新建液化气充装液化气站安全距離到底是多少设置供应站、供应点条件是什么?

液化石油气储罐充装液化气站与居民住宅的安全距离设计时的主要依据是《城镇燃气设計规范GB》

安全距离是以储罐外壁为基点且与气站的总设计容量和单罐容量相关:

一,气站总容积小于等于50立方米且单罐容积小于等于20竝方米时,距民用建筑的安全距离不小于40米距居民区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑(最外侧建、构筑物外墙)45米;

二,气站总容积大于50立方米小于等于200立方米且单罐容积小于等于50立方米时,距民用建筑的安全距离不小于45米距居民区、村镇和学校、影劇院、体育馆等重要公共建筑(最外侧建、构筑物外墙)50米;

三,气站总容积大于200立方米小于等于500立方米且单罐容积小于等于100立方米时,距民用建筑的安全距离不小于50米距居民区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑(最外侧建、构筑物外墙)70米;

四,气站总嫆积大于500立方米小于等于1000立方米且单罐容积小于等于200立方米时,距民用建筑的安全距离不小于55米距居民区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑(最外侧建、构筑物外墙)90米。

}