就是塑壳隔离开关关和塑壳断路器的区别嘛
塑壳断路器能带负荷接通或断开电路,带短路保护功能,一般作电源开关使用
塑壳隔离开关关只能在不带负荷的情况下接通或断開电路,也没有短路或过载保护功能,一般是后级电路停电检修时用,起在供电线路中能看见明显的断开点的作用。
你对这个回答的评价是
就是塑壳隔离开关关和塑壳断路器的区别嘛
塑壳断路器能带负荷接通或断开电路,带短路保护功能,一般作电源开关使用
塑壳隔离开关关只能在不带负荷的情况下接通或断開电路,也没有短路或过载保护功能,一般是后级电路停电检修时用,起在供电线路中能看见明显的断开点的作用。
你对这个回答的评价是
专業团队配合研发新产品、可根据客户需求量身定制
我主要想了解清楚为什么双电源切换开关前面有时装塑壳隔离开关关有时装断路器,有时装带隔离功能的断路器 选择安装的原则是什么?
我主要想了解清楚为什么
囿时装断路器,有时装带隔离功能的断路器 选择安装的原则是什么?
申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!
怎么选择前面的开关呢
这是设计者的个人喜好决定的,正常情况下应该是选择有明显断开点的开关
一个是用户需求一个是设计者判断需求
各位大神,双电源切换开关前的断路器为什么要用4P的断路器啊
看业主要求设计者个人判断需求吧,一般用塑壳隔离开关关
不是说BC级用塑壳隔离开关关PC级用断路器么?消防负荷运行长时间过载过载不能跳闸,漏电也不跳闸么
这是设计者的個人喜好决定的,正常情况下应该是选择有明显断开点的开关 那为什么有人说BC级用塑壳隔离开关关PC级用断路器?
看业主要求设计者个囚判断需求吧,一般用塑壳隔离开关关 为什么有人说BC级用塑壳隔离开关关PC级用断路器?
既然是双切换开关那么N线应该是来自两个不同嘚系统(不同的变压器),不同的变压器N线当然不能共用我是这么理解的 楼主,我就想请问下发帖在哪可以插入图片我就没找到插入圖片的地方
同问。楼主问的我也非常非常想知道 ~~:lol