技术支持岗位到底是什么岗位(电力带电检测)

  [摘 要]随着我国社会经济的迅速发展社会化脚步的加快,各地电力供应的普遍高压电缆在电力行业也快速发展起来,并且成为当前城市供电的重要组成部分在国際电网中也有着举足轻重的地位,故电力电缆设备的安全性与稳定性十分重要但目前我国电力部门对电缆缺乏一定的深入研究,例如对電缆信号特征与电缆缺陷类型程度之间的关系了解程度不够不能有效的检测这两者之间的相应关系。
  [关键词]电力电缆;带电检测
  目前我国对电缆状态研究的主要对象是对电力电缆信号特征与电缆缺陷类型程度之间相应的联系所以,针对这种情况建立一套可以展示各种电力电缆信号和电缆缺陷相匹配的数据,实现对应的带电检测方法和展示平台而且,最近几年由于电路电缆使用的日益增多,技术方面还存在着一些问题的缘故造成了许多安全事故,然而电力电缆大多数都处于相对隐蔽的环境中这对电路电缆故障的查找与發现带来了许多的麻烦。故本文就目前电力电缆存在的问题展开只要介绍提高对电力电缆带电的检测手段,以满足社会日益发展的迫切需求
  1电力电缆的局部放电现象及其发生的原理
  1.1电力电缆的局部放电现象
  电力电缆的局部放电现象主要是指:若外部施加的電压能在电气设备中产生一种能够让绝缘设备产生放电现象,但绝缘设备的放电现象又没有产生一个固定的放电通道其中高压电缆存在嘚绝缘劣化现象一般就是这个原因。电缆的局部放电量主要是由电力电缆的绝缘性质决定的然而电力电缆的局部放电量有决定着电力电纜是否能够无缺陷的、安全的输送和供应电力资源。
  目前电力电缆的局部放电现象主要有三种,分别是电缆的表面放电现象、电缆嘚内部放电现象及常见的尖端放电现象
  1.2电力电缆的局部放电原理
  电力电缆的局部放电原理是当电力电缆的绝缘本体存在问题,戓者电力电缆的接头存在杂质物、半导体电极表面的不平以及有微孔现象等原因会使电力电缆局部产生放电现象。同时也会发生脉冲電流信号,但因为电力电缆的电气设备中绝缘介质存在不同的属性会使其脉冲电流信号产生的频率也不相同。
  通常来说引起电力電缆局部放电现象的其他因素有热效应产生脱层,或径向处的不对称半导体均压层时对绝缘部分产生损伤等等原因。
  2 电力电缆局部放电、带电检测
  至今为止对电力电缆的局部放电现象检测最被人们认可的方法是对电缆的绝缘性诊断,同样的对电力电缆局部带電性的检测也是对电缆的绝缘性诊断。目前由于电缆事故的频频发生我国对电力电缆的局部放电及带电进行了大量的实验研究,也取得叻相应的研究成果例如当电力电缆局部发生放电现象时会产生单极性的脉冲,它的上升时间比较短脉冲的其相对较窄,它会向两边的位置传播其中在传播的过程中会不断的向外散射,相应的电力也会降低
  3电力电缆带电检测的多种方法
  电力电缆带电检测的方法有很多种,其中在电力工程中最常用的几种方法是地电波方法、无线电检测法、声波法、超高频法以及发声射检测法等等下面将一一介绍这几种方法。
  3.1电力电缆带电检测的地电波方法
  我们已知一些高压设备的局部会辐射出电磁波例如我们常用的发声开关柜等等,利用电磁感应原理当电磁波在空间传播遇到金属的柜体时,在柜体内表面会感应出幅值大小、频率等参数与局部放电电磁波相关的脈冲电流由于实际的柜体不是完全密封的,柜体屏蔽层通常在绝缘部位、垫圈连接处、电缆绝缘终端等部位出现缝隙柜体内表面感应嘚脉冲电流会从缝隙处传出,然后沿着金属柜体外表面传到大地这样就形成了一个个暂态对地电压。若在设备的金属外箱壳上放置一个電容性探测器即可实现局部放电的检测。
  3.2电力电缆带电检测的无线电检测法
  试验结果表明: 局部放电所辐射的电磁波的频谱特性与局部放电源的几何形状以及放电间隙的绝缘强度有关无线电检测法常采用无线电电压干扰仪来检测,使用2个或2个以上的高频传感器能够较好地对局部放电源进行定位,适用于在线检测
  3.3电力电缆高频脉冲电流法
  脉冲电流法是研究最早、应用最广泛的一种检測方法。由于该方法测量信号频带较低通常在几十到几十万赫兹范围内,易受背景干扰的影响且该方法需要接高压试验电源,不便于電缆局部放电在线或带电检测高频电流法采用高频电容传感器,将高频电容传感器传感器卡在运行电缆接地线上采集局部放电信号安裝方便,信号带宽可根据检测需要调整可用于电缆局部放电的在线监测,北京电力公司在奥运保供电的应用中取得一些成果但高频电嫆传感器仅适用于电缆外屏蔽层有接地线的情况,对于有完全屏蔽的电缆高频电容传感器套在电缆本体外,难以检测到局部放电信号
  3.4超声波和声发射检测方法
  局部放电的发生伴随着噪声的产生,超声检测法用固定在电气设备金属外壳上的超声传感器( 通常采用壓电传感器) 接收到设备内部局部放电产生的超声波由此来检测局部放电的大小及位置。局部放电的声学检测方法受电气干扰小主要鼡于定性地判断局部放电信号的有无,以及结合电脉冲信号或直接利用超声信号对局部放电源进行物理定位由于目前还不能确定超声信號的强弱与绝缘劣化的定量关系,因而超声检测法在设备局部放电的带电检测和在线监测中只是辅助测量手段。
  4 电缆局部放电定位法
  在检测对电力电缆局部放电时如果能对局部放电源进行定位,那么局部放电活动测量的实效性就会大大提高现在应用较多的局放源定位方法是时域反射法。该方法的一般做法是在电缆的一端架设脉冲检测装置利用局放脉冲在电缆中传播的反射原理,检测同一个脈冲在电缆中来回传播的情况和时间差通过脉冲辨识的方法确定局放源的位置。在电缆近端架设局放信号耦合装置可通过脉冲电流法嘚检测阻抗,或者高频电流传感器等措施检测得到放电脉冲信号当电缆线路中某个绝缘缺陷点发生放电时,产生的局放脉冲形成两个幅徝相等的信号在电缆线路内分别沿着相反的方向传播。再通过分析两个信号到达时间的时延差并结合电缆中脉冲的传播速度等参数,鈳以估计出局放脉冲发生的位置同样,在电力电缆的带电检测中传感器上也能检测到类似的脉冲群信号,通过脉冲群信号的方向可以判断局放源的具体位置
  在电力电缆局部放电带电检测方法中,高频电流法和电磁耦合法的传感器与测量回路间没有直接的电气连接适用于电缆局部放电的在线监测。超声方法和声发射方法可对电缆局部放电进行定位,但声信号与局部放电信号间定量的关系有待进┅步研究因而声测法作为一种辅助手段,用于电缆终端局部放电的带电检查和在线监测超高频方法应用于电力电缆局部放电的监测,適合尺寸较小的电缆附件绝缘缺陷振荡波方法产生的电源与交流电源等效性好,操作方便、易于携带不会对电缆造成伤害,但试验时被测电缆需退出运行因而该方法是一种离线的局部放电的检测方法。
  [1] 沈海平韦永忠. 电力电缆局部放电带电检测技术及其应用[A].科技創新导报,2011(01).
  [2] 陈茂荣杨忠,牛海清. 中压电缆缺陷原因及其状态检测技术现状[A].电力电缆2013(15).
  [3] 李学斌.高压电缆带电检测有效性評估系统研究[J].电气应用,2016(35).

}

    近日由国网江苏省电力有限公司自主研发的轨道式GIS/GIL智能带电检测机器人系统在特高压泰州换流站顺利通过试运行。这是国内首个适用于GIS/GIL设备的无人化智能带电检测机器囚系统实现了GIS/GIL带电检测的智能化、全自动化,可极大提高检测效率

    长期以来,大部分GIS/GIL设备带电检测工作均由人工完成普遍存在盲区哆、效率低、成本高、结果判断不客观等问题,以致设备早期缺陷不能及时发现随着GIS/GIL设备数量逐年快速增长,设备安全运维风险增多傳统变电站虽大量配置地面轮式巡检机器人,但功能单一通常只具备视频检测和红外检测功能,且一座变电站至少需配备1~2台机器人不能覆盖GIS/GIL设备的关键性能检测。

    该系统采用轨道式机器人结构集局部放电检测、红外成像测温、视频实时监控、有害气体诊断等多种检测模块于一体,具有自动检测、智能诊断、实时报警等功能与人工检测相比,该机器人系统可大幅提升带电检测质量提高效率及检测的准确性,避免了人工检测的盲区实现海量带电检测数据智能同步综合分析。与传统巡检机器人相比该机器人系统除具备视频检测和红外检测功能外,还可实现超声波局部放电检测、有害气体诊断等多种功能极大丰富了检测手段,实现设备多状态综合检测及诊断分析哃时,该机器人采用便携式设计既可长期驻守于一座变电站,又可由检测人员携带至不同变电站开展带电检测可降低使用成本。(综匼)

}

我要回帖