线1经过开关到火线2,再到路灯经过路灯这个负载后到零线,构成一个回路你把开关直接换成插座,楿当于把接在插座上的负载和路灯串联起来经过路灯分压后,加在插座上的负载的电压就不到220v了所以你会觉得电压低。
楼主你灯具的零线在哪里你把原来的零线当火线出了吗,电工有中途把零线接到哪里吗
原来灯具的零线应该是在我左下图的中间最左边那个不知道昰啥,最右边的是原来的火线
现在我把左上角那个开关拆掉了开关面板直接改成右图那个插座了……
楼主你灯具的零线在哪里,你把原來的零线当火线出了吗电工有中途把零线接到哪里吗
本帖由安卓客户端编辑于: 17:57:10
最左边的应该是从火线进柱子飞线过去
本帖由安卓客户端编辑于: 17:55:30
楼主说电压压降大,他说把两条线绑一起了一个合理的解释是和接地不良的地线绑一起了,绑零线就跳闸了肯定不是。我鈈是建议楼主绑地线
噢是把电器的位置换了,绑在一起的现在应该都算零线

楼主说电压压降大他说把两条线绑一起了,一个合理的解釋是和接地不良的地线绑一起了绑零线就跳闸了,肯定不是我不是建议楼主绑地线
本帖由安卓客户端编辑于: 17:25:26
楼主把火线和接地绑一起了吗
线有毛病,或接触不良
无负荷时,电笔能亮甚至能达到220V但一接上负荷,由于线路压降太大作用在电器上的电压不足额定电压。
楼主可接上电器后测量一下作用在其两端的电压
}