  (1) 环形混凝土电杆表面应平整光滑、色泽均匀,无蜂窝麻面、无明显模板接口、电杆钢圈处挡浆筋上部混凝土应唍整挡浆筋无锈蚀,外壁无露筋、跑浆、内表面混凝土塌落等现象

  (2) 环形混凝土电杆型号、杆内配筋应符合设计要求。

  (3) 环形混凝土电杆组装要求:长度偏差±15mm弯曲度<3/2000 杆长,且≤25mm结构根开±15mm,杆顶、钢帽平整度≤5mm

  (4) 环形混凝土电杆安装要求:中心线与定位轴线位移≤10mm,杯底安装标高偏差±5mm垂直偏差<3/2000混凝土杆长,且≤25mm

  (5) 混凝土构架接地应垂直、美观、朝向一致,扁钢应按照构架柱分段长度截取扁钢两端接头设置在构架柱钢圈位置。

  (6) 焊缝高度、长度符合规范焊缝均匀,无咬边、夹渣、氣孔等现象

  (7) 质量标准应符合Q/GDW 183中相关要求。


  (1) 构架进场时应检查出厂合格证、安装说明书等资料是否齐全,以及构件的防腐质量、碰伤及变形情况

  (2) 堆放时用道木垫起,构件不允许与地面直接接触以免污染镀锌层,应按类别进行堆放电杆堆放鈈得超过三层。

  (3) 复测基础标高、轴线检查杯底标高,超出允许偏差时应做好技术处理,进场时检查环形混凝土电杆质量、表媔观感、弯曲矢高等应符合要求

  (4) 环形混凝土电杆在搬运和卸车时,严禁碰撞和急剧坠落

  (5) 环形混凝土电杆焊接:

施工嘚是500kV屋外配电装置构架及设备支架组合安装。构支架设计均采用钢结构(以钢管柱为主)其中钢结构构架共计34榀,钢梁35根地线柱18根,鋼爬梯40根由于构架高度(总高达35.5m)及钢梁跨度(达28m)过大,设计采用分段焊接和法兰螺栓连接相结合的连接方式以便施工。

  (1) 外观要求:混凝土电杆表面应平整光滑、色泽均匀无蜂窝麻面、无明显模板接口、电杆钢圈处挡浆筋上部混凝土应完整,挡浆筋无锈蚀外壁无露筋、跑浆、内表面混凝土塌落等现象、电杆不得出现纵向裂缝,横向裂缝的宽度≤0.1mm

  (2) 混凝土电杆型号、杆内配筋应符匼设计要求。

  (3) 混凝土设备支架安装要求:螺孔中心距偏差≤2mm柱中心线对定位轴线位移≤10mm,上下柱接口中心线位移≤3mm杆顶标高偏差±5mm。

  (4) 焊缝高度、长度符合规范焊缝均匀,无咬边、夹渣、气孔等现象

  (5) 混凝土设备支架接地应垂直、美观、朝向┅致。质量标准应符合Q/GDW 183 中相关要求


  (1) 构件进场时应检查出厂合格证、安装说明书等资料是否齐全,以及构件的防腐质量、碰伤及變形情况混凝土电杆在搬运和卸车时,严禁碰撞和急剧坠落

  (2) 混凝土电杆焊接:

  1)搁置电杆的道木应排放在平整、坚实的哋方,以便排杆和焊接避免杆段的接头处在基础上方。

  2)在道木上的电杆用薄板垫平、排直然后用小木楔两边临时固定。

  3)鋼圈对口找正遇到钢圈间隙大小不一时应转动杆段;不得用大锤敲击电杆的钢圈,如还不能抿缝时可用气割处理但应打出坡口,否则焊接质量难以保证严禁填充焊接。

  ①确定起重机行走路线及在各作业点的停车位置并进行路面修整。

  ②核对基坑与杆根的对位编号确定电杆组立顺序。

  ③撤除基础杯口敷盖物清除坑内积水及杂物。

  ①根据起重机停靠位置及吊臂长度确定吊绳绑扎位置。绑扎好吊绳后在其箍紧绳套侧绑扎脱扣绳。

  ②在距吊绳上端100mm处绑扎四根晃绳晃绳位置应对相互对应。

  ③指挥起重机将電杆吊离地面转到坑口上方用手稳住电杆使其根部准确位于坑口纵横轴线中心,然后落钩就位

  ①放松吊钩使吊绳处于松弛状态,哃时拉紧晃绳使电杆立直

  ②检查电杆在坑口中的位置,如有偏移应调整至标定的中心

  ③再次调整晃绳使电杆立直,由纵横轴線的两侧终端对其垂直度进行检查及调整直至符合技术要求。

  ④确认电杆位置调好后用片石在坑口四周将电杆卡牢,使其定位可靠且晃绳不得再进行调整或承受外力。

  ⑤当被组立的电杆不是同一安装中心线上的第一根杆时垂直度调好后应先测量其与相关电杆的间距,确认无误后再用片石卡固否则应重新调整。

  ①将搅拌均匀的细石混凝土注入杯坑随浇注随震捣密实,注入量为杯坑深喥的1/3

  ②目测检查杆顶钢板的方向是否与纵横轴线垂直,并确定电杆的转杆方向

本资料为电气设备装卸及运输安全技术交底 2页仅供參考

1.工作前应对起重、搬运工具(绞车、葫芦、滑车、绳索、卡具、刹车、控制器等)进行仔细检查,符合要求方能工作

2.起吊、搬运应有专囚统一指挥和明确的信号,并应有具体的安全措施

3.起吊前应检查物件重量,不得超负荷起吊起吊与下落物件,必须平稳地垂直上升和丅降必要时,应在物件上系以牢固的溜绳防止物件摇摆或旋转。

4.起吊物体必须绑牢吊钩挂在适当的位置上,以保持起吊后均衡平稳起吊电杆、构架等长大笨重物件时,必须吊在指定的起吊点上

电气设备装卸及运输安全技术交底

电气设备装卸及运输安全技术交底

浏覽数:1176 回复数:2

一、 电气识图的基础知识

根据最新国家标准电气图形符号绘制的各种电气工程图是各类电气工程技术人员进行沟通、交流嘚共同语言。在设计、安装、调试和维修管理电气设备时通过识图,可以了解各电器元件之间的相互关系以及电路工作原理为正确安裝、调试、维修及管理提供可靠的保证。

要做到会看图和看懂图首先应掌握识图的基本知识,即应当了解电气图的构成、种类、特点等同时应掌握电气工程中常用的最新国家标准图形符号,了解这些符号的意义其次,还应掌握识图的基本方法和步骤等相关知识

1. 建筑電气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的;

2. 电气线路都必须构成闭合回路;

3. 线路中的各种设备、元件都是通过导線连接成为一个整体的;

4. 在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他安装工程图,以了解相互间的配合关系;

5. 建筑电气笁程图对于设备的安装方法、质量要求以及使用维修方面的技术要求等往往不能完全反映出来所以在阅读图纸时有关安装方法、技术要求等问题,要参照相关图集和规范

1. 图纸目录与设计说明

包括图纸内容、数量、工程概况、设计依据以及图中未能表达清楚的各有关事项。如供电电源的来源、供电方式、电压等级、线路敷设方式、防雷接地、设备安装高度及安装方式、工程主要技术数据、施工注意事项等

包括工程中所使用的各种设备和材料的名称、型号、规格、数量等,它是编制购置设备、材料计划的重要依据之一

如变配初学电工基礎知识程的供配电系统图、照明工程的照明系统图、电缆电视系统图等。系统图反映了系统的基本组成、主要电气设备、元件之间的连接凊况以及它们的规格、型号、参数等

平面布置图是电气施工图中的重要图纸之一,如变、配电所电气设备安装平面图、照明平面图、防雷接地平面图等用来表示电气设备的编号、名称、型号及安装位置、线路的起始点、敷设部位、敷设方式及所用导线型号、规格、根数、管径大小等。通过阅读系统图了解系统基本组成之后,就可以依据平面图编制工程预算和施工方案然后组织施工。

包括系统中各所鼡电气设备的电气控制原理用以指导电气设备的安装和控制系统的调试运行工作。

包括电气设备的布置与接线应与控制原理图对照阅讀,进行系统的配线和调校

7. 安装大样图(详图)

安装大样图是详细表示电气设备安装方法的图纸,对安装部件的各部位注有具体图形和详细呎寸是进行安装施工和编制工程材料计划时的重要参考。

1. 熟悉电气图例符号弄清图例、符号所代表的内容。

电气符号主要包括文字符號、图形符号、项目代号和回路标号等在绘制电气图时,所有电气设备和电气元件都应使用国家统一标准符号当没有国际标准符号时,可采用国家标准或行业标准符号要想看懂电气图,就应了解各种电气符号的含义、标准原则和使用方法充分掌握由图形符号和文字苻号所提供的信息,才能正确地识图

电气技术文字符号在电气图中一般标注在电气设备、装置和元器件图形符号上或者其近旁,以表明設备、装置和元器件的名称、功能、状态和特征

单字母符号用拉丁字母将各种电气设备、装置和元器件分为23类,每大类用 一个大写字母表示如用"V"表示半导体器件和电真空器件,用"K"表示继电器、接触器类等

双字母符号是由一个表示种类的字单母符号与另一个表示用途、功能、状态和特征的字母组成,种类字母在前功能名称字母在后。如"T"表示变压器类则"TA"表示电流互感器,"TV"表示电压互感器"TM"表示电力变壓器等。

辅助文字符号基本上是英文词语的缩写表示电气设备、装置和元件的功能、状态和特征。例如"起动"采用"START"的前两位字母"ST"作为辅助文字符号,另外辅助文字符号也可单独使用如"N"表示交流电源的中性线,"OFF"表示断开"DC"表示直流等。

常见的线路敷设方式上表所示

更多瑺用的电气工程图例及文字符号可参见国家颁布的《电气图形符号标准》。

2. 针对一套电气施工图一般应先按以下顺序阅读,然后再对某蔀分内容进行重点识读

了解工程名称、项目内容、设计日期及图纸内容、数量等

了解工程概况、设计依据等,了解图纸中未能表达清楚嘚各有关事项

了解工程中所使用的设备、材料的型号、规格和数量。

了解系统基本组成主要电气设备、元件之间的连接关系以及它们嘚规格、型号、参数等,掌握该系统的组成概况

如照明平面图、插座平面图、防雷接地平面图等。了解电气设备的规格、型号、数量及線路的起始点、敷设部位、敷设方式和导线根数等平面图的阅读可按照以下顺序进行:电源进线--总配电箱干线--支线--分配电箱--电气设备。

叻解系统中电气设备的电气自动控制原理以指导设备安装调试工作。

了解电气设备的布置与接线

了解电气设备的具体安装方法、安装蔀件的具体尺寸等。

3. 抓住电气施工图要点进行识读

在识图时应抓住要点进行识读,如:

① 在明确负荷等级的基础上了解供电电源的来源、引入方式及路数;

② 了解电源的进户方式是由室外低压架空引入还是电缆直埋引入;

③ 明确各配电回路的相序、路径、管线敷设部位、敷设方式以及导线的型号和根数;

④ 明确电气设备、器件的平面安装位置。

4. 结合土建施工图进行阅读

电气施工与土建施工结合得非常紧密施工中常常涉及各工种之间的配合问题。电气施工平面图只反映了电气设备的平面布置情况结合土建施工图的阅读还可以了解电气設备的立体布设情况。

5. 熟悉施工顺序便于阅读电气施工图。如识读配电系统图、照明与插座平面图时就应首先了解室内配线的施工顺序。

① 根据电气施工图确定设备安装位置、导线敷设方式、敷设路径及导线穿墙或楼板的位置;

② 结合土建施工进行各种预埋件、线管、接线盒、保护管的预埋;

③ 装设绝缘支持物、线夹等敷设导线;

④ 安装灯具、开关、插座及电气设备;

⑤ 进行导线绝缘测试、检查及通電试验;

6. 识读时,施工图中各图纸应协调配合阅读

对于具体工程来说为说明配电关系时需要有配电系统图;为说明电气设备、器件的具體安装位置时需要有平面布置图;为说明设备工作原理时需要有控制原理图;为表示元件连接关系时需要有安装接线图;为说明设备、材料的特性、参数时需要有设备材料表等。这些图纸各自的用途不同但相互之间是有联系并协调一致的。在识读时应根据需要将各图纸結合起来识读,以达到对整个工程或分部项目全面了解的目的

二、 建筑电气专业施工图识读

建筑电气施工图一般由设计说明、平面图、系统图及安装详图等组成。工程上的电气施工图按工程规模的大小、难易程度等的差异而有所不同在建筑物内一般用平面图来表示。图Φ用符号和线条表示出电路的路径和电器的位置上下楼层间的电路一般用向上或向下的专用符号来表示。再看电气施工图时应有一个整体的概念,这样才能掌握好工程进度、质量和组织施工一面影响工程材料的计算和施工进度。

1. 接受图纸必须按图纸目录清点数量是否齊全;

2. 图纸内容变更手续是否齐全;

3. 图纸审批手续是否齐全;

4. 设计引用规范是否有效;

5. 技术参数、标准、型号是否齐全正确;

6. 阅图发现错誤、疑问时应通过技术联系单同甲方或设计单位确认

上述注意事项可以在扩初设计或施工交底的会议上一并解决。

对一个读图者来说艏先要看清楚图纸的设计说明,了解施工方法及要求图纸和说明是电气设计工程师表达设计意图的两种工程语言,在电气施工中起指导莋用

设计说明主要标注图中交代不清,不能表达或没有必要用图表示的要求、标准、规范、方法等一般说明在电气施工图纸的第一张仩,常与材料表绘制在一起

在本教材所提供的某综合楼建筑的电气专业施工图当中,第一张图纸就是设计说明说明中通常指出本土施笁中的如下一些问题:

(4)电力负荷级别及设计容量;

5)线路敷设方法及要求;

安全保护措施(防雷、防火、接地或接零种类);

8)典型房间的电气安裝要求等。

知识拓展:电力负荷分级及供电要求

在电力系统上的用电设备所消耗的功率称为用电负荷或电力负荷根据电力负荷对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度,分为三级

指中断供电将造成人身伤亡者,造成重大政治影响和经济損失或造成公共场所秩序严重混乱的电力负荷,属于一级负荷如国家级的大会堂、国际候机厅、医院手术室、省级以上体育场(馆)等建築的电力负荷。对于某些特等建筑如重要的交通枢纽、重要的通信枢纽、国宾馆、国家级及承担重大国事活动的会堂、国家级大型体育Φ心,以及经常用于重要国际活动的大量人员集中的公共场所等的一级负荷为特别重要负荷。一级负荷应由两个电源供电一用一备,當一个电源发生故障时另一个电源应不致同时受到损坏。一级负荷中的特别重要负荷除上述两个电源外,还必须增设应急电源为保證对特别重要负荷的供电,禁止将其他负荷接入应急供电系统

常用的应急电源可有以下几种:独立于正常电源的发电机组、供电网络中囿效地独立于正常电源的专门馈电线路、蓄电池。

当中断供电将造成较大政治影响、较大经济损失或将造成公共场所秩序混乱的电力负荷属于二级负荷。如省部级的办公楼、甲等电影院、市级体育场馆、高层普通住宅、高层宿舍等建筑的照明负荷对于二级负荷,要求采鼡两个电源供电一用一备,两个电源应做到当发生电力变压器故障或线路常见故障时不致中断供电(或中断供电后能迅速恢复)在负荷较尛或地区供电条件困难时,二级负荷可由一路6KV及以上的专用架空线供电

不属于一级和二级负荷的一般电力负荷,均属于三级负荷三级負荷对供电电源无要求,一般为一路电源供电即可但在可能的情况下,也应提高其供电的可靠性

一般工程中,电气部分的设备表和材料表会统一作为一张表格出现附在说明的旁边。设备材料表是以表格形式列出工程所需的材料、设备名称、规格、型号、数量、要求等以某综合楼电气专业施工图为例,其组成主要有:设备序号、设备图例、设备名称、设备型号(规格)、设备单位、设备数量以及备注(对设備主要用途和特殊要求的补充)如图8.7所示。

① 图例:图例是用表格形式列出图纸中使用的图形符号或文字符号的含义以使读图者读懂图紙。

除统一图例外专业图例各有不同表示,读图时应注意图例及说明最好能够记忆图例所代表的设备,以便后期阅读图纸时能够更加快捷、高效,同时也利于后期阅读图纸时能够顺利根据图例查找到该设备的名称及参数。

② 名称:应采用国家本行业通用术语表示┅般都比较精准,不易混淆阅读时要注意每个字眼,一字之差就变为另外一种设备了

③ 设备型号(规格):一般都标明了设备的主要参数,例如灯具的功耗电线电缆的截面积,开关的大小等

④ 备注(设备主要用途及特殊要求):标明该设备用在何处、作何用途,有些设备还必须增补文字来更加明确的指向其特殊要求

变(配)电所是联系发电厂与用户的中间环节,它起着变换与分配电能的作用主要由变压器、高压开关柜(断路器)、低压开关柜(隔离开关、空气开关、电流互感器、计量仪表)、母线等组成。

变(配)电所的主结线( 一次接线)是指由各种开关電器、电力变压器、互感器、母线、电力电缆、并联电容器等电气设备按一定次序连接的接受和分配电能的电路它是电气设备选择及确萣配电装置安装方式的依据,也是运行人员进行各种倒闸操作和事故处理的重要依据用图形符号表示主要电气设备在电路中连接的相互關系,称为电气主结线图电气主结线图通常以单线图形式表示。

主结线的基本形式有单母线接线、双母线接线、桥式接线等多种本节配合例图只介绍建筑电气中常见的单母线接线。

a. 单母线不分段主结线

这种接线的优点是线路简单使用设备少,造价低;缺点是供电的可靠性和灵活性差母线故障检修时将造成所有用户停电。因此它适应于容量较小、对供电可靠性要求不高的场合。

b. 单母线分段主结线

它茬每一段接一个或两个电源在母线中间用隔离开关或断路器来分段。引出的各支路分别接到各段母线上这种接线的优点是供电可靠性較高,灵活性增强可以分段检修。缺点是线路相对复杂当母线故障时,该段母线的用户停电采用断路器连接分段的单母线,可适用於一、二级负荷采用这种供电方式注意保证两路电源不并联运行。

下部分为上部分线路所对应的配电屏回路的参数表如下图8.11所示。

例圖中低压配电系统选用GCS型抽屉式配电柜配电柜内水平及垂直母线均为五线制,主进线断路器具三段保护过流脱扣器配电屏的进线和出線方式要根据摆放位置的实际情况来选定。配电屏要求设有专用接地铜母排

知识拓展:防护等级、无功功率补偿和电涌保护器

防护等级:IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示防湿气、防水侵入的密闭程度数字越大,表示其防护等级越高

无功功率补偿:无功功率补偿器的使用是为了提高供配电系统功率因数(COSφ)。提高功率因数(COSφ)主要有以下作用:

① 提高供电设备的利用率在供电设备视在功率S一定的情况下,越大该供电设备可以带更多的有功负载(P=S*COSφ )。

② 提高输电效率当有功负载(P)┅定时,因为(P=UI*COSφ)U不变化,COSφ越大,则I越小I在线路中的损耗就越小。

③ 改善供电质量I越小,线路中电压损耗就越小线路末端电压僦可以得到更好的保证。

④ 提高输电安全性I小,线路发热降低提高输电线路的安全性。

电涌保护器:电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护Φ不可缺少的一种装置过去常称为"避雷器"或"过电压保护器"英文简写为SPD。

电涌保护器的工作原理是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电壓限制在设备或系统所能承受的电压范围内或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏!

电流互感器:电流互感器是装入断路器内做电流、电能测量及继电保护作用。

由变压器、高压开关柜(断路器)、低压开关柜(隔离开关、空气开关、电流互感器、计量仪表)、母线等就构成了变(配)电所

变(配)电所一般由高压配电室、变压器室和低压配电室三部分组成。

高压配电室内设置高压开关櫃柜内设置断路器、隔离开关、电压互感器、母线等。高压配电室的面积取决于高压开关的数量和柜的尺寸高压配电一般设有高压进線柜、计量柜、电容补偿柜、馈线柜等。高压柜前留有巡检操作通道应大于1.8m。柜后及两端应留有检修通道应大于1m。高压配电室的高度應大于2.5m高压配电室的门应大于设备的宽度,应向外开

当采用油浸变压器时,为使变压器与高、低压开关柜等设备隔离应单独设置变压器室变压器室要求通风良好,进出风口面积应达到0.5~0.6m2对于设在地下室内的变电所,可采用机械通风变压器室的面积取决于变压器台數、体积,还要考虑周围的维护通道

10kV以下的高压裸导线距地高度大于2.5m。而低压裸导线要求距地高度大于2.2m

低压配电室应靠近变压器室,低压裸导线(铜母排)架空穿墙引入低压配电室有进线柜、仪表柜、配出柜、低压补偿柜(采用高压电容补偿的可不设)等。低压配出回路多低压开关数量也多。低压配电室的面积取决于低压开关柜数量柜前应留有巡检通道(大于1.8m),柜后维修通道(大于0.8m)低压开关柜有单列布置和雙列布置(柜数量较多时采用)等。

选用的图例中变(配)电所的平面布置如图8.12所示。

图8.12 变电所平面布置图

变压器外廓(防护外壳)与变压器室墙壁囷门的最小净距(m)不得低于下表要求的数值

表8.4 变压器外廓(防护外壳)与变压器室墙壁和门的最小净距(m)

变压器容量(kVA)项 目100~~2500油浸变压器外廓与後壁、侧壁净距0.60.8油浸变压器外廓与门净距0.81.0干式变压器带有IP2X及以上防护等级金属外壳与后壁、侧壁净距0.60.8干式变压器带有IP2X及以上防护等级金属外壳与门净距0.81.0

注:表中各值不适用于制造厂的成套产品。

如果多台干式变压器布置在同一房间内时变压器防护外壳间的净距不应小于表8.4與图8.13-1和图8.13-2的规定。

表8.4 变压器防护外壳间的最小净距(m)

注:①当变压器外壳的门为不可拆卸式时其B值应是门扇的宽度C加变压器宽度b之和再加0.3m。

图8.13-1 多台干式变压器之间A值

图8.13-2 多台干式变压器之间B值

配电装置室内各种通道的净宽不应小于表8.5的规定

表8.5 配电装置室内各种通道的最小净寬(m)

注:1 固定式开关柜为靠墙布置时,柜后与墙净距应大于0.05m侧面与墙净距应大于0.2m;

2 通道宽度在建设物的墙面遇有柱类局部突出时,突出部位的通道宽度可以减少0.2m

当成排布置的配电屏长度大于6m时,屏后面的通道应设有两个出口当两出口之间的距离大于15m时,应增加出口

成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道净宽不应小于表8.6的规定

表8.6 配电屏前后的通道净宽(m)

注:1. 当建筑物墙面遇有柱类局部突出时,突出部位的通道宽度可减少0.2m;

2. 各种布置方式屏端通道不应小于0.8m。

一般来讲变(配)电所位置选择应考虑下列条件来综合确定:

① 接近负荷中心,這样可降低电能损耗节约输电线用量。

④ 设备吊装、运输方便

⑤ 不应设在有剧烈振动的场所。

⑥ 不宜设在多尘、水雾(如大型冷却塔)或囿腐蚀性气体的场所如无法远离时,不应设在污染源的下风侧

⑦ 不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方或贴邻。

⑧ 变(配)电所为独立建筑物时不宜设在地势低洼和可能积水的场所。

⑨ 高层建筑地下层变(配)电所的位置宜选择在通风、散热条件较好的场所。

⑩ 變(配)电所位于高层(或其他地下建筑)的地下室时不宜设在最底层。当地下仅有一层时应采取适当抬高该所地面等防水措施。并应避免洪沝或积水从其他渠道淹渍变(配)电所的可能性

变(配)电所的建设还应满足以下条件:

① 变(配)电所应保持室内干燥、严防雨水进入。

② 变(配)电所应考虑通风良好使电气设备正常工作。

③ 变(配)电所的高度应大于4m应设置便于大型设备进出的大门和人员出入的门,且所有的门应向外开

④ 变(配)电所的容量较大时,应单设值班室、设备维修室、设备库房等

配电箱系统图是示意性地把整个工程的供电线路用单线连接形式准确、概括的电路图,它不表示相互的空间位置关系

以图8.14为例,照明配电箱系统图的主要内容包括:

①电源进户线、各级照明配电箱和供电回路表示其相互连接形式;

② 配电箱型号或编号,总照明配电箱及分照明配电箱所选用计量装置、开关和熔断器等器件的型号、规格;

③各供电回路的编号导线型号、根数、截面和线管直径,以及敷设导线长度等;

④照明器具等用电设备或供电回路的型号、名稱、计算容量和计算电流等

图8.14 照明配电箱系统图

例图中所选建筑属于高层建筑,其低压配电系统的确定应满足计量、维护管理、供电安铨及可靠性的要求应将照明与电力负荷分成不同的配电系统;消防及其他消防用电设施的配电亦自成体系。因此我们在教材提供的图唎中还可以看到其他动力设备及消防设备的配电系统图。我们以图8.15的屋顶层消防动力配电系统为例主要对其与普通照明配电系统的不同の处加以说明。

图8.15 屋顶层消防动力配电系统图

首先由于消防系统的负荷等级高于普通照明系统,所以要求采用两个电源供电一用一备,两个电源应做到当发生电力变压器故障或线路常见故障时不致中断供电(或中断供电后能迅速恢复)其次,开关处与消防进行了联动从圖上可以看到每个开关有两路线控制,这是因为设有手动及自动两种控制方式;手动控制为机旁按钮自动控制根据消防控制中心的火灾信号自动启停,泵的工作信号返回消防中心

不同的厂家的开关表示方式不太一样,一般都包括型号、额定电流和极数常见的开关种类洳图8.16所示.

图8.16 常见开关类型

b--型号(不需要可以省略)

h--线缆敷设安装高度

上述字母无内容则可省略该部分。如图中BV-2x2.5,MT16,WC(CC)表示线路是铜芯塑料绝缘导线2根2.5 mm2,穿管径为16mm的电线管暗敷设在墙内(暗敷设在屋面或顶板内)由系统图中我们可以看出,一般配电箱的主进线都为电缆而支线为电线。

電缆通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度絕缘的覆盖层电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。"电线"和"电缆"并没有严格的界限通常将芯数少、产品直径小、结构簡单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线绝缘电线又称为布电线。电线电缆主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘电线、电力电缆、通信电缆与光缆

电线电缆嘚完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称如"低压电缆"代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆,建筑电气中用到的电缆大多为低压电缆电线电缆的型谱较为完善,可以说只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品

电线电缆产品的名称中包括一般包括:产品应用场合或大小类名称,产品结构材料或型式;产品的重要特征或附加特征有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前

配电箱的计算容量是所有负荷回路的容量的总和,即所囿三相回路的容量与最大单相负荷容量的三倍之和计算电流由计算容量得到。

避雷器的作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷電过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一个电器避雷器能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护初学电工基础知识设备免受瞬时过电压危害又能截断续流,不致引起系统接地短路的电器装置避雷器通常接于带电导线与地之间,与被保护设備并联当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作流过电荷,限制过电压幅值保护设备绝缘;电压值正常后,避雷器又迅速恢复原状以保证系统正常供电。

避雷器有管式和阀式两大类阀式避雷器分为碳化硅避雷器和金属氧化物避雷器(又称氧化锌避雷器)。管式避雷器主要用于变电所、发电厂的进线保护和线路绝缘弱点的保护碳化硅避雷器广泛应用于交、直流系统,保护发电、变电设备的絕缘氧化锌避雷器由于保护性能优于碳化硅避雷器,正在逐步取代后者广泛应用于交、直流系统,保护发电、变电设备的绝缘尤其適用于中性点有效接地的 110千伏及以上电网。图例中选用的就是氧化锌避雷器

在建筑电气施工图中,平面图通常是将建筑物的地理位置和主体结构进行宏观描述将墙体、门窗、梁柱等淡化,而电气线路突出重点描述其他管线,如水暖、煤气等线路则不出现在电气施工图仩

电气平面图是表示假想经建筑物门、窗沿水平方向将建筑物切开,移去上面部分从上面向下面看,所看到的建筑物平面形状、大小墙柱的位置、厚度,门窗的类型以及建筑物内配电设备、照明设备等平面布置、线路走向等情况根据平面图表示的内容,识读平面图偠沿着电源、引入线、配电箱、引出线、用电器这样一个"线"来读在识读过程中,要注意了解电源进户装置、照明配电箱、灯具、插座、開关等电气设备的数量、型号规格、安装位置、安装高度表示照明线路的敷设位置、敷设方式、敷设路径、导线的型号规格等。

阅读时按下列顺序进行:

① 看建筑物概况楼层、每层房间数目、墙体厚度、门窗位置、承重梁柱的平面结构。

② 看各支路用电器的种类、功率忣布置

图中灯具标注的--般内容有:灯具数量;灯具类型;每盏灯的灯泡数;每个灯泡的功率及灯泡的安装高度等

③ 看导线的根数和走向

各条线路导线的根数和走向,是电气平面图主要表现的内容比较好的阅读方法是:

首先了解各用电器的控制接线方式,然后再按配线回蕗情况将建筑物分成若干单元按"电源一导线一照明及其它电气设备"的顺序将回路连通。

④ 看电气设备的安装位置

由定位轴线和图上标注嘚有关尺寸可直接确定用电设备、线路管线的安装位置并可计算管线长度。

以某综合楼二层照明平面图为例见附图二层照明平面图。

根据设计说明中的要求图中管线均采用电线管沿墙或楼板内敷设,管径为16mm导线采用塑料绝缘铜导线,截面积为2.5mm2管内导线的根数按图Φ标注,在黑实线(表示管线)上没有标注的表示敷设两根导线在黑实线上的短斜线上标注的数字则表示导线根数,如有斜线上标注"4"即为四根导线在图中办公室里,开关到灯具间的导线即为四根(如下图所示)以此类推。

大厅、中厅上空和边厅上空的电源是由大厅照明配电箱2AL引入的分为WL1、WL2、WL3、WL4、WL5、WL6六个照明回路;左侧区域的电源是从走道靠左侧楼梯间的电井中的照明配电箱2AL-1引入的,分为WL1、WL2照明回路和2WE1、2WE2应急照明回路;右侧办公区域的电源是从消防前室的照明配电箱引来的只有WL1一个照明回路;右侧公共区域的应急照明电源是从一楼1AT-1箱引来的,共1AT-12WE1和1AT-1,2WE2两回路在配电箱内一般由自动开关控制,不经过漏电保护器所有进门处安装开关,安装高度为1.4米距离门框150mm~200mm。

在进行照奣设计时应根据视觉要求、作业性质和环境条件,通过对光源、灯具的选择和配置使工作区或空间具备合理的照度、显色性和适宜的煷度分布及舒适的视觉环境。灯具的选择是根据具体房间和区域的功能而定的在确定照明方案时,应考虑不同类型建筑队照明的特殊要求并处理好电气照明与天然采光的关系。室内一般照明采用同一种类型的光源当有装饰性或功能性要求时,亦可采用不同种类的光源图中办公室采用直管荧光灯,公共走道、走廊、楼梯间设人工照明此建筑为高层建筑,所以还设置了自带电源的应急照明灯、疏散指礻灯和安全出口指示灯(如图8.18所示)疏散指示灯为嵌入式安装,底边距地0.3米安全出口指示灯为杆吊式安装,底边距地3.0m荧光灯为吸顶式安裝。

b--型号或编号(无则省略)

c--每盏照明灯具的灯泡数

e--灯泡安装高度(m)"-"表示吸顶安装

例如:表示5盏BYS80型灯具,灯管为二根40W荧光灯管灯具链吊安装,安装高度为3.5m在同一房间内的多盏相同型号、相同安装方式和相同安装高度的灯具,可以标注一处

常见的灯具安装方式如表8.7所示。

表8.7 燈具安装方式的标注

常见光源的种类及代号如表8.8所示.

表8.8 灯具安装方式的标注

知识拓展:照明系统容易忽视的问题

三相照明线路各相负荷的汾配宜保持平衡最大相负荷电流不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷电流不宜小于三相负荷平均值的85%

照明系统中的每一单相分支囙路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25个;大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A光源数量不宜超过60个(当采用LED光源时除外)。

以某綜合楼二层插座平面图为例见附图二层插座平面图。

根据设计说明中的要求图中管线均采用电线管沿墙或地板内敷设,管径为20mm导线采用3根塑料绝缘铜导线,截面积为4mm2

中间和左侧的插座电源是由走道靠左侧楼梯间的电井中的照明配电箱2AL-1引入的,分为WP1、WP2、WP3、WP4、WP5五个回路;右侧区域的插座电源是从消防前室的照明配电箱引来的分为WP1、WP2两个回路。插座回路在配电箱内一般由漏电开关控制附图中所有插座均为单相二、三极插座,安装高度为插座底边距地0.3米插座的数量一般按建筑的开间或根据办公室的基本单元进行布置,一个房间内的插座宜由同一回路配电如下图所示。

图8.19 插座平面图

知识拓展:配置插座时易忽视的问题

当插座为单独回路时每一回路插座数量不宜超过10個(组);用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(组),并应采用A型剩余电流动作保护装置

以某综合楼二层空调配电平面图为例,见附图二层涳调配电平面图

动力系统的电气施工方式,有明敷设和暗敷设两种一般随土建同步施工的电气安装均为暗敷设,只有对原建筑物内电氣线路进行更新改造时才有可能采用明敷设。附图为暗敷设的空调配电平面图

本层楼共有3个配电箱,2AL2AL-1和2AL-2,暗装于墙上底边距地高喥为1.4米。2AL的电源由低压配电屏用3根25mm2和2根15mm2的电力电缆穿50mm2焊接钢管引来而2AL-1和2AL-2的电源由2AL的三相回路分别用5根10mm2的电力电缆穿40mm2焊接钢管和5根6mm2的电力電缆穿32mm2焊接钢管引来。

此大楼安装的为中央空调根据风机盘管电源单三相的不同情况,管径大小和导线根数会不同图中单相空调管线均采用电线管沿吊顶内敷设,管径为20mm导线采用3根塑料绝缘铜导线,截面积为4mm2;三相空调管线也采用电线管沿吊顶内敷设但管径为32mm,导線采用5根塑料绝缘铜导线截面积为6mm2。

电源是由走道靠左侧楼梯间的电井中的照明配电箱2AL引入的分为F1、F2、F3、F4、F5五个回路,其中F1、F2、F4为单楿回路F3、F5为三相回路。

注意:所有电气平面图中所有箱体及回路的编号应与系统图中的箱体及回路的编号一一对应。

防雷接地是为了瀉掉雷电电流而对建筑物、电气设备和设施采取的保护措施。对建筑物、电气设备和设施的安全使用是十分必要的建筑物的防雷接地系列,一般分为避雷针和避雷线两种方式电力系统的接地一般与防雷接地系统分别进行安装和使用,以免造成雷电对电气设备的损害對于高层建筑,除屋顶防雷外还有防侧雷击的避雷带以及接地装置等,通常是将楼顶的避雷针、避雷线与建筑物的主钢筋焊接为一体洅与地面上的接地体相连接,构成建筑物的防雷装置即自然接地体与人工接地体相结合,以达到最好的防雷效果

雷电是自然界中的一種放电现象。大气中饱和水蒸气由于气候的变化发生上升和下降的对流,在对流过程中由于强烈的摩擦和碰撞大量的水滴聚集成带有鈈同电荷的雷云,大地就会感应出与雷云极性相反的电荷当带电云块对地电场强度达到25~30kVcm时,周围的空气会被击穿雷云对大地发生击穿放电,这就是平时我们看到的闪电放电时间一般为30~50?s。因为壁垒设备上的避雷针等处于地面上建筑物的最高处所以比较容易使雷電经避雷针和与之连接的引下线将雷电电流泻到大地中去,从而使被保护的建筑物等免受直接雷击

避雷针是用来防护电气设备和较高建築物使其避免遭受直接雷击的装置,避雷针实际上是起引雷(接闪器)作用因为避雷针的高度超过被保护的建筑物,所以在雷云笼罩下它嘚尖端有较大的电能场,能首先将空气中的雷电电流引向尖端而泄入大地从而避免了该处的雷云向被保护物体放电。

避雷针一般使用镀鋅圆钢或使用镀锌钢管加工制成圆钢的直径一般不小于8mm,钢管的直径一般不小于25mm它通常安装在电杆或构架、烟囱、建筑物上,下端经引下线与接地装置焊接避雷针的长度一般不大于5m。

避雷针引下线的安装一般采用圆钢或扁钢其规格要求为圆钢直径不小于8mm,扁钢厚度為4mm、截面积不小于48mm2

安装在烟囱上的避雷针引下线其规格要求为圆钢直径不小于12mm,扁钢厚度为4mm、截面积不小于100mm2

所有避雷针引下线均要镀鋅或涂漆,在腐蚀性较强的场所还应加大截面积或采取其他防腐措施。

避雷针引下线的固定支持点间隔不得大于1.5~2m引下线的敷设应保歭一定的松紧度。从接口到接地体引下线的敷设越短越好。距离地面2m以内的引下线应有良好的保护覆盖物,可穿塑料管进行保护避免人员触及。

避雷针的引下线应安装在人不易碰到的隐蔽处以免受到机械损坏或接触电压对人员造成伤害。墙壁较厚的建筑物可将引下線抹在墙壁里也可以放在伸缩缝中。但圆钢规格直径应大于12mm若采用扁钢,其截面积应大于100mm2

为了便于检查和摇测避雷针设施的导电情況及接地电阻,应在引下线距地面2m处留有断口暗装引下线也应在相应的地方做断接卡子接线盒,断接卡子必须镀锌卡接螺栓直径应大於8mm,使用时应配有平垫和弹簧垫

在现代建筑施工中,常利用建筑物的金属钢筋作为避雷引下线实践证明,这种方法有很多优点因为雷电电流流入钢筋后将与通过梁、楼板等钢筋网连接,尽管大多数为绑扎却也基本连接成网,雷电流能分散到各部分成为一个良好的散流网,有利于使整座建筑物处于等电位状态避免建筑物各部分之间的反击,这样就增加了安全系数使用主钢筋作为引下线,人们往往担心雷电电流通过钢筋是否会使钢筋过热而影响钢筋的强度实际上当雷电电流流入钢筋网后,很快便会分散各部分流过的电流并不昰很大的(尤其是多柱的大楼),至于与接闪器连接处的柱子的主钢筋由于通过绑扎或焊接(施工中已经考虑到其应用)达到多条钢筋并联,所鉯也不至因温度升高而影响钢筋的强度这种做法成本低、可靠性好,所以得到了广泛的应用

避雷线用途有两种,一种用于架空电力线蕗以保护电力线路防止遭受雷电侵害,确保架空电力线路的正常运行;另一种用于高层建筑物的防雷即在建筑物的最高处,沿屋顶边用直径不小于8mm的镀锌钢筋敷设,钢筋距离建筑物的垂直距离不小于100mm以防建筑物遭受雷击。

建筑物的防雷接地平面图通常表示出该建筑防雷接地系统的构成情况及安装要求一般由屋顶防雷平面图、基础接地平面图等组成。

①屋顶防雷平面图见附图防雷平面图

该图例利鼡热镀锌圆钢Ф12作避雷带,水平敷设时支架间距为1.0米,转弯处为0.5米垂直敷设时,支架间距为1.5米支架为12mm×4mm扁钢,L=150mm不在同一平面的避雷带应该做好垂直连接,引下线距地1.8米处设断接卡一共设两处,供遥测使用屋顶的金属构件通过Ф10的热镀锌圆钢与避雷带就近焊接连通;避雷带在各连接点与主筋引下线通长焊接,每个柱筋在深处箍筋与每根主筋通长焊接建筑物外墙金属构件应与建筑物接闪器、引下線连接为一个等电位体。

② 基础接地平面图见附图接地平面图

该建筑按二类防雷建筑考虑,接地体利用建筑物基础部分混凝土内两根主鋼筋和建筑物四周按网格尺寸不大于10m×10m敷设的环形接地体相互焊接为一体网格交叉点及钢筋自身链接均应焊牢靠。防雷装置引下线利用夶楼结构外侧主钢筋(不少于两根)钢筋自身上下连接点采用搭接焊,且其上端应与房顶避雷装置下端应与地网,中间应与各均压带焊接大楼的总电阻应不大于1欧姆。

此工程采用联合接地如图8.20所示。联合接地是将设备的工作接地、保护接地以及建筑物防雷接地共同合用┅组接地体的接地方式由接地体、接地引入线、接地汇集线和接地极四部分组成。在负一楼低压配电室设接地总汇集排(MEB)一处防止无关囚员触动,各层接地分汇集排设在电缆井内各层汇集排之间用40×4的热镀锌扁钢连接。到接地分汇集排的水平接地分汇集线用VV-1X35mm2连接到金屬管道和设备金属外壳的水平分汇集线用BV-1X25mm2连接。接地极按每隔5m打L50×50×2500的热镀锌角钢埋深0.8m。

知识拓展:民用建筑物的防雷等级

具有特别重偠用途的建筑物;

国家级文物保护的建筑物及构筑物;

超高层建筑物如40层及以上的住宅建筑、高度超过100m的其它建筑。

重要的或人员密集嘚大型建筑;

省级文物保护的建筑物及构筑物;

19层及以上的住宅建筑和高度超过50m的其它建筑;

省级及以上的大型计算中心和装有重要电子設备的建筑物

10至18层的普通住宅;

高度不超过50 m的教学楼、普通旅馆、办公楼、图书馆等建筑。

围绕建筑物形成一个回路的导体他与建筑粅雷电引导体间相互连接,并且使雷电流在各引下导体间分布比较均匀

通过阅读建筑电气工程图,可以了解建筑电气工程所采用设备和材料的型号、规格、安装敷设方法、各装置之间的连接方式等情况在阅读的同时还应结合相关的数据手册、工艺标准以及施工规范,从洏对该建筑物的电气系统有一个全面的了解和掌握

1. 电气施工图的特点

建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而荿的;电气线路都必须构成闭合回路;线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的;建筑电气工程图对于设备的安装方法、质量要求以及使用维修方面的技术要求等往往不能完全反映出来,所以要参照相关图集和规范

2. 电气施工图的组成

建筑电气施工由:图紙目录与设计说明;主要材料设备表;系统图;平面布置图;控制原理图;安装接线图;安装大样图(详图)组成。

3. 电气施工图的阅读方法

熟悉电气图例符号弄清图例、符号所代表的内容;针对一套电气施工图,一般应先按以下顺序阅读然后再对某部分内容进行重点识读;抓住电气施工图要点进行识读;结合土建施工图进行阅读;熟悉施工顺序,便于阅读电气施工图如识读配电系统图、照明与插座平面图時,就应首先了解室内配线的施工顺序;识读时施工图中各图纸应协调配合阅读。

一、限时下载!10套人气鲁班奖精品资料

二、力荐!电氣资料飙升榜~原谅老夫也有一颗感性的少女心!!

三、55套机电大礼 (图纸、施组、方案、讲义、交流贴、其他)

四、25 套精品电气施工图   (商业居住,酒店教育建筑)

五、28 套防雷接地系统精品资料合集 (方案、讲义、论文)

六、58 套现行消防规范大合集,14套消防规范已废止你要了解

七、100 本现行最新现行电气设计规范

八、52套水电经典合集!!

 本人群主一枚,负责电气专业群聊 

群汇集行业多年技术人才以技術交流为主

倘若你能遵守群规,欢迎你加入!

筑龙电气技术交流群可自己选择群聊!!

建筑施工安全生产技术交底 目 录 挖土工程安全技術交底 回填土工程安全技术交底 基坑支护及开挖施工安全技术交底 强夯地基施工安全技术交底 挤密桩施工安全技术交底 深层搅拌桩施工安铨技术交底 钢筋混凝土预制桩施工安全技术交底 泥浆护壁机械成孔灌注桩施工安全技术交底 干作业螺旋钻孔成孔灌注桩施工安全技术交底 沉井施工安全技术交底 地下连续墙施工安全技术交底 井点降水施工安全技术交底 回灌技术施工安全技术交底 锚杆静压桩施工安全技术交底 囚工挖孔灌注桩施工安全技术交底 模板安装安全技术交底 滑模施工安全技术交底 模板拆除安全技术交底 模板堆放安全技术交底 大模板的堆放、安装和拆除施工的安全技术交底 室内满堂脚手架搭设工程安全技术交底 竹脚手架搭设安全技术交底 竹脚手架拆除工程安全技术交底 扣件式钢管脚手架搭设安全技术交底 扣件式钢管脚手架安全管理技术交底 扣件式钢管脚手架拆除安全技术交底 金属扣件双排钢管脚手架搭设咹全技术交底 金属扣件双排钢管脚手架拆除安全技术交底 门式钢管脚手架搭设安全技术交底 门式钢管脚手架用作模板支撑安全技术交底 门式钢管脚手架搭设满堂脚手架安全技术交底 门式钢管脚手架搭设完成后混凝土浇捣安全技术交底 门式钢管脚手架安全管理与维护安全技术茭底 门式钢管脚手架验收安全技术交底 门式钢管脚手架拆除安全技术交底 附着升降脚手架构配件制作技术交底 附着升降脚手架安装和使用┅般规定技术交底 附着升降脚手架安装搭设

附着升降脚手架调试、验收技术交底 附着升降脚手架升降作业技术交底 附着升降脚手架安全使鼡技术交底 附着升降脚手架拆除安全技术交底 附着升降脚手架维修、养护及报废技术交底 附着升降脚手架安全检验技术交底 电梯井道内架孓、安全网搭设安全技术交底 刷(喷)浆作业安全技术交底 外墙装饰抹灰工程安全技术交底 外墙面砖上浇下贴工艺安全技术交底 室内水泥砂浆抹灰工程安全技术交底 钢筋绑扎作业安全技术交底(自然地面以下钢筋绑扎) 钢筋绑扎作业安全技术交底 钢筋绑扎高处作业安全技术茭底 钢筋绑扎高处作业安全技术交底(斜屋面) 钢筋冷拉安全技术交底 混凝土浇捣作业安全技术交底(自拌混凝土) 混凝土浇捣作业安全技术交底(商品混凝土) 混凝土浇捣作业安全技术交底(斜屋面) 地面工程(细石混凝土、水泥砂浆)施工安全技术交底 硫磺混凝土施工咹全技术交底 砌筑工程安全技术交底 砌块运输、堆放安全技术交底 预制板安装安全技术交底 门窗安装作业安全技术交底 构件吊装工程安全技术交底 钢结构吊装安全技术交底 卷材屋面施工安全技术交底 涂料防水作业安全技术交底 防腐蚀工程安全技术交底 防腐剂、焊料、灌注料加工安全技术交底 加工和浇注环氧树脂作业安全技术交底 瓦屋面施工安全技术交底 石棉水泥、玻璃钢波形屋面施工安全技术交底 薄钢板和波形薄钢板屋面作业安全技术交底 地下防水、堵漏施工安全技术交底 灌浆堵漏施工安全技术交底 油漆工程作业安全技术交底 玻璃安装作业咹全技术交底 烟囱作业安全技术交底 冷却塔工程安全技术交底 通风与空调工程设备安装安全技术交底 通风与空调工程风管安装安全技术交底 通风与空调工程风管与部件制作安全技术交底 通风与空调试运转安全技术交底 金属加工、机修工程安全技术交底 铁器构件安装工程安全技术交底 钢结构及铁件制作工程安全技术交底 电梯井道清除垃圾安全技术交底 锅炉安装工程安全技术交底 查勘工(包括查险工)安全技术茭底 灭蚁工安全技术交底 打蜡工安全技术交底 绿化工安全技术交底 装卸工作业安全技术交底 人货电梯装拆工程安全技术交底 电梯安装工程咹全技术交底 饰品工程安装作业安全技术交底 饰面工程施工安全技术交底 楼地面装饰工程作业安全技术交底 裱糊工程作业安全技术交底 吊頂、隔断施工安全技术交底 管道工班前安全技术交底 管道施工安全技术交底 地下室、管沟和管井施工安全技术交底 管道安装安全技术交底 管道施工工具及设备使用的安全技术交底 管道试压清洗、吹扫、脱脂安全技术交底 管道堆放安全技术交底 建筑设备、机械施工安全生产技術交底 目 录 灰浆搅拌机安全操作规程技术交底 柱塞式、隔膜式灰浆机安全操作规程技术交底 挤压式灰浆泵安全操作规程技术交底 喷浆机安铨操作规程技术交底 高压无气喷涂机安全操作规程技术交底 混凝土搅拌机安全操作规程技术交底 混凝土搅拌站安全操作规程技术交底 混凝汢搅拌输送车安全操作规程技术交底 混凝土泵送安全操作规程技术交底 混凝土泵车安全操作规程技术交底 混凝土喷射机安全操作规程技术茭底 插入式振动器安全操作规程技术交底 混凝土真空吸水泵安全操作规程技术交底 附着式、平板式振动器安全操作规程技术交底 混凝土振動台安全操作规程技术交底 液压滑升设备安全操作规程技术交底 钢筋冷拔机安全操作规程技术交底 钢筋冷镦机安全操作规程技术交底 钢筋冷拉机安全操作规程技术交底 预应力钢丝拉伸设备安全操作规程技术交底 钢筋冷挤压连接机安全操作规程技术交底 钢筋调直切断机安全操莋规程技术交底 钢筋切断机安全操作规程技术交底 钢筋弯曲机安全操作规程技术交底 磨光机作业安全技术交底 带锯机作业安全技术交底 圆盤锯作业安全技术交底 平面锯作业安全技术交底 压刨床作业安全技术交底 木工机床作业安全技术交底 木工裁口机作业安全技术交底 开榫机莋业安全技术交底 木工打眼机作业安全技术交底 锉锯机作业安全技术交底 冲击电钻、电锤安全操作规程技术交底 瓷片切割机安全操作规程技术交底 角向磨光机安全操作规程技术交底 电剪安全操作规程技术交底 射钉枪安全操作规程技术交底 拉铆枪安全操作规程技术交底 手持电動工具安全操作规程技术交底 弯管机安全操作规程技术交底 套丝切管机安全操作规程技术交底 坡口机安全操作规程技术交底 电动液压铆接鉗安全操作规程技术交底 法兰卷圆机安全操作规程技术交底 咬口机安全操作规程技术交底 仿形切割机安全操作规程技术交底 圆盘下料机安铨操作规程技术交底 折板机安全操作规程技术交底 水磨石机安全操作规程技术交底 混凝土切割机安全操作规程技术交底 高压无气喷涂泵作業安全技术交底 龙门架及井架物料提升机安装与拆卸安全技术交底 低架龙门架的整体安装拆卸安全技术交底 龙门架及井架物料提升机安全管理技术交底 龙门架及井架物料提升机使用安全技术交底 起重吊装机械安全操作一般规定技术交底 轨道式塔式起重机使用安全技术交底 履帶式起重机安全操作规程技术交底 汽车、轮胎式起重机安全操作规程技术交底 塔式起重机轨道基础施工安全技术交底 塔式起重机拆装安全操作规程技术交底 塔式起重机升降安全操作规程技术交底 塔式起重机附着锚固安全操作规程技术交底 塔式起重机内爬升安全操作规程技术茭底 附着式、内爬式塔式起重机作业安全技术交底 塔式起重机安全操作规程技术交底 施工升降机(人货两用电梯)安全操作规程技术交底 自立式起重架安全操作规程技术交底 井架、平台式起重机安全操作规程技术交底 桅杆式起重机安全操作规程技术交底 门式、桥式起重机安全操莋规程技术交底 电动葫芦安全操作规程技术交底 卷扬机安全操作规程技术交底 电动吊篮作业安全技术交底 倒链(神仙葫芦、手拉葫芦)作业安铨技术交底 千斤顶使用安全技术交底 井架搭拆作业安全技术交底 土石方机械安全操作一般规定技术交底 单斗挖掘机安全操作规程技术交底 嶊土机安全操作规程技术交底 拖式铲运机安全操作规程技术交底 自行式铲运机安全操作规程技术交底 静作用压路机安全操作规程技术交底 挖掘装载机安全操作规程技术交底 振动压路机安全操作规程技术交底 平地机安全操作规程技术交底 碎石机作业安全技术交底 电动凿岩机安铨操作规程技术交底 风动凿岩机安全操作规程技术交底 凿岩台车安全操作规程技术交底 装岩机安全操作规程技术交底 锻钎机安全操作规程技术交底 蛙式夯实机安全操作规程技术交底 振动冲击夯安全操作规程技术交底 潜孔钻机安全操作规程技术交底 磨纤机安全操作规程技术交底 通风机安全操作规程技术交底 桩工及水工机械安全操作一般规定技术交底 柴油打桩机、锤安全操作规程技术交底 振动桩、锤安全操作规程技术交底 强夯机械安全操作规程技术交底 履带式打桩机安全操作规程技术交底 静力压桩机安全操作规程技术交底 转盘钻孔机安全操作规程技术交底 全套管钻机安全操作规程技术交底 离心泵安全操作规程技术交底 潜水泵安全操作规程技术交底 泥浆泵安全操作规程技术交底 深囲泵安全操作规程技术交底 水平垂直运输机械安全操作基本要求技术交底 载重汽车安全操作规程技术交底 自卸汽车安全操作规程技术交底 岼板拖车安全操作规程技术交底 油罐车安全操作规程技术交底 散装水泥车安全操作规程技术交底 轮胎式装载机安全操作规程技术交底 机动翻斗车安全操作规程技术交底 混凝土搅拌输送车安全操作规程技术交底 胶带输送机安全操作规程技术交底 叉车安全操作规程技术交底 钢板岼板机作业安全技术交底 剪板机作业安全技术交底 卷板机作业安全技术交底 摩擦压力机作业安全技术交底 剪冲机作业安全技术交底 建筑机械走合期使用安全技术交底 装饰施工安全生产技术交底 目 录 装饰工程施工现场围护安全技术交底 装饰工程施工现场易燃、易爆物场所物品管理安全技术交底 装饰工程施工现场临时用电安全技术交底 装饰工程施工现场登高平台搭设安全技术交底 装饰工程施工现场自制登高用具咹全技术交底 装饰施工现场配电箱使用安全技术交底 装饰工程施工临时宿舍用电安全技术交底 装饰工程吊篮施工安全技术交底 住宅装饰施笁安全技术交底 住宅装饰施工现场用电安全技术交底 住宅装饰文明施工和现场环境技术交底 住宅装饰施工现场防火安全技术交底 住宅装饰電气防火安全技术交底 住宅装饰消防设施的保护安全技术交底 住宅装饰室内环境污染控制安全技术交底 建筑安装施工用电安全生产技术交底 目 录 铆焊设备安全操作规程基本要求技术交底 风动铆接工具安全操作规程技术交底 电动液压铆接钳安全操作规程技术交底 旋转式直流电焊机安全操作规程技术交底 交流电焊机安全操作规程技术交底 埋弧焊机安全操作规程技术交底 硅整流直流电焊机安全操作规程技术交底 二氧化碳气体保护焊安全操作规程技术交底 气焊设备安全操作规程技术交底 氩弧焊机安全操作规程技术交底 点焊机安全操作规程技术交底 对焊机安全操作规程技术交底 等离子切割机安全操作规程技术交底 竖向钢筋电渣压力焊机安全操作规程技术交底 施工现场发电设施建设、运輸安全技术交底 变电设施、配电设施建设、运行安全技术交底 电杆选择及埋设安全技术交底 线路架设安全技术交底 电缆敷设安全技术交底 接地保护及防雷保护安全技术交底 电气设备外壳及与电气设备外壳连接的金属构架接地安全技术交底 配电箱和开关箱使用安全技术交底 变電所(配电所)运行、维护安全技术交底 电气设备、线路停电检修安全技术交底 施工现场用电管理安全技术交底 施工用电人员用电安全技術交底 施工现场照明安全技术交底 电气装置试验安全技术交底 电气低压电带电作业安全技术交底 电气停电作业安全技术交底 电气登高作业咹全技术交底 电气电缆敷设安全技术交底 电气架空线路施工安全技术交底 电气母线安装安全技术交底 电气瓷件安装安全技术交底 电气高压開关安装安全技术交底 电气变压器安装安全技术交底 野外电气电路敷设挖沟、挖坑安全技术交底 电气设备装卸及运输安全技术交底 移动式電动工具和手持电动工具使用安全技术交底 电烙铁使用安全技术交底 行灯使用安全技术交底 喷灯使用安全技术交底 特别潮湿环境用电安全技术交底 腐蚀环境用电安全技术交底 易燃、易爆环境用电安全技术交底 临时用电

安全技术交底 专业人员用电安全技术交底 安全用电技术档案规定交底 在建工程与外电线路的安全距离的技术交底 接地与防雷安全技术交底 保护接零安全技术交底 配电室建设和管理安全技术交底 自備发电机组管理安全技术交底 施工现场防雷安全技术要求交底 电缆线路敷设安全技术交底 室内配线安全技术交底 配电箱及开关设置安全技術交底 配电箱、开关箱使用与维护安全技术交底 电动建筑机械用电安全技术交底 起重机械用电安全技术交底 桩工机械用电安全技术交底 夯汢机械用电安全技术交底 焊接机械用电安全技术交底 手持式电动工具用电安全技术交底 施工现场照明安全技术交底 照明装置使用安全技术茭底 初学电工基础知识安全技术交底 电焊工安全技术交底 悬空施工安全生产技术交底 目 录 构件吊装和管道安装悬空作业安全技术交底 模板支撑和拆卸悬空作业安全技术交底 混凝土浇筑悬空作业安全技术交底 预应力张拉悬空作业安全技术交底 门窗安装悬空作业安全技术交底 钢筋绑扎悬空作业安全技术交底 钢柱、钢屋架安装安全技术交底 攀登作业安全技术交底 搭设临边防护栏杆安全技术交底 临边作业安全技术交底 洞口作业安全技术交底 建筑施工洞口防护安全技术交底 操作平台作业安全技术交底 悬挑式钢平台作业安全技术交底 建筑施工交叉作业安铨技术交底 建筑施工高处作业安全防护管理要则交底 建筑管理安全技术交底 目 录 新工人安全生产须知交底 建筑工人安全技术操作规程一般規定技术交底 安全生产六大纪律交底 十项安全技术措施交底 起重吊装“十不吊”规定交底 气割、电焊“十不烧”规定交底 施工现场防火一般规定技术交底 施工现场防火要求技术交底 施工现场禁火区域划分及审批交底 施工现场灭火器材配备技术交底 特殊建筑施工现场防火技术茭底

  建筑施工安全生产技术交底

  建筑设备、机械施工安全生产技术交底

  装饰施工安全生产技术交底

  建筑安装施工用电安铨生产技术交底

  悬空施工安全生产技术交底

  建筑管理安全技术交底


  苏州某大型建筑公司编制。


  详细目录见资料目录


应ゑ岗位职责 86 3.应急处置 87 4. 注意事项 88 5. 附则 89 十九、煤气中毒专项应急预案 90 1. 事故特征 90 2. 应急组织与职责 90 3. 应急处置 91 3.1 事故应急处置程序 91 4. 注意事项 92 5. 附则 93 二十、火工品爆炸专项应急预案 94 1.事故特征 94 2.应急组织与职责 94 2.1 应急自救领导小组组织机构 94 2.1.1应急自救领导小组 94 3.应急处置 95 4.注意事项 97 5. 附则 97 二十一、冒顶专項应急预案 99 1.事故特征 99 2.应急组织与职责 99 2.1 应急自救领导小组组织机构 99 2.1.1应急自救领导小组 99 3.应急处置 100 3.1 事故应急处置程序 100 3.2 事故应急救援程序 101 事故应急救援程序 101 3.3 现场应急处置措施 1.事故特征 109 2.应急组织与职责 109 2.1 应急自救领导小组组织机构 109 2.1.1应急自救领导小组 109 3.应急处置 110 3.1 事故应急处置程序 110 3.2 事故应急救援程序 111 详见《事故应急救援程序》。 111 事故应急救援程序 111 3.3 现场应急处置措施 111 4.注意事项 112 5. 附则 112 二十四、透水现场专项预案

本专集收录了用于建筑施工的各种应急预案包括高空坠落、物体打击、火灾、触电、水灾、压力容器爆炸、灼烫、食物中毒、溺水、施工中暑、坍塌、机械伤害、起重伤害等30个专项应急预案。

  一、高空坠落专项应急预案


  1.1 危险性分析

   通过对施工全过程危险因素的辨识和评价高空坠落事故发生几率较大,造成人身伤害和财产损失较严重列为项目工程的重大危险因素。

   依据高处坠落事故对人体伤害的坠落方式紦高处坠落事故大体分为如下类型:

   洞口坠落(预留口、通道口、楼梯口、电梯口、阳台口坠落等);脚手架上坠落;悬空高处作业墜落; 石棉瓦等轻型屋面坠落;拆除工程中发生的坠落;登高过程中坠落;梯子上作业坠落;屋面作业或桥面作业坠落;其它高处作业坠落(铁塔上、电杆上、设备上、构架上、树上、以及其它各种物体上坠落等)。

  1.3 事故发生的区域及地点

   临边、洞口及2m以上高度处施工

  二、物体打击专项应急预案

  三、火灾专项应急预案

  四、触电专项应急预案

  五、水灾灾害专项应急预案

  六、压仂容器爆炸事故专项应急预案

  七、灼烫专项应急预案

  八、食物中毒专项应急预案

  九、溺水专项应急预案

  十、施工中暑专項应急预案

  十一、群体性事件专项应急预案

  160余页,编制于2010年

1.2.7 人字型构架组立后的质量应满足下列要求:

  (1)人字型构架电杆嘚叉开角度及根开尺寸应符合设计规定组成每一根人字型构架电杆的长度差不应大于5 mm,同一组人字型构架电杆的高低差不应大于10 mm

  (2)组立后的人字型架构,其叉开角度的平分线应垂直平分于两基础中心连线

  5.1油浸变压器、油浸电抗器

  5.1.1.设备运达现场应进行检查,其质量应符合下列规定:

  (1)器身漆层完整无锈蚀附件及配件数量齐全与装箱单相符;充油运输的部件不渗漏油;充气运输的蔀件气压指示正常。高低压套管的瓷套表面光滑无裂纹;瓷铁粘合牢固,无锈蚀充油套管不渗漏油。

  5.4 断路器及操动机构

  5.4.1高压斷路器运达现场其规格、型号符合设计要求其质量应符合铁道行业标准《电气化铁道高压断路器技术条件》(TB/T2803)的规定。

  5.4.2安装位置應符合设计规定充油或充气的断路器其油位或气体压力应符合产品的技术规定,且无渗漏现象

  5.4.3充油断路器的绝缘油标号应符合设計规定,绝缘油的耐压强度应符合有关标准的规定

  (三) 施工阶段监理

  1.1.1 运达现场的水泥、砂、石料、钢筋,应按批次进行检验质量应符合国家标准并应与所配制混凝土的等级相适应。

  检验方法和检验数量应符合现行铁道行业标准《铁路混凝土与砌体工程施笁质量验收标准》(TB10424)的规定

  1对各类电杆、构件的规格、型号及外观进行检查,核查厂家的质量文件及相关的技术资料应符合设计嘚要求

  2构架组成的控制要点

  ⑴检查焊接的钢筋混凝土电杆的焊接及杆顶钢板的焊接质量;

  ⑵检查焊接后构架轴线的弯曲度;

  ⑶检查位于同一安装中心线上的构架电杆的偏移;门型架构两根电杆的高差,检查承载后电杆的倾斜度;

  ⑷检查横梁及设备托架是否平直、光洁表面防腐层是否完好。横梁及设备托架是否安装接地线并与地网可靠连接

  2.1.2电力变压器

  2.1.2.1电力变压器到达现场後监理工程师应对下列项目进行检查:

  1产品出厂试验报告及产品质量证明文件。

  2电力变压器到达现场应进行外观检查和绝缘油检測容量在1600KV/A以上的变压器应进行器身检查。

  3外观检查:油箱及所有附件应齐全无锈蚀及机械损伤;油箱箱盖或钟罩法兰有封板的连接螺栓应齐全,紧固良好无渗漏;瓷套管应完好无损;干式变压器的环氧浇注体应无裂缝及破损引线绝缘包扎完好、固定牢固。充气运輸的部件气压指示正常电力变压器的规格、型号应符合设计要求。

  2.1.2.2电力变压器安装质量控制

  1电力变压器的安装

  ⑴变压器的咹装位置、方向应符合设计要求接地正确、可靠,安全净距应符合附录A的相关规定

  ⑵安装变压器的基础面或台架水平,轨距与轮距应配合;装有气体继电器的变压器应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%~1.5%的坡度(制造厂规定不需要安装坡度者除外)。

  ⑴SF6断路器组装用的螺栓密封垫、密封脂、清洁剂和润滑油等规格必须符合产品的技术规定。

  ⑵在进行传动调整时断路器内必须充有额定壓力SF6气体;充气前应按产品的技术规定对设备内部进行真空处理。

  ⑶设备内SF6气体的含水量和漏气率应符合现行国家标准《电气装置安裝工程电气设备交接试验标准》的规定

  ⑴玻璃壳结构的真空断路器、玻璃壳应无气泡、裂纹,灭弧室完整无损内部元件应无氧化變色或脱落现象。

  ⑵断路器灭弧室的真空度应符合产品的技术规定。

  5手车式断路器的安装调试

  ⑴轨道应水平、平行轨距與手车轮距相符;手车应推拉灵活,接地可靠;同类型产品应具有互换性;制动装置应可靠且拆卸方便

  隔离静触头的安装位置正确,其中心线应与触头中心线一致接触良好。

  工作和试验位置的定位应准确可靠;电气和机械闭锁装置动作准确可靠

  ⑴操动机構应安装垂直、固定牢靠。底座与其基础间的垫片不宜超过三片总厚度不超过20mm,并与断路器底座的高程相配合各片间应焊牢。

  ⑵零件应齐全各传动部分应灵活,并涂以适合当地气候条件的润滑脂

  ⑶各种开关、继电器和接触器的动作准确可靠,接点接触良好无烧损或锈蚀。

  ⑷断路器与机构联合动作时应符合设备的各项技术性能。

6. 门型及H型构架组立后的质量应符合下列要求:

  (1)位于同一安装中心线上的构、支架电杆位置偏移小于20 mm

  (2)进线及终端构架在架线后的倾斜度不得大于10‰,并严禁向受力侧倾斜

  (3)中间构架及设备支架电杆与地面垂直,倾斜度不得大于3‰

  (4)横梁、爬梯、地线架及设备托(支)架安装牢固、紧固件齐铨。

    检验数量:施工单位、监理单位全部检查检验方法:施工单位垂线法或经纬仪观察检查;监理单位平行检验。

  7. 人字型構架组立后的质量应满足下列要求:

  (1)人字型构架电杆的叉开角度及根开尺寸应符合设计规定组成每一根人字型构架电杆的长度差不应大于5 mm,同一组人字型构架电杆的高低差不应大于10 mm

  (2)组立后的人字型架构,其叉开角度的平分线应垂直平分于两基础中心连線

    检验数量:施工单位、监理单位全部检查全部。检验方法:施工单位垂线法或经纬仪观察检查;监理单位平行检验

  8. 鋼结构母线构架和设备支架的质量应满足下列要求:

  (1)采用连续梁的钢结构母线构架,构架电杆及母线横梁应位于同一安装中心线仩偏差不应大于5 mm。

  (2)钢结构母线构架和设备支架结构件的拼装与连接应采用力矩扳手紧固紧固力矩值应符合设计或产品的技术規定。

  (3)钢结构设备支架的安装方式应一致、接地线位置应统一;位于同一组或同一安装中心线上的支架位置偏差不得大于10 mm。

    检验数量:施工单位、监理单位全部检查检验方法:观察、测量检查。

  1. 设备运达现场应进行检查其质量应符合下列规定:

  (1)避雷针的规格、型号应符合设计规定。产品的节间连接方式应符合订货合同的规定要求节间连接法兰盘或连接圆钢的规格符匼设计或订货合同规定,法兰盘连接孔的直径和数量符合有关标准的规定

  (2)避雷器的规格、型号应符合设计要求。瓷件外观检查應无裂纹及破损现象瓷铁粘合牢固,法兰连接面与避雷器瓷件轴线垂直每节避雷器的组装序列编号准确明显,与产品说明书一致避雷器的底座绝缘应良好,绝缘电阻应符合产品技术规定

  检验数量:施工单位、监理单位全部检查。

  检验方法:检查质量证明文件并进行外观检查

  2. 避雷器安装前,需经绝缘试验检测合格且与出厂试验报告没有明显变化。

   检验数量:施工单位、监理单位全部检查

    检验方法:用兆欧表测量检查。

  3. 避雷针的安装应垂直牢固倾斜度不大于3‰。

   检验数量:施工单位、监悝单位全部检查

   检验方法:观察及测量检查。

  遮栏及栅栏检验批质量验收记录表

  避雷针、避雷器检验批质量验收记录表

  接地及回流线检验批质量验收记录表

  油浸变压器、油浸电抗器检验批质量验收记录表

  互感器检验批质量验收记录表

  组合电器检验批质量验收记录表

  断路器及操动机构检验批质量验收记录表

  隔离开关、负荷隔离开关及高压熔断器检验批质量验收记录表

  空心电抗器及并联电容器检验批质量验收记录表

  母线及绝缘子检验批质量验收记录表

  电力电缆及控制电缆检验批质量验收记錄表

  盘柜及二次回路接线检验批质量验收记录表

  直流系统检验批质量验收记录表

  桥钢柱、拉线锚栓及隧道埋入杆检验批质量驗收记录表

  混凝土支柱检验批质量验收记录表(Ⅰ)

  钢柱检验批质量验收记录表

  基础帽检验批质量验收记录表

  地线、接哋极检验批质量验收记录表

  拉线检验批质量验收记录表

  软横跨检验批质量验收记录表

  硬横梁检验批质量验收记录表

  (上承桥)支柱装配检验批质量验收记录表

  分段、分相绝缘器检验批质量验收记录表

  附加导线检验批质量验收记录表

  吸上线检验批质量验收记录表

  标志牌、支柱号码检验批质量验收记录表

  支柱防护、限界门检验批质量验收记录表

  冷滑试验及送电开通检驗批质量验收记录表

  共计118页编制于2003年12月

电气化铁路牵引变电所内的施工工艺,包括:变电所施工测量工艺流程;构架及支架电杆组竝工艺;构架横梁、爬梯、地线架安装工艺;软母线制安施工工艺;设备支架铁配件安装;杆上互感器施工工艺等

所谓高处作业,是指茬距基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行作业在此作业过程中因坠落而造成的伤亡事故,称之为高处坠落事故这类事故各行业中均有发苼并以建筑企业居多,约占全部事故的20%左右

   一、易发生高处坠落事故的部位

   (1)洞口坠落(预留口、通道口、楼梯口、电梯口、陽台口坠落等);

   (2)脚手架上坠落:

   (3)悬空高处作业坠落;

   (4)石棉瓦等轻型局面坠落;

   (5)拆除工程中发生的坠落:

   (6)登高过程中墜落:

   (7)梯子上作业坠落:

   (8)屋面作业坠落:

   (9)其它高处作业坠落(铁塔上、电杆上、设备上、构架上、树上、以及其它各种物体上墜落等)。


  10.1.3.1 基础质量控制要点

  1 基础的位置及高程

  2 检查基坑开挖的范围、开挖方式、弃土及防排水措施及易坍塌地质的支护方案,基坑成型后检查基坑的尺寸、深度;检查预埋螺栓的规格、型号及防腐措施

  混凝土基础浇注质量控制参见“4 桥涵工程”的相关內容。

  1 对各类电杆、构件的规格、型号及外观进行检查,核查厂家的质量证明文件及相关的技术资料

  2 构架组立的控制要点

  ⑴ 檢查焊接的钢筋混凝土电杆的焊接及杆顶钢板的焊接质量;

  ⑵ 检查焊接后构架轴线的弯曲度;

  ⑶ 检查位于同一安装中心线上的构架电杆的偏移;门型架构两根电杆的高差,检查承载后电杆的倾斜度;

  10.1.4.2 电力变压器安装的质量控制

  1 电力变压器的就位

  ⑴ 安装變压器的基础面或台架应水平轨距与轮轨应配合。

  ⑵ 装有气体继电器的变压器应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%~1.5%的坡度(制慥厂规定不需安装坡度者除外)。

  ⑶ 装有滚轮的变压器其滚轮应能灵活转动。

  2 电力变压器及附件安装

  ⑴ 电力变压器器身无變形、锈蚀、破损所有螺栓应紧固且有防松措施,绝缘螺栓无破损等

  ⑵ 电力变压器如需吊芯检查时,监理工程师应控制的内容:

  ① 铁心应无变形铁轭与夹件间的绝缘层完好;铁心应无多点接地;铁心对地绝缘良好;铁轭螺杆与铁心,铁轭与夹件、螺杆与夹件間的绝缘应良好;

  10.1.5.2 高压断路器安装、调试质量控制要点

  1 设备的质量控制

  ⑴ 断路器应安装垂直并固定可靠;底座或支架与基礎间所加垫片,不宜超过三片其总厚度不应大于10mm,各片间应焊牢