本次为【水电隐蔽施工阶段验收 】是第3次上门
1.厨卫顶部水管L型和T型100~150mm左右需要加吊卡固定
2.卫生间混水器两水口水平度有误差,不在同一水平线
3.房间顶部灯线未套软管保护,需要后期施工中套软管保护
4.厨卫墙面水管需要用管卡固定。1、 封槽不能凸出墙面以免腻子找平时墙面不平整
2、 封槽前要洒水,防止空鼓
3、 做防水前检查墙面空鼓以免做好防水后返工
4、 阳台卫生间刷好防水,需要做闭水试验48小时以上
5、 整改需拍照留存并确认。丅次工作为【瓦木基础施工检查】在下次上门期间,如有问题请及时联系我
——来自装小蜜监理怎么样监理 蔡小元
灯头盒固定牢固,咹装符合要求
管道固定无明显松动固定间距符合要求
水管与电线管间距符合要求
给水管道走向正确,安装平直
冷热水管并行间距符合要求
管道与各接口均无渗漏现象
管道端口出墙长度与高度,符合要求
各用水点位置及设备经确认符合要求
地漏安装位置及功能符合要求
噺老管套接接口处理符合要求
多管并管,已采用Y型三通连接
各排水管道伸出地(墙)面200mm以上
新排下水管道坡度设置符合要求
下水管道经通水试驗排水畅通
厨房排水管安装符合要求
各排水点位,经确认符合要求
电线管排设完整中间无软管过渡
线盒、电箱,采用锁扣连接线管
线管连接牢固接口涂胶无松动
各用电点位与设备,经确认符合要求
线管穿入导线的数量未超出要求
各回路的导线规格符合设计要求
导线線色正确,符合要求
强弱电线分管穿线符合要求
线盒、软管预留导线长度符合要求
断路器接入导线的数量符合要求
导线与断路器匹配符匼要求
电线管管道排设平直、规范有序
电线管表面无明显变形或破损
强弱电管平行间距符合要求
线盒固定牢固,安装符合要求
线管(软管)线盒阻燃性能符合要求
等电位装置原建筑已配备