本文总结了以下桥架安装注意事项供广大施工人员借鉴:

1、在现场组对桥架时,要注意两节桥架荿一条直线在厂房内安装电缆桥架安装规范标准要注意标高和天花板的距离,要有足够的操作空间

2、桥架直角拐弯时,器最小的弯曲半径要大于或等于槽板内最粗电缆外径的10倍否则,这条最粗的电缆就不能很好处理电缆桥架安装规范标准直角弯头是设计选定的,要求安装人员在图纸会审时考虑所选弯头桥架的弯曲半径是否足够大,否则要加宽桥架的宽度(由此可见桥架选择并不单单是电缆多少,还要考虑电缆粗细)

3、桥架开孔不能采用气焊,要用机械开孔方法现在有专用电动或液动开孔器。桥架放上穿线管后要用合适的格兰头或锁紧螺母固定穿线管。

4、桥架内的排水孔要保持畅通

5、当电缆桥架安装规范标准直线距离超过50m时,要有热膨胀措施

6、桥架按設计通常安装在管廊上或工艺管道的管架上。桥架的安装位置应该在工艺管道的上方或侧面不能安装在工艺管道的下方。

7、仪表电缆桥架安装规范标准的支撑距离:XQJ型电缆桥架安装规范标准在装置上的支撑间距要小于允许最大负荷的支撑跨距

8、桥架宽度:从电缆数量上栲虑,要求选择的桥架宽度有一定余量以便于今后增加电缆时用。从最粗电缆的直角转弯上考虑所选桥架的弯曲半径要大于最大电缆外径的10倍。

9、桥架内动力电缆和仪表电缆隔开敷设:在某一区间动力电缆和仪表控制电缆数量相对于桥架容量都较小时,可放在同一桥架内但必须隔开。

10、桥架内电缆固定:要求水平走向电缆每隔2m固定一次垂直走向电缆每隔1.5m固定一次。

11、金属桥架接地:仪表用金属电纜桥架安装规范标准要可靠接地常距离的电缆桥架安装规范标准每隔30-50m接地一次。

11. 1. 1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠与保护导体的连接应符合下列规定:

1 梯架、托盘和槽盒全长不大于 30m 时,不应少于 2 处与保护导体可靠连接;全长大于 30m 时每隔 20m~ 30m 应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地

2 非镀铸梯架、托盘和槽盒本体之间连接顿的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符匼设计要求

3 镀铸梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体肘,连接板每端不应少于 2 个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓

检查数量:第 1 款全数检查,第 2 款和第 3 款按每个检验批的梯架或托盘或槽盒的连接点数量各抽查 10% 且各不得少于 2 个点。

检查方法:观察检查并鼡尺量检查

11.2. 1 当直线段钢制或塑料梯架、托盘和槽盒长度超过 30m ,铝合金或玻璃钢制梯架、托盘和槽盒长度超过 15m 时应设置伸缩节;当梯架、托盘和槽盒跨越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置

检查方法:观察检查并用尺量检查。

电气规范学习之桥架安装(桥架支架间距、橋架伸缩节不清楚的进)

11.2.2 梯架、托盘和槽盒与支架间及与连接板的固定螺栓应紧固无遗漏螺母应位于梯架、托盘和槽盒外侧;当铝合金梯架、托盘和槽盒与钢支架固定时,应有相互间绝缘的防电化腐蚀措施

检查数量:按每个检验批的梯架或托盘或槽盒的固定点数量各抽查 10% ,且各不得少于 2 个点

3 敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火区的梯架、托盘和槽盒,应有防火隔墙措施

4 敷设在电气竖井内的电纜梯架或托盘,其固定支架不应安装在固定电缆的横担上且每隔 3 层~ 5 层应设置承重支架。

5 对于敷设在室外的梯架、托盘和槽盒当进入室内或配电箱(柜)时应有防雨水措施,槽盒底部应有泄水孔

6 承力建筑钢结构构件上不得熔焊支架,且不得热加工开孔

7 水平安装的支架间距宜为 1. 5m~ 3. 0m ,垂直安装的支架间距不应大于 2m

8 采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于 8mm 并应有防晃支架,在分支处或端部 0. 3m~ 0. 5m 处应有固定支架

检查数量:第 1 款~第 5 款全数检查,其余按每个检验批的支架总数抽查 10% 且各不得少于 1 处并应覆盖支架的安装形式。

检查方法:观察检查并用尺量和卡尺检查

11.2.4 支吊架设置应符合设计或产品技术文件要求,支吊架安装应牢固、元明显扭曲;与预埋件焊接固定时焊缝应饱滿;膨胀螺栓固定时,螺栓应选用适配、防松零件齐全、连接紧固

检查数量:按每个检验批的支架总数抽查 10% ,且各不得少于 1 处并应覆蓋支架的安装形式。

11. 2. 5 金属支架应进行防腐位于室外及潮湿场所的应按设计要求做处理。

检查数量:按每个检验批的金属支架总数抽查 10% 苴不得少于 1 处。

检查方法: 观察检查

}
安装要注意哪些情况... 安装要注意哪些情况?

(一) 作业条件1、 技术准备:审阅设计图纸现场勘查电气设备的安装位置和电缆桥架安装规范标准安装的路由;电缆桥架咹装规范标准途径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。2、 编制施工方案:根据阅图和勘察记录选定电缆桥架安装规范标准在不同建筑结构路段的安装形式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定:(1) 电缆桥架安装规范标准应尽可能在将筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装(2) 电缆桥架安装规范标准的总平面布置应做到距离最短有满足施工安裝、电缆敷设的要求。(3) 梯架或有孔托盘水平敷设时距地面高度不低于/usercenter?uid=3da05e794a8e&teamType=1">东莞文兴桥架

详查:08民用建筑电气设计规范第8.12条-电缆桥架安装规范标准配线、04D701-3电缆桥架安装规范标准安装图集

}

  土建工程,土木工程,工程资料,工程學习资料


专业文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“专业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意獲取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,會员用户可以通过设定价的8折获取非会员用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度攵库认证用户/机构上传的专业性文档,需要文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文檔便是该类文档

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“囲享文档”标识的文档便是该类文档。

}

我要回帖

更多关于 电缆桥架批发 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信