石家庄路灯电缆敷设规范管内敷设4*25 1铝电缆工费多少钱?

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}
如果用五芯电缆那么则没有必偠敷设接地扁钢吗?但我看有些设计中采用了沿线敷设接地扁钢的形式... 如果用五芯电缆那么则没有必要敷设接地扁钢吗?但我看有些设計中采用了沿线敷设接地扁钢的形式

来自科学教育类芝麻团 推荐于

1、应采用五芯电缆敷设接地扁钢为了支架及桥架接地或电缆外皮接地。

2、根据IEC 规定低压配电系统按接地方式的不同分为三类TT 、TN 和IT 系统。

TN 系统节省材料、工时在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比TT 系统优点多TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-C 和TN-S 等两种

TN-S为电源中性点直接接地时电器设备外漏可导电部分通过零线接地的接零保护系统N为工作零线,PE为专用

【保护接地线】即设备外壳连接到PE上。因为用5线配电有色金属用量大,多为民用建筑配电选择方式对于大量单相负荷造成的三相不平衡问题,因为N为专用平时PE不导电,安全性好

你对这个回答的评价是?

应采用五芯电缆敷设接地扁钢为了支架及桥架接地或电缆外皮接地

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

从事电缆行业设计、研发30年,拥有两项实用新型专利 电缆工程师中级职称,中国工控网、中华工控网会员

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

}

(1)电缆根据负荷宜采用4×25mm交联聚乙烯绝缘或聚氯乙烯绝缘护套铜芯电缆

(2)路灯电缆敷设规范电缆在敷设前,须用摇表测量绝缘是否良好(其绝缘电阻谢绝小于0.5兆欧)

(3)路灯电缆敷设规范电缆一般应敷设在预埋的Ф100mm镀锌钠管(或铁管、耐压塑料管、水泥压力管内),每根灯杆或电缆转弯处必须设穿线窨井相邻窨井之間的距离不宜超过40m。

(4)路灯电缆敷设规范电缆穿线管道敷设应平直。铸铁管和水泥压管管道间的连接须用混凝土封固钢管管道之间的连接须用大一级直径的钢管进行套接,并用电焊焊牢

(5)路灯电缆敷设规范电缆埋入地下深度一般为0.5m。

(6)路灯电缆敷设规范电缆敷设在道路上或穿越道路时应用Ф100mm 的镀锌钢管或钢筋水泥压力管保护埋深0.8m

(7)路灯电缆敷设规范电缆敷设离各类树木间距不宜小于0.5m。

(8)路灯电缆敷设规范电缆從地面引至电杆上时地面上 2.5m 段应镀锌钢管保护,出口处应加保护圈在直根应设穿线窨井。

(9)路灯电缆敷设规范电缆进入灯杆接线箱在燈杆根部边的窨井到接线箱内用月弯钢管连通。随后电缆从月弯钢管通上去

(10)路灯电缆敷设规范电缆施工弯曲半径不宜小于其外径的15倍。

為了保证供电安全及时发现电缆中的问题,防止事故发生电缆要按规定进行试验。

(1)新电缆的实验:在电缆安装前尚在线盘上,接收電缆而进行试验试验项目包括以下几项:

⑨直流耐压及泄漏电流的测量

(2)安装过程中的电缆试验:在电缆敷设过程中进行,目的是为了保證敷设电缆符合设计要求质量合格,并敷设后是否有损伤情况试验项目包括如下几项:

⑤直流耐压及泄漏电流测量

敷设一根电缆芯作保护接地用,也可沿地埋电缆沟内同时敷设一根Ф8mm及以上圆钢或截面为48mm2厚度不小于4mm的扁钢在遇有接头时必须牢固焊接,到每一灯杆时再焊出一引线与底座的底脚螺丝处压牢平面敷设的引线两头及中间数处应设辅助接地。

接地体的埋深应不小于2m接地体一般用2根接地极,楿互距离应不小于2.5m接地电阻的标准,见表11-2一年四季中任何时候均应保证接地电阻不大于表11-2中所列的数值,在土壤不好时可用长效降阻剂(如民生——富兰克林长效降阻剂)。

电气设备不带电的金属部分R≤10Ω

配电变压器中性点的工作接地容量在100KVA以下R≤10Ω

零线重复接地R≤10Ω

当線路上重复接地有三处以上时每一重复接地电阻R≤30Ω

避雷器工作接地R≤20Ω

(1)挖基础坑时,要了解地下管线情况并采取防塌方措施。

(2)浇注混凝土基础前基础钢筋必须严格按要求绑扎底脚螺栓的螺牙涂牛油并加以包扎。

(3)混凝土基础必须严格要求一次连续浇注标号必须符合偠求。混凝土强度达到C25

(4)基础预埋铁的铁板必须水平。

(1)路灯电缆敷设规范钢杆组装时应反引下线穿好,必要时允许灯具装在灯臂上同時起吊,但应安装牢固

(2)灯杆起吊,必须注意周围环境如架空导线、绿化、广告牌、脚手架、建筑物等,做好安全措施

(3)起吊时钢丝绳偠采取防滑措施,注意来往车辆、行人用绳索带牢灯杆,由专人看管施工人员应站在安全位置,由现场负责人统一指挥非工作人员必须远离杆高的1-2倍距离以外。

(4)灯杆安装在基础法兰上杆体与地面应垂直,偏差应在2‰以内

(5)灯杆法兰应用双螺帽旋紧,涂牛油加以包扎後现浇素砼保护帽。

}