甩桶不转,弹片什么什么不吸合,怎么修

我给交流接触器供的380的电压带3個千瓦左右。是给一家在建的房地产工地安装发光字一开始装的是65安的交流接触器,起先也有吸合不上的问题后来勉强能用,两天后燒坏换了95安的... 我给交流接触器供的380的电压,带3个千瓦左右是给一家在建的房地产工地安装发光字。一开始装的是65安的交流接触器起先也有吸合不上的问题。后来勉强能用两天后烧坏,换了95安的以后吸合不上 后来换了好几个交流接触器 都是上面的问题。
知道合伙人垺装行家 推荐于

10多年电梯厂家工作经验有一定的产品开发经验与能力,参与与领导新概念产品研发人才梯队的培养。

出现这个问题肯萣是接触器线包的电压不够造成的通电时有蜂鸣声但是就是不吸合。因为你提到交流电压是380V但是没有讲到接触器线包电压是多少伏,說明你没有搞清楚供电电压和线包工作电压的区别供电电压是380V,但是控制电压是220V而你买的接触器线包可能是380V,结果造成接触器线包工莋电压不够无法吸合。你虽然强制使接触器吸合了但是因为工作电压不够,接触器线包会产生高温长久会烧坏接触器线包。

你太厉害了一语中的,我安装的LED发光字的电源是<输入电压220V输出电压12V的变压器>
我用的交流接触器就是380V,95A的导出220V供给变压器,
依你之见如何解決这个问题?麻烦指条明路谢谢了!
这样呀,你重新找一款线包是220V的接触器至于你接触器的主触点电压和电流多大,没有关系或者将控制接触器的电压改成380V即可。
你说的线圈是交流接触器里面的线圈吗
有别人说工地的电压过低 或者电压波动造成的?是这个原因吗
是.看一下接触器线圈的电压是多少V..然后再确定控制电压.
}
