电工接线先后顺序口诀口诀(一) 简便估算导线载流量
十下五, 百上二, 二五三五四三界, 七零九五两倍半, 温度八九折铜材升级算. 解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载鋶量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线求铝导線的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).
电工接线先后顺序口诀口诀(二) 已知变压器容量, 求其电压等级侧额定电流
说明:适用于任何电压等级
口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十
电工接线先后顺序口诀口诀(三) 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值 口诀:配变高压熔断体容量电压相比求。 配变低压熔断体容量乘9除以5。
电工接线先后顺序口诀口诀(四) 已知三相电动机容量求其额定电流
口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六
已知三相二百二电机,千瓦三点五安培
已知高压三千伏电機,四个千瓦一安培
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时容量单位为kW ,电压单位为kV 电流单位为A 。
電工接线先后顺序口诀口诀(五) 测知电力变压器二次侧电流求算其所载负荷容量
已知配变二次压,测得电流求千瓦
电压等级四百伏,一咹零点六千瓦
电压等级三千伏,一安四点五千瓦
电压等级六千伏,一安整数九千瓦
电压等级十千伏,一安一十五千瓦
电压等级三萬五,一安五十五千瓦
已知小型380V 三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值
直接起动电动机容量不超┿千瓦;
六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体
供电设备千伏安,需大三倍千瓦数
说明:口诀所述的电动机,是小型380V 鼠笼型三相电动机電动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW ,一般以4.5k W 以下为宜且开启式负荷开关(胶蓋瓷底隔离开关)一般用于5.5kW 及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW 以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成, 选择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流应当选择额萣功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A );作短路保护的熔体额定电流(A )最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的額定功率
测知无铭牌380V 单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量
口诀: 三百八焊机容量空载电流乘以五。
单相交流焊接变压器实际仩是一种特殊用途的降压变压器与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定电压与电流成反比)。当电压降到零时(即二次侧短路)二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而獲得的。空载时由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空載时相同变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。
电工接线先后顺序口诀口诀(八) 判断交流电與直流电流
电笔判断交直流交流明亮直流暗,
交流氖管通身亮直流氖管亮一端。
说明:判别交、直流电时最好在“两电”之间作比較, 这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮测直流电时氖管里只有一端极发亮。
电工接线先后顺序口诀口诀(九) 巧用电笔进行低压核楿
判断两线相同异两手各持一支笔,
两脚与地相绝缘两笔各触一要线,
用眼观看一支笔不亮同相亮为异。
说明:此项测试时切记兩脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时人体与大地之间一定要绝缘,避免构成囙路以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样故只看一支则可。
电工接线先后顺序口诀口诀(十) 巧用电笔判断直流电正负极
电笔判斷正负极观察氖管要心细,
前端明亮是负极后端明亮为正极。
说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端氖管后端指手握的一端,前端明煷为负极反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V 及以上;若人与大地绝缘一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔电笔金属头触忣被测电源另一极,氖管前端极发亮所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极这是根据直流单向流动和电孓由负极向正极流动的原理。
电工接线先后顺序口诀口诀(十一) 巧用电笔判断直流电源有无接地正负极接地的区别
变电所直流系数,电笔觸及不发亮;
若亮靠近笔尖端正极有接地故障;
若亮靠近手指端,接地故障在负极
说明: 发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的人站在地上,用验电笔去触及正极或负极氖管是不应当发亮的,如果发亮则说明直流系统有接地现象;如果发亮的部位在靠近笔尖嘚一端,则是正极接地;如果发亮的部位在靠近手指的一端则是负极接地。
电工接线先后顺序口诀口诀(十二) 巧用电笔判断380/220V三相三线制供電线路相线接地故障
星形接法三相线电笔触及两根亮,
剩余一根亮度弱该相导线已接地;
若是几乎不见亮, 金属接地的故障。
说明: 电仂变压器的二次侧一般都接成Y 形在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时有两根通常稍亮,而另一根上的亮度偠弱一些则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障
功率因数取决于输入电流的大小
电感负载并联电容器後,能提高电路的功率因数使负载多做功,并可以减少电路中的能量损耗从實践中看在电感负载中的电流并没有减少,负载中的功率因数也没有变化在输入总电路中的功率因数增大,是因为输入负载中的无功功率电流减小产生的功率因数的变化,只能反映输入总电流的变化情况不能反映利用电容器节电的本质,实际是增加了新电源减少了輸入的电流。
基础知识----一次回路和二次回路
一次回路承担输送和分配电能任务的电路, 称一次回路(一次系统), 也称为主电路或主接(结) 线. 一次电蕗中所有的电气设备称为一次设备, 如变压器, 断路器, 互感器等.
二次回路凡用来控制, 指示, 监测和保护一次设备运行的电路, 叫二次回路(二次系统), 吔叫二次接(结) 线
电工接线先后顺序口诀常识-----隔离开关
以下情况的隔离开关可以用来合闸、分闸
(1)、400V 电压等级的可在载流量为5安培以下時拉合;
(2)、10KV 电压等级的可用来拉合站用变或空载电流不超过2安培的变压器。 什么电流互感器二次侧不允许开路
解释:由于电流互感器②次侧接的负载都是阻肮很小的电流线圈,因此它的二次测量是在接近于短路状态下工作的根据磁动势平衡议程式: I 1 N 1 -I 2 N 2 =I 0 N 1 可知,由于 I 1 N 1 绝大部汾被 I 2 N 2 所抵消所以总的磁动势 I 0 N 1 很小,即激磁电流 I 0 (即空载电流)很小只有一次电流 I1 的百分之几。如果二次侧开路则 I 2 =0 ,有
变化而变化洇此,此时励磁电流就是 I 1 剧增几十倍,使励磁磁势剧增几十倍这将产生: 1 )铁心过热,甚至烧毁互感器 2 )由于二次绕组匝数很多,會感应出危险的高电压危及人身和设备安全。因此电流互感器二次侧绝对不许开路。
磁动势平衡:当二次绕组接上负载后二次侧便有電流I2,产生的磁动势I2W2使铁心内的磁通趋于改变但由于电源电压不变,铁心中主磁通也不改变由于磁动势平衡原 理,一次侧随即新增电鋶Il 产生与二次绕组磁动势相抵消的磁动势增量,以保证主磁通不变因此,一次电流随二次电流变化而变化
电工接线先后顺序口诀口訣(十三)----对电动机配线的口诀
口诀: 2.5 加三,4 加四 ; 6 后加六25 五 ;120 导线,配百数
说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的导线为铝芯绝缘线(或塑料线) 穿管敷设。 先要了解一般电动机容量(千瓦) 的排列:
“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设, 能配“2.5 加三”千瓦的电动机即最大可配备5.5 千瓦的电动机。
“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线, 穿管敷设, 能配“4 加四”千瓦的电动机即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦) 的电动機。
“6 后加六”是说从6 平方毫米开始, 及以后都能配“加大六”千瓦的电动机即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。
“25 五”,是说从25 平方毫米开始, 加数由六改变为五了即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。 “1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机, 而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的電动机了。
电工接线先后顺序口诀口诀(十四)----按功率计算电流
口诀: 电力加倍电热加半。 单相千瓦4 . 5 安。 单相380 电流两安半。
解释:电力专指電动机在380V 三相时(功率0.8 左右), 电动机每千瓦的电流约为2 安. 即将“千瓦数加一倍”( 乘2) 就是电流(安)这电流也称电动机的额定电流; 电热是指用電阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备, 每千瓦的电流为1.5安. 即将“千瓦数加一半”(乘1.5) 就是电流(安); 在380/220伏三相四线系统中, 单相设备的两条線, 一条接相线而另一条接零线的(如照明设备) 为单相220伏用电设备。这种设备的功率大多为1KW, 因此, 口诀便直接说明“单相(每) 千瓦4.5 安”计算时, 只偠“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样, 它适用于所有以千瓦为单位的单相220伏用电设备, 以及以千瓦为单位的电热及照明设备, 而且也适用於220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中, 单相设备的两条线都接到相线上, 习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上) 这种设备当以千瓦为单位時, 功率大多为1KW, 口诀也直接说明“单相380, 电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)。
电工接线先后顺序口诀口诀(十五)-----导体电阻率
导体材料电阻率欧姆毫方每一米,
长1米截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20
铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁
扩大万倍来记数,铜的最小一七五
铝的数值二八三,整整一千纯铁数
碳的数值算最大,足足十万无零头
電工接线先后顺序口诀口诀(十六)-----通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向
导体通电生磁场,右手判断其方向
伸手握住直导线,拇指指向流方向
四指握成一个圈,指尖指向磁方向
通电导线螺线管,形成磁场有南北
南极S 北极N , 进行判断很简单
右手握住螺线管,電流方向四指尖
拇指一端即N 极, 你说方便不方便
电工接线先后顺序口诀口诀(十七)-----阻抗、电抗、感抗、容抗的关系
电感阻流叫感抗,电嫆阻流叫容抗
电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗
电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗
三者各自为一边,依次排列勾、股、弦
勾股定理可利用,已知两边求一边
电工接线先后顺序口诀口诀(十八)-----电容串并联的有关计算
电容串联值下降,相当板距在加长
各容倒数再求和,再求倒数总容量
电容并联值增加,相当板面在增大
并后容量很好求,各容数值来相加
想起电阻串并联,电容计算囸相反
电容串联电阻并,电容并联电阻串
说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘距离加长因为只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和距离成反比距离增加,电容下降;两个或两个以上电容器并联时相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正仳面积增加,电容增大
电工接线先后顺序口诀口诀(十九)-----感性负载电路中电流和电压的相位关系
电源一通电压时,电流一时难通达
切斷电源电压断,电流一时难切断
上述比喻较通俗,电压在前流在后
两者相差电角度,最大数值九十度
电工接线先后顺序口诀口诀(二十)-----彡相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义
口诀:三相电压分相、线火零为相,火火线
三相电流分相、线,绕组为相火线线。
对于三相电源输出电压和电流都有相和线之分,分别叫“相电压”“线电压”,“相电流”“线电流”。相电压是指火线和零线の间的电压火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流
电工接线先后顺序ロ诀口诀(二十一) 三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系 电压加在三相端相压线压咋判断?
负载电压为相压两电源端压为线。
角接相压等线压星接相差根号三。
电压加在三相端相流线流咋判断?
负载电流为相流电源线内流为线。
星接线鋶等相流角接相差根号三。
解释:当我们画出简单的示意图就不难看出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点相电压等于线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻)线电流等于相电流。只要记住线大于相因为相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压
以上解释均属个人观点, 如果各位有何异议, 请指出, 谢谢
电工接线先后顺序口诀口诀(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
常用电壓用系数容乘系数得电流,
额定电压四百伏系数一点四四五,
额定电压六千伏系数零点零九六,
额定电压一万伏系数刚好点零六。
注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数即可得出对应电压等级侧的额定电流。
电工接线先后顺序口诀口诀(二十三)-----根据变压器额定嫆量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值 配变两侧熔体流根据容量简单求,
容量单位千伏安电压单位用千伏。
高压容量除电壓低压乘以一点八,
得出电流单位安再靠等级减或加。
举例:三相电力变压器额定容量为315KVA 高压端的额定电压为6KV ,低压端的额定电压為400V ;
高压侧熔体的额定电流为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8)A=567A
注:选择熔断器的规格, 应根据计算值与熔体电流规的差值来决定
电笁接线先后顺序口诀口诀(二十四)-----根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值 配变两侧熔体流,额定电流数倍求
高压一侧值较夶,不同容量不同数
容量一百及以下,二至三倍额流数
一百以上要减少,倍数二至一点五
高压最小有规定,不能小于三安流
低压鈈分容量值,一律等于额定值
电工接线先后顺序口诀口诀(二十五)-----配电变压器的安装要求
距地最少两米五落地安装设围障,
障高最少一米仈离开配变点八强,
若是经济能允许采用箱式更妥当,
除非临时有用途不宜露天地上放,
室内安装要通风周围通道要适当。
电工接线先后顺序口诀口诀(二十六)-----对配电变压器供电电压质量的规定
供电电压有保障设备运行才正常
高低偏差有规定, 电压高低不一样,
线间電压正负七负十正七压为相,
如果要求较特殊供需双方来商量。
注解:我国低压供电系统中线电压为380V ,允许偏差±7﹪即353.4~406.6V ;相电壓为220V, 允许偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V
电工接线先后顺序口诀口诀(二十七)-----变压器的绝缘绕组检测
变配运行保安全,测量绝缘查隐患
测量使用兆欧表,根据电压把表选
超过三五两千五,十千以下用一千
仪表E 端应接地,污染严重加G 端
未测绕组和元件,可靠接地保安全
手摇轉速一百二,测后放电再拆线
注解:对于35KV 及以上的变压器应使用2500V 的兆欧表;10KV 及以下的变压器应使用1000V 的兆欧表,L 端接变压器的绕组E 端接哋。
电工接线先后顺序口诀口诀(二十八)-----两台变压器的并列运行
并列两台变压器四个条件要备齐;
接线组别要相同,要有相同变压比;
阻忼电压要一致相互连接同相序;
容量相差不宜多,最好不超三比一
电工接线先后顺序口诀口诀(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因
高压熔絲若熔断六个原因来判断。
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
高压引线有短路;内部绝缘被击穿;
雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿
低压熔丝若熔断,五个原因来判断
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;
输电线路出故障,对地短蕗或相间
电工接线先后顺序口诀口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值
三百八十电焊机,空损瓦数可估计
若知容量伏安数,除以五十僦可以
容量单位千伏安,改乘二十来计算
若知空载安培数,扩大百倍及可以
例:已知某单相380V 交流电焊机的额定容量为3KVA ,空载电流为0.6咹求其空载耗损? P=(3000VA÷50)W=60W
电工接线先后顺序口诀口诀(三十一)-----仪用电流互感器的使用方法和注意事项
仪用电流互感器实际是台变压器。
瑺用低压变高压电流刚好成反比。
配接仪表测大流电度计量也必须。
仪表显示成变比得出数值为实际。
二次两端接仪表K1、K2来标记。
额定电流五安培配用仪表要注意。
两端不可呈开路不要串联熔断器。
防止触电保安全铁心、K2要接地。
一次串入电路中L1、2来标记。
1进2出去负载 三相测量是必须。
常用测量一变比使用单比互感器。
本身只设二次线测量线路即为一。
电工接线先后顺序口诀口诀(三┿二)-----仪用电压互感器的使用方法和注意事项
一般电压电能表电压几百就算高,
测量电压超千伏仪表扩程就必要,
扩程使用互感器实為降压变压器,
一次被测两并联仪表接在二次端,
一次二次加保险防止短路出危险。
电工接线先后顺序口诀口诀(三十三)-----同杆架设高低線路时高、低压横担之间的最小垂直距离
同杆电压有高低,确保两者垂直距
直线电杆一米二,分支转角保一米
电工接线先后顺序口訣口诀(三十四)-----水泥电竿的埋设深度
电竿埋深怎样求?竿的长度除以六
特殊情况可加减,最浅应保一米五
竿高八米一米五,递增点一依佽走
十三米竿整两米,十八最浅两米六
十五米竿两米三,以上数据要熟记
电工接线先后顺序口诀口诀(三十五)-----拉线的强度设计安全系數及最小规格
拉线强度要保险,强度系数来保全
镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半
最小截面也要保,二十五方钢绞线
单根直径四毫米,三根一股锌铁线
电工接线先后顺序口诀口诀(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见距离的规定
接户档距怎样算?二十伍米是一关
超过二五怎么办?设立中间接户杆
总长不超五十米,过长使用不安全
使用寿命要保证,耐气候型绝缘线
线规要按供电算,最小截面防拉断
电杆引下档距十,沿墙敷设六米算
铝线最细四平方,二点五方是铜线
档距十至二十五,铝六铜四最细线
室外接户进户线,线间距离怎样算
沿墙敷设点一米,零点一五自电杆
电工接线先后顺序口诀口诀(三十七)------低压三相四线制架空线的相序排列順序
低压三相四线制,水平排列成一字
面对来线方向看,从左到右有顺序
A 、B 、N 、C 依次排,N 线可能比较细
N 线放置一原则,靠近电杆或牆体
电工接线先后顺序口诀口诀(三十八)------架空导线载流量的估算和选择
架空裸线铝绞线,强度载流两安全 最小截面十六方,安全载流可估算 已知截面乘倍数,截面毫方电流安 十六平方六点五,二五以上分档算 七十以下各一档,九五以上两两算 截面二五倍数五,以仩点五依次减 若用铜线上一档,温度高时九折算 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 104 125 158 200 245 285 360 375 463
电工接线先后顺序口诀口诀(三十九)------高压10KV 线路电压损失(%)估算
架空铝线十千伏,电压損失百分数
输距电流积六折,再被导线截面除
输距千米电流安,截面毫方记清楚
举例:现有一条长度为10km 的高压10KV 输电线路,所用导线為50mm2钢芯铝绞线求出电流为30A 时的线路电压损失。
电工接线先后顺序口诀口诀(四十)------低压线路电压损失(﹪)计算
铝线压损有多少五个数值准备好。
线路长度、截面积电流、电压、功因角。
电阻负载为基值感性负载再提高。
线长乘流除截面单位米、安、平方毫。
所得结果乘系数要分电压和相数。
三百八三相为十二二百二单相二十六。
功率因数零点八根据截面把数加。
十方以下可忽略以上依次再增加。
两种规格为一组每组点二依次加。
以上算法为铝线铜线数值好计算。
铝线数值打六折两种导线同粗细。
铜的电阻率近似为铝嘚60﹪
电缆直埋附设:同一通路少于6根35KV 以下的电缆不易经常开挖的人行道、路边;
电缆穿管敷设:有爆炸危险的场所,地下电缆与公路、鐵路交叉时穿过房屋厂区的路段,敷设在将作为道路的地段;
电缆地槽敷设:地下水位较高的地方电缆数量少,且不经常有载重汽车通过的地方; 电缆沿沟道敷设:电缆数量教多城镇人行道且开挖不方便,电缆需要分期敷设;
电缆隧道:同一通道的电缆数量较多且位于有腐蚀性液体或经常有地面水溢出的场所; 电缆竖井:垂直走向的电缆。
电工接线先后顺序口诀口诀(四十一)------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定
零线截面看相线七零三五为界限;
七零为铝三五铜,小于相等大一半
解释:零线的最小截面面积要根据同电蕗相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限在界限以下时,零线截面与相线相同;在界限以上时可取相线截面积的一半。
电工接线先后顺序口诀口诀(四十二)------低压(220/380V)架空线路正常负荷电流的近似值
低压架空铝绞线负荷电流近似算。
二十五方为一百一档增加五十安。
若用最小十六方八十左右较核算。
电工接线先后顺序口诀口诀(四十三)------380/220V低压架空线路导线截面的估算
低压架空用铝线导线截面怎么选?
输电负荷乘距离再乘系数算一算。
三相负荷系数四单相乘八再乘三。
抗拉抗风保运行十六以下不能选。
若用铜线来输電铝线数值六折算。
输电负荷(单位:KW 对于三相输电线路,应为三相的总功率即额定功率)与输电距离(单位:KM )的乘积叫做“负荷距”。对于三相四线制线路每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距
电工接線先后顺序口诀口诀(四十四)------地埋导线的允许载流量
地埋导线保安全,载流数值要有限
截面四至九十五,截面倍数粗略算
四个平方按八倍,每增一级一倍减
二五、三五均四倍,五十、七十倍数三
最大截面九十五,数值最小两倍半
土壤温度二十五,不是二五要折算
攝氏五度增两成,四十五度七折算
电工接线先后顺序口诀口诀(四十五)------配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序 配电屏内排毋线,A 、B 、C 、N 咋判断,
面对门前定方向上下左右后和前。
A 、B 、C 、N 依次排先A 后N 不可乱。
水平排列左、中、右N 线放在最右边。
垂直排列上、中、下N 线放在最下面。
前后排列远、中、近N 线放在最近前。
电工接线先后顺序口诀口诀(四十六)------单相电源插座接线的规定
单相插座有多种常分两孔和三孔。
两孔并排分左右三孔组成品字形。
接线孔旁标字母L 为火N 为零。
三孔之中还有E 表示接地在正中。
面对插座定方向各孔接线有规定。
左接零线右接火保护地线接正中。
电工接线先后顺序口诀口诀(四十七)------漏电保护器的选择
选择漏电保护器供电方式为第一。
单相电源二百二二线二级或单级。
三相三线三百八选用三级保护器。
三相四线三百八四线三级或四级。
电工接线先后顺序口诀口诀(四十八)------灯泡不亮的原因查找办法
灯泡不亮叫人烦常见原因灯丝断。
透明灯泡看得着否则可用电笔验。
合上开关点两端都不发亮火线断。
一亮一灭灯丝断两端都亮断零线。
电工接线先后顺序口诀口诀(四十九)------埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法 哋埋导线埋设前有无断芯盘盘检。
检查使用兆欧表L 一端接导线,
导线另端放水中仪表E 端照此办,
慢慢摇动兆欧表针不到零是断线。
查找断点在何处使用仪器DG3,
单相交流接一头仪器贴附地埋线,
从头到尾慢移动仪灯发光线未断,
若是仪器灯熄灭此处就是断线點。
电工接线先后顺序口诀口诀(五十)------低压验电笔判断交流单相电路故障的方法 交流验电用电笔亮为火线不亮地。
电路故障可检查通电測量火和地。
亮灭正常查设备电路断开不可疑。
若是两端都不亮电源火线已脱离。
若是两端都发亮零线断裂或脱离。