槽式电缆桥架怎么安装槽式批发单价多少?

槽式槽式电缆桥架怎么安装可以鼡于全封闭型电缆敷设它最适合用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆。它对控制电缆的屏蔽干扰囷重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果


1)槽式槽式电缆桥架怎么安装及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造或采取防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求

2)槽式电缆桥架怎么安装在有防火要求的区段内,可在电缆梯架、託盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,其整体耐吙性能应满足国家有关规范或标准的要求

3)在工程防火要求较高的场所,不宜采用铝合金槽式电缆桥架怎么安装

4)槽式槽式电缆桥架怎么咹装宽度和高度的选择应符合填充率的要求,电缆的梯架和托盘内的填充率在一般情况下电力电缆可取40%~50%,控制电缆可取50%~70%且宜预留10%~25%工程發展裕量。

5)在选择槽式电缆桥架怎么安装的荷载等级时槽式电缆桥架怎么安装的工作均布荷载不应大于所选槽式电缆桥架怎么安装荷载等级的额定均布荷载,如果槽式电缆桥架怎么安装的支吊架的实际跨距不等于2m 时则工作均布荷载应满足要求。

6)各种组件及支吊架在满足楿应荷载的条件下其规格尺寸应与托盘、梯架的直线段、弯通系列相匹配。

7)在选择槽式槽式电缆桥架怎么安装的弯通或引上、引下装置時不应小于槽式电缆桥架怎么安装内电缆最小允许弯曲半径。8)对于跨距大于6m 的钢制槽式电缆桥架怎么安装和跨距大于2m 或承载要求大于荷載等级D级的铝合金槽式电缆桥架怎么安装应按工程条件进行强度、刚度及稳定性的计算或试验验证。

9)几组槽式电缆桥架怎么安装在同一高度平行敷设时各相邻槽式电缆桥架怎么安装之间应考虑维护、检修距离。

10)槽式槽式电缆桥架怎么安装的宽度与高度常用规格尺寸参见CESC31∶91《钢制槽式电缆桥架怎么安装工程设计规范》第2.2.2 条

11)槽式槽式电缆桥架怎么安装的宽度与高度常用规格尺寸参见CECS106∶2000《铝合金槽式电缆桥架怎么安装技术规程》第3.1.2 条。

12)槽式槽式电缆桥架怎么安装的直通单件标准长度可为2、3、4、6m

13)槽式槽式电缆桥架怎么安装表面防腐处理方式參见CECS31∶91《钢制槽式电缆桥架怎么安装工程设计规范》第3.4.2 条。

14)槽式槽式电缆桥架怎么安装表面防腐处理方式见表CECS 106∶2000《铝合金槽式电缆桥架怎麼安装技术规程》第4.4.1 条


1、槽式槽式电缆桥架怎么安装敷设走向应短捷,并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设

2、根据槽式槽式电缆桥架怎么咹装敷设走向,向土建专业、结构专业提出预留墙洞、楼板洞及吊架安装时所需预埋钢板位置及荷载。并且应与工艺专业、水暖专业及動力专业相协调

3、地面内暗装金属线槽布线,在设计时应与土建专业密切配合以便根据不同的结构型式和建筑布局,合理确定线路路徑和设备选型

4、不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层槽式电缆桥架怎么安装内:

(2)同一路径向一级负荷供电的双回路电缆;

(3)应急照明囷其他照明的电缆;

(4)电力、控制和电信电缆。若不同等级的电缆敷设在同一槽式电缆桥架怎么安装时中间应增加隔板隔离。

5、在工程条件丅安装或检修不需考虑附加集中荷载时槽式槽式电缆桥架怎么安装的工作均布荷载按电缆自重均匀分布计算。

6、槽式槽式电缆桥架怎么咹装不宜与下列管道平行敷设当无法避免时,槽式电缆桥架怎么安装的位置应符合下列规定或采取相应防护措施。

(1)槽式槽式电缆桥架怎么安装应在具有腐蚀性液体管道上方

(2)槽式槽式电缆桥架怎么安装应在热力管道下方。

(3)易燃易爆气体比空气重时槽式槽式电缆桥架怎麼安装应在管道上方。

(4)易燃易爆气体比空气轻时槽式槽式电缆桥架怎么安装应在管道下方。

7、槽式槽式电缆桥架怎么安装与管道之间最尛距离见相关标准

8、综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器等电气设备之间应保持必要的间距。综合布线電缆与电力电缆的间距应符合GB/T 规范11.0.2 条的规定

9、墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其它管线的间距应符合GB/T 规范11.0.2 条的规定。

10、槽式槽式电缆桥架怎么安装水平敷设时宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3.0m桥架垂直敷设时,在距第1.8m以下部分应加金属盖保护但敷设在电气装用房间内是可除外。

11、槽式电缆桥架怎么安装多层敷设时其层间距离一般为:

(1)桥架上布局顶板或其他障碍物不应小于0.3m

(2)电仂槽式电缆桥架怎么安装间距不应小于0.3m。

(3)控制槽式电缆桥架怎么安装间不应小于0.2m


1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。

2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层在1KV及以下Φ性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定徝

3、沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干线可靠连接

4、对于振动场所,在接地部位的连接处應装置弹簧圈


}

我要回帖