房子里的配电箱零地排位置可以移动位置吗因为我想把配电箱零地排位置上

配电箱安装及使用安全要求
我的图书馆
配电箱安装及使用安全要求
一.使用前要求: 1.配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。2.配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专人负责。3.配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,并应做检查、维修工作记录。4.对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电谭隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。5.配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作:&(1)送电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→开关箱;&(2)停电操作顺序为:开关箱→分配电箱→总配电箱。但出现电气故障的紧急情况可除外6 .施工现场停止作业 1 小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。7 .开关箱的操作人员必须符合规范第 3.2.3 条规定。8 .配电箱、开关箱内不得放置任伺杂物,并应保持整洁。9 .配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。10.& 配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。熔断器的熔体更换时,严禁采用不符合原规格的熔体代替。漏电保护器每天使用前应启动漏电试验技钮试跳一次,试跳不正常时严禁继续使用。11.& 配电箱、开关箱的进线和出线严禁承受外力,严禁与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触。临时用电一级配电箱 二级配电箱 三级配电箱中放置的东西和要求为贯彻建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005),进一步规范我市建筑工地临时用电配电箱、开关箱(ACS),保证施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,结合本市实际,制定本细则。
二.配电箱及开关箱的设置&
1.施工现场的配电系统应设置总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱实行三级配电,二级漏电保护。&2.总配电箱(配电柜)以下可设置若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱。&3.配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱门均应设加强筋,箱体表面应做防腐处理。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。&4.配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先紧固在金属电器安装板上,不得歪斜和松动,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。总配电箱(配电柜)也可采用电气梁安装方式。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。&5.配电箱、开关箱内的连接,必须采用铜芯绝缘导线。导线的颜色应为:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的颜色依次为黄、绿、红色;N线的颜色为淡蓝色;PE线的颜色为绿黄双色。导线排列应整齐,导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。&6.配电箱、开关箱内必须设N线端子(排)和PE线端子(排),N线端子(排)必须与金属电器安装板绝缘,PE线端子(排)必须与金属电器安装板做电气连接。总配电箱(柜)N线端子排和PE线端子排的接线点数应为n+1(n—配电箱的回路数);分配电箱N线端子排和PE端子排接线点数至少两个以上;开关箱应设N线端子和PE线端子。&7.配电箱、开关箱的金属体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体均必须采用软铜线做电气连接。&8.配电箱、开关箱内电器安装板上电器元件的间距,垂直方向应不小于80mm;水平方向不小于20mm。&9.配电箱、开关箱的导线进出口应设在箱体的底面,进出线孔必须用橡胶护线环加以绝缘保护,进出线不得与箱体直接接触;箱体支架的横梁上应预留进出线固定孔。&10.配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。防护等级开门时不得低于IP21,关门时不得低于IP44。
三.电器元件的选择配置& 1.总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。&总配电箱(配电柜)由一个进线单元和一个出线单元组成,或由一个进线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳总断路器和可见断开点的透明塑壳分路断路器及辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型分路漏电保护器。每个回路输出端应装设三点接线端子板。&2.总配电箱(配电柜)的配出回路数为1~5个回路。&3.分配电箱由一个进线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳断路器总开关和可见断开点的透明塑壳断路器分开关及五点接线端子板。&4.分配电箱的配出回路数为2~7个回路。&5.开关箱由一个进线单元和一个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳断路器和漏电保护器及五点接线端子板。&6..总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱的可见断开点的透明塑壳断路器均应设置在电源进线端。&7.总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表。电流表和电度表不得共用一套电流互感器。装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路。&8.总配电箱(配电柜)中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA?S。&9.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。&10.配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。&11.配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。
四.配电箱安装规范及使用安全事项 1. 配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱各分配电箱,实行分级配电。
2. 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。
3. 开关箱应由末级分配电箱配电。
4. 总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
5. 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。
6. 配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。
7. 配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5m。
8. 配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。
9. 配电箱内的电器应首先安装在非金属或木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与铁质配电盘箱箱体应作电气连接。
10. 配电箱、开关箱内的开关电器应按规定的位置紧固在电器安装板上,不提歪斜和松动。
11. 配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。
12. 配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。
13. 配电箱和开关箱金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。
14. 配电箱、开关箱必须防雨、防尘。
15. 配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。
16. 总配电箱及分配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关、总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关)以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。
17. 总配电箱应装设电压表,总电流表,总电度表及其它仪表。
18. 每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行"一机一闸一保护"制,严禁用同一个开关电器直接控制二台以上用电设备。
19. 开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。
20. 开关箱中必须装设漏电保护器,漏电保护器的装设应符合要求。36V及以下的用电设备如工作环境干燥可免装漏电保护器。
21. 漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。
22. 漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器额定漏电动作电电流不大于30mA,额定漏电动作时间就小于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。
23. 配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。
24. 漏电保护器必须按产品说明书安装、使用。对搁置以久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。
25. 手动开关电器只许用于直按控制照明电路和容量不大于5.5KW的动力电路。容量大于5.5KW的动力电路就采用自动开关电器或降压启动装置控制。
26. 各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定位适应。
27. 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处;进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触;移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。
28. 进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。
29. 所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。
30. 所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由专人负责。
31. 所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。
32. 对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。
33. 所有配电箱、开关箱在使用过程中的送电顺序为:总配电箱--分配电箱--开关箱;停电操作顺序为:开关箱--分配电箱--总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)。
34. 施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。
喜欢该文的人也喜欢后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
请完成以下验证码
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
交易诚信度0
马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!
才可以下载或查看,没有帐号?
421.jpg (84.55 KB, 下载次数: 2)
06:48 上传
如图所示,准备买个房子,但是看房子时发现客厅里一面墙上有两个箱子,你面还没有安装设备,不知道都是什么。一个应该是插座的,另一个可能是电灯开关或者电话线类的?不管是什么,我想在两个箱子中间重新开个门,但是间距有点小,只有1米多点,问题来了:
1、 如果我想把一个箱子向旁边挪动一下可以吗?
2、如果两个箱子一个是插座电源线,一个是开关电源线,以移动那个为最佳法案?还是都无所谓?
3、如果两个箱子设备不一样,比如一个是电线类,一个是信号线类的,是不是以移动信号线为最佳法案?
3、如果开门,下面两个预留的插座(交房时肯定会接好线的)处理起来不会麻烦吧?是不是直接把接线扯出来就可以了?(不知道开放商是把插座的线是接到箱子里的开关上还是接到别的主线上?}
问题应该不是很难,不过对我这种一点都不懂电工的来说挺伤脑筋的,请高手帮忙讲解指点下,谢谢啦!
screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {} else {window.open('http://att.jd-bbs.com/day__ZVUxRD45MVL1.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
下面那个应该是多媒体箱吧,上面那个应该是总电闸吧。是不是这样的我就不敢确定了
交易诚信度1
主题帖子威望
特级会员, 积分 98, 距离下一级还需 2 积分
交易诚信度1
下面应该是弱电箱 上面估计是可视对讲吧,上面的应该可以移。
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
下面有滑轨的应该是强电,上面的应该是弱电
交易诚信度0
主题帖子威望
初级会员, 积分 1, 距离下一级还需 4 积分
交易诚信度0
本帖最后由 hezi 于
18:24 编辑
首先看看这栋是什么墙如果是是混凝土墙楼主可以打消移位的念头。
高的那个基本确定是强电(220V)箱因为强电箱安装高度有规范要求目测这个就是箱底离地1.5米。
下面这个有点难度但基本确定是多媒体箱,现在室内基本上除了总电箱就是多媒体箱总共就这两个。
& &&&多媒体箱移位要有基础:第一种、你要确定你家的一面墙和单元弱电井要背靠背(方便老箱体移位后弱电井里的网线、电视箱进入室内也为以后外部升级提供通道)。第二种、如果弱电总管是从多媒体箱上部(天花板)进入可以移位,不过基本是不可能目前99%的多媒体箱总线都是下部(楼板)进入。为什么下部进入就不行?因为线管穿线必须要一定的弧度(可以百度查不同线管的具体R值)不然很难穿线也不规范以后网络运营商、有线电视升级也比较难。
& &&&总电箱移位可以下部一般一路客厅空调插座、一路普通插座大多走的是地面,客厅空调插座重新拉一路,普通插座走到最近的插座就行。注意移位后的线管弯度方便以后检修、换线。移位后如果入户总线不换的话总箱箱体会太高(接线加长不可取),置于换不换总线方使用方不方便自己做决定。
& && &具体是什么箱子请咨询你的开发商。
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
交易诚信度0
hezi 发表于
首先看看这栋是什么墙如果是是混凝土墙楼主可以打消移位的念头。
高的那个基本确定是强电(220V)箱因为强 ...
非常感谢,回复的很详细!还在考虑中,希望找到彻底解决问题的办法!
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
两个都没看到明显的预留电线 底下的那个是等电位连接箱 上面那个应该不是强电箱 没有看到卡轨 楼主应该跟开发商咨询一下的&&
交易诚信度6
主题帖子威望
中级会员, 积分 8, 距离下一级还需 12 积分
交易诚信度6
上面那个不是可视对讲就是强电箱,如果是可视对讲移动就有点麻烦,因为你移动了要专业厂家重新穿线,如果是强电箱,下面那个肯定是弱电多媒体箱子,都是可以移动的,只不过代价比较大,所有的管线需要重新布而已,弱电箱移动红外幕帘需要重新穿线。简单来说愿意花钱就基本没问题
企鹅5&&5&&0&&7&&9&&6&&4&&4
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
交易诚信度0
宏辉电气 发表于
两个都没看到明显的预留电线 底下的那个是等电位连接箱 上面那个应该不是强电箱 没有看到卡轨 楼主应该跟开 ...
谢谢回复!
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
交易诚信度0
<font color="#06524 发表于
上面那个不是可视对讲就是强电箱,如果是可视对讲移动就有点麻烦,因为你移动了要专业厂家重新穿线,如果是 ...
谢谢,等过几天开发商开始内部装修就知道了!
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
交易诚信度0
水桶 发表于
可以移动,但是要敲墙,线路也要调整,比较麻烦
呵呵,装修本身就是件很麻烦的事,看看再说吧!