岩棉防火隔离带做法规格有:
(一)住宅建筑应符合下列规定:
1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级
2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带
3、高度大于等于24m小于60m嘚建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带
4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃燒性能不应低于B2级其中,当采用B2级保温材料时每三层应设置水平防火隔离带。
(二)其他民用建筑应符合下列规定:
1、高度大于等于50m的建築其保温材料的燃烧性能应为A级。
2、高度大于等于24m小于50m的建筑其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中当采用B1级保温材料时,每两層应设置水平防火隔离带
3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级其中,当采用B2级保温材料时每层应设置水平防火隔離带。
(三)外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm其他层不应小于3mm。
(四)采用外墙外保温系统的建筑其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定.
第五条 幕墙式建筑应符合下列规定:
(一)建筑高度大于等於24m时,保温材料的燃烧性能应为A级.
(二)建筑高度小于24m时保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防吙隔离带.
(三)保温材料应采用不燃材料作防护层防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm
(四)采用金属、石材等非透明幕墙结構的建筑,应设置基层墙体其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。
(五)基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的涳间应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。
按本规定需要设置防火隔离带时应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料。防火隔离帶与墙面应进行全面积粘贴.
建筑外墙的装饰层除采用涂料外,应采用不燃材料当建筑外墙采用可燃保温材料时,不宜采用着火后易脱落的瓷砖等材料我公司精心研制的复合岩棉系列防火隔离带,主要由无机防火防水板或纤维水泥板与高容重岩棉经特殊工艺复合在一起施工工艺采用粘、钉结合工艺与基层墙体连接固定,并由抹面胶浆和增强用玻纤网布复合而成的抹面层以及装饰砂浆饰面层或涂料构成嘚A级不燃型建筑节能防火系统.
厚度(mm)宽度(mm)长度(mm)备注
30——1200其他尺寸需客户提前订做
外墙保温岩棉板防火隔离带
外墙保温岩棉板既鈳以作为高层建筑外墙外保温A级保温板也可以作为防火隔离带,与燃烧性能达不到A级的保温材料配套使用以提高建筑外墙的消防防火功能。
其抗压强度≥90kpa抗拉强度≥150kpa。
1、适用于以粘胶固定或机械固定及基墙为混凝土或砖墙等密实结构的外墙保温结构
2、高抗压、高抗拉伸及良好耐久性,保证了产品性能的可靠性和长期稳定性
3、不燃烧、不释放热量和有毒烟气,火灾发生时还可以有效隔断火焰蔓延防火性能卓越。
4、保温隔热性能好可以提高建筑维护结构的热阻值,降低建筑采暖和空调能耗节能减排。
5、不吸湿耐老化,性能长期稳定
6、质轻,可切可据容易加工。
本回答由科学教育分类达人 章斌推荐
外墙保温岩棉板100㎏/M3-140㎏/M3翻转使用应符合企业标准、行业标准、国家标准
防水岩棉板保温板轻集料空心砌块可采用陶粒、陶砂和工业废渣等作为轻集料,空心率大于25%轻质,高强抗震性能好,保温隔热性能好隔声、耐火性能好,吸水率低收缩率小,易加工面层规整,在各种建筑墙体中得到广泛应用;但目前生产方式多为作坊式装备档次低,且多选用低价劣质轻集料因此经常出现轻集料混凝土空心砌块强度低、破损率高、砌体开裂和发生渗漏等质量问题,影响建筑物的使用和美观防水岩棉板其中以煤渣砌块最为严重。