注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。您需要 才可以下载或查看,没有帐号? 新品春兰2005故障代码V系列空调 E2 压缩机过电流 E3 电源相序错误 E4 系统压力过高 E5 系统压力过低 显示内容 故障原因 E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动) E2 压缩机过电流 E3 电源电压异常 E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常 E5 室外环温过低保护 E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常 春兰FR-180、260/S风管机故障代码 显示代码 故障原因 E0 系统高压保护 E1 二次防冻结保护 E2 室内温度传感器开路或短路 E3 室内管温度传感器开路或短路 E4 室外管温度传感器开路或短路 E6 电源相序保护 春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码 显示内容 故障原因 电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常 电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常 除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行 除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP) 延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时 延时,过载灯闪 热保护K与压控器断开(检查信号线B) 室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号) 春兰KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码 电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯故障原因 亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常 亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常 闪 闪 闪 水泵开关异常 亮 闪 亮 通迅异常 亮 闪 灭 过热保护 闪 亮 亮 过冷保护 室内热交换器冻结(不可恢复运转) 闪 亮 闪 压缩机过流保护 闪 亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏 闪 灭 亮 室外环温过低或外环温度传感器异常 春兰KFR-65GW/BPW变频(外)故障代码 灭 灭 灭 亮 室内温度传感器异常 灭 灭 亮 灭 室内外通讯故障 灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护 灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常 灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护 灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护 灭 亮 亮 亮 室外控制板与变频通讯故障 亮 灭 灭 灭 电源过欠压保护 亮 灭 灭 亮 过电流保护,过热保护 亮 灭 亮 亮 总电流过载保护 亮 灭 亮 灭 过压或过载保护 显示内容 故障现象 E0 室内外通信失败或信号线断 E1 室外温度传感器异常 E2 压缩机过载保护 E4 IPM变频功率模块保护 E5 室外管温过高保护 E6 压缩机排气温度保护 E7 电源电压过高保护(50型无) E8 室外温度传感器异常(50型无) E9 室内管温传感器异常 春兰KFR14LW故障代码 显示代码 故障原因 E1 室内外通讯失败或信号线断 E2 压缩机缺相或过电流保护 E3 电源电压过高或过低保护 E4 制冷系统压力过高保护 E5 室外温度过低保护 E6 室内蒸发器温度过低保护 显示内容 故障原因 上电无显示 电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常 电源绿灯亮,内外机不工作电源零线开路或电子温控异常 过欠压红灯亮 电源电压过低或过欠压板故障 系统保护黄灯亮 热保护器KR,压控FV,BT5断开 室外信号线的含义:A-四通阀控制线(AC12V),B与C-室内电加热触点(K6)控制线(AC12V),F--室外电源L输出线,D--AC12V公用线,G、H---系统保护显示输入线 显示内容 故障原因 绿灯闪 室内环温异常 黄灯闪 室外机故障 黄绿红同时闪 FT断开保护 黄绿红交替闪 室内外通讯故障 室外机黄灯指示 故障原因 一短一长 与变频器通讯故障 二短一长 室外变频器断路 三短一长 变频器过载或模块保护 四短一长 欠压保护 五短一长 总电流过大保护 六短一长 压缩机过热或过载保护器断开 显示内容 故障原因 0001 室内温度传感器开路或短路 0010 室外通讯故障 0011 室内风机过热保护 0100 室外温度传感器异常 0101 室外冷凝器温度过高保护 0110 压缩机排器温度过高保护 0111 室外控制板与变频通讯故障 1000 电源欠压保护 E2 压缩机大电流 E5 系统压力吸气过低 E1 排气温度过高 E2 压缩机过电流 E4 系统压力过高 E5 系统压力过低 春兰KFR-22、32GA分体故障代码 显示内容 故障原因 红灯不亮 主电源、变压器或主控板故障 绿灯闪烁 压力继电器断开或RT2管温异常 黄灯闪烁 RT2温度传感器短路或开路 绿灯与黄灯同时闪烁 FT1或FT2断开保护 E1 室外传感器开路 E4 功率模块保护 E5 室外管温过高保护 E6 排气温度过高保护 E7 系统压力异常(预留) E8 Pg电机转速异常 E9 室内管温过高 HY1系列挂机故障代码 E1 室内管温异常 E2 内风机转速异常 E3 压力过高(实为主控板异常) 显示代码 故障内容 E0 通信失败 E1 室外传感器开路.短路 E2 压缩机过载 E3 过电流 E4 IPM保护 E5 室外机管温过高 E6 排气温度过高 E7 过久压保护 E8 室内机传感器开路.短路 闪灭 亮 室外环温温度传感器异常 显示内容 故障原因 E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动) E2 压缩机过电流 E3 电源电压异常 E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常 E5 室外环温过低保护 E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常 春兰FR-180、260/S风管机故障代码 显示代码 故障原因 E0 系统高压保护 E1 二次防冻结保护 E2 室内温度传感器开路或短路 E3 室内管温度传感器开路或短路 E4 室外管温度传感器开路或短路 E6 电源相序保护 E7 过电流保护 E9 低电压保护 春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码 显示内容 故障原因 电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常 电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常 除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行 除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP) 延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时 延时,过载灯闪 热保护K与压控器断开(检查信号线B) 室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号) 春兰KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码 电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因 亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常 亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常 闪 闪 闪 水泵开关异常 亮 闪 亮 通迅异常 亮 闪 灭 过热保护 闪 亮 亮 过冷保护 室内热交换器冻结(不可恢复运转) 闪 亮 闪 压缩机过流保护 闪 亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏 闪 灭 亮 室外环温过低或外环温度传感器异常 春兰KFR-65GW/BPW变频(外)故障代码 灭 灭 灭 亮 室内温度传感器异常 灭 灭 亮 灭 室内外通讯故障 灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护 灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常 灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护 灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护 灭 亮 亮 亮 室外控制板与变频通讯故障 亮 灭 灭 灭 电源过欠压保护 亮 灭 灭 亮 过电流保护,过热保护 亮 灭 亮 亮 总电流过载保护 亮 灭 亮 灭 过压或过载保护 显示内容 故障现象 E0 室内外通信失败或信号线断 E1 室外温度传感器异常 E2 压缩机过载保护 E4 IPM变频功率模块保护 E5 室外管温过高保护 E6 压缩机排气温度保护 E7 电源电压过高保护(50型无) E8 室外温度传感器异常(50型无) E9 室内管温传感器异常 显示代码 故障原因 显示内容 故障原因 E1 室内外通讯失败或信号线断 上电无显示 电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常 E2 压缩机缺相或过电流保护 电源绿灯亮,内外机不工作 电源零线开路或电子温控异常 E3 电源电压过高或过低保护 过欠压红灯亮 电源电压过低或过欠压板故障 E4 制冷系统压力过高保护 系统保护黄灯亮 热保护器KR,压控FV,BT5断开 E5 室外温度过低保护 室外信号线的含义:A-四通阀控制线(AC12V),B与C-室内电加热触点(K6)控制线(AC12V),F--室外电源L输出线,D--AC12V公用线,G、H---系统保护显示输入线 E6 室内蒸发器温度过低保护 显示内容 故障原因 显示内容 故障原因 绿灯闪 室内环温异常 红灯不亮 主电源、变压器或主控板故障 黄灯闪 室外机故障 绿灯闪烁 压力继电器断开或RT2管温异常 黄绿红同时闪 FT断开保护 黄灯闪烁 RT2温度传感器短路或开路 黄绿红交替闪 室内外通讯故障 绿灯与黄灯同时闪烁 FT1或FT2断开保护 室外机黄灯指示 故障原因 春兰KFR-35GW/BP故障代码 一短一长 与变频器通讯故障 E0 通讯故障 二短一长 室外变频器断路 E1 室外传感器开路 三短一长 变频器过载或模块保护 E2 压缩机过载 四短一长 欠压保护 E3 过流保护 五短一长 总电流过大保护 E4 功率模块保护 六短一长 压缩机过热或过载保护器断开 E5 室外管温过高保护 春兰KFR-32GW/BP故障代码 E6 排气温度过高保护 显示内容 故障原因 E7 系统压力异常(预留) 0001 室内温度传感器开路或短路 E8 Pg电机转速异常 0010 室外通讯故障 E9 室内管温过高 0011 室内风机过热保护 HY1系列挂机故障代码 0100 室外温度传感器异常 E1 室内管温异常 0101 室外冷凝器温度过高保护 E2 内风机转速异常 0110 压缩机排器温度过高保护 E3 压力过高(实为主控板异常) 0111 室外控制板与变频通讯故障 1000 电源欠压保护 E2 压缩机大电流 E5 系统压力吸气过低 E2 压缩机过电流 E4 系统压力过高 E5 系统压力过低 E1 室外传感器开短路 E2 压缩机保护器保护 E4 功率模块保护 E5 室外管温过高 E6 压缩机排气温度过高 E8 室内传感器开短路 E9 室内管温过高 春兰KFR--70LW/Bd注意:不知道是哪个厂家的电控板 E2:压缩机过电流: E3:电源电压异常; E4:系统压力过高: E5:室外环温过低: E6:室内换热器结冻. E0 系统高压保护 E1 二次防冻结保护 E2 室内温度传感器开路或短路 E3室内管温度传感器开路或短路 E4 室外管温度传感器开路或短路 E6 电源相序保护 显示内容 故障原因 E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动) E2 压缩机过电流 E3 电源电压异常 E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常 E5 室外环温过低保护 E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常 灭 灭灭 亮 室内温度传感器异常 灭 灭 亮 亮 室内外通讯故障 灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护 灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常 灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护 灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护 亮灭灭 灭 电源过欠压保护 亮灭灭 亮 过电流保护 亮灭 亮 亮 总电流过载保护 亮 亮 亮 灭 过压或过载保护 春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码 显示内容 故障原因 电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常 电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常 除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行 除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP) 延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时 延时,过载灯闪 热保护K与压控器断开(检查信号线B) 室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)。 春兰KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码 电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯故障原因 亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常 亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常 闪 闪 闪水泵开关异常 亮 闪 亮 通迅异常 亮 闪 灭 过热保护 闪 亮 亮 过冷保护 闪亮 闪 压缩机过流保护 闪亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏 |
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
电源灯亮吧?春兰空调拔了电源再开启有三分钟延时保护,过了三分钟后达到压缩机启动条件运行指示灯才亮,同时室外机工作,你看看遥控设置是不是制冷,设定温度设置是不是低于当前室内温度
主机不转运行灯不亮,说明空调没通电或者未运行。
检查供电是否正常,是否开机等。
确认是空调的问题,联系售后处理。
可能压缩机过流保护 电压低导致电容问题导致 散热不良导致
如果是超过6年,还是换台新的吧。。电器老化了。。
不启动原因很多,可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。高压过高过热的原因及排除:1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。电路方面的问题则是:1,控制电路板故障。2,温度传感器过载,信息错误。3、电源接线松脱、接触不良。4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。资讯不足,只能这样分析,还有很多其他的可能,建议找专业维修人员检查看看。希望能帮到您,满意请采纳。谢谢
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。