第六节 电网零序电流保护的整定計算算例--电力系统继电保护整定计算原理与算例(二版)
陈根永;熊军华;王光政;刘宇清
第六节 电网零序电流保护的整定计算算例
一、中性点矗接接地电网
【算例3-12】在图3-23所示中性点直接接地网络中已知:
图3-23 算例3-12电网一次接线图
试对线路断路器1的三段式零序电流保护进行整定(,)
(1)计算图中各点短路时的零序电流
B母线短路时的零序电流计算:
因为X∑>X1∑,所以单相接地电流大于两相接地短路电流即>,故动作电流按照躲过单相接地故障整定灵敏度按照两相接地故障校核。
B母线两相接地故障零序电流:
B母线单相接地零序电流:
B母线处三楿短路电流为
则C母线两相接地和单相接地短路零序电流:
(2)各段保护的整定计算
因为是110kV线路可不考虑非全相运行情况,保护1第三段按躲过线路AB末端三相短路的最大不平衡电流整定: