万用表测量电机接地可以测电机的接地电吗考试题

近一段时间总是有电机出现接地故障具体现象是:用万用表测量电机接地量电机的三相绕组AB、AC电阻值是一样的,BC间的电阻值比其它两相大了2欧多ABC各相与接地端PE间的电阻值与AB、AC两相的电阻值一样,所以现在是电机一启动断路器马上就跳了想不明白是什么原因造成的,近一段时间已经有三台电出现这相嘚现象了请问有没有碰到过这样的情况呢是什么原造成的呢???另外电机是带刹车的

}

可能是感应电如果是漏电太多萬用表测量电机接地是能测出来的。也可能电机受潮绝缘能力下降!

}

1.电机对地短路,测试方法用摇表一端接地,一端接马达端子,摇测下来绝缘为零

2.电机匝间开路.测试方法将摇表两端接马达两个端子,摇测下来绝缘大于零.

3.电机匝间短路,用电桥测試。

1.相间电阻均匀,不要去管电阻多大,均匀就行.对大于15kw的电机你可能怎么量都是0欧姆,那是因为万用表测量电机接地的量程太大了.换个微欧姆表才行.

2.相线对电机外壳绝缘大于1m欧姆, 怎么样判断三相异步电机的好坏? 量单相电动机时应断开电容 1、测电流三相不平衡率不大于10%; 2、摇表测絕缘,每相对地、相间均不小于0.5兆;

3、电桥测直流电阻三相不平衡率不大于2%;

除了楼上说的方法,检查其绕组是否正常的方法是在其中任意兩根引线上接上万用表测量电机接地的小电流档(比如50微安)这时用用转动电机,万用表测量电机接地的表针应该是可以明显摆动(与转动快慢有关) 这是利用电机的剩磁来检查绕组的“土”办法。如果绕组烧了表针肯定不会动了。 用万用表测量电机接地可以判断电机的相间短路,接地和断路,但不好判断匝间短路

只用万用表测量电机接地测量不太准确,最好用兆欧表测各相的绝缘电阻然后又直流电桥测一下彡相绕组之间的直流电阻,是否平衡值是否偏大或偏小,绝对准确 三相绕组电阻应相等,相与相及相与外壳绝缘电阻应大于1兆欧过載绕组都烧毁、缺相则二组烧毁另一组不烧。

怎样用万用表测量电机接地判别单相电动机? 单相电机一般启动绕组的直流电阻大于运行绕组最简单的判别方法是:

1.先用万用表测量电机接地分别测出公用端至运行绕组端和启动绕组端的直流电阻

2.然后再用万用表测量电机接地测出運行绕组端至启动绕组端的直流电阻。

3.如果“1”中两次测量的算术和与“2”中的测量值不相等那么电机肯定是烧掉了! 如果相等,最好与哃型号电机进行比较或者找到电机的出厂参数进行比较。以判断电机的好坏

量单相电动机时应断开电容。单相电机短路是你得有个正瑺情况下的阻值作为参照

如何用万能表判断电风扇的电机以烧坏? 方法如下:

电风扇的电机有5条线.分别是: 1挡.2挡.3挡.2条电容线. 一般来说,除个别电機外,3个档位的线颜色是红.蓝.绿.接电容的是黑色和黄色. 那就开始了,把电机的5条线都脱离出来.首先,你把万用表测量电机接地的档位调到欧母档,紅表笔接在任意的一条电容线上,黑表笔接1档.你先记下阻值,然后再测量2档和3档,正常来说,测的档位越大,它与电容线之间的阻值就越大,比如1档是70歐母.2档110欧母.3档150欧母这样.你可以记下来然后比较. 换句话说,如果你测量以上3个档位的阻值都为无穷大,或某一个档位是无穷大,那就是电机线圈烧斷或某一个档位的线圈断了. 最后一点,测下5条线与电机外壳,也就是所谓的"地"有没有短路.

编辑:什么鱼 引用地址:
本网站转载的所有的文章、圖片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者如果本网所选內容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施避免给双方造成不必要的经济损失。

如果要选择电气工程师最常用的仪器仪表相信中选的一定会是万用表测量电机接地。作为最常用的仪器仪表万用表测量电机接地在用户心里有着不可替代的地位,也使用户对其产生了极大的信任但是,各种测试环境下万用表测量电機接地真的不会出错吗? 有时会收到用户反馈:‘这个功率分析仪的显示跟万用表测量电机接地(手持)不一样啊我们万用表测量电机接地进口的啊,国产还是不行啊’;然而在万用表测量电机接地和功率分析仪之间有多少可以对比的空间呢?出现差异的时候又是孰是孰非呢  图1 首先我们要清楚,万用表测量电机接地和功率分析仪的参数区别具体有哪些 1、  带宽 带宽是被测信号能否被准确测量的关键参栲值,大部分常见万用表测量电机接地的测试带宽主要在40-70Hz

我最常用的万用表测量电机接地是一块优利德 UT33-A 用了十多年了一直觉得很好使。茬一百元以下的万用表测量电机接地里面它的主要优点有:小巧自动量程,3 3/4位读数用2节7号电池。从替下我的第一块表DT9205之后我对它的精度没有怀疑过,不过也没有和高档仪器对比过去年底我买了一块新出的ZT111万用表测量电机接地来玩,对比时发现这两个表测量1节5号电池嘚电压居然有明显的差值相差几个字可以理解,多了就有问题了一般来说新表更可信,于是我翻出来以前买的10V电压基准把UT33-A校准一下看看。在这个万用表测量电机接地的PCB背面有两个可变电阻,调VR1就是校准电压基准用的意外的是,10V校准之后测1节电池的电压两块表的讀数依然相差不少,UT33-A明显读数

适用于大批量生产测试的全新吉时利DMM7512两台7位半采样万用表测量电机接地, 1U机架节省空间全球领先的测量解決方案提供商 – 泰克科技公司日前宣布推出吉时利DMM7512双通道7位半采样万用表测量电机接地把两台独立且相同的数字万用表测量电机接地放叺一个1U高、全机架宽的瘦身版机箱中,大大节省了空间由于同时融汇了行业领先的密度和性能,DMM7512特别适合各种苛刻的大批量制造测试应鼡这些应用在测量容量、性能和紧凑空间方面均有很高的要求。随着容量和需求攀升生产产品和元器件的制造商(如3D传感激光二极管、移动设备、汽车传感器和物联网设备等产品和元器件的制造商)需要最大限度地降低测试成本,最大限度地减少测试设备数量最大限喥地降低占用的车间和机架

大功率达林顿管的检测检测大功率达林顿管的方法与检测普通达林顿管基本相同。但由于大功率达林顿管内部設置了V3、R1、R2等保护和泄放漏电流元件所以在检测量应将这些元件对测量数据的影响加以区分,以免造成误判具体可按下述几个步骤进荇:①用万用表测量电机接地R×10k挡测量B、C之间PN结电阻值,应明显测出具有单向导电性能正、反向电阻值应有较大差异。②在大功率达林頓管B-E之间有两个PN结并且接有电阻R1和R2。用万用表测量电机接地电阻挡检测时当正向测量时,测到的阻值是B-E结正向电阻与R1、R2阻值并联嘚结果;当反向测量时发射结截止,测出的则是(R1+R2)电阻之和大约为几百欧,且阻值固定不随电阻挡位的变换而改变。但需要注意的昰有些大功率

北京时间2018年5月25日,福禄克POLO系列万用表测量电机接地销量突破200万台!其包装盒立起来相当于48座珠穆朗玛峰的高度!POLO系列万用表测量电机接地毫无争议地成为福禄克产品发展史里的最强单品 福禄克POLO系列(15B,17B18B)万用表测量电机接地于2003年面世,此款万用表测量电機接地是福禄克专为中国用户定制研发在中国工厂诞生的,可以说是土生土长的中国产品!此产品一经问世即得到了众多用户的青睐荿为万用表测量电机接地届的新宠儿! 一分钱一分货不愧是福禄克,做工精良精确度高,大品牌值得信赖!同事之前一直用的福禄克給我推荐的这款,我在这里也推荐大家万用表测量电机接地用福禄克的精度高、质量好、安全有保证……总之 福禄克 值得拥有。 ——来洎

7805内部电路图7805三端稳压IC内部电路具有过压保护、过流保护、过热保护功能,这使它的性能很稳定能够实现1A以上的输出电流。器件具有良好的温度系数因此产品的应用范围很广泛。可以运用本地调节来消除噪声影响解决了与单点调节相关的分散问题,输出电压误差精喥分为±3%和±5%7805典型应用电路  7805典型应用电路图:(图中标识错误2脚接地3脚输出)78XX系列集成稳压器的典型应用电路如下图所示,这是一個输出正5V直流电压的稳压电源电路IC采用集成稳压器7805,C1、C2分别为输入端和输出端滤波电容RL为负载电阻。当输出电流较大时7805应配上散热板。7805系列稳压器用指针式万用表测量电机接地如何判断好坏  将万用表测量电机接地调到

}